FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre vincentnini2011

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit vincentnini2011 sur le forum Climatisation

vincentnini2011
a posté 5 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Je suis le proprio et mes appareils ne sont plus sous garantie.
Le voltmètre enregistreur c'est 1600€, s'il n'y a aucun problème ils ne le remboursent pas.
08 juin 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte

Un peu de nouveau, un technicien Enedis vient d'intervenir.

Il a mesuré les tensions à l'arrivée, dans la rue et au "central", rien d'anormal.
Les tensions maxi qu'il a relevé sont de 233/234V.

Nous n'avons pas de bureau de contrôle, c'est un électricien qui s'occupe du contrôle périodique.
Il va repasser une journée entière la semaine prochaine et contrôler toute l'installation, sur chaque disjoncteur, il y en a environ 60 par étage, plus le TGBT.

Jima : Comment pouvons-nous contrôler si notre installation est en "Neutre isolé" ?
Merci à vous.
08 juin 2019 à 16:39
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte

Publicité

J'ai un multimètre, je vais chercher comment mesurer la tension sur une installation de bâtiment, je ne m'en sers qu'en électricité auto habituellement.

Nous avons effectivement un compteur 36Kva, avec du triphasé pour certains appareils en 380v.
Je vais effectuer les mesures demain et vous tiens informé.
Merci à vous.
08 juin 2019 à 15:26
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte

Bonjour Dom,

Merci pour la réponse, effectivement on s'oriente vers une sur-tension, mais quand l'électricien mesure il n'y en a pas...

Dans cette chambre en effet les soucis s'enchainent, clim, puis transfo des Led, puis ampoule qui grille toutes les semaines... Pour les autres chambres à part les clim rien d'autre ne grille.
J'ai contacté EDF pour la pose d'un enregistreur, mais le prix est assez conséquent. Je voulais donc essayer de trouver des solutions autrement.
08 juin 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte

Bonjour à toutes et tous,

Je me tourne vers vous car après beaucoup de soucis sur des ventilo-convecteurs Daikin je ne parviens pas à trouver la source du problème.

Je vous explique la situation :
Je possède 30 Ventilo-convecteurs de marque Daikin, modèle : FWV01DATV6V3. Ils datent tous de 2016-2017.
Ils sont installés dans des chambres d'hôtel.

Depuis 3-4 mois, régulièrement ils rendent l'âme les uns après les autres.
Dans tous les cas c'est le moteur qui est HS et fait disjoncter au tableau électrique de la chambre concernée. Sur certains en même temps que le moteur, la télécommande rend l'âme aussi. On change tout et hop c'est reparti, puis c'est au tour d'un autre de claquer.

L'installateur est intervenu mais il est plutôt de la vieille école donc à part les brancher il n'en sait pas plus.
J'ai donc fait venir la personne qui s'occupe de la PAC (agréé Daikin) et lui non plus ne voit pas d'où peut venir le problème.
Si vous avez des idées je suis impatient de les découvrir afin d'endiguer ce phénomène. biggrin
En vous remerciant d'avance.
Vincent
08 juin 2019 à 08:46
forum consulter ce sujet Ventilo-convecteur Daikin disjoncte