FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre tam

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit tam

tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Comment expliquer toutes ces pannes au début de la saison de chauffe ?
Je pense par exemple à cette question en cours :
Citation :
J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel.
Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs commençaient à monter en température.
Je me suis absenté 2 heures et à mon retour les radiateurs étaient froids.
La platine de commande située près de l'Unité Intérieure m'annonçait le code erreur P22 (Défaut de fonctionnement du ventilateur extérieur).
Pour moi c'est comme le corps humain qui est fait pour être en mouvement, si on s'arrête trop, le redémarrage est douloureux voire impossible. Et quand bien on remet en cause l'analogie, il vaut mieux se rendre compte d'une panne quand la saison n'est pas encore démarrée et donc qu'il n'y a pas d'urgence, que les techniciens ne sont pas encore débordés, je pense.

Cordialement.
22 octobre 2019 à 21:23
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation sur le forum Climatisation

Voici par exemple le datasheet d'un Inverter Power Module :
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9390-D.PDF
21 octobre 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Publicité

P. S. : j'ai retrouvé la question 170 qui traite un peu de l'inverter avec un début d'explications de Dom :
http://www.forum-climatisation.com/questions-forum-climatisation-depannage-problème-clim-daikin-code-panne-u2.html
21 octobre 2019 à 22:15
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je découvre l'électronique de commande de ce ventilateur.
Y a-t-il des références marquées sur les circuits IC8, IC11 et IC... (le gros circuit à côté du connecteur CN04) ?
Ces références permettraient éventuellement de retrouver leur datasheet et de savoir quels sont les signaux importants à vérifier et notamment les alimentations.
21 octobre 2019 à 22:08
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Citation :
Sur le moteur du ventilateur il y a 2 liaisons : 1 alimentation (3 fils) connectée sur CN004 de la carte PCB et 1 liaison 5 fils de couleurs différentes connectée sur CON003 de la carte PCB. A quoi sert cette liaison ?
Les 5 fils devraient être ceux d'un codeur incrémental (+, -, voie A, voie B, et Z).
Le message "Défaut contrôle positionnement détecté" peut provenir d'un problème du codeur.
20 octobre 2019 à 21:54
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Citation :
Pour rappel le code erreur P22 serait : "Défaut moteur ventilateur extérieur, Protection du circuit inverter activée ou bloquée sur moteur ventilateur extérieur" en effet il y a 2 câbles allant sur le moteur DC du ventilateur connectés sur carte PCB (CN003 et CN004: alim. moteur)
Contrôles proposés par le manuel utilisateur :
1) "Défaut contrôle positionnement détecté"
2) "Circuit de protection de surcharge en surintensité du moteur ventilateur extérieur activée : - Contrôler la platine électronique extérieure. - Se référer à la méthode de contrôle du ventilateur extérieur".
Tout est dit dans cet extrait.
Le problème est de savoir s'il s'agit ou du problème lui-même ou d'une conséquence d'un autre problème sans message d'erreur (genre condensateur HS donc mauvaise alimentation ou filtrage et le P22 serait le premier dans la liste des faux-défauts relevés).
Dans tous les cas, je pense que l'automate est conçu pour ne pas poursuivre les phases normales de démarrage, d'où l'arrêt du compresseur.

Cordialement.
19 octobre 2019 à 19:56
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Bonjour, il semble y avoir incohérence entre le "Défaut de fonctionnement du ventilateur extérieur" et le 1) de votre CR.

Est-ce que ce message d'erreur est valide ? Supposons que oui.

a) vérifier que le ventilateur UE tourne librement à la main.
b) vérifier son câblage à la carte électronique.
c) vérifier sa résistance (je ne sais qu'elle doit être la plage normale).

Cordialement.
19 octobre 2019 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22 sur le forum Climatisation

Bonjour,
La notice d'utilisation doit se borner à expliquer la télécommande et le changement de filtre, par contre la notice d'installation doit quant à elle préciser comment effectuer le montage et le raccordement.
17 octobre 2019 à 16:24
forum consulter ce sujet Ouvrir capot climatiseur Diloc sur le forum Climatisation

Bonjour,
@JM, outre le classique "la télécommande est mal pointée vers l'UI ou ses piles sont usées", la notice Airton recommande également pour la télécommande de "retirer ses piles et de les remettre en place".
Cordialement.
16 octobre 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Clim Airton ne s'arrête plus sur le forum Climatisation

La marque d'un condensateur n'a pas d'importance, ce qui compte le plus:
- sa capacité : 0,22 uF
- sa tenue en tension 250 Volts ac minimum
- pour info sa technologie: MKP
06 octobre 2019 à 17:47
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bonjour,
Puisqu'on a des splits avec un mode ventilateur performant, autant s'en servir, non ?
Cordialement.
06 octobre 2019 à 14:39
forum consulter ce sujet Utiliser mode ventilation FAN pour homogénéiser les températures sur le forum Climatisation

Déjà bien si l'appli est gratuite même si elle n'a pas accès à tout. Bien compris qu'LG se protège par du hard, cf le module adhoc.
Je dois avoir une Framboise qui ne sert à rien, faudra que j'essaie pour visualiser les cycles, car pour l'instant je ne sais pas du tout combien ils durent. Je vois qu'ils font environ 1h sur vos relevés.

Pour le module "US", la solution est de se le faire livrer aux US, je pense...
06 octobre 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Températures ambiantes mesurées perturbées en multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je pense que je vais faire utiliser mon nouveau monosplit comme ma clim de voiture, même si c'est inutile (?).
Le seul entretien de ma clim auto consiste à la faire tourner régulièrement.
En bientôt 14 ans, elle refroidit (presque ?) comme au premier jour... Puisse le monosplit être aussi fiable.
06 octobre 2019 à 11:46
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation sur le forum Climatisation

Merci pour l'info Domoticz + plugin.

Est-que Domoticz permet de monitorer tous les capteurs et actionneurs de la clim ?
Si oui, un bon plan pour contourner l'appli de maintenance LG réservée aux US... Pourrais-je connaitre le tarif de cette config Domoticz ?

La cause de votre décalage de l'ambiante mesurée est donc trouvée. Cet effet "multisplit" peut être gênant, je trouve.
06 octobre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Températures ambiantes mesurées perturbées en multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'essaie juste de comprendre les courbes enregistrées.
De quel capteur est issu cet enregistrement ? (un capteur de la clim elle-même ou un capteur wifi rajouté ? S'il est rajouté, où est-il placé ?)
Les splits du haut se sont-ils réellement arrêtés de chauffer quand celui du bas a été démarré ?
05 octobre 2019 à 23:47
forum consulter ce sujet Températures ambiantes mesurées perturbées en multisplit sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
J'ai réparé ma carte et les ai toutes récupérées, car elles sont introuvables en pièces détachées.
Déjà que Viessmann utilise un montage "bas de gamme", les composants doivent être du tout venant, non ?

Ces références de CTN ne conviendraient-elles pas, si besoin ?
Thermistance ICL CTN, 2.5 ohms
Cordialement.
05 octobre 2019 à 23:19
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bonjour,
Un sujet identique : Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ?
Avec la réponse d'Adelclimatisation.
Citation :
Bonne soirée à toutes et à tous.
Non, il n'y a aucun risque à la laisser totalement à l'arrêt.
Précautions à prendre avant de couper le jus : faire une forte demande (au moins un écart de 5c) par rapport à la température ambiante.
Si c'est une inverter, laisser vivre 20 à 30 bonnes minutes.
Le but étant de ramener à nouveau le maximum d'huile vers le carter du compresseur.
Ensuite monter considérablement la consigne par exemple à 30c. Ainsi le compresseur s'arrête.
Basculer en mode ventilation à fond durant 5 bonnes minutes, histoire d'assécher l'évaporateur.
Éteindre les UI et attendre 1h00 ou 2h00 avant de couper totalement le jus.
Le temps d'attente avant coupure totale, sert à préchauffer l'huile et évaporer d'éventuelles gouttelettes de liquide.

Lorsque la période estivale est de retour, veillez à remettre le jus quelques heures avant de faire fonctionner l'ensemble.
Si vous le pouvez, videz les bacs à condensats ou au moins mettez-y du chlore afin d'éviter que durant l'arrêt, le peu de condensat qui reste ne génère de la moisissure et des odeurs.

