Bonjour.

J'ai deux groupes extérieurs Hitachi RAM-72QH5 branchés sur six splits RAF-25NH5.
Hier, un ami est passé pour vérifier ma terre qui semblait avoir un problème.
Il a fait sauter les plombs par deux fois et, depuis, un de mes groupes extérieurs ne fonctionne plus et ne se met plus en marche (il marchait avant son intervention).
Sur un de mes splits intérieurs, le voyant timer clignote huit fois en permanence, mais le volet s'ouvre normalement.
Les deux autres, sur les trois branchés sur ce groupe, s'ouvrent aussi normalement sans voyant, mais bien évidemment rien ne sort puisque le groupe dehors ne se met pas en marche.
Je sais que je ne pourrai rien réparer moi-même car cela me dépasse très largement et j'ai donc appelé un technicien.
Merci.
13 février 2023 à 20:30
forum consulter ce sujet Groupes Hitachi RAM-72QH5 démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour à tous et surtout merci pour vos réponses pour lesquelles je prends note et que je suggèrerai au dépanneur.

Désolée pour le retard pour vous répondre mais gros soucis entre-temps...
Ma PAC est une Hitachi RAF-25NH5 je pense de 13/15 ans.
J'ai 2 groupes extérieurs chacun branché sur 3 splits.

J'ai contacté le réparateur pour faire la révision entretien et résoudre ce problème mais pas d'entretien en hiver à cause du gel (logique j'aurais du y penser...).
Je pense que je vais annuler le RDV et attendre l'entretien de printemps pour résoudre mon problème de vibrations : ça ne me fera qu'un déplacement.
En attendant j'ai trouvé un pseudo bricolage maison : Je bloque un verre en plastique entre le pied du lit et le carénage du split et ma foi pour le moment ça tient pas trop mal (pourvu que ça dure...)
Sinon j'aurais une autre question : Si je souhaitai mettre un Hyper-Heat (je sais pas si c'est le mot exact le groupe qui reste rentable à plus basse température) comme tous les trous de passage des tuyaux de liquide etc serai déjà fait ça diminuai grandement le coût des travaux ou pas spécialement ?
Il faudrait changer le groupe extérieur, le split et remplir ?
Sans compter le prix du matériel ça reviendrait à combien grosso-modo (j'habite en Bourgogne et il fait froid...).
Bonne soirée.
26 janvier 2022 à 17:17
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour !

J'ai une de mes unités intérieures qui se met à vibrer et faire un bruit sourd environ 10/20 minutes après que je l'ai mise en route.
J'ai lu je ne sais plus où sur ce forum d'essayer de souffler "le truc qui tourne et fait la ventilation (ventilateur ?)".
Je l'ai donc fait avec mon aspirateur Karcher en mode soufflerie (sans rien démonter car je ne sais pas comment faire) mais ça n'a rien arrangé.
Par contre quand j'appuie assez fort sur certaines parties du carénage en plastique de l'unité ça stoppe les vibrations et le bruit sourd. Quand je relâche ça recommence.
"L'espèce de tube" qui tourne et fait la ventilation semble peut-être aussi vibrer ou trembloter mais je ne suis pas sûre peut-être que c'est normal.
Les autres unités intérieures (2) branchées sur le même groupe extérieur marchent parfaitement je me dis donc que ça ne vient probablement pas de mon groupe dehors.
Je m'excuse par avance pour mon langage très néophyte je suis très loin de vos niveaux de connaissance...
Comme je préfère faire venir un technicien car j'ai peur de casser en démontant je me renseigne malgré tout sur ce forum : pensez-vous que ma panne soit grave et que le coût des réparations sera élevé ?
Par avance merci ! Cordialement.
17 janvier 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Oups je viens de relire : pas 37°4 mais 17°4
19 décembre 2020 à 14:10
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien non le fonctionnement de cette UI chambre n'est pas normal... je viens d'essayer : température ambiante chambre 16°7 je mets l'UI en marche T° télécommande sur 16° et très rapidement la température ambiante grimpe à 37°4 donc j'arrête tout.
En plus cette UI chambre n'est pas branchée sur le même groupe extérieur que celle du salon qui dysfonctionne aussi... bref je n'y comprends rien....
L'artisan m'a aussi parlé de vanne et de bobine il revient lundi...
19 décembre 2020 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Par exemple sur mon LG, il est possible de connaitre cette mesure en passant en mode "Dry".
Dans ce mode, la consigne affichée sur l'UI est la température ambiante.

Tam j'ai essayé de passer en mode déshumidification, la seule température que j'obtiens est sur la télécommande : 24° alors qu'il fait 19° dans la pièce ???
18 décembre 2020 à 23:19
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je reviens vous voir ce soir pour vous tenir au jus puisque l'artisan est repassé cet après-midi.
J'espère être à peu près clair dans mes explications... Adelclim j'habite en Bourgogne.

Ma télécommande est une RAR-2P2 Hitachi.
L'artisan a interchangé la carte de la console incriminée avec une autre carte prise sur une des consoles des chambres que je n’utilise pas.
J'ai vu qu'il a aussi essayé de sortir la sonde un maximum vers l’extérieur mais elle est courte.
Il a aussi remis un petit coup de mousse dans le carottage.
Au final après toutes ses interventions rien de bien concluant... télécommande toujours sur 16°, 19°5 dans la pièce mais la console continue de chauffer et le groupe à l'extérieur ne s'arrête pas.

Il a alors arrêté la console incriminée et lancé un autre split branché sur le même groupe extérieur.
Télécommande à 16° aussi, le groupe extérieur s'est mis en marche mais très vite arrêté et le split brassait seulement de l'air ambiant puisque la pièce était à 19°5 donc ce split régulait bien et le groupe extérieur s'arrêtait quand la température était atteinte.
Je précise que quand je mets la console incriminée le groupe extérieur ne s'arrête jamais : l'artisan me dit que ce n'est pas normal.
Il pense donc suite à ces constatations que le problème pourrait venir du groupe extérieur où une vanne ou trappe de gaz ne se fermerait pas complètement et inciterait la console et le groupe à tourner en permanence ? Il doit revenir lundi et me dit qu'il peut "repiquer ?" sur une autre trappe ou vanne ? (excusez ma retranscription qui doit être très mauvaise sweat).
Quand je lui ai parlé de stratification il m'a dit qu'il ne voyait pas à quoi je faisais référence j'aurais peut-être du dire 4K d’écart peut-être ça lui aurait plus parlé ?
Voilà les dernières nouvelles je ne sais vraiment pas quoi en penser....
Bonne soirée à tous.
18 décembre 2020 à 21:51
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Re et bonsoir.
Ce n'est pas une télécommande filaire mais infrarouge (modèle RAR-2P2). Alors pour les 3 interventions suite à ce dysfonctionnement aucun des 2 artisans n'a ouvert le capot du groupe extérieur... ça me met un gros doute... par contre le 2ème artisan avait un ohmmètre et a testé les sondes.

Quand vous parlez de carottage c'est l'endroit où les tuyaux des gaz frigorifiques arrivent ? Ou le trou qui va dehors avec un petit tuyau pour l'évacuation des condensats ?
Ce soir j'ai arrêté l'UI incriminée et j'ai l'impression que je ne sens plus aussi franchement ce courant d'air. Était-ce une impression avec le chauffage en marche ? Je lui demanderai cependant de vérifier que le premier artisan avait bien bouché ce carottage. Il faut démonter intégralement la console pour voir cela ?

4° de différence entre la consigne et la température ce n'est pas énorme (mais énorme quand on a de petits moyens et cherchons à faire des économies)... aujourd'hui j'ai laissé tourner l'UI en mode chauffage toute la journée et je ne suis jamais montée au dessus de 20°5 (télécommande réglée sur 16°) je me dis (mais je n'y connais rien) que si la carte était morte le chauffage continuerait de monter et ne régulerait plus du tout ?

Démonter l'UI ou ouvrir le capot du groupe est totalement en dehors de mes compétences Adelclim smile trop peur d'en flinguer un bout... mais j'essaie cependant de comprendre... et à ce titre je suis surprise que personne n'ai essayé de l'ouvrir... j'ai peur d'avoir à changer cette carte de l'UI 500/600e, sans certitude du résultat comme m'a dit le 2ème artisan... sad auquel cas je préfère rester avec ce défaut et couper/remettre ma PAC plusieurs fois dans la journée...
Bonne fin de soirée et merci !
13 décembre 2020 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Bonsoir.

