L'électronicien qui m'avait réparé la carte vient de m'envoyer un message concernant la diode ZD 022, je vous le livre tel quel :
Dommage, et ça sent le défaut congénital !
Je m’aperçois que cette diode suppresseur n’existe pas chez RS.
En regardant de plus près, elle protège à 20 volts la grille du MOS or d’après les spécificités le MOS tient +/- 20 volts seulement sur la grille.
Il faudrait que la zener soit inférieure pour bien faire….
Il me propose d'utiliser celle-là : Diode Zener
Qu'en pensez-vous ?
Il faut regarder chez RS un protecteur à 15 volts à la limite une Zener ferait l’affaire...
15 décembre 2019 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Ma nièce a une pompe à chaleur Sanyo 3144 dont la carte a été changée à plusieurs reprises car elle "cramait" d’après l'installateur.

Il y a un mois la carte a encore grillé et donc je l'ai envoyée à une connaissance qui a remplacé IGBT, le TLP 250, la diode zd022 étant bonne sur une des deux cartes il m'en a réparé un, l'autre où il a les remplacés les mêmes pièces à la zd022 grillée.

La PAC a fonctionné 10 jours après que je lui ai changé la carte mais vendredi baisse de tension, la carte a encore cramé.
Ma première question quelle est la référence de la diode ZD 022 chez RS composant pour que je commande ?
La deuxième question s'adresse à Dom-Aom, avez-vous réalisé la carte de protection pour éviter les surtensions et panne de cette machine.
D'avance merci pour vos réponses.
15 décembre 2019 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144 sur le forum Climatisation