Ce n'est pas comme une clim automobile qui, elle, nécessite une mise en route même en hiver.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.
Adelclimatisation

04 octobre 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation sur le forum Climatisation

Ok pour la dépose de la volute (pour les roulements ?).
Quant aux raccords, ils sont facilement accessibles dans la goulotte extérieure (comme le précisait Tetdeuf).
Bon, vu le prix de la main d’œuvre, je me demande si un pro va faire une dépose d'UI pour changer une pièce ?
Bonne soirée.
03 octobre 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Citation :
Je souhaiterais savoir s'il est nécessaire ou pas pour le bon fonctionnement d'un climatiseur mural de le mettre en marche de temps en temps en dehors des périodes d'utilisation.
Les réponses données ci-dessus étant "non", le bon usage d'une clim murale diffère donc d'une clim de voiture.
Quelqu'un pourrait-il en donner les raisons ?
Cordialement
03 octobre 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation sur le forum Climatisation

Ici le pro a jugé plus simple de faire le trou à droite.
Juste pour info, quelles interventions de maintenance sur une UI nécessitent ou sont facilitées par sa dépose ?
03 octobre 2019 à 20:42
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Mon split a été monté selon le descriptif de Tetdeuf, en suivant le gabarit de perçage du mur fourni par le constructeur.
1) Je me suis posé la même question en cas de dépose éventuelle, les réponses m’intéressent donc.
A noter qu'un éclaté d'UI montre que les tubes sont si besoin des pièces détachées.
Est-ce rentable plutôt que de tout changer ?

2) Le calfeutrage de mes traversées n'est pas fait à la bombe mais avec des "s des chips" découpées dans un manchons isolant en mousse à mémoire de forme.
Pas de problème d'adhérence en cas de dépose, donc.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tubes clim

03 octobre 2019 à 18:35
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas
Oui la présence de condensateurs ou d'autres résistances peut poser problème.
Pour mesurer la résistance d'une sonde, par exemple, il faut d'abord la déconnecter.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Saunier sur le forum Climatisation

Mono split mural.
A l'instant :
- 22,5 sur SmartThinQ
- 21 sur la télécommande
- 22 sur un thermomètre à alcool à 8 m dans la pièce.
29 septembre 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

PC12SQUA3
29 septembre 2019 à 18:49
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Citation :
J’ai interverti comme sur la photo que j’ai postée, les deux extrémités de cette sonde
D'après la photo il ne s'agit pas d'1 mais de 2 sondes reliées à un même connecteur.
Lors du remplacement de l'ensemble, il faut repérer l'emplacement de chaque sonde sur le connecteur pour éviter l'inversion de placement des sondes et donc des mesures attendues par l'automate.
Cordialement.
29 septembre 2019 à 11:34
forum consulter ce sujet Code 41 clim LG A3UW246 sur le forum Climatisation

Mon UI a également l'option wifi.
J'utilise également l'appli Smart ThinQ ainsi que LG A/C Smart Diagnosis.
28 septembre 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Après avoir écouté les vidéos et en comparaison avec mon UE LG toute neuve : elle ne fait pas ce fort bruit, mais juste un bruit de ventilateur.

Avez-vous essayé d'ouvrir pour localiser le bruit en l'écoutant à travers un long tournevis dont le manche est collé contre l'oreille (juste une idée, je ne sais pas si cette manip est utile).
28 septembre 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je m'interroge sur la réponse qui m'a été faite. LG aurait des clim spécifiques pour l'Europe, et sur lesquelles le dialogue avec le module PSWMOZ3 serait inhibé ? Possible mais étonnant, pourquoi priver les Européens d'un tel outil ?

Aux US, le PLGMVW100 ne semble pas diffusé. Par contre on trouve des vidéo sur le kit LG Sims, au Brésil, en Asie et sans doute ailleurs.

