Bonjour,
Pour Wytness, bien OK que cette photo est en mode chauffage.
Comme j'ai compris que l'échangeur du haut est anormalement givré en mode chauffage,
1) pouvez-vous confirmer que le tuyau givré situé en haut sur la photo va bien à l'échangeur du haut
2) ce givre sur la v4v n'apparait-il qu'en mode chauffage ?
3) en mode froid, a-t-il des tuyaux givrés sur la v4v ? Si oui lesquels ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Wytness, bien OK que cette photo est en mode chauffage.
Comme j'ai compris que l'échangeur du haut est anormalement givré en mode chauffage,
1) pouvez-vous confirmer que le tuyau givré situé en haut sur la photo va bien à l'échangeur du haut
2) ce givre sur la v4v n'apparait-il qu'en mode chauffage ?
3) en mode froid, a-t-il des tuyaux givrés sur la v4v ? Si oui lesquels ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2020 à 13:12

Bonjour Polo,
Déjà superbe explication et je trouve encore mieux de vouloir apporter de la rigueur dans l'écriture. Donc bravo.
Une autre remarque (un détail cette fois-ci) : dans le domaine des pompes à chaleur faudrait faire gaffe avec le "k" (kilo) et le "K" (Kelvin) car on utilise les deux.
Déjà superbe explication et je trouve encore mieux de vouloir apporter de la rigueur dans l'écriture. Donc bravo.
Une autre remarque (un détail cette fois-ci) : dans le domaine des pompes à chaleur faudrait faire gaffe avec le "k" (kilo) et le "K" (Kelvin) car on utilise les deux.
18 mai 2020 à 12:25

Bonjour FrenchCo,
Effectivement il semble anormal que la régulation ne se base plus que sur ce thermostat.
Ne connaissant pas votre matériel, je pense qu'il faudrait chercher une explication dans le manuel d'installateur de la régulation et du thermostat.
Si vous avez un lien vers eux, peut-être pourrions-nous réfléchir ensemble ?
Effectivement il semble anormal que la régulation ne se base plus que sur ce thermostat.
Ne connaissant pas votre matériel, je pense qu'il faudrait chercher une explication dans le manuel d'installateur de la régulation et du thermostat.
Si vous avez un lien vers eux, peut-être pourrions-nous réfléchir ensemble ?
17 mai 2020 à 12:18

Bonjour,
OK pour la "surchauffe", problème classique dans une copro...
Reste encore la possibilité de réguler en limitant les apports solaires, en ventilant.
En France métropolitaine, les canicules nous ont habitué à pire (je crains aussi la chaleur).
OK pour la "surchauffe", problème classique dans une copro...
Reste encore la possibilité de réguler en limitant les apports solaires, en ventilant.
En France métropolitaine, les canicules nous ont habitué à pire (je crains aussi la chaleur).

17 mai 2020 à 12:07

Bonjour Make,
Avec l'hypothèse 12kVA max en mono, j'arrive à 16 carrés ALU.
Qui sont ces pro qui conseillent 185 carrés ?
Et sur quelles bases ? (Vous ne nous avez toujours pas donné votre puissance souscrite, sauf erreur).
Pas étonnant que vous ayez des problèmes d'encombrement avec de telles section inhabituelles pour un particulier.
Citation :Nouveau calcul avec de l'alu........
j'ai préféré le mono pour plus de confort, ces sections, m'ont été préconisées par des pro [...]
J'ai oublié de préciser que ce sont des câbles en alu.
Avec l'hypothèse 12kVA max en mono, j'arrive à 16 carrés ALU.
Qui sont ces pro qui conseillent 185 carrés ?
Et sur quelles bases ? (Vous ne nous avez toujours pas donné votre puissance souscrite, sauf erreur).
Pas étonnant que vous ayez des problèmes d'encombrement avec de telles section inhabituelles pour un particulier.
16 mai 2020 à 12:57

Bonjour Chrispal, une clim à un seul tuyau d'air ? Passez votre chemin...
Avis achat clim d'occasion Altech
Avis achat clim d'occasion Altech
16 mai 2020 à 12:43

La clim mobile est chère car plus rare qu'une clim fixe.
Contrairement à la clim à une seul tuyau, son principe est bon car identique à une fixe, mais demander à l'essayer en magasin pour estimer le bruit de l'UI et UE.
Son risque important : perte de gaz du fait des raccords. Plus de gaz = plus de clim.
D'accord avec PL, essai IMPÉRATIF avant un achat d'occasion avec un thermomètre pour vérifier la température soufflée.
Contrairement à la clim à une seul tuyau, son principe est bon car identique à une fixe, mais demander à l'essayer en magasin pour estimer le bruit de l'UI et UE.
Son risque important : perte de gaz du fait des raccords. Plus de gaz = plus de clim.
D'accord avec PL, essai IMPÉRATIF avant un achat d'occasion avec un thermomètre pour vérifier la température soufflée.
16 mai 2020 à 12:24

Citation :Tout à fait, une clim mobile à un tuyau fait de l'air frais en face, sans rafraichir la pièce, ou très peu.
Car toutes les climatisations mobiles tuyau que j’ai testées à chaque fois que j’éteignais le climatiseur, 10 minutes après la chaleur brûlante était revenue, c’était tous des 2000w 2600w, du coup les climatiseurs mobiles tuyau ne servent qu’a se rafraîchir partiellement pour supporter la canicule ou alors c’est moi qui ai des climatiseurs mobiles pas assez puissants ?
Un ventilateur est un bien meilleur choix.
Pourquoi les trouve-t-on d'occasion ? Parce qu'elles sont bruyantes, très lourdes, peu efficaces.
J'ai revendu la mienne (un achat compulsif en période de chaleur).
16 mai 2020 à 12:11

Pour PL, pas de virus dans ce mp4, en cas de doute le scanner avant.
Pour Gyoo, en attendant la confirmation de Dom, il me semble que le bruit ressemble à sa description.
Si c'est le cas, vous devriez sentir l'origine du bruit en posant la main sur le compresseur noir.
Pour Gyoo, en attendant la confirmation de Dom, il me semble que le bruit ressemble à sa description.
Si c'est le cas, vous devriez sentir l'origine du bruit en posant la main sur le compresseur noir.
15 mai 2020 à 22:36

Bonsoir PL, Patrice n'a qu'une UI sans UE, si j'ai bien lu.
15 mai 2020 à 22:24

Bien noté pour la limite de 12kVA en mono, la section mini tombe alors à 10 carrés en cuivre.
Pour Mayke08, en relisant je vois que j'ai mal compris.
Vous avez un câble de 185 carrés (quand je lis 2x185 sur un schéma, pour moi ça fait une section de 370 carrés).
Bon je suppose que vous avez tiré une ligne avec ce que vous aviez sous la main, d'où le fait que vous avez une section 18,5 fois trop grosse et le problème de loger les fouets, non ?
Pour Mayke08, en relisant je vois que j'ai mal compris.
Vous avez un câble de 185 carrés (quand je lis 2x185 sur un schéma, pour moi ça fait une section de 370 carrés).
Bon je suppose que vous avez tiré une ligne avec ce que vous aviez sous la main, d'où le fait que vous avez une section 18,5 fois trop grosse et le problème de loger les fouets, non ?
15 mai 2020 à 22:04

Ah OK que ce n'est pas une inverter.
Je comprends mieux ces 7 fils en parallèle comme au bon vieux temps.
Pour Patrice, oui l'UI devrait pouvoir fonctionner sans l'UE puisque l'unique automate serait dans l'UI ; sauf si un retour d'info manquant bloque le démarrage de l'UI mais dans ce cas elle devrait afficher une erreur.
Je comprends mieux ces 7 fils en parallèle comme au bon vieux temps.

