Bonjour à tous,

Nouveau symptôme : sur la commande le voyant clignote unit no. o UO avec une clef, donc charge insuffisante, je ne comprends pas, car le contrôle de la charge a été effectué récemment.

Merci de votre aide. cry cry cry
10 décembre 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas

Bonjour,
J'ai testé la sonde, elle parait correcte.
Toujours le même souci T° extérieure 4°C commande réglée à 26°C, la sonde reste bloquée à 19°C.

Une autre idée ???
02 décembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas

Publicité

Bonjour,
Je vais donc suivre vos conseils.
Si la sonde UI est décalée, comment rectifier ?
26 novembre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas

Bonsoir, PL je vais m'efforcer de donner le plus de détails possibles :
Climatisation Daikin UI FBQ71B / UE RZQCV gainable réversible inverter / commande BRC1D52‎ (installé sous la reprise) / Thermostat sans fil DIANA D20 RADIO (4)
Symptôme : en moche chauffage, au démarrage l'air sort + ou - froid puis se réchauffe. Exemple, sur la commande menu 40 unité 01 la T°19°C et unité 02 la T°C monte petit à petit jusqu'à 50 °C puis descendent jusqu'à 19°C et ne remontent plus.
Concernant la charge, elle a été contrôlée OK.
Merci de vos conseils.
25 novembre 2015 à 20:24
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas

Bonjour à tous,

J'ai un souci avec ma clim gainable Daikin UI FBQ71B UE RZQCV, depuis un an en mode chauffage impossible de monter température.
Je m'explique, réglage commande 24°C mode chauffage, température ext 9 °C.
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C. Impossible de remonter la température.
J'ai disjoncté la clim, même phénomène.
Pas de code erreur, charge bonne.

Merci de votre avis ou conseil.
25 novembre 2015 à 11:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas