Profil du membre theomimie
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit theomimie

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
Merci pour votre réponse, mais le gaz a été retiré et le poids était correct, donc le problème doit être ailleurs.
17 août 2022 à 12:54

Bonjour.
Excusez-moi, je suis nouvelle sur le forum. Je n'ai pas vu que j'avais des réponses, car je pensais qu'il y aurait des alertes.
Du coup, j'ai réouvert une question (en attente de validation) par laquelle j'apporte plus de précisions, d'autant que rencontre exactement le même problème que celui évoqué dans la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire. Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12;5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien. Si je fais fonctionner une seule UI, c'est pareil.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
Merci de votre aide.
Excusez-moi, je suis nouvelle sur le forum. Je n'ai pas vu que j'avais des réponses, car je pensais qu'il y aurait des alertes.
Du coup, j'ai réouvert une question (en attente de validation) par laquelle j'apporte plus de précisions, d'autant que rencontre exactement le même problème que celui évoqué dans la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire. Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12;5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien. Si je fais fonctionner une seule UI, c'est pareil.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
Merci de votre aide.
09 août 2022 à 15:06

Bonjour.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
J'ai une clim Mitsubishi installée en 5/2020 composée de :
- 1 unité extérieure : MXZ-3F668VF2
- 1 split (pièce 35m²) : MSZ-AP50VG
- 1 split (pièce 12,5m) : MSZ-AP20VG.
Les 2 splits n'arrivent pas à atteindre la consigne demandée dans le mode froid. Je demande 23°, la consigne est atteinte, mais en-dessous, c'est impossible. Je précise que je suis dans une résidence neuve de 2016 et que les 2 années précédentes cela fonctionnait très bien.
En ouvrant la trappe de l'unité extérieure l'état des leds est le suivant :
LED1 (rouge) fait un cycle de 8 clignotements
LED2 (jaune) allumée
LED3 (vert) éteint.
L'entreprise en liaison avec Mitsubishi a rechargé le fluide et mesurée la température de sortie. Mitsubishi dit que tout est normal.
J'ai suivi la longue discussion ouverte le 27/06/2020 par le membre "nunoumaior" sous le titre "Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF", mais sans avoir le fin mot de l'histoire.
Je suis très exactement dans la même situation et dans la même galère.
Comment pourrais-je me mettre en contact avec cette personne pour savoir quelle a été la suite de son problème.
Merci.
09 août 2022 à 14:52

Bonjour.
En possession de 2 unités intérieures : MSZ-AP50VG + MSZ-AP20VG.
Je rencontre un problème en mode refroidissement puisque depuis peu la consigne de température demandée n'arrive plus à être atteinte. Normalement, à l'allumage les 2 voyants s'allument et lorsque la température est atteinte, 1 des voyants s'éteint.
Or, ils restent allumés en permanence.
Quel pourrait en être la raison, sachant que le matériel a 2 ans et qu'auparavant cela fonctionnait très bien.
Merci par avance.
En possession de 2 unités intérieures : MSZ-AP50VG + MSZ-AP20VG.
Je rencontre un problème en mode refroidissement puisque depuis peu la consigne de température demandée n'arrive plus à être atteinte. Normalement, à l'allumage les 2 voyants s'allument et lorsque la température est atteinte, 1 des voyants s'éteint.
Or, ils restent allumés en permanence.
Quel pourrait en être la raison, sachant que le matériel a 2 ans et qu'auparavant cela fonctionnait très bien.
Merci par avance.
03 août 2022 à 16:10