Pour Patrice, oui l'UI devrait pouvoir fonctionner sans l'UE puisque l'unique automate serait dans l'UI ; sauf si un retour d'info manquant bloque le démarrage de l'UI mais dans ce cas elle devrait afficher une erreur.
15 mai 2020 à 17:09

Est-ce que ces tuyaux chauds occasionnent un problème ?
Je ne trouve pas anormal que le chauffage de la copro soit encore actif par cette fraicheur actuelle.
A titre de comparaison, la régulation a chauffé la dalle 9h ce matin.
Je ne trouve pas anormal que le chauffage de la copro soit encore actif par cette fraicheur actuelle.
A titre de comparaison, la régulation a chauffé la dalle 9h ce matin.
15 mai 2020 à 16:48

Bonjour,
Oui c'est bien ce schéma (pas encore visible quand j'ai posté hier).
Vous voyez que la ligne alimentation est en provenance de l'UE.
Concernant la com EU/UI, ben ils ont mis une belle usine à gaz, comparée à l'unique fil que l'on trouve habituellement.
Oui c'est bien ce schéma (pas encore visible quand j'ai posté hier).
Vous voyez que la ligne alimentation est en provenance de l'UE.
Concernant la com EU/UI, ben ils ont mis une belle usine à gaz, comparée à l'unique fil que l'on trouve habituellement.

15 mai 2020 à 11:40

Pour Mayke08, c'est pour un logement particulier ?
Car pour 36kVA + deltaU de 3% + 190m j'arrive à du 25 carrés.... c'est beaucoup moins que 370 carrés, non ?
Car pour 36kVA + deltaU de 3% + 190m j'arrive à du 25 carrés.... c'est beaucoup moins que 370 carrés, non ?
15 mai 2020 à 11:24

Bonjour,
Alors oui, branchement de type II. Ce dessin est un peu plus détaillé.
Vous êtes alors maitre du jeu pour le coffret avec le compteur et le disjoncteur de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors oui, branchement de type II. Ce dessin est un peu plus détaillé.
Vous êtes alors maitre du jeu pour le coffret avec le compteur et le disjoncteur de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2020 à 10:58

Bonjour Virginie.
Il n'est pas anormal que les tuyaux verticaux soient chauds.
Ils constituent une colonne verticale qui alimentent en parallèle plusieurs radiateurs, dont le vôtre.
Sans doute qu'un autre radiateur chauffe actuellement, ce qui n'était pas le cas cet hiver.
Il n'est pas anormal que les tuyaux verticaux soient chauds.
Ils constituent une colonne verticale qui alimentent en parallèle plusieurs radiateurs, dont le vôtre.
Sans doute qu'un autre radiateur chauffe actuellement, ce qui n'était pas le cas cet hiver.
15 mai 2020 à 10:44

Bonjour,
Je comprends Picnil, vous avez toutes les cartes en mains, bonne continuation.
Ce sujet me fait penser que j'ai encore une modif à faire sur la régulation de ma chaudière (une marque soi-disant "haut de gamme", avec tous les "raffinements" cités ci-dessus, mais qui n'a pas réussi à obtenir un fonctionnement de base satisfaisant pour mon modèle
).
Je comprends Picnil, vous avez toutes les cartes en mains, bonne continuation.
Ce sujet me fait penser que j'ai encore une modif à faire sur la régulation de ma chaudière (une marque soi-disant "haut de gamme", avec tous les "raffinements" cités ci-dessus, mais qui n'a pas réussi à obtenir un fonctionnement de base satisfaisant pour mon modèle

15 mai 2020 à 10:33

Bonsoir,
370 mm² ! Vous devez avoir une sacrée distance par rapport au point de livraison.
370 mm² ! Vous devez avoir une sacrée distance par rapport au point de livraison.
14 mai 2020 à 23:16

Bonjour, ils ne rentrent pas sous le coffret Enedis ?
De toutes façons le gars qui pose le compteur devait se débrouiller, non ?
De toutes façons le gars qui pose le compteur devait se débrouiller, non ?
14 mai 2020 à 23:10

Vous devriez avoir une appli "enregistreur vocal" sur smartphone qu'il suffit juste de le poser sur le groupe extérieur pour capter 15s de bruit.
Ensuite, demandez à un habitué des smartphones comment accéder à votre fichier mp3.
Quand ce fichier est accessible, il suffit ici de :
1) cliquer sur le lien "ajouter nouveau fichier"
2) cocher "document"
3) cliquer bouton "ajouter fichier"
4) sélectionner le mp3
5) valider avec le bouton rectangulaire "Ajouter Fichier".
N. B. : en général le 5) est oublié.
Ensuite, demandez à un habitué des smartphones comment accéder à votre fichier mp3.
Quand ce fichier est accessible, il suffit ici de :
1) cliquer sur le lien "ajouter nouveau fichier"
2) cocher "document"
3) cliquer bouton "ajouter fichier"
4) sélectionner le mp3
5) valider avec le bouton rectangulaire "Ajouter Fichier".
N. B. : en général le 5) est oublié.

14 mai 2020 à 22:53

Bonsoir,
D'habitude une UI n'est qu'un radiateur avec un ventilateur, la puissance (le compresseur) est implantée dans l'UE.
C'est pourquoi les constructeurs prévoient l'arrivée du câble secteur sur l'UE (ex 230V), câble qui continue pour alimenter l'UI.
Pour info, mon UI n'a pas besoin de l'UE pour ventiler (voir test au post 41).
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
P.S. : vous devriez aussi trouver dans votre UI une étiquette "wiring diagram".
D'habitude une UI n'est qu'un radiateur avec un ventilateur, la puissance (le compresseur) est implantée dans l'UE.
C'est pourquoi les constructeurs prévoient l'arrivée du câble secteur sur l'UE (ex 230V), câble qui continue pour alimenter l'UI.
Pour info, mon UI n'a pas besoin de l'UE pour ventiler (voir test au post 41).
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
P.S. : vous devriez aussi trouver dans votre UI une étiquette "wiring diagram".
14 mai 2020 à 22:32

Il faut écouter la v4v, elle devrait faire "clac"en démarrant alternativement chaud>froid>chaud>...
(exemple sur ce son vers 9s). S'il n'y a aucun bruit, soit la bobine de la vanne est HS (ou pas alimentée), soit elle est grippée.
Bruit clim.mp3
Si la vanne commute bien et que l'échangeur du haut se met à chauffer (et non à refroidir !), vous y verrez déjà plus clair. ;)
(exemple sur ce son vers 9s). S'il n'y a aucun bruit, soit la bobine de la vanne est HS (ou pas alimentée), soit elle est grippée.
Bruit clim.mp3
Si la vanne commute bien et que l'échangeur du haut se met à chauffer (et non à refroidir !), vous y verrez déjà plus clair. ;)
14 mai 2020 à 22:09

Bonjour,
Oui l'enregistrement serait bien, y compris pour d'autres personnes si la cause est confirmée.
Il pourrait s'agir d'un roulement du moteur.
Dépose de la tôle de l'UE pour identifier le moteur, essayer de sentir un raclement en le faisant tourner à la main.
Oui l'enregistrement serait bien, y compris pour d'autres personnes si la cause est confirmée.
Il pourrait s'agir d'un roulement du moteur.
Dépose de la tôle de l'UE pour identifier le moteur, essayer de sentir un raclement en le faisant tourner à la main.
14 mai 2020 à 09:27

Citation :Oui, cohérent je pense.
Concernant la vanne à 4 voies, est ce que cela peut expliquer la chute de température à l'affichage de la clim en mode chaud, elle peut descendre jusqu'a -4°, des que je rechange de mode, elle remonte à la température ambiante normale.
Si le capteur est vers le filtre, en haut derrière, il est refroidit par le givre.
L'automate ne comprend pas ce refroidissement (consigne chaude), il limiterait la ventilation pour favoriser le chauffage.
Si le blocage de la v4v est avéré, l'échangeur gèle encore plus car peu ventilé par l'air ambiant.
Et l'automate devrait afficher une erreur...
P.S : La vidéo dit "blocage tiroir rare" "problème commande fréquent", à confirmer.
13 mai 2020 à 23:39

Citation :Le filtre correspond à l"UI". Givre anormal, je pense puisque la PàC est sensée faire du chaud et non du froid.
en mode chaud, au niveau du filtre, tout est givré, c'est normal ?
La commutation chaud/froid des fluides doit se faire avec une vanne 4 voies.
Vous pouvez vérifier son "clac" et la chaleur ressentie sur ses tubes :
https://www.youtube.com/watch?v=d1gr8Dgppbk
Si le tiroir de la v4v est grippé, je tenterais des petits impacts dessus, avec le manche d'un tournevis ...
13 mai 2020 à 16:34

