FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Torasupra

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Torasupra

Torasupra
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour à tous,

Nouveau symptôme : sur la commande le voyant clignote unit no. o UO avec une clef, donc charge insuffisante, je ne comprends pas, car le contrôle de la charge a été effectué récemment.

Merci de votre aide. cry cry cry
10 décembre 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai testé la sonde, elle parait correcte.
Toujours le même souci T° extérieure 4°C commande réglée à 26°C, la sonde reste bloquée à 19°C.

Une autre idée ???
02 décembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Je vais donc suivre vos conseils.
Si la sonde UI est décalée, comment rectifier ?
26 novembre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonsoir, PL je vais m'efforcer de donner le plus de détails possibles :
Climatisation Daikin UI FBQ71B / UE RZQCV gainable réversible inverter / commande BRC1D52‎ (installé sous la reprise) / Thermostat sans fil DIANA D20 RADIO (4)
Symptôme : en moche chauffage, au démarrage l'air sort + ou - froid puis se réchauffe. Exemple, sur la commande menu 40 unité 01 la T°19°C et unité 02 la T°C monte petit à petit jusqu'à 50 °C puis descendent jusqu'à 19°C et ne remontent plus.
Concernant la charge, elle a été contrôlée OK.
Merci de vos conseils.
25 novembre 2015 à 20:24
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

J'ai un souci avec ma clim gainable Daikin UI FBQ71B UE RZQCV, depuis un an en mode chauffage impossible de monter température.
Je m'explique, réglage commande 24°C mode chauffage, température ext 9 °C.
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C. Impossible de remonter la température.
J'ai disjoncté la clim, même phénomène.
Pas de code erreur, charge bonne.

Merci de votre avis ou conseil.
25 novembre 2015 à 11:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation