Merci de votre réponse PL,
Par mes manip hasardeuses sur le forum, j'ai ouvert 2 fils, celle-ci et une à la suite de mi 2013 :
Question 2112 forum climatisation.
Vous pouvez y prendre connaissance de la suite en détail, surtout sur la partie différentielle.
Par mes manip hasardeuses sur le forum, j'ai ouvert 2 fils, celle-ci et une à la suite de mi 2013 :
Question 2112 forum climatisation.
Vous pouvez y prendre connaissance de la suite en détail, surtout sur la partie différentielle.
22 janvier 2015 à 18:37

Merci de votre réponse.
Non, car cela "saute" à n'importe quel moment, quelque soit les autres équipements raccordés ou pas.
Par exemple aujourd'hui cela a sauté vers 12h00, alors que rien (hormis les 2 clim et les frigos et autres standards permanents) n'était allumé.
Quand je réarme le différentiel, si je n’arrête pas la clim qui est à l'origine du problème, cela ressaute dans les 10 s.
En bref, dés que je réenclenche le différentiel, j'éteins très vite au hasard une des 2 clim.
Si celle que je viens d'éteindre n'est pas "en cause", cela va ressauter dans les 10s, si j'éteins la "bonne", tout tient...
C'est comme cela que j'identifie, à chaque incident l'origine...
Concernant l'abonnement, je viens d'aller voir, avec une seule clim qui tourne et le sèche linge (modèle à pompe à chaleur) l'intensité actuelle varie autour de 15-17... pour un abonnement à 45 A, y a de la marge.
Le ballon d'eau chaude ne tourne que la nuit, et aléatoirement, c'est une ou l'autre qui provoque l'incident....
J'étais content jusqu'à ce midi car cela faisait 3 jours que rien n'avait sauté...
Non, car cela "saute" à n'importe quel moment, quelque soit les autres équipements raccordés ou pas.
Par exemple aujourd'hui cela a sauté vers 12h00, alors que rien (hormis les 2 clim et les frigos et autres standards permanents) n'était allumé.
Quand je réarme le différentiel, si je n’arrête pas la clim qui est à l'origine du problème, cela ressaute dans les 10 s.
En bref, dés que je réenclenche le différentiel, j'éteins très vite au hasard une des 2 clim.
Si celle que je viens d'éteindre n'est pas "en cause", cela va ressauter dans les 10s, si j'éteins la "bonne", tout tient...
C'est comme cela que j'identifie, à chaque incident l'origine...
Concernant l'abonnement, je viens d'aller voir, avec une seule clim qui tourne et le sèche linge (modèle à pompe à chaleur) l'intensité actuelle varie autour de 15-17... pour un abonnement à 45 A, y a de la marge.
Le ballon d'eau chaude ne tourne que la nuit, et aléatoirement, c'est une ou l'autre qui provoque l'incident....
J'étais content jusqu'à ce midi car cela faisait 3 jours que rien n'avait sauté...
22 janvier 2015 à 17:59

Bonjour, et tous mes vœux.
Mi 2013, j'avais déjà utilisé ce forum avec plaisir : panne climatiseur Zibro SP2041
Aujourd'hui je suis face à un nouveau problème, très étrange car il concerne mes deux mono-blocs depuis à peu près la même période (obsolescence programmée ?).
Pour une raison encore indéterminée, l'un ou l'autre fait sauter le différentiel de la maison, ce qui est très gênant en cas d'absence (!). Les deux mono-blocs sont sur des lignes complètement séparées, et chacun dispose de son disjoncteur thermique, qui ne bouge pas bien sûr...
J'ai ouvert les capots borniers des compresseurs pour tout nettoyer et enlever les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les borniers
mais depuis, ils tiennent entre 12 et 96H avant de provoquer une nouvelle disjonction.
Cela se fait par temps sec comme par temps brouillasseux...
Une idée de ce que je pourrai contrôler ?
Merci par avance.
Yves
Mi 2013, j'avais déjà utilisé ce forum avec plaisir : panne climatiseur Zibro SP2041
Aujourd'hui je suis face à un nouveau problème, très étrange car il concerne mes deux mono-blocs depuis à peu près la même période (obsolescence programmée ?).
Pour une raison encore indéterminée, l'un ou l'autre fait sauter le différentiel de la maison, ce qui est très gênant en cas d'absence (!). Les deux mono-blocs sont sur des lignes complètement séparées, et chacun dispose de son disjoncteur thermique, qui ne bouge pas bien sûr...
J'ai ouvert les capots borniers des compresseurs pour tout nettoyer et enlever les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les borniers

Cela se fait par temps sec comme par temps brouillasseux...
Une idée de ce que je pourrai contrôler ?
Merci par avance.
Yves
22 janvier 2015 à 16:04

Bonjour,
Me revoilà après 1 an et demi.... les deux climatiseurs ont bien fonctionné depuis, même si en comparaison d'un Mitsubishi qui tient le -15, on voit nettement la différence de performance...
Mon nouveau problème, qui a commencé à se produire en même temps sur les 2 mono split, à 3 mois d'intervalle (obs programmée ?) est que aléatoirement, l'un ou l'autre fait tomber le différentiel de la maison (!).
Comme ils ont des disjoncteurs thermiques séparés, j'en ai conclu que c'était la partie différentielle qui était en jeu.
J'ai démonté les blocs raccordement de chaque compresseur pour nettoyer et virer les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les bornier....au cas où.
Depuis, ils tiennent de 12 à 72H sans problèmes et paf, cela retombe.... comme tout est électrique, c'est pas le pied.
Quelle manip de contrôle puis-je faire ou quoi regarder ?
Me revoilà après 1 an et demi.... les deux climatiseurs ont bien fonctionné depuis, même si en comparaison d'un Mitsubishi qui tient le -15, on voit nettement la différence de performance...
Mon nouveau problème, qui a commencé à se produire en même temps sur les 2 mono split, à 3 mois d'intervalle (obs programmée ?) est que aléatoirement, l'un ou l'autre fait tomber le différentiel de la maison (!).
Comme ils ont des disjoncteurs thermiques séparés, j'en ai conclu que c'était la partie différentielle qui était en jeu.
J'ai démonté les blocs raccordement de chaque compresseur pour nettoyer et virer les toiles d'araignées qui s'étaient installées sur les bornier....au cas où.
Depuis, ils tiennent de 12 à 72H sans problèmes et paf, cela retombe.... comme tout est électrique, c'est pas le pied.
Quelle manip de contrôle puis-je faire ou quoi regarder ?

22 janvier 2015 à 15:49

Merci de votre avis.
Cette machine a un tube très court (4 mètres) jusqu'au compresseur.
L'autre, par contre, a une distance de 12 m.
Mais pour l'instant, le compresseur est inaccessible suite à des travaux de maçonnerie.
Dés que les gravas auront été déblayés, je ferai aussi le test dessus.
Merci pour vos réponses.
Cette machine a un tube très court (4 mètres) jusqu'au compresseur.
L'autre, par contre, a une distance de 12 m.
Mais pour l'instant, le compresseur est inaccessible suite à des travaux de maçonnerie.
Dés que les gravas auront été déblayés, je ferai aussi le test dessus.
Merci pour vos réponses.
14 août 2013 à 20:21

Bonsoir à tous les deux,
Concernant la mesure sur le premier appareil, au bout de 25 minutes, avec une demande à 16°C (le plus bas).
Température devant le soufflage (à fond) : 10°C
Température extérieure : 24°C
Température de la pièce ; 22°C (en baisse)
Puis passage en mode chauffage, demande à 30°C (le plus haut), attente de 20 minutes.
Température devant le soufflage (à fond) : 49°C
Température extérieure : 22°C
Température de la pièce ; 27°C (en hausse).
Concernant la mesure sur le premier appareil, au bout de 25 minutes, avec une demande à 16°C (le plus bas).
Température devant le soufflage (à fond) : 10°C
Température extérieure : 24°C
Température de la pièce ; 22°C (en baisse)
Puis passage en mode chauffage, demande à 30°C (le plus haut), attente de 20 minutes.
Température devant le soufflage (à fond) : 49°C
Température extérieure : 22°C
Température de la pièce ; 27°C (en hausse).
14 août 2013 à 19:51

Bonjour et merci.
Je vais faire la mesure dans la semaine.
Cordialement.
Je vais faire la mesure dans la semaine.
Cordialement.
12 août 2013 à 12:30

Merci.
Pour les 2 appareils, il n'y a pas de givre sur les tuyaux au départ.
Les tubes (de diamètres différents) sont froids tous les deux, mais pas de givre...
Faut-il demander une température très basse pour avoir un test valable ?
Pour les 2 appareils, il n'y a pas de givre sur les tuyaux au départ.
Les tubes (de diamètres différents) sont froids tous les deux, mais pas de givre...
Faut-il demander une température très basse pour avoir un test valable ?
11 août 2013 à 13:55

Ce contrôle doit être fait en mode chauffage ou en mode climatiseur ?
Cordialement.
Cordialement.
11 août 2013 à 12:57

Bonjour,
Non, ce sont des connexion avec dudgeons.
Ils ne chauffent plus comme avant. Le froid est plus performant que le chaud cependant.
Cordialement.
Non, ce sont des connexion avec dudgeons.
Ils ne chauffent plus comme avant. Le froid est plus performant que le chaud cependant.
Cordialement.
11 août 2013 à 08:59

Bonjour,
J'ai 2 climatiseurs Zibro SP2041 installés il y a 5 ans, manque d'efficacité aujourd'hui (fuite de gaz ?) je souhaiterais des coordonnées de "vrais" techniciens pour intervention pour recharger si besoin (R410A).
30 km d’Orléans.
Merci aux membres pour la nature des échanges lus...C'est rare.
J'ai 2 climatiseurs Zibro SP2041 installés il y a 5 ans, manque d'efficacité aujourd'hui (fuite de gaz ?) je souhaiterais des coordonnées de "vrais" techniciens pour intervention pour recharger si besoin (R410A).
30 km d’Orléans.
Merci aux membres pour la nature des échanges lus...C'est rare.
10 août 2013 à 20:55

Bonsoir,
Utilisateur de Zibro SP2041, je confirme la galère sans nom pour trouver un "agréé" en région Orléanaise.
Zibro renvoit vers 2 sociétés, 1 qui ne veut pas sortir d'Orléans, et l'autre qui est à 350 Km...!
Y a t-il un intervenant sérieux pour la région 45/28 sur le forum ?
J'ai 2 climatiseurs SP2041 installé en 2008, qui manquent aujourd'hui de performance... j'imagine une micro fuite de gaz depuis le temps.
Utilisateur de Zibro SP2041, je confirme la galère sans nom pour trouver un "agréé" en région Orléanaise.
Zibro renvoit vers 2 sociétés, 1 qui ne veut pas sortir d'Orléans, et l'autre qui est à 350 Km...!
Y a t-il un intervenant sérieux pour la région 45/28 sur le forum ?
J'ai 2 climatiseurs SP2041 installé en 2008, qui manquent aujourd'hui de performance... j'imagine une micro fuite de gaz depuis le temps.
10 août 2013 à 20:45