Bonjour,
Un professionnel est passé chez moi.

Verdict :
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gaz dans le circuit (4 kg au lieu de 1,5 kg), ce qui a endommagé le compresseur.

J'attends donc son devis pour le remplacement du compresseur.
26 novembre 2023 à 12:55
forum consulter ce sujet Code erreur 031F climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai un groupe extérieur Toshiba Tosras-3m18SAV-E avec les trois unités intérieures suivantes :

- RAS-B10N3KV2-E (unité 1)
- RAS-B13N3KV2-E (unité 2)
- RAS-B10UFV-E (unité 3)

J'ai un petit problème de fonctionnement depuis quelques jours. Voici le descriptif :

Je lance l'unité 3 à 19°C vers 20h pour toute la nuit (chambre de bébé à l'étage). Puis, je programme le "Timer" des unités 1 et 2 (situées au rez-de-chaussée) à 4h30 à 20°C. Et là, j'ai les trois unités qui clignotent comme un sapin de Noël.
Je coupe l'alimentation du groupe extérieur, je remets et hop, ça repart !

J'ai donc essayé de mettre qu'une unité en "Timer" sur les deux du rez-de-chaussée, même phénomène.
J'ai donc lancé un diagnostic depuis la télécommande et les codes erreurs 03 et 1F sont ressortis.

Et en journée, je peux faire fonctionner les trois en même temps, sans problème.
Je me demande si le problème ne vient pas des "Timer".

Les filtres sont propres.
Ce soir, j'essayerai de faire fonctionner l'unité 3 et l'unité 2 en continu pour voir.
Merci.
08 novembre 2023 à 20:36
forum consulter ce sujet Code erreur 031F climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je reviens sur ce post que j'avais ouvert.

A ce jour, j'ai réalisé un circuit imprimé qui permet de piloter mes splits à partir de relais WiFi.
Et j'ai ajouté un commutateur sur la sonde de température ambiante permettant ainsi de rester sur l'info de la sonde température ou de passer sur une résistance faisant croire au Split qu'il fait 2,5°C et donc passer en chauffage.
Cela fonctionne parfaitement bien.

Mais j'aimerai me passer de ce commutateur.
Et je n'ai toujours pas résolu le problème de fonctionnement quand on appui sur le bouton Reset du split, à savoir que ce dernier fonctionne en clim quelque soit la température ambiante.
19 juillet 2022 à 15:33
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je reviens sur ce post que j'avais ouvert à l'époque.

Le problème a été résolu. En fait, il y avait trop de gaz dans le groupe, ce qui le faisait monter au dessus des limites de température.

Depuis que la quantité de gaz a été rétablie, le groupe fonctionne parfaitement en clim comme en chauffage.
19 juillet 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème chauffe PAC Toshiba multi split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mon habitation est équipée de 7 unités intérieures, réparties sur 2 groupes de marque Toshiba.

Un premier de référence TOSRAS-4M27GAV-E (4 unités)
Un second de référence TOSRAS-3m18SAV-E (3 unités)

Ce dernier rencontre des problèmes de fonctionnement. En effet, lorsqu'il fonctionne en chauffage, mode automatique, celui-ci génère une température "douce" avec une ventilation au minimum même s'il fait 15°C dans la pièce.
Et si on a le malheur de vouloir augmenter la ventilation, celui-ci souffle de l'air froid. et ceci sur les 3 unités intérieures. En mode froid, il fonctionne mais pas aussi fort qu'il devrait à mon goût.
Plusieurs techniciens sont passés pour résoudre le problème, mais le dysfonctionnement persiste.

Une connaissance m'a parlé du "tiroir" de réversion qui pourrait éventuellement être bloqué...
Ma question est donc la suivante :
D'après vous, serait-il judicieux de faire remplacer le groupe par un équivalent, voire plus puissant ou d'essayer de trouver la panne et donc de le réparer ?

Merci d'avance pour votre aide.
Anthony
13 février 2021 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème chauffe PAC Toshiba multi split sur le forum Climatisation

Bonsoir,
En m'inspirant de vos réponses, j'ai déconnecté la sonde température ambiante pour la remplacer par une résistance de 100 kohms.
La carte de régulation croit qu'il fait 2,5°C dans la pièce.
Et le split fait du chaud ! :)
Merci encore.
27 janvier 2020 à 18:46
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement je comprends mieux le fonctionnement.
Je vais faire des essais dans le week-end.
Merci.
18 janvier 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

J'ai trouvé ça pour les sondes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes clim Toshiba

17 janvier 2020 à 13:48
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.

Je ne savais pas qu'il y avait une sonde de température ambiante intérieure sur les splits, et encore moins qu'elle déclenchait la marche et/ou arrêt.
Je vais regarder ça de plus près dans ce cas.
Merci de cette info.
17 janvier 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Parce que avec la télécommande, je ne peux gérer le fonctionnement en fonction de la température ambiante de mon séjour, ni gérer différentes plages horaires de fonctionnement.

Et sur ce modèle de split, il n'y a pas de module wifi intégré. Il faut acheter un module IR Wifi pour chaque Split, ce qui est très onéreux.

Dans le pire du pire des cas, j'ai la solution de mettre en parallèle du bouton marche arrêt de la télécommande, mon relais wifi... mais j'aimerais ne pas en arriver à cette solution qui est vraiment brouillon.
13 janvier 2020 à 19:36
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Voilà, je sais que pour ces Splits, on peut mettre la télécommande en filaire, directement raccordé sur le récepteur IR.
Toshiba m'a confirmé que les infos de la télécommande passées par ce câblage filaire.

