Et si justement, vous avez mis le doigt sur la faiblesse de l'installation... que ce diff en 30 mA, rien d'autre.
Si je comprends votre solution, on met un 500mA en tête du tableau, mais on met des 30mA après obligatoirement sur tous les sous circuits pour garder le même niveau de protection, est-ce cela ?

Merci aussi GL, je progresse avec vous deux.
Cordialement.
Yves
28 septembre 2019 à 20:03
forum consulter ce sujet Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction sur le forum Électricité

Merci.

Je comprends à moitié votre solution.

En quoi le fait de mettre un autre diff pour la clim va changer quoi que ce soit au comportement du diff général ? Il ne peut pas filtrer ce courant de fuite résiduel de la clim et l'éliminer, si ?
Ces courants additionnés vont continuer à exister, et déclencher le diff principal ?

Si vous pouvez approfondir votre solution, j'en serais ravi.
Yves
28 septembre 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction sur le forum Électricité

Publicité

Merci GL,

Je vais faire le test quand ce sera possible, c'est facile côté clim (terre à rebrancher quand la plaque et la clim fonctionneront). L'ado ne va pas supporter une coupure de plus pour aujourd'hui. biggrin

Un détail, la clim n'a pas besoin d'être en marche pour provoquer la disjonction si j'allume la plaque à induction. Le seul fait qu'elle soit raccordée (en veille donc) suffit pour planter le disjoncteur si j'allume n'importe quel feu de la plaque. Cette dernière plaque (neuve) dispose d'un arrêt/marche par feu, alors que la précédente avait une commande générale.

Le diff est un 63A (et non pas 40 comme indiqué précédemment) réf 4 115 92 LEGRAND. Je l'avais choisi au début pensant que l'ancien n'était pas adapté à tous les équipements bourrés d'électronique. Il vaut un bras...
28 septembre 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction sur le forum Électricité

Bonjour,

Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe.
D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en été, rien à dire.
D'un autre côté, un circuit 3 x 6 pour le four et la plaque à induction qui fonctionne aussi très bien.
Si on allume la clim et qu'on allume ensuite la plaque à induction, le différentiel général (car seul) saute immédiatement.
Si on allume la plaque d'abord et ensuite la clim, idem... différentiel saute.

Le différentiel est déjà du Hpi (40A 30mA).
Si on démarre la plaque seule, RAS.
Si on utilise la clim seule, RAS.
Si je débranche la terre qui va vers le groupe clim (qui alimente ensuite le split), plus de problème. Je peux utiliser la plaque ET la clim.
Si je débranche la terre sur la plaque à induction (et laisse celle du groupe clim), plus de soucis non plus, les DEUX fonctionnent ensemble sans problèmes...
De ce que je me rappelle de mes cours, le différentiel saute car il mesure un écart de courant entre phase et neutre, donc signale un écoulement vers "autre chose".
Le différentiel n'a pas besoin de la terre pour fonctionner, elle est là pour récupérer l'écoulement en lieu et place de la personne.

Donc si c'est toujours vrai, le fait que clim et plaque fonctionnent bien indépendamment voudrait dire que il n'y a pas de défaut de terre sur ces deux équipements ??
Une idée ??

Pour info, la plaque est neuve, l'ancienne pose le même souci.
La clim (compresseur + split ) est neuve, même souci avec l'ancienne... les câbles sont neufs et posés par moi.
Voilà pourquoi avec tout à neuf, je m'y perds et ai besoin de vos lumières.
Merci.
28 septembre 2019 à 13:14
forum consulter ce sujet Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction sur le forum Électricité

Merci de votre réponse PL,

Par mes manip hasardeuses sur le forum, j'ai ouvert 2 fils, celle-ci et une à la suite de mi 2013 :
Question 2112 forum climatisation.
Vous pouvez y prendre connaissance de la suite en détail, surtout sur la partie différentielle.
22 janvier 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041 sur le forum Climatisation

Merci de votre réponse.

Non, car cela "saute" à n'importe quel moment, quelque soit les autres équipements raccordés ou pas.
Par exemple aujourd'hui cela a sauté vers 12h00, alors que rien (hormis les 2 clim et les frigos et autres standards permanents) n'était allumé.

Quand je réarme le différentiel, si je n’arrête pas la clim qui est à l'origine du problème, cela ressaute dans les 10 s.
En bref, dés que je réenclenche le différentiel, j'éteins très vite au hasard une des 2 clim.
Si celle que je viens d'éteindre n'est pas "en cause", cela va ressauter dans les 10s, si j'éteins la "bonne", tout tient...
C'est comme cela que j'identifie, à chaque incident l'origine...

