FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre titiche

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit titiche

titiche
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonsoir,
Pas de soucis, dès que ce sera fait.
Merci.
01 février 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Oui tout à fait, forte présomption de circuit bouché, je vais faire appel à une société habilitée comme vous me le conseillez.
Merci de votre aide. biggrin
27 janvier 2017 à 18:31
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir,
Le circulateur est neuf et tourne à la vitesse maxi.
Il y a un mano en aval.
Delta pression : je ne sais pas ce que c'est ?
Apparemment, il n'y a pas de filtre à tamis.
J'ai déjà mis un produit chimique contre la boue, car j'ai l'impression que d'avoir un bouchon qui se déplace !!
J'ai démonté tous les radiateurs pour les nettoyer aussi.
26 janvier 2017 à 21:08
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous.

J'ai une PAC air/eau, celle-ci produit environ 60 degrés à sa sortie pour alimenter mes radiateurs, par contre le retour n'est pas au de dessus de 25 degrés.
Problème une fois la température de sortie de la pompe à chaleur est atteinte, le disjoncteur dédié à la pompe à chaleur disjoncte, le général disjoncteur ne saute pas.
Je constate qu'un tuyau sur la nourrice de retour est très froid et non les autres !!
À votre avis : Est-ce le fait de ne pas avoir un retour suffisant qui fait sauter le disjoncteur de la pompe à chaleur ?
Est-il possible que mon circuit de chauffage est bloqué quelque part ?
En vous remerciant d'avance.
26 janvier 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet PAC air/eau circuit de retour froid sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse.
Sur les 10 radiateurs, 1 chauffe très bien au rez de chaussée, les autres sont tièdes et à l'étage, les trois du même côté chauffent très bien et les autres froids !!!
26 janvier 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air/eau circuit de retour froid sur le forum Chauffage

Bonjour à tous.

Je possède une pompe à chaleur air/eau, celle-ci produit environ 60 degrés à sa sortie pour alimenter mes radiateurs, par contre le retour n'est pas au-dessus de 25 degrés.
Ce qui fait qu'une fois la température de sortie de PAC est atteinte, le disjoncteur dédié à la PAC disjoncte, le général ne saute pas.
Je constate qu'un tuyau sur la nourrice de retour est très froid et non les autres !!
À votre avis : Est-ce le fait de ne pas avoir un retour suffisant qui fait sauter le disjoncteur de la PAC ?
Est-il possible que mon circuit de chauffage est bloqué quelque part ?
Vous remerciant d'avance. biggrin
26 janvier 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air/eau circuit de retour froid sur le forum Chauffage