Profil du membre varyon
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit varyon sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Petite précision sur le bruit, c'est comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
https://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
09 juillet 2015 à 21:32

@paulmarie, oui, et le manomètre BP était stable à -1 bar pendant 10 min., j'ai libéré le gaz quelques minutes après.
@PL j'ai pas trouvé, désolé, mais je vais faire d'autres recherches.
Je sais que l'air n'est pas bon dans le circuit et même mortel pour le compresseur, je voulais juste savoir si le bruit anormal de compresseur pouvait être indice que le gaz a eu contact avec l'air.
L'appareil est resté dans les cartons 8 ou 9 ans, et je sais pas si c'était toujours à la bonne position verticale.
Merci pour vos réponses.
@PL j'ai pas trouvé, désolé, mais je vais faire d'autres recherches.
Je sais que l'air n'est pas bon dans le circuit et même mortel pour le compresseur, je voulais juste savoir si le bruit anormal de compresseur pouvait être indice que le gaz a eu contact avec l'air.
L'appareil est resté dans les cartons 8 ou 9 ans, et je sais pas si c'était toujours à la bonne position verticale.
Merci pour vos réponses.
09 juillet 2015 à 21:16

Bonjour,
J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance.
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années suite au déménagement.
Finalement, après quelques recherches et lectures, j'ai décidé de le mettre en service moi-même.
Je n'ai pas d'azote, donc je n'ai pas pu faire cette étape, me disant que le tirage au vide sera suffisant pour vérifier l'étanchéité du circuit cuivre. Après le tirage au vide, quand j'ai ouvert le gaz, j'ai détecté une petite fuite que j'ai pu réparer rapidement.
Maintenant je me dis que le tirage au vide n'était pas bon et que le gaz est mélangé avec un peu d'air, le bruit compresseur pourrait-il venir de là ?
A part le bruit, l'installation fonctionne correctement, ça produit le froid, j'ai pas vérifié le chaud.
L'unité externe était préchargé avec R410A pour 15m, ma liaison fait 7m. Pour le moment je l'ai fait fonctionner une demi-journée seulement.
Merci pour vos conseils !
J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance.
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années suite au déménagement.
Finalement, après quelques recherches et lectures, j'ai décidé de le mettre en service moi-même.
Je n'ai pas d'azote, donc je n'ai pas pu faire cette étape, me disant que le tirage au vide sera suffisant pour vérifier l'étanchéité du circuit cuivre. Après le tirage au vide, quand j'ai ouvert le gaz, j'ai détecté une petite fuite que j'ai pu réparer rapidement.
Maintenant je me dis que le tirage au vide n'était pas bon et que le gaz est mélangé avec un peu d'air, le bruit compresseur pourrait-il venir de là ?
A part le bruit, l'installation fonctionne correctement, ça produit le froid, j'ai pas vérifié le chaud.
L'unité externe était préchargé avec R410A pour 15m, ma liaison fait 7m. Pour le moment je l'ai fait fonctionner une demi-journée seulement.
Merci pour vos conseils !
09 juillet 2015 à 15:21