Pour info, mon UI a un connecteur qui pendouille à côté du bornier secteur, il ressemble bien au connecteur pour le module Wifi qui nous intéresse. Est-ce le cas de votre côté ?
Peut-être un début d'incompatibilité puisque sur les notices ou les vidéos, le module est branché sur l'UE et non sur l'UI.
27 septembre 2019 à 18:31
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Citation :
il y a aussi l'application mobile LG SIMS (Smart Inverter) qui a l'air pas mal et la dernière référence de module wifi semble être plutôt PSWMOZ3.
Réponse d'un fournisseur concernant ce module :
pas compatible avec les clim LG que nous diffusons, n'existe pas en Europe.

Alors on fait comment en Europe ??
26 septembre 2019 à 18:03
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Merci pour l'info.

Pas bien compris la différence entre l'appli LGMV et SIMs ?
En tout cas le module coute aux US guère plus qu'une télécommande de rechange.

Les boutiques en ligne européennes auraient tout intérêt à le diffuser, car pour dépanner ou simplement se former, y'a pas photo, non ?
25 septembre 2019 à 22:15
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour,

LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois.

Quel est votre avis sur cet outil ?
Quelles autres solutions pour monitorer ?
Merci pour vos retours.
25 septembre 2019 à 19:03
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Mitsubishi, Panasonic... peu importe puisque le problème reste de trouver une personne pour la mise en service.
08 août 2019 à 15:21
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Une réponse trouvée à ma dernière question :
Réponse 2 : Avis fiabilité des climatiseurs
Citation :
Toutes les marques ont des pannes, moi je suis professionnel et dans ma boîte on bosse quasiment qu'avec du Daikin et on n'a pas vraiment de soucis sur les particuliers, ce sont vraiment les grosses installations qui dysfonctionnent mais quand je cherche sur les forums les gens n'ont pas l'air satisfait donc je ne sais pas trop.
Perso chez vous je mettrai Daikin car pour dépanner c'est quand même le plus simple quoi qu'en disent les gens, j'ai posé du Hitachi, Panasonic et même Fujitsu je trouve ça équivalent en résultat et dans le temps on n'est jamais retourné dessus.
Les moins recherchés au-dessus sont aussi beaucoup moins posés et Sanyo n'existe plus, SAV via Panasonic.
Voilà mon avis. A+

07 août 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

J'ai remarqué que le tarif des 2 gaz n'est pas le même.
Sauf erreur du site consulté, qu'est-ce qui justifie un tel écart ?
Est-ce la même chose pour faire recycler ces gaz ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tarif juillet 19

07 août 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Quelle différence entre le R32 et le R410A sur le forum Climatisation

En prospectant les entreprises susceptibles d'installer/mettre en service, l'offre Pack confort Clim d'Engie semble bien placée.
Engie propose 3 marques : Toshiba, Panasonic ou Daikin.
Dans l'attente d'un devis, j'ai comparé les 3, Panasonic semble mieux placé dans mon cas pour ses performances, y compris vs Mitsubishi, car meilleure plage de puissance, meilleur rendement :
- 3,5kW nominal (de 0,85 à 4) en froid - (A+++)
- 4kW (de 0,8 à 5,5) en chaud - (A+++)

Des retours d'info sur Panasonic en Clim ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pana etherea

07 août 2019 à 12:12
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vos relevés me permettent déjà d'estimer le coût du rafraichissement de votre journée :
10h * 490W = 4,9 kWh
0,2 * 4,9 = 1 € (0,2€: prix du kWh tout compris, l'an passé pour moi)

En mode froid, je suppose que 490 W électriques <=> 3 * 490W pompés, je ne me trompe pas trop ?
06 août 2019 à 13:01
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Oui, ça ne fait que 2 ans que je me suis rendu compte de l'efficacité de la "ventilation nocturne".
Même sans ITE, la maison a une masse importante dans l'enveloppe isolée (1 mur intérieur porteur + 2 dalles) qui stocke l’énergie (chaleur l'hiver ou fraicheur l'été). Les gens qui rentrent en ce moment me disent "vous avez la clim" ? Ben non.

Sauf que si une canicule dure ou que je ne peux ventiler (orage, pas réveillé, etc.), ben la température moyenne va monter et j'ai pas le droit... d'où ma décision de mettre une clim pour stopper cette montée, au cas où.

Une fois installée, j'expérimenterai aussi cette PAC en chauffage même si ce n'est pas le but car j'ai une chaudière aux granulés. Dans l'idéal j'aurais bien aimé rajouter une PAC pour rafraichir mes planchers existants mais les tarifs sont bien trop élevés par rapport à une air/air qui fera le job.
05 août 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Pour Adelclim, isolation moyenne car construction & isolation des années 90 : enduit clair (ép?) - mur en agglo béton creux de 20 - 10cm poly + plaque plâtre. Combles perdues isolées (20cm?) au dessus des chambre à l'étage, plafond du rez pas isolé donc.
Bonne stratification de l'air entre l'étage et le rez, je compte rafraichir que le bas par un monosplit. Dalle du rez isolée (4cm) sur vide sanitaire semi-enterré. 3 personnes. Seul électroménager qui chauffe en été : 1 frigo + 1 ordi portable. Département 73, altitude ~500m. Vmc SF, en petite vitesse h24.

Peu d'apport par les fenêtres en été car les volets en bois sont tous entrebâillés. la pénombre n'est pas un problème.
La sur ventilation nocturne est obtenue uniquement par un courant d'air naturel entre le bas (fenêtre ouverte) et le haut (fenêtres + velux ouverts). Très efficace pour perdre la nuit ce que la maison accumule le jour quand la température extérieure le permet...

Voilà, merci de vous intéresser à mon projet.
05 août 2019 à 15:53
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour Cathars.
Que tout aille bien pour vous et que vous puissiez nous faire part, si vous le souhaitez ;-) de vos retours d'expériences passionnés.
Bien à vous, tam
05 août 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

La position "B" semble donc pas mal, surtout que je n'avais pas pensé que le flux d'air pouvait être orienté.

Je viens de faire un essai avec un ventilo-colonne posé sur une table placée sous la position "B", en vitesse 2/3 et perpendiculaire au mur. Résultat : je sens un minuscule courant d'air en étant assis dans la cuisine, Yes !

Prochaine étape : trouver une boutique + un gars pour la mise en service, puis passer commande et sortir mes outils... Merci pour vos commentaires rassurants de mener ce projet aussi sur ce forum.

Le Leroy du coin propose l'ensemble (EAN : 82152147 + 82152136), mais le prix du matériel semble trop haut (1000 € pour cette Mitsubishi 35 R32 Essentiel).
02 août 2019 à 22:03
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Je dois maintenant choisir un emplacement pour l'unité intérieure.
De préférence position-A ou pos-B pour être face à la longueur et raccordement facile/discret de l'UE.

pos-A : position plus centrale dans la maison (utile ?), mais un pilier de 40cm, ~4m devant.
pos-B : le flux d'air va lécher le mur EST, peut-être orienté vers la cuisine par le pan de mur à 45° en face ?

rem1: si au milieu de la largeur => au-dessus fenêtre Nord (problème linteau).
rem2 : si UI face au couloir => au dessus de la porte fenêtre EST (problème linteau) + UE mal placée sur la terrasse + flux d'air frais sur les occupants.
Vos avis sont les bienvenus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
puissance clim pour rafraichir

02 août 2019 à 13:27
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour Cathars,
J'ai lu attentivement nombre de vos messages concernant l'usage en chauffage, vous écrivez : regarder vers une Mitsu35 pour la prochaine, toujours d'actualité ?
Avez-vous utilisé la clim pendant ces 2 canicules ?
En plus de la sur-ventilation ?
Que vaut-il mieux entre un fonctionnement doux permanent vs un grand coup une fois par jour ?
Merci.
02 août 2019 à 12:46
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Merci pour vos avis justifiés.
Vous êtes déjà deux à me faire revoir à la baisse la puissance : 25 ou 35 avec une préférence pour 35.

Même si Carole38 se plaint d'avoir trop de froid (?) avec une 25 pour une quinzaine de m², effectivement cette 25 pourrait être juste vu que j'ai plus du double de surface.

