Bonjour,
J'ai fait mes relevés de température. Je n'ai pas testé quand elle se met en alarme.
En fonctionnement stabilisé en chaud.
UI : T° maximum 43° C soufflage pour 18° dans la pièce et consigne à 22.
Unit Extérieur : T° sur sonde refoulement 60°C.
Pression HP en fonctionnement : 21 bars au lieu de 31-32 bars (donné sur la doc technique) pour une T° extérieure de 8°.
La conclusion avec une HP faible parait assez claire : manque de gaz.
Il ne me reste plus qu'à faire faire un remplissage.
Encore merci.
Cordialement.
J'ai fait mes relevés de température. Je n'ai pas testé quand elle se met en alarme.
En fonctionnement stabilisé en chaud.
UI : T° maximum 43° C soufflage pour 18° dans la pièce et consigne à 22.
Unit Extérieur : T° sur sonde refoulement 60°C.
Pression HP en fonctionnement : 21 bars au lieu de 31-32 bars (donné sur la doc technique) pour une T° extérieure de 8°.
La conclusion avec une HP faible parait assez claire : manque de gaz.
Il ne me reste plus qu'à faire faire un remplissage.
Encore merci.
Cordialement.
21 janvier 2015 à 16:11

Bonjour et bonne année effectivement.
Merci pour vos infos.
Effectivement c'est sortie compresseur, erreur d'écriture de ma part.
Je ne pourrai faire les tests que ce WE si le temps le permet.
J'ai les valeurs de résistance / tension des sondes.
Cordialement.
Merci pour vos infos.
Effectivement c'est sortie compresseur, erreur d'écriture de ma part.
Je ne pourrai faire les tests que ce WE si le temps le permet.
J'ai les valeurs de résistance / tension des sondes.
Cordialement.
06 janvier 2015 à 10:14

Bonjour,
Je précise que je ne suis qu'un amateur qui lit les docs et les forums et capable de comprendre un schéma frigo ou électrique.
Après des recherches sur cet excellent forum et des tests je me permet de vous soumettre mon problème
J'ai une installation d'un climatiseur Atlantic vieille de 2 ans qui se met parfois en erreur en mode chaud : Clignotement 7 fois vert et 2 fois orange = Erreur température de refoulement.
Donc d'après diverses infos "Temp trop importante au condenseur"
J'ai fait mes vérifications (gaz R410A) :
Température extérieur 15°C / ce samedi 27/12 (Eh oui je suis vers Montpellier), Humidité au pifomètre entre 50 et 70 %
- Test présence d’incondensables clim arrêtée avec Manomètre en BP : me donne 15 ° : NORMAL
- Test clim en mode froid après 10-15 min : BP 7 - 7,2 bars env .
D'après courbes pour ce modèle T° 15 extérieur / 50% Hum : valeur plutôt vers 6,8-7 bars. Donc dans la marge d'erreur.
En tout cas pour moi pression gaz correcte.
Je descend la consigne le soir à 21°C puis je la remonte à 23-24° le matin
La clim se met en erreur plutôt le matin quand je la relance et qu'il fait entre 2 et 6 ° parfois après cycle de dégivrage
Questions :
- Normal le cycle de dégivrage à ces températures ?
- Ma pièce fait 45-50 m² pour 4000W nominal. Possibilité de sous-dimensionnement ?
- Au final comment je peut trouver ce qui ne va pas ?
Je n'ai pas encore testé la sonde de refoulement à l'ohmmètre. Il faut d'abord accéder à la carte de régulation externe qui devrait être sur le dessus.
Donc actuellement je résous mon problème en passant par le disjoncteur pendant 5 minutes et ça repart.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.
Je précise que je ne suis qu'un amateur qui lit les docs et les forums et capable de comprendre un schéma frigo ou électrique.
Après des recherches sur cet excellent forum et des tests je me permet de vous soumettre mon problème
J'ai une installation d'un climatiseur Atlantic vieille de 2 ans qui se met parfois en erreur en mode chaud : Clignotement 7 fois vert et 2 fois orange = Erreur température de refoulement.
Donc d'après diverses infos "Temp trop importante au condenseur"
J'ai fait mes vérifications (gaz R410A) :
Température extérieur 15°C / ce samedi 27/12 (Eh oui je suis vers Montpellier), Humidité au pifomètre entre 50 et 70 %
- Test présence d’incondensables clim arrêtée avec Manomètre en BP : me donne 15 ° : NORMAL
- Test clim en mode froid après 10-15 min : BP 7 - 7,2 bars env .
D'après courbes pour ce modèle T° 15 extérieur / 50% Hum : valeur plutôt vers 6,8-7 bars. Donc dans la marge d'erreur.
En tout cas pour moi pression gaz correcte.
Je descend la consigne le soir à 21°C puis je la remonte à 23-24° le matin
La clim se met en erreur plutôt le matin quand je la relance et qu'il fait entre 2 et 6 ° parfois après cycle de dégivrage
Questions :
- Normal le cycle de dégivrage à ces températures ?
- Ma pièce fait 45-50 m² pour 4000W nominal. Possibilité de sous-dimensionnement ?
- Au final comment je peut trouver ce qui ne va pas ?
Je n'ai pas encore testé la sonde de refoulement à l'ohmmètre. Il faut d'abord accéder à la carte de régulation externe qui devrait être sur le dessus.
Donc actuellement je résous mon problème en passant par le disjoncteur pendant 5 minutes et ça repart.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.
05 janvier 2015 à 17:15