PL : la sonde de reprise c'est la petite sonde noire située derrière le filtre ? Si c'est ça alors le type de la 2ème intervention a essayé de la changer en en repiquant une sur une console identique que j'ai dans les chambres et dont je ne me sers jamais (après cette même sonde peut-elle aussi être défaillante ?). En observant le type pendant son intervention j'ai justement vu qu'il pinçait cette même sonde entre ses doigts en semblant attendre quelque chose... j'ai donc fait la même manip pour voir pendant que le chauffage surchauffait et après 1 min environ j'entends un petit clic et la température se calme.

Tam : Oui je sais pour mon artisan mais j'avoue que j'ai baissé les bras.... 380 Euros pour l'étanchéité et le nettoyage de la fameuse console... console qui déconne depuis... et il me redemandait 250 pour 2 interventions qui ont fait suite au nettoyage. J'ai payé la première intervention et refusé de payer les 2 autres... depuis plus de nouvelles et j'ai laissé tomber.
Pour ce qui est de la fonction dry, j'ai bien une touche déshumidification mais je n'ai aucun endroit sur l'UI où s'affiche la température ambiante. La notice me parle de valeur objective à 16° pour ce mode mais j'avoue que je n'y comprends rien... en dessous de 15° la fonction déshumidification ne peut être appliquée.

Adelclim : Je ne pense pas que le premier artisan ait touché quoi que ce soit au niveau des paramètres : il a vérifié l'étanchéité et procédé au démontage et nettoyage de la console. Le second a cherché sans rien trouver apparemment et a essayé de remettre une autre sonde repiquée sur une console identique que je n'utilise pas.
Ça n'a pas résolu le problème et il m'a dit qu'il repasserait après avoir consulté Hitachi.
Pour ce qui est du courant d'air froid : oui en enlevant les filtres et en mettant les doigts j'ai cette sensation d'air froid qui viendrait de par le dessous ou les côtés je pense. Mais d'où viendrait cet air froid.
La configuration isolation de la pièce n'a pas changé depuis que le problème est apparu suite au démontage de la console pour l'entretien ?
Pour la stratification j'avoue que c'est trop complexe pour moi lovelinesscomment se règle cette stratification ? si c'est sur l'UE personne n'y a touché et que dois-je redemander au 2ème artisan qui doit repasser ?

Sinon en fouinant sur le net j'ai trouvé ça : Problème ventilation Hitachi RAF25QH8 ça pourrait avoir un rapport avec mon problème ?
13 décembre 2020 à 17:35
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Oui c'est exactement ça Dom-Aom merci !
Je crois que je viens aussi de le refaire pour la 2ème fois mais heureusement cette fois j'ai sauvegardé mon texte tongue je vais donc reposter merci !
13 décembre 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Merci à tous pour vos réponses ! bouhhh j'avais fait une réponse pour chacun mais rien n'est publié depuis hier soir... j'ai dû faire une bourde ou alors il y a eu un souci...
J'essaie de reposter ce soir en répondant à chacun : bon dimanche !
13 décembre 2020 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation

Bonjour à tous !

La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne me sers jamais.

Tout marchait bien sans problème de surchauffe jusqu'à l'an dernier ou un professionnel est venu nettoyer la console que j'utilise tout le temps : je programmais 19° et j'avais 19°mais après son passage même en réglant 16°(le minimum) je monte minimum à 19° voire plus parfois depuis quelques temps 20°/21°: je suis donc obligé d'arrêter le chauffage pour relancer ma PAC après.. Pour des questions de confort et d'économie je ne souhaite pas chauffer à plus de 19°et souhaiterai pouvoir redescendre à 16° quand je m'absente ou la nuit...

J'ai donc fait revenir ce professionnel (2 fois sans que le problème n'est été résolu). Il m'a envoyé les 3 factures : 380 Euros pour le pesage des fluides et le nettoyage de la console et une autre facture de 250 Euros pour essayer de résoudre le problème qui a fait suite immédiatement à leur intervention. J'ai refusé de payer la 2ème facture mais me suis acquittée de la première bien que mon appareil ait été mis en dysfonctionnement nous en sommes restés là...

Je me retrouve cette année avec le même problème de chauffage, obligée de couper relancer ma PAC trop chaud trop froid régule régule pas. J'ai donc fait intervenir un autre réparateur qui ne semble pas plus inspiré... me parle de sonde de carte sur l'UI ? Il doit contacter Hitachi et repasser. Personnellement je n'y connais strictement rien mais vos avis pourraient peut-être m'aider à l'orienter et surtout ne pas me faire éventuellement arnaquée à nouveau...???

Par avance merci de bien vouloir m'aider.
12 décembre 2020 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température sur le forum Climatisation