Profil du membre thier12
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit thier12

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci Dom pour cette réactivité.
L’intensité est de 45 A.
Je teste demain la déconnexion de la terre.
Merci.
L’intensité est de 45 A.
Je teste demain la déconnexion de la terre.
Merci.
20 décembre 2022 à 18:24

Bonjour à tous.
Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment.
Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC).
Les installateur de cette PAC on fermé boutique.
La maison mère doit me contacter ou pas! tous les technicien en pompe a chaleur du coin sont submergé par les dépannage et ne peuvent pas intervenir sur cette PAC.
Mon cousin n'a plus de chauffage, en effet il a mis en place il y a 2 ans et 1 mois une pompe a chaleur Chaffoteaux Arianext plus 110 S.
A ce jour cette PAC se met en fonction au bout de 5min elle fait disjoncter le compteur (disjoncteur général 500mA). cependant suite a un conseil de la maison maire elle fonctionne en mode "GREEN" alors que jusque la elle fonctionnait normalement! l’écran de commande n'affiche aucune erreur.
J'ai tester toutes les connectiques, j'ai vérifié tous les câblages j'ai vérifié visuellement tous les condensateur sur les circuits imprimer et je n'ai rein vu de suspect.
Je précise par temps doux la PAC semble fonctionner correctement.
Elle a fonctionner sans changement sur son alimentation électrique depuis 2 ans
Quelqu'un pourrait-il me proposer d'autre piste ou m'indiquer de quoi cela pourrait venir et comment le tester.
Cordialement.
Thierry
Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment.
Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC).
Les installateur de cette PAC on fermé boutique.
La maison mère doit me contacter ou pas! tous les technicien en pompe a chaleur du coin sont submergé par les dépannage et ne peuvent pas intervenir sur cette PAC.
Mon cousin n'a plus de chauffage, en effet il a mis en place il y a 2 ans et 1 mois une pompe a chaleur Chaffoteaux Arianext plus 110 S.
A ce jour cette PAC se met en fonction au bout de 5min elle fait disjoncter le compteur (disjoncteur général 500mA). cependant suite a un conseil de la maison maire elle fonctionne en mode "GREEN" alors que jusque la elle fonctionnait normalement! l’écran de commande n'affiche aucune erreur.
J'ai tester toutes les connectiques, j'ai vérifié tous les câblages j'ai vérifié visuellement tous les condensateur sur les circuits imprimer et je n'ai rein vu de suspect.
Je précise par temps doux la PAC semble fonctionner correctement.
Elle a fonctionner sans changement sur son alimentation électrique depuis 2 ans
Quelqu'un pourrait-il me proposer d'autre piste ou m'indiquer de quoi cela pourrait venir et comment le tester.
Cordialement.
Thierry
20 décembre 2022 à 17:05