Profil du membre Vincent13
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Vincent13 sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Quelqu'un aurait une idée ?
12 août 2023 à 12:51

Précision, quand les splits se plantent et clignote en verte.
L'UE elle continue a tourner et faire du froid ... je dois disjoncter pour qu'elle s'arrête.
L'UE elle continue a tourner et faire du froid ... je dois disjoncter pour qu'elle s'arrête.
09 août 2023 à 17:44

Merci pour ce premier retour.
Carte inverter du groupe ?
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi avec une seul clim cela fonctionne.
Le pire c'est que si je fais le test en mettant une seule clim allumé mais en ne débranchant pas électriquement sur le groupe l’autre.
Cela plante pareil.
Un truc m'échappe :)
Carte inverter du groupe ?
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi avec une seul clim cela fonctionne.
Le pire c'est que si je fais le test en mettant une seule clim allumé mais en ne débranchant pas électriquement sur le groupe l’autre.
Cela plante pareil.
Un truc m'échappe :)
09 août 2023 à 17:43

Bonjour à tous.
Je vais essayer d'être complet et synthétique.
J'ai une unité Mitsubishi MXZ 2D53VA avec 2 splits MSZ EF depuis 9 ans.
Tout allait bien jusqu'à 4-5 mois où de façon aléatoire, les 2 splits internes se mettaient à s'arrêter et à clignoter en vert.
Je relançais et cela repartait.
Depuis 2 semaines, le problème est beaucoup plus fréquent.
J'ai fait le rappel du code erreur via la télécommande et cela clignote 3 fois, ce qui semble être un problème de câblage ou de communication avec l'UE. Même erreur sur les 2 splits et en même temps.
Sur l'UE, les 2 voyants sont bien allumés et ne clignotent pas.
Si je réinitialise le code erreur sur les 2 splits, cela repart et replante de façon aléatoire.
J'ai fait un autre test.
Si je débranche sur l'UE un des 2 splits, tout marche normalement sur ce split pendant des jours sans plus d'erreur. Idem si je débranche l'autre.
Avez-vous une idée ? :)
Je vais essayer d'être complet et synthétique.
J'ai une unité Mitsubishi MXZ 2D53VA avec 2 splits MSZ EF depuis 9 ans.
Tout allait bien jusqu'à 4-5 mois où de façon aléatoire, les 2 splits internes se mettaient à s'arrêter et à clignoter en vert.
Je relançais et cela repartait.
Depuis 2 semaines, le problème est beaucoup plus fréquent.
J'ai fait le rappel du code erreur via la télécommande et cela clignote 3 fois, ce qui semble être un problème de câblage ou de communication avec l'UE. Même erreur sur les 2 splits et en même temps.
Sur l'UE, les 2 voyants sont bien allumés et ne clignotent pas.
Si je réinitialise le code erreur sur les 2 splits, cela repart et replante de façon aléatoire.
J'ai fait un autre test.
Si je débranche sur l'UE un des 2 splits, tout marche normalement sur ce split pendant des jours sans plus d'erreur. Idem si je débranche l'autre.
Avez-vous une idée ? :)
09 août 2023 à 11:02