Concernant l'abonnement, je viens d'aller voir, avec une seule clim qui tourne et le sèche linge (modèle à pompe à chaleur) l'intensité actuelle varie autour de 15-17... pour un abonnement à 45 A, y a de la marge.
Le ballon d'eau chaude ne tourne que la nuit, et aléatoirement, c'est une ou l'autre qui provoque l'incident....

J'étais content jusqu'à ce midi car cela faisait 3 jours que rien n'avait sauté...
22 janvier 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonjour, et tous mes vœux.

Mi 2013, j'avais déjà utilisé ce forum avec plaisir : panne climatiseur Zibro SP2041

Aujourd'hui je suis face à un nouveau problème, très étrange car il concerne mes deux mono-blocs depuis à peu près la même période (obsolescence programmée ?).

Pour une raison encore indéterminée, l'un ou l'autre fait sauter le différentiel de la maison, ce qui est très gênant en cas d'absence (!). Les deux mono-blocs sont sur des lignes complètement séparées, et chacun dispose de son disjoncteur thermique, qui ne bouge pas bien sûr...

J'ai ouvert les capots borniers des compresseurs pour tout nettoyer et enlever les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les borniers smile mais depuis, ils tiennent entre 12 et 96H avant de provoquer une nouvelle disjonction.
Cela se fait par temps sec comme par temps brouillasseux...

Une idée de ce que je pourrai contrôler ?
Merci par avance.
Yves
22 janvier 2015 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème disjonction différentielle aléatoire climatiseurs Zibro SP2041 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Me revoilà après 1 an et demi.... les deux climatiseurs ont bien fonctionné depuis, même si en comparaison d'un Mitsubishi qui tient le -15, on voit nettement la différence de performance...

Mon nouveau problème, qui a commencé à se produire en même temps sur les 2 mono split, à 3 mois d'intervalle (obs programmée ?) est que aléatoirement, l'un ou l'autre fait tomber le différentiel de la maison (!).

Comme ils ont des disjoncteurs thermiques séparés, j'en ai conclu que c'était la partie différentielle qui était en jeu.
J'ai démonté les blocs raccordement de chaque compresseur pour nettoyer et virer les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les bornier....au cas où.
Depuis, ils tiennent de 12 à 72H sans problèmes et paf, cela retombe.... comme tout est électrique, c'est pas le pied.
Quelle manip de contrôle puis-je faire ou quoi regarder ? cry
22 janvier 2015 à 15:49
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Merci de votre avis.

Cette machine a un tube très court (4 mètres) jusqu'au compresseur.

L'autre, par contre, a une distance de 12 m.
Mais pour l'instant, le compresseur est inaccessible suite à des travaux de maçonnerie.
Dés que les gravas auront été déblayés, je ferai aussi le test dessus.

Merci pour vos réponses.
14 août 2013 à 20:21
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous les deux,

Concernant la mesure sur le premier appareil, au bout de 25 minutes, avec une demande à 16°C (le plus bas).

Température devant le soufflage (à fond) : 10°C
Température extérieure : 24°C
Température de la pièce ; 22°C (en baisse)

Puis passage en mode chauffage, demande à 30°C (le plus haut), attente de 20 minutes.

Température devant le soufflage (à fond) : 49°C
Température extérieure : 22°C
Température de la pièce ; 27°C (en hausse).
14 août 2013 à 19:51
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonjour et merci.

Je vais faire la mesure dans la semaine.

Cordialement.
12 août 2013 à 12:30
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Merci.
Pour les 2 appareils, il n'y a pas de givre sur les tuyaux au départ.
Les tubes (de diamètres différents) sont froids tous les deux, mais pas de givre...
Faut-il demander une température très basse pour avoir un test valable ?
11 août 2013 à 13:55
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Ce contrôle doit être fait en mode chauffage ou en mode climatiseur ?

Cordialement.
11 août 2013 à 12:57
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Non, ce sont des connexion avec dudgeons.
Ils ne chauffent plus comme avant. Le froid est plus performant que le chaud cependant.
Cordialement.
11 août 2013 à 08:59
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai 2 climatiseurs Zibro SP2041 installés il y a 5 ans, manque d'efficacité aujourd'hui (fuite de gaz ?) je souhaiterais des coordonnées de "vrais" techniciens pour intervention pour recharger si besoin (R410A).
30 km d’Orléans.

Merci aux membres pour la nature des échanges lus...C'est rare.
10 août 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Utilisateur de Zibro SP2041, je confirme la galère sans nom pour trouver un "agréé" en région Orléanaise.
Zibro renvoit vers 2 sociétés, 1 qui ne veut pas sortir d'Orléans, et l'autre qui est à 350 Km...!

Y a t-il un intervenant sérieux pour la région 45/28 sur le forum ?
J'ai 2 climatiseurs SP2041 installé en 2008, qui manquent aujourd'hui de performance... j'imagine une micro fuite de gaz depuis le temps.


10 août 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter sur le forum Climatisation