J'aimerais essayer de reproduire la commande de mise en marche et arrêt de la télécommande, avec un p'tit circuit imprimé pour pouvoir commander le Split à distance.
Si des personnes s'y connaissent en électronique et en IR, je suis preneur.
Merci.
12 janvier 2020 à 21:16
forum consulter ce sujet Télécommande pour split RAS-B10N3KV2-E Toshiba sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse.
Malheureusement le schéma n'est pas assez détaillé.
12 janvier 2020 à 21:03
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je recherche le schéma électrique de la carte de régulation de mes splits référence RAS-B10N3KV2-E.
Merci d'avance.

Anthony
12 janvier 2020 à 16:43
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E sur le forum Climatisation

Oui il faut s'y connaitre un peu.
Pour de ce qui est de la garantie, l'installation a 5 - 6 ans.
En effet, en voulant utiliser le bouton Reset comme commande à distance, je me suis rendu compte de son dysfonctionnement.
Cet après-midi, j'ai démonté de nouveau le split pour avoir accès au récepteur IR.
J'en ai ressorti le schéma électrique et j'ai pu déterminer quel fil du connecteur véhicule les informations de la télécommande (Fil sur la Pinoche n°2).
De plus, il y a le bornier sur le récepteur IR permettant de brancher la télécommande par fil. J'ai contacté Toshiba à ce sujet. Il m’ont confirmé que ce bornier permettait :
- d'alimenter la télécommande
- la communication entre la télécommande et le split.

Je suis donc à la recherche du fonctionnement de la télécommande en filaire pour pouvoir reproduire son fonctionnement. Je pense que c'est une histoire d'ampère et de tension...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cchéma télécommande filaire clim

11 janvier 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Je n'ai pas expliqué ce que je recherchais à faire.

Je veux automatiser mon système de chauffage avec des mini platine relais wifi. J'ai fait l'installation sur un des splits de mon séjour, et j'ai mis le mini relais en parallèle du bouton "Reset". Cela fonctionne très bien ! Sauf que le split fait du froid.

Du coup, il faudrait que je trouve le schéma électrique détaillé du récepteur IR pour trouver quel fil permet la mise en marche du split. Le récepteur IR reçoit l'information de la télécommande, et il doit forcément envoyer cette info par un des fils du connecteur CN10... Reste à savoir lequel.

Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
11 janvier 2020 à 14:01
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

J'ai refait le test d'allumer le split de mon séjour avec le bouton "Reset" (à savoir qu'aucun des autres splits étaient en fonctionnement), alors qu'il était arrêté depuis 3h et que la température de la pièce était à 18°C.
Résultat : Même problématique. Il fait du froid. cry
11 janvier 2020 à 12:15
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'accord.
En fait la 1ère est "maître" sur les autres.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que dans la maison la température est comprise entre 18 et 20°C. Et c'est toujours le même split qui fait du froid...
Enfin bref. Du coup, ce bouton n'est pas fiable pour ce que je veux en faire.
11 janvier 2020 à 10:25
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Ma dernière réponse n'est pas encore publiée...

J'ai essayé de mettre mes 7 unités en automatique (3 sur un groupe et 4 sur un autre).
Cela ne fonctionne pas. J'ai 1 unité sur 4 qui ne souffle pas d'air chaud. Et quand je coupe les 3 fonctionnelles, la 4ème souffle du froid. Et quand je l'arrête et que j'allume une des trois autres, elles font du froid.

Non ce bouton ne sert pas à réinitialiser le filtre. Cela se fait via la télécommande.
10 janvier 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Voici mon installation, j'ai un groupe avec 4 unités :
- split mural dans chambre 1
- split mural dans chambre 2
- split mural dans séjour
- unité au sol dans chambre 3 (étage).

J'ai un groupe avec 3 unités :
- split mural dans cuisine
- split mural dans séjour
- unité au sol dans chambre 4 (étage).

A 1ère vue, le groupe 3 unités fonctionnent en automatique (les 3 unités fond du chaud actuellement). Mais quand je les arrête et que je les rallume, ils fond du froid. Je passe donc en mode chauffage avec l'aide de la télécommande et la pre def puis ils font du chaud.

Sur le groupe 4 unités les chambres fonctionnent en automatique mais pas celui du séjour.
En effet, les chambres soufflent de l'air chaud alors que celui du séjour ne souffle rien et le volet s'est mis en position relevée.

En éteignant les unités des 3 chambres, celui du séjour se met à souffler et de l'air froid...
En éteignant celui du séjour (plus aucune unités en fonctionnement donc groupe extérieur à l'arrêt), je rallume les unités des chambres et là elles soufflent toutes de l'air froid... je suis donc obligé de passer en mode chauffage avec la télécommande et là les unités passent en pre def puis se mettent à faire du chaud...
10 janvier 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse.
Mais je parle du bouton "Reset" qui se trouve sur chaque split et non sur la télécommande.
10 janvier 2020 à 08:45
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs.
Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre :
- en mode automatique
- température de consigne à 25°C
- Ventilation automatique.

Sauf que quand j'appuie dessus, l'unité en question fait du froid...
Savez-vous s'il y a une manipulation à effectuer depuis la télécommande de référence WH-TA04NE ou autre pour avoir un fonctionnement en chaud avec l'utilisation de ce bouton "Reset".
Merci d'avance.
09 janvier 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud sur le forum Climatisation