Par ailleurs, j'ai appris sur ce forum qu'il faut tenir compte du "volume brassé = 5 fois de débit d'air de l'UI".
La 25 et la 35 sont sensiblement équivalentes sur ce critère avec à la clé du 37 dBa...
C'est le défaut à accepter quand on se limite à un mono-split pour traiter une "grande" surface... ai-je bien compris ?
31 juillet 2019 à 23:56
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'espère que Carole38 fera un retour d'info avec 2 ans de recul (message 13)
Odeur de vinaigre provenant d'un split
31 juillet 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour Carole,
J'ai lu la discussion concernant le choix de votre clim et votre mauvais ressenti de froid au début.
Avis choix de référence clim Mitsubishi
Citation :
Elle fait du froid, mais alors vraiment trop, à la limite du supportable, si bien qu'hier soir je n'ai pas pu rester dans le salon, et ce matin j'ai la crève (ça ne m'était jamais arrivé auparavant) hôtels et autres.
Bref, mes splits n'ont qu'un volet simple, donc déjà, j'ai l'air qui me retombe dessus, j'ai donc dirigé les ailettes dans le sens le plus éloigné, le volet est réglé pour faire le moins d'air possible, et la ventilation est au minimum, mais c'est pareil.
[...]
La clim marche sur 25 degrés, et là je ne sens rien, mais si je descends à 24 degrés, il fait déjà trop froid.
Je me demande donc si c'est vraiment l'installation qui est surdimensionnée ou si ce n'est pas plutôt le matériel qui n'est pas au point.
J'aimerais bien avoir des retours de la gamme Essentiel de Mitsubishi, si certains d'entre vous en pose ou en sont équipés.
Comment a évolué votre ressenti de froid avec le temps ?
Avec le recul est-ce un problème de réglage ou de surpuissance ?
Pour info, j'en suis au stade du devis pour une climatisation.
Choix puissance Mono Split pour rafraichir
31 juillet 2019 à 17:30
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split sur le forum Climatisation

Merci Dom pour les liens

Je remets les calculateurs pour le chauffage ici, ce serait bien les mêmes pour la clim
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bricolage/PAC/calcul_PAC.htm

Bien OK ce choix :
Devis installation climatisation Mitsubishi
Avis puissance groupe climatisation

Puis ce mauvais ressenti à l'utilisation : Avis choix de référence clim Mitsubishi
31 juillet 2019 à 16:33
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Pour PL, j'ai trouvé une feuille de calcul assez complète sur ce site qui a toute ma confiance.

http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/bilan_clim.htm

Mais je galère pour tout rentrer... merci si vous avez d'autres liens ?
Les fabricants de clim n'ont-ils pas des calculateurs en ligne pour aider au choix ? (comme certain fabricants de chaudières:

https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php

Bon si d'autres utilisateurs ont des retours d'expériences de leur clim, je suis preneur.
31 juillet 2019 à 13:08
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Pour Dom, les pièces annexes font 30m² environ. Le fait déclencheur de ce projet de clim est de vouloir rafraichir la chambre où est une personne alité h24 mais qui ne veut pas d'une clim directe car en plus à son age elle ne sent pas la chaleur...

Je souhaite donc rafraichir le séjour attenant, et comme tout est ouvert, elle devrait profiter du frais malgré-elle tongue

L'intérieur ayant pas mal d'inertie thermique du fait d'un plancher chauffant épais des années 90
Durant les 2 canicules, le rez a atteint 25,5° en fin de journée après un départ le matin vers 23° (sur-ventilation nocturne).

Je ne sais pas comment il faudra utiliser cette clim future et l'importance de son dimensionnement. Comme sur une voiture, je pense que la puissance sert surtout à accélérer (ici mettre en température) puis une fois le régime établi, un minimum suffit.
31 juillet 2019 à 12:58
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène).
Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières canicules.

Pour éviter de sur-ventiler ou en cas de canicule plus longue, je souhaite mettre un mono split dans le séjour.
J'hésite entre :
MSZ-HR35 (Min = 0,9 kW, max = 3,4 kW frigo)
MSZ-HR42 (Min = 1,1 kW, max = 4,5 kW)
MSZ-HR50 (Min = 1,3 kW, max = 5,0 kW)

Merci pour vos conseils sur les avantages/inconvénients de sur/sous dimensionner une clim sachant que jusqu'ici j'ai fait sans, que le chauffage n'est pas le but (PCBT existant).
Monosplit R32 Mitsubishi
29 juillet 2019 à 22:40
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation