Profil du membre Zek
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Zek

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Depuis mon dernier post (fin octobre) la clim a fonctionné pendant 5 semaines. Elle était partie à l'aide d'une pulsion manuelle.
Elle se remet en sécurité avec le voyant vert qui clignote et code erreur A6 (moteur ventilo).
J'ai changé tous les condos, photo jointe, et ne repart pas sans pulsion manuelle.
Elle fonctionne quelques heures et s'arrête.
Est-ce que je risque d'endommager autre chose avec les pulsions manuelles ?
Est-ce vraiment le moteur ventilo à changer ou autre chose sur la carte ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis mon dernier post (fin octobre) la clim a fonctionné pendant 5 semaines. Elle était partie à l'aide d'une pulsion manuelle.
Elle se remet en sécurité avec le voyant vert qui clignote et code erreur A6 (moteur ventilo).
J'ai changé tous les condos, photo jointe, et ne repart pas sans pulsion manuelle.
Elle fonctionne quelques heures et s'arrête.
Est-ce que je risque d'endommager autre chose avec les pulsions manuelles ?
Est-ce vraiment le moteur ventilo à changer ou autre chose sur la carte ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2017 à 20:57

Bonjour,
Me revoilà après quelques mois d'absence.
En attendant j'ai changé les condos indiqués ci-dessus (les 3 X car pas trouvés les autres pour le moment).
Après avoir réinstallé la carte mère la clim ne s'est pas lancée d'elle-même.
J'ai dû bougé le ventilo manuellement et elle est répartie.
Le problème est le lancement du ventilo
Quel est le composant pour le ventilo ?
Merci de votre aide.
Me revoilà après quelques mois d'absence.
En attendant j'ai changé les condos indiqués ci-dessus (les 3 X car pas trouvés les autres pour le moment).
Après avoir réinstallé la carte mère la clim ne s'est pas lancée d'elle-même.
J'ai dû bougé le ventilo manuellement et elle est répartie.
Le problème est le lancement du ventilo
Quel est le composant pour le ventilo ?
Merci de votre aide.
28 octobre 2017 à 16:42

Bonjour Monsieur Dom,
Vraiment merci pour tous ces éléments de précisions.
Je fais fonctionner la clim par intermittence le soir et le matin uniquement.
Avec les beaux jours et les températures croissantes j'envisage de faire changer les composants cités.
En espérant que je puisse trouver une personne qui veuille le faire car tous les techniciens rencontrés ne veulent pas.
Ils préfèrent changer la carte entière.
Le technicien qui me demande 150 euros de MO m'a annoncé 600 euros pour la platine j'ai halluciné !
Dans quels types de magasins je peux trouver les composants ?
Cordialement.
Zek
Vraiment merci pour tous ces éléments de précisions.
Je fais fonctionner la clim par intermittence le soir et le matin uniquement.
Avec les beaux jours et les températures croissantes j'envisage de faire changer les composants cités.
En espérant que je puisse trouver une personne qui veuille le faire car tous les techniciens rencontrés ne veulent pas.
Ils préfèrent changer la carte entière.
Le technicien qui me demande 150 euros de MO m'a annoncé 600 euros pour la platine j'ai halluciné !
Dans quels types de magasins je peux trouver les composants ?
Cordialement.
Zek
13 mai 2017 à 11:03

Bonsoir,
Merci pour les précisions.
Mr DOM, j'ai essayé de retirer la platine mais je n'ai pas réussi à retirer les petites connectiques.
Voici une photo simple en espérant que vous puissiez me suggérer quelle partie changer.
Je l'ai relancé après 24h de repos.
Je vous envoie l'autre côté s'il s'arrête de nouveau.
Bonne soirée.
Zek
Merci pour les précisions.
Mr DOM, j'ai essayé de retirer la platine mais je n'ai pas réussi à retirer les petites connectiques.
Voici une photo simple en espérant que vous puissiez me suggérer quelle partie changer.
Je l'ai relancé après 24h de repos.
Je vous envoie l'autre côté s'il s'arrête de nouveau.
Bonne soirée.
Zek
10 mai 2017 à 21:18

Bonsoir,
Merci à tous pour vos éléments de réponse.
J'ai donc comme conseillé retiré les connectiques et les ai rebranchées.
La clim a fonctionné pendant 17h et le résultat était très efficace sauf qu'ensuite à nouveau s'arrête.
J'ai ensuite procédé à un nettoyage très profond avec du produit de l'UI et de l'UE qui était elle recouverte de 2 cm de poussière sur tout le côté et l'arrière.
Je vais attendre cette nuit avant de rebrancher.
Si le problème persiste je pense que je n'aurai pas le choix que de changer, et la platine et le moteur.
Un technicien me demande 150 euros je sais pas si c'est faisable tout seul sachant que pour le nettoyage il me demandait 100 euros que j'ai fait tout seul.
Bonne soirée.
Zek
Merci à tous pour vos éléments de réponse.
J'ai donc comme conseillé retiré les connectiques et les ai rebranchées.
La clim a fonctionné pendant 17h et le résultat était très efficace sauf qu'ensuite à nouveau s'arrête.
J'ai ensuite procédé à un nettoyage très profond avec du produit de l'UI et de l'UE qui était elle recouverte de 2 cm de poussière sur tout le côté et l'arrière.
Je vais attendre cette nuit avant de rebrancher.
Si le problème persiste je pense que je n'aurai pas le choix que de changer, et la platine et le moteur.
Un technicien me demande 150 euros je sais pas si c'est faisable tout seul sachant que pour le nettoyage il me demandait 100 euros que j'ai fait tout seul.
Bonne soirée.
Zek
09 mai 2017 à 22:17

Bonsoir,
Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant.
Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème.
Le lendemain matin idem.
Le surlendemain matin idem sauf qu'elle ne s'est pas relancé.
Nous avons nettoyé les filtres, débranché le fusible et la clim a fonctionné 2 heures. Ensuite elle ne repartait pas.
Le code erreur sur la télécommande indique A6 défaut moteur ventilateur.
J'ai démonté la partie électronique pour vérifier le fusible et la clim s'est lancée brusquement.
Pouvez-vous me conseiller ?
Dois-je changer le moteur ventilateur mais pourquoi fonctionne t-il encore, quel est le défaut possible ?
Merci de votre aide.
Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant.
Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème.
Le lendemain matin idem.
Le surlendemain matin idem sauf qu'elle ne s'est pas relancé.
Nous avons nettoyé les filtres, débranché le fusible et la clim a fonctionné 2 heures. Ensuite elle ne repartait pas.
Le code erreur sur la télécommande indique A6 défaut moteur ventilateur.
J'ai démonté la partie électronique pour vérifier le fusible et la clim s'est lancée brusquement.
Pouvez-vous me conseiller ?
Dois-je changer le moteur ventilateur mais pourquoi fonctionne t-il encore, quel est le défaut possible ?
Merci de votre aide.
08 mai 2017 à 22:35