Bonjour,

J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance.
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années suite au déménagement.
Finalement, après quelques recherches et lectures, j'ai décidé de le mettre en service moi-même.
Je n'ai pas d'azote, donc je n'ai pas pu faire cette étape, me disant que le tirage au vide sera suffisant pour vérifier l'étanchéité du circuit cuivre. Après le tirage au vide, quand j'ai ouvert le gaz, j'ai détecté une petite fuite que j'ai pu réparer rapidement.
Maintenant je me dis que le tirage au vide n'était pas bon et que le gaz est mélangé avec un peu d'air, le bruit compresseur pourrait-il venir de là ?

A part le bruit, l'installation fonctionne correctement, ça produit le froid, j'ai pas vérifié le chaud.
L'unité externe était préchargé avec R410A pour 15m, ma liaison fait 7m. Pour le moment je l'ai fait fonctionner une demi-journée seulement.

Merci pour vos conseils !
09 juillet 2015 à 15:21
Réponse 1 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour.
Si vous avez mis le gaz immédiatement après le tirage au vide, il n'y a pas d'air dans le circuit car la pression du circuit est plus grande que la pression atmosphérique.

Cordialement.
09 juillet 2015 à 15:48
Réponse 2 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Cette question a déjà été posée non ??? Sur un autre site ??? lol Et je crois que j'ai répondu ! sweat sweat
Citation :
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années.

A quand même, et combien de temps ??
Mais normalement un circuit venant d'usine doit être étanche donc la quantité de gaz doit être dedans, même stocké longtemps et même chez vous, aussi dépend comment cela a été stocké à l'envers par ex, cela va certainement générer des problèmes.
Un compresseur inverter qui fait beaucoup de bruit là je m’inquiéterai..... Mais bon si ça marche. smile
Vous nous appellerez plus tard.
Bonne continuation.
09 juillet 2015 à 17:11
Réponse 3 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

varyon
Membre inscrit
varyon
3 messages
@paulmarie, oui, et le manomètre BP était stable à -1 bar pendant 10 min., j'ai libéré le gaz quelques minutes après.

@PL j'ai pas trouvé, désolé, mais je vais faire d'autres recherches.
Je sais que l'air n'est pas bon dans le circuit et même mortel pour le compresseur, je voulais juste savoir si le bruit anormal de compresseur pouvait être indice que le gaz a eu contact avec l'air.
L'appareil est resté dans les cartons 8 ou 9 ans, et je sais pas si c'était toujours à la bonne position verticale.

Merci pour vos réponses.
09 juillet 2015 à 21:16
Réponse 4 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

varyon
Membre inscrit
varyon
3 messages
Petite précision sur le bruit, c'est comme dans cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
09 juillet 2015 à 21:32
Réponse 5 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Cela peut venir aussi d'une mauvaise isolation phonique, car la personne qui a posté la vidéo a souligné dans un autre forum, qu'il avait rajouté du feutre phonique autour du compresseur et que le bruit avait quasiment disparu !!
Vérifier si le compresseur a de l'isolant autour (alimentation coupée au tableau obligatoire).

Ma clim Altech de chez Midea fait beaucoup moins de bruit, mais l'isolation du compresseur est très correcte !!
(54 db à 1 m) (51 db à 2m) et (48 db à 4 m).
Cordialement.
Cathars
10 juillet 2015 à 10:29
Réponse 6 Panne Inverter

Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui si le compresseur fait vraiment du bruit au démarrage et en fonctionnement il se peut que celui-ci lâche à un moment donné. Moi je ne peux pas savoir c'est juste mon expérience et une fois devant que je pourrais vous dire ce qu'il en est. sweat sweat
Faites un enregistrement et postez votre vidéo chaque cas est particulier.
Je ne me fierais en aucun cas sur une autre vidéo...
Attention sur le fait de rajouter une isolation phonique sur un compresseur car celui-ci chauffe, donc risque de feux et de plus si ce n'est pas étudié le compresseur monte en température et risque de casser.
Je crois que j'avais vu cette vidéo et alerté le proprio des risques encourus. cry cry
10 juillet 2015 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 6. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 8. Cycle court givrage compresseur
    N°4250 : Bonsoir, 1 - Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer clairement ce que vous entendez par "cycle court" ? Comment quantifier un cycle court ? 2 - J'ai mis en service ma PAC (Mitsubishi Electric MSZ HJ50VA + MUZ HJ50VA)...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
>>> Résultats suivants pour : Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurdepannage clim airwellforums bricovideopanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite