Question dépannage climatiseur : Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC

Valaur
Membre inscrit
Valaur
3 messages
Bonjour,

Je précise que je ne suis qu'un amateur qui lit les docs et les forums et capable de comprendre un schéma frigo ou électrique.
Après des recherches sur cet excellent forum et des tests je me permet de vous soumettre mon problème
J'ai une installation d'un climatiseur Atlantic vieille de 2 ans qui se met parfois en erreur en mode chaud : Clignotement 7 fois vert et 2 fois orange = Erreur température de refoulement.
Donc d'après diverses infos "Temp trop importante au condenseur"
J'ai fait mes vérifications (gaz R410A) :
Température extérieur 15°C / ce samedi 27/12 (Eh oui je suis vers Montpellier), Humidité au pifomètre entre 50 et 70 %
- Test présence d’incondensables clim arrêtée avec Manomètre en BP : me donne 15 ° : NORMAL
- Test clim en mode froid après 10-15 min : BP 7 - 7,2 bars env .
D'après courbes pour ce modèle T° 15 extérieur / 50% Hum : valeur plutôt vers 6,8-7 bars. Donc dans la marge d'erreur.
En tout cas pour moi pression gaz correcte.

Je descend la consigne le soir à 21°C puis je la remonte à 23-24° le matin
La clim se met en erreur plutôt le matin quand je la relance et qu'il fait entre 2 et 6 ° parfois après cycle de dégivrage
Questions :
- Normal le cycle de dégivrage à ces températures ?
- Ma pièce fait 45-50 m² pour 4000W nominal. Possibilité de sous-dimensionnement ?
- Au final comment je peut trouver ce qui ne va pas ?
Je n'ai pas encore testé la sonde de refoulement à l'ohmmètre. Il faut d'abord accéder à la carte de régulation externe qui devrait être sur le dessus.

Donc actuellement je résous mon problème en passant par le disjoncteur pendant 5 minutes et ça repart.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.
05 janvier 2015 à 17:15
Réponse 1 forum dépannage

Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir à toutes et à tous,
Si la sonde de refoulement est correcte, alors vous avez un problème fluidique. Un manque de fluide frigorigène qui ne se manifeste que lorsque votre compresseur est sollicité plus que la normale.
Le fait que vous ayez ce problème le matin, cela vient étayer la piste du manque de gaz.
Vous dites que vous la baissez à 21c pour demander 24c le matin. Cela donne un delta de quasiment 5K à rattraper lors du premier redémarrage avec une consigne à 24c. Le cp redémarre à 20 pour s'arrêter à 25.
Dans ce cas votre cp sera fixé à une fréquence supérieure, donc véhiculera une quantité de fluide supérieure, et c'est précisément à ce moment que le manque de charge se fera ressentir.
Cette piste n'est valable que si la sonde de refoulement est bonne.
Assurez-vous quelle soit bonne. Faites de la demande à fond, puis vérifiez la température du refoulement. Sur de l'inverter l'alarme se déclare entre 105 et 115c au refoulement.
Ensuite votre cp fera le yoyo. Il grimpe en puissance puis baisse puis quelques minutes plus tard il regrimpe, ainsi de suite.
Dites-nous ce que vous constatez puis nous essayerons de vous guider.
N'oubliez pas de nous donner aussi les températures de reprise et de soufflage sur vos UI (demande à fond).
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
05 janvier 2015 à 17:53
Réponse 2 forum dépannage

Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonsoir et bonne année.
"Temp trop importante au condenseur" : Non ce défaut correspond à une température élevée en sortie compresseur, HP
Donc ce défaut + les dégivrages fréquents iraient vers un manque de gaz, mais un contrôle des sondes serait bien, mesure ohmique/température. En principe 25 kg Ohms = 20°C, 20 kg Ohm s= 25°C.
05 janvier 2015 à 20:14
Réponse 3 forum dépannage

Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC

Valaur
Membre inscrit
Valaur
3 messages
Bonjour et bonne année effectivement.

Merci pour vos infos.
Effectivement c'est sortie compresseur, erreur d'écriture de ma part.
Je ne pourrai faire les tests que ce WE si le temps le permet.
J'ai les valeurs de résistance / tension des sondes.

Cordialement.
06 janvier 2015 à 10:14
Réponse 4 forum dépannage

Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC

Valaur
Membre inscrit
Valaur
3 messages
Bonjour,

J'ai fait mes relevés de température. Je n'ai pas testé quand elle se met en alarme.
En fonctionnement stabilisé en chaud.
UI : T° maximum 43° C soufflage pour 18° dans la pièce et consigne à 22.
Unit Extérieur : T° sur sonde refoulement 60°C.
Pression HP en fonctionnement : 21 bars au lieu de 31-32 bars (donné sur la doc technique) pour une T° extérieure de 8°.

La conclusion avec une HP faible parait assez claire : manque de gaz.
Il ne me reste plus qu'à faire faire un remplissage.

Encore merci.
Cordialement.
21 janvier 2015 à 16:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 2. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 3. Clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG14LMC ne produit plus de chaleur
    N°2491 : Bonjour, Nous avons fait installer 2 clim l'hiver dernier. La première dans le salon fonctionne très bien, pas de problème pour la redémarrer en mode chauffage. On ne se sert que du chauffage. C'est la seconde qui me...
  • 4. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
    N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
  • 5. Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
    N°3470 : Bonjour, Suite à l'aménagement dans un nouvel appartement neuf, une climatisation réversible Fujitsu Atlantic ASYG GLO09 LMCA a été installée (1 dans le salon, l'autre à l'étage). Depuis le début, elle n'a fait du froid...
  • 6. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 9. Erreur température de refoulement Fujitsu Inverter ASYA 12LCC
    N°6784 : Bonjour. Nous essayons, sans succès, de lancer le chauffage de notre climatisation réversible. La clim fonctionnait très bien cet été. Le chauffage ne fonctionne pas. J'ai le message d'erreur suivant : 2 "opérations +...
  • 10. Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
    N°2655 : Bonsoir, Excusez-moi, vu l'urgence je ne me suis pas encore présenté, je régulariserai demain ! En rentrant ce soir, je vois que ma clim ne fonctionne pas. A l'extérieur, silence total, et dedans, sur mes deux splits, les...
>>> Résultats suivants pour : Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurremplacement climatiseurbonne annee 2012 bonne et heureuse annpanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite