Bonjour.
J'ai remplacé la carte (unité extérieure) OK.
La clim fonctionne normalement.
Panne de la carte : peut-être un manque d’entretien de l'unité extérieure (jamais ouverte, jamais nettoyée).
Fin de l'épisode.
J'ai remplacé la carte (unité extérieure) OK.
La clim fonctionne normalement.
Panne de la carte : peut-être un manque d’entretien de l'unité extérieure (jamais ouverte, jamais nettoyée).
Fin de l'épisode.
28 novembre 2016 à 08:31

Bonjour.
J'ai ouvert l'unité extérieure, je me suis branché sur les sorties de la carte, les signaux ne sont pas bons.
L'unité essaie de démarrer le compresseur périodiquement et après plusieurs tentatives le premier défaut apparaît.
Je vais remplacer la carte en espérant que ce ne soit pas le compresseur qui a détérioré celle-ci.
A suivre.
Merci.
J'ai ouvert l'unité extérieure, je me suis branché sur les sorties de la carte, les signaux ne sont pas bons.
L'unité essaie de démarrer le compresseur périodiquement et après plusieurs tentatives le premier défaut apparaît.
Je vais remplacer la carte en espérant que ce ne soit pas le compresseur qui a détérioré celle-ci.
A suivre.
Merci.
18 novembre 2016 à 10:10

Bonjour.
Suite à votre réponse j'ai activé le test run et j'ai le défaut suivant :
Voyant rouge (opération) clignote 5 fois toutes les 5 secondes environ.
Voyant vert (timer) clignote en permanence.
Si j'arrête la clim les volets de l'unité intérieur se ferment mais les voyants continuent de clignoter, je dois couper le disjoncteur de l'alimentation générale pour les arrêter.
Merci.
Suite à votre réponse j'ai activé le test run et j'ai le défaut suivant :
Voyant rouge (opération) clignote 5 fois toutes les 5 secondes environ.
Voyant vert (timer) clignote en permanence.
Si j'arrête la clim les volets de l'unité intérieur se ferment mais les voyants continuent de clignoter, je dois couper le disjoncteur de l'alimentation générale pour les arrêter.
Merci.
16 novembre 2016 à 17:52

Bonjour.
J'ai une clim 2 unités int. Fujitsu ASY12LMACW, 1 unité ext. Fujitsu aoy24lmam2 qui se met en défaut à la mise en service le voyant rouge s'allume et est fixe mais la clim ne démarre pas.
Après un certain temps sur les unités int. le voyant rouge clignote en permanence et le voyant vert clignote 5 fois toutes le 5 secondes environ.
Quel défaut correspond, quelle solution ?
Merci.
J'ai une clim 2 unités int. Fujitsu ASY12LMACW, 1 unité ext. Fujitsu aoy24lmam2 qui se met en défaut à la mise en service le voyant rouge s'allume et est fixe mais la clim ne démarre pas.
Après un certain temps sur les unités int. le voyant rouge clignote en permanence et le voyant vert clignote 5 fois toutes le 5 secondes environ.
Quel défaut correspond, quelle solution ?
Merci.
12 novembre 2016 à 15:59