FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre YV51

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit YV51

YV51
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement le sujet est un peu vieux et mon problème toujours là et l'hiver arrive.

Je ne suis pas sur le site ou est installée cette PAC, courant novembre je passerai faire les mesures que j'ai trouvées sur un site (en espagnol hélas). Je ne parle pas espagnol mais avec les dessins et reverso ...
https://kupdf.net/download/manual-tecnico-inverter_599868cddc0d60a301300d1a_pdf#
J’espère que vous trouverez la panne sur la mienne toutes les tensions semble bonnes et j'ai toujours cette erreur 001.
Si vous trouvé la panne partager votre expérience sur ce forum.
Cordialement.
20 octobre 2022 à 17:01
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001 sur le forum Climatisation

Bonjour JIMA.
Merci de me consacrer du temps pour résoudre mon problème.
Je vais mesurer la tension entre les bornes 2 et 3 sur l’unité intérieur.
Sur l’UI la carte semble fonctionner, j’ai accès au test et les relais claquent quand je fais on/off, comma ainsi que les tensions d’alimentation de l’UI. Je vais essayer de mesurer (voir si j’ai quelque chose) le signal série après l’opto (Connecteur CN13) sur la carte alim de l’UI.
Je ferais ces mesures mercredi, et vous tiens au courant, Y a-t-il autre chose a mesurer.
Cordialement.

28 février 2022 à 07:34
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum.
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les question et réponses concernant les PAC Atlantic Fujitsu.
Je suis confronté à un problème déjà évoqué sur le forum.
J’ai fait un maximum des mesures proposées par les membres.
Mais avant de me lancer dans une réparation coûteuse je sollicite votre avis.
La PAC est une PC Atlantic Fujitsu R/O45L modèle n°AOY45LJBYL avec une erreur 001 (Communication error).
Je n’y ai accès que le mercredi pour faire les tests et les mesures.

Voici les mesures que j’ai effectuées j’essaie d’être le plus explicite possible.
Tensions mesurées sur le bornier alimentation du groupe extérieur.
Bornes : 1-2-3-L-N et Terre
L <> N : 230 Vac
L <> Terre : 233 Vac
Terre <> N : 0.54 Vac
1 <> 3 : oscille entre 117 et 140 Vac avec les 2 moteurs ventilateur connectés.
1 <> 3 : oscille entre 175 et 218 Vac avec le moteur 2 connecté et le 1 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 178 et 210 Vac avec le moteur 1 connecté et le 2 déconnecté.
1 <> 3 : oscille entre 110 et 150 Vac avec les 2 moteurs ventilateur déconnectés.

Tension mesurée sur le filtre actif
Fils jaune <> fils bleu 322 Vcc
Résistances mesurées sur le filtre actif
+ (fils rouge) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 359 KOhm
N1 (fils bleu) <> - (fils noir) : (- du testeur sur -) 0 Ohm
P (fils jaune) <> + (fils rouge) : (- du testeur sur +) 720 KOhm
L1 [fils Blanc) <> L2 (fils Marron) : [- du testeur sur L2) 1.026 MOhm

Tensions mesurées sur la carte de contrôle.
Points de test au centre autour de T1 et la masse entre les 1.8 mOhm et le bord de la carte
Point 76 ; 5V : 5.06 Vcc
Point 75 ; 12V : 14.3 Vcc
Point 138 ; 15V : 15.7 Vcc
Point 145 ; 18V : 18.4 Vcc
La LED sur la carte de contrôle clignote 1 flash toute les 5 sec (j’en déduis que le processeur fonctionne).

Tensions mesurées sur le connecteur moteur (moteurs connectés).
CN800 (moteur 1)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc

CN801 (moteur 2)
Pin 1 (Rouge Vcc moteur) 318 Vcc
Pin 3 (Noir Masse) Commun pour mes mesures
Pin 4 (Blanc Vcc) 15.7 Vcc
Pin 5 (Jaune cmde Vitesse) 0.2 Vcc
Pin 6 (Marron feedback vitesse) 0.062 Vcc

Résistance mesurée sur les connecteurs moteur.
Les Moteurs sont des MFE-60TVT 8P DC380V 100W
Moteur 1 Moteur 2
Pin 1 5.07 Mohm 4.99 MOhm
Pin 3 + du testeur + du testeur
Pin 4 12.6 KOhm 50.7 KOhm
Pin 5 132.5 KOhm 134 KOhm
Pin 6 > 20 MOhm > 20 MOhm

C’est tout ce que j’ai pu mesurer sans démonter la carte avez-vous un avis sur l’élément qui pourrai me générer cette erreur 001.
Par avance merci de votre aide.
Je ne peux accéder à cette PAC que le mercredi.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bornier alimentation climatiseurcarte controleur climatiseur

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation climatiseur.

25 février 2022 à 18:20
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001 sur le forum Climatisation