Concernant les assurances (je ne crois pas que Picnil ait un problème d'assurance), je trouve qu'elles sont déjà bien épargnées par toutes les installations de chauffage qui ne marchent pas (matériels pas au point, mal dimensionnés, mal installés,...) et que l'usager doit changer prématurément, à ses frais.
Alors quand tout va bien (ou presque) pourquoi inquiéter un usager ?
Cordialement.
tam, (utilisateur averti)
Alors quand tout va bien (ou presque) pourquoi inquiéter un usager ?
Cordialement.
tam, (utilisateur averti)
13 mai 2020 à 15:12

Bonjour VETC, je ne vois aucun problème avec les assurances puisque :
1) "tout fonctionne correctement"
2) pas de risque matériel.
1) "tout fonctionne correctement"
2) pas de risque matériel.
13 mai 2020 à 14:55

Bonjour Nathan, dommage d'avoir laissé passer un rdv avec PL...
A votre place je contacterais Carrier, ils ont sûrement des SAV à vous proposer.
A votre place je contacterais Carrier, ils ont sûrement des SAV à vous proposer.
13 mai 2020 à 13:48

Bonjour Wytness,
D'occasion (testé entièrement lors de l'achat ?), avec une garantie de 2 ans max et avec une réparation non rentable pour un SAV...
Tout est possible niveau panne mais êtes-vous prêt à mettre l'oreille, les mains dedans (avec un espoir faible) ?
D'occasion (testé entièrement lors de l'achat ?), avec une garantie de 2 ans max et avec une réparation non rentable pour un SAV...
Tout est possible niveau panne mais êtes-vous prêt à mettre l'oreille, les mains dedans (avec un espoir faible) ?
13 mai 2020 à 13:40

Bonjour Flor,
Oui j'ai mis la photo de clim monobloc mobiles. Pour limiter les coûts (mais pas le bruit), les lotisseurs mettent souvent aujourd'hui des monobloc fixes (idem clim de droite de la photo, mais vissée contre le mur).
Du fait de vos 2 types d’échangeurs (plancher en bas et radiateurs en haut) la solution unique sur cette base est impossible car un radiateur manque d'efficacité en mode froid.
Ici je n'ai que des planchers et pas de radiateur, la solution PàC était envisageable.
Sauf que 1) ma chaudière est "neuve" et 2) le prix d'une PàC air/eau m'a refroidi.
Mon choix s'est limité à faire ajouter une clim air/air pour l'été.
Oui j'ai mis la photo de clim monobloc mobiles. Pour limiter les coûts (mais pas le bruit), les lotisseurs mettent souvent aujourd'hui des monobloc fixes (idem clim de droite de la photo, mais vissée contre le mur).
Du fait de vos 2 types d’échangeurs (plancher en bas et radiateurs en haut) la solution unique sur cette base est impossible car un radiateur manque d'efficacité en mode froid.
Ici je n'ai que des planchers et pas de radiateur, la solution PàC était envisageable.
Sauf que 1) ma chaudière est "neuve" et 2) le prix d'une PàC air/eau m'a refroidi.
Mon choix s'est limité à faire ajouter une clim air/air pour l'été.
13 mai 2020 à 13:23

Bonjour, difficile de répondre à distance sans avoir entendu votre UE.
Difficile aussi pour un utilisateur de dissocier le bruit du compresseur de celui du ventilateur, puisqu'ils fonctionnent souvent ensemble et que le compresseur couvre le ventilateur.
Vous pouvez comparer leurs 2 bruits sur cet enregistrement "oreille collée" contre mon UE.
A 48s le chauffage est arrêté, il ne reste donc plus que le ventilateur.
Bruit compresseur clim.mp3
Difficile aussi pour un utilisateur de dissocier le bruit du compresseur de celui du ventilateur, puisqu'ils fonctionnent souvent ensemble et que le compresseur couvre le ventilateur.
Vous pouvez comparer leurs 2 bruits sur cet enregistrement "oreille collée" contre mon UE.
A 48s le chauffage est arrêté, il ne reste donc plus que le ventilateur.
Bruit compresseur clim.mp3
13 mai 2020 à 13:06

Bonjour,
Concernant la consommation, vous avez pu constater qu'elle reste raisonnable tant que vous ne poussez pas la consigne.
Il n'y aura pas grand chose à gagner en "perfectionnant" l'installation, sauf un fonctionnement plus "automatisé" mais au prix d'une adaptation à votre logement plus pointue et que les installateurs n'ont bien souvent pas le temps d'optimiser.
Citation :Comme quoi, le chauffagiste précédent a su aller à l'essentiel (volontairement ou pas).
je n'avais pas remarqué tous ces manquements puisque tout fonctionne correctement.
Concernant la consommation, vous avez pu constater qu'elle reste raisonnable tant que vous ne poussez pas la consigne.
Il n'y aura pas grand chose à gagner en "perfectionnant" l'installation, sauf un fonctionnement plus "automatisé" mais au prix d'une adaptation à votre logement plus pointue et que les installateurs n'ont bien souvent pas le temps d'optimiser.
13 mai 2020 à 12:29

Pour info, consignes actuelles RDV contrôle Technique.
Citation :
Nous vous remercions d'avoir pris rendez-vous
dans le centre de contrôle technique.
Mesures COVID-19
1- Lors de votre rendez-vous, nous vous remercions de venir seul,
2- Veuillez ouvrir les vitres de votre véhicule et arrêter la ventilation-climatisation,
3- ...
13 mai 2020 à 10:20

Merci GL pour le lien avec la question 19790.
Je comprends mieux le contexte.
Disjonction ID lors du branchement fiche
Ne pourrait-il pas y avoir un lien avec la question mystérieuse :
Transformateur d'isolement triphasé

Je comprends mieux le contexte.
Disjonction ID lors du branchement fiche
Ne pourrait-il pas y avoir un lien avec la question mystérieuse :
Transformateur d'isolement triphasé

12 mai 2020 à 19:04

Citation :Elle répond pourtant, ne voyez-vous pas le couplage ?
le doc Legrand ne répond pas à la question, j'ai déjà lu malheureusement.
12 mai 2020 à 18:47

Bonsoir BK.
Citation :Si la pente recommandée est respectée, pas de problème.
J'envisage de refaire le sol et l'étanchéité et mettre ensuite des dalles sur plots et faire courir les conduits en dessous jusqu’à la pissette centrale. Pensez que c'est une bonne solution ? Est ce que l'eau risque de stagner dans les conduits a plat sur le sol ?
Citation :Alors là... il entendra l'UE s'il ouvre sa fenêtre.
un voisin qui a sa chambre a 3 ou 4 mètres a vol d'oiseau de l'emplacement théorique
Citation :L'UE est posée sur le balcon, pas besoin de percer pour la fixer (si j'ai bien compris).
Suis-je obligé de percer la dalle et toucher à l’étanchéité ?
12 mai 2020 à 18:41

Bonjour Ploum, les UI permettent toutes les sorties, non ?


12 mai 2020 à 16:49

Le message n°2 n'était pas visible lors de ma réponse 3, mais il ne change rien.
Pour info, la doc suivante.
Transformateur d'isolement triphasé
Pour info, la doc suivante.
Transformateur d'isolement triphasé
12 mai 2020 à 16:40

Bonjour,
@Qasar, le risque d'incendie augmente avec la valeur du courant. Repérez les courant des disjoncteurs.
Prudence donc avec les 3 fils qui sortent du 40A, pour votre sécurité, veillez à ce qu'ils soient en 4mm² minimum et bien serrés.
Svp, respectez les couleurs normalisées, déjà pour vous (quand vous serez en stress...) et pour ceux qui risquent d'être PIÉGÉS après vous (imaginez vos enfants).
Voilà.
P. S. : vous avez entendu parler des compteurs Linky qui brulaient ?
Cause principale = mauvais serrage de leurs cosses par les opérateurs pourtant habilités.
@Qasar, le risque d'incendie augmente avec la valeur du courant. Repérez les courant des disjoncteurs.
Prudence donc avec les 3 fils qui sortent du 40A, pour votre sécurité, veillez à ce qu'ils soient en 4mm² minimum et bien serrés.
Svp, respectez les couleurs normalisées, déjà pour vous (quand vous serez en stress...) et pour ceux qui risquent d'être PIÉGÉS après vous (imaginez vos enfants).
Voilà.

P. S. : vous avez entendu parler des compteurs Linky qui brulaient ?
Cause principale = mauvais serrage de leurs cosses par les opérateurs pourtant habilités.
12 mai 2020 à 16:27

Bonjour,
Comme GL, je m'interroge.
Si vous êtes dans une entreprise française, vous devez être habilité pour la tâche que vous décrivez, et dans ce cas ces questions n'ont pas lieu d'être.
Il semble que vous soyez sous la responsabilité de "on", dans ce cas référez-vous à lui.
Comme GL, je m'interroge.
Si vous êtes dans une entreprise française, vous devez être habilité pour la tâche que vous décrivez, et dans ce cas ces questions n'ont pas lieu d'être.
Il semble que vous soyez sous la responsabilité de "on", dans ce cas référez-vous à lui.
12 mai 2020 à 15:39

D20 : OK, mais quel modèle parmi ceux listés par la recherche ci-dessus ?
12 mai 2020 à 14:08

Bonjour Fonzy,
Bizarre que les thermostats clignotent tous les deux...
Effectivement leur notice ne dit rien sur ce clignotement.
Pile usée ? (a priori non, il y a un témoin)
Pas de verrouillage involontaire ?
Avez-vous soumis votre problème au Chat en direct sur ce site Delta Dore ?
https://www.deltadore.fr/notices?SearchText=D20
Bizarre que les thermostats clignotent tous les deux...
Effectivement leur notice ne dit rien sur ce clignotement.
Pile usée ? (a priori non, il y a un témoin)
Pas de verrouillage involontaire ?
Avez-vous soumis votre problème au Chat en direct sur ce site Delta Dore ?
https://www.deltadore.fr/notices?SearchText=D20
12 mai 2020 à 14:03

Bonjour Picnil, je viens de jeter un œil aux normes et n'ai pas vu de grande nouveauté (mais demande qu'à savoir).
Pour votre santé, la norme demande de ne pas dépasser 28°C au contact du sol.
Habituellement, un thermostat (encore un !) mais de sécurité est placé après la sonde de départ et assure cette protection en coupant le chauffage en cas de surchauffe.
Quel risque en cas de défaillance de cette sécurité ? Pas grand chose pour le bâtiment qui risque de surchauffer si votre puissance installée le permet, en cas de défaillance.
Quant aux occupants, ils vont vite se rendre compte qu'il fait trop chaud.
En chauffage collectif sans compteur, ils vont ouvrir les fenêtres....
En privatif, ils vont vite réagir avant de voir arriver la facture
Pour votre santé, la norme demande de ne pas dépasser 28°C au contact du sol.
Habituellement, un thermostat (encore un !) mais de sécurité est placé après la sonde de départ et assure cette protection en coupant le chauffage en cas de surchauffe.
Quel risque en cas de défaillance de cette sécurité ? Pas grand chose pour le bâtiment qui risque de surchauffer si votre puissance installée le permet, en cas de défaillance.
Quant aux occupants, ils vont vite se rendre compte qu'il fait trop chaud.
En chauffage collectif sans compteur, ils vont ouvrir les fenêtres....
En privatif, ils vont vite réagir avant de voir arriver la facture

12 mai 2020 à 13:34

Bonjour Aucito,
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
12 mai 2020 à 12:55

Bonjour Florache,
Difficile à distance et sans voir les lieux.
Je crains qu'il n'y ait pas de solution unique à vos contraintes (chaudière en fin de vie (?) PC/radiateur et besoin clim surtout à l'étage).
Concernant la clim, une clim fixe est préférable à une clim monobloc qui reste une solution très bruyante et peu efficace (à réserver aux locataires, selon moi).
Pourquoi pas faire venir un installateur pour une propositions de clim à l'étage ? On pourrait ensuite en discuter ?
Difficile à distance et sans voir les lieux.
Je crains qu'il n'y ait pas de solution unique à vos contraintes (chaudière en fin de vie (?) PC/radiateur et besoin clim surtout à l'étage).
Concernant la clim, une clim fixe est préférable à une clim monobloc qui reste une solution très bruyante et peu efficace (à réserver aux locataires, selon moi).
Pourquoi pas faire venir un installateur pour une propositions de clim à l'étage ? On pourrait ensuite en discuter ?

12 mai 2020 à 10:36

Bonsoir Dom, c'est un oubli volontaire pour justement éviter le risque d'un changement d'IPM à l'aveugle...
Vous avez compris que je ne sais pas dépanner finement sans schéma, d'où ma recherche fastidieuse et peu sûre de la réf de l'IMP uniquement à partir d'une vague photo de PCB.
Contre toute attente EK a changé l'IPM, c'est donc qu'il a lu sa référence sur l'ancien.
Il n'a cependant pas jugé utile de nous la communiquer, trop absorbé à répondre à des questions appuyées.
Vous avez compris que je ne sais pas dépanner finement sans schéma, d'où ma recherche fastidieuse et peu sûre de la réf de l'IMP uniquement à partir d'une vague photo de PCB.
Contre toute attente EK a changé l'IPM, c'est donc qu'il a lu sa référence sur l'ancien.
Il n'a cependant pas jugé utile de nous la communiquer, trop absorbé à répondre à des questions appuyées.

11 mai 2020 à 19:42

Bonsoir PL et Yoyo,
Comment est gérée une pompe de relevage ? (démarre juste quand il y besoin ou régulièrement même s'il n'y a pas besoin).
Que se passe-t-il durant les longs mois de chauffage, la pompe doit rapidement être à sec, non ?
Comment est gérée une pompe de relevage ? (démarre juste quand il y besoin ou régulièrement même s'il n'y a pas besoin).
Que se passe-t-il durant les longs mois de chauffage, la pompe doit rapidement être à sec, non ?
11 mai 2020 à 19:08

Bonjour VETC,
N'étant pas "pro" je réponds juste avec ma longue expérience d'utilisateur d'un PC initialement au fioul puis rétrofité aux granulés.
La surchauffe est le seul risque (médical) avec un PC, d'où ma question préventive à laquelle Picnil a répondu.
Picnil souhaite juste ajouter un thermostat qu'il a acheté, je lui confirme donc que oui, il est possible de raccorder son thermostat. Il pourra ainsi profiter de son thermostat (un thermostat ne sert qu'à mettre en marche arrêter la chaudière, y compris via un smartphone pour son modèle).
Quant à la régulation climatique, oui c'est bien mais Picnil ne souhaite pas forcément cette option supplémentaire, donc pourquoi vouloir compliquer son installation ?
N'étant pas "pro" je réponds juste avec ma longue expérience d'utilisateur d'un PC initialement au fioul puis rétrofité aux granulés.

La surchauffe est le seul risque (médical) avec un PC, d'où ma question préventive à laquelle Picnil a répondu.
Picnil souhaite juste ajouter un thermostat qu'il a acheté, je lui confirme donc que oui, il est possible de raccorder son thermostat. Il pourra ainsi profiter de son thermostat (un thermostat ne sert qu'à mettre en marche arrêter la chaudière, y compris via un smartphone pour son modèle).
Quant à la régulation climatique, oui c'est bien mais Picnil ne souhaite pas forcément cette option supplémentaire, donc pourquoi vouloir compliquer son installation ?
11 mai 2020 à 17:13

Bonjour Coco,
En effet il faut un testeur dédié mais vous pouvez déjà utiliser un multimètre sachant qu'il ne pourra mesurer que sous la tension de sa pile interne.
Bon si votre électroménager ne fait pas sauter un disjoncteur différentiel sensible, c'est bon signe.
En effet il faut un testeur dédié mais vous pouvez déjà utiliser un multimètre sachant qu'il ne pourra mesurer que sous la tension de sa pile interne.
Bon si votre électroménager ne fait pas sauter un disjoncteur différentiel sensible, c'est bon signe.

10 mai 2020 à 20:54