Bonjour.
J'ai une installation de 3 Trisplit Hitachi, un RAM68 et deux RAM53.
Chacun possède une ligne directe sur un disjoncteur de 20A.
Premier problème : lors de la mise en route des Trisplit, il était impossible de les faire fonctionner les trois ensemble, le différentiel sautait, donc j'ai essayé un par un et ils fonctionnaient correctement.
J'ai donc créé une ligne spéciale pour les climatiseurs avec un différentiel 30mA 63A, et les trois tiennent, mais quand ils fonctionnent à pleine puissance, le différentiel coupe encore.
Le contrat du fournisseur d'électricité est de 18KVA, ce qui est déjà énorme, sachant que la puissance maximale absorbée des trois groupes cumulés ne dépasse pas 6/7kW.
Deuxième problème : j'ai un problème de tension sur l'un des Trisplit Hitachi RAM53. J'ai 230 volts sur les sorties 1 et 2, mais sur la 3ème, j'ai seulement 40 volts et donc l'unité intérieure ne s'allume pas.
Quand je mesure entre phase et neutre de l'unité 3, j'ai 40V entre phase et neutre, j'ai 230V entre phase et terre et j'ai 230V entre terre et neutre.
Je suis un peu perdu.
J'ai une installation de 3 Trisplit Hitachi, un RAM68 et deux RAM53.
Chacun possède une ligne directe sur un disjoncteur de 20A.
Premier problème : lors de la mise en route des Trisplit, il était impossible de les faire fonctionner les trois ensemble, le différentiel sautait, donc j'ai essayé un par un et ils fonctionnaient correctement.
J'ai donc créé une ligne spéciale pour les climatiseurs avec un différentiel 30mA 63A, et les trois tiennent, mais quand ils fonctionnent à pleine puissance, le différentiel coupe encore.
Le contrat du fournisseur d'électricité est de 18KVA, ce qui est déjà énorme, sachant que la puissance maximale absorbée des trois groupes cumulés ne dépasse pas 6/7kW.
Deuxième problème : j'ai un problème de tension sur l'un des Trisplit Hitachi RAM53. J'ai 230 volts sur les sorties 1 et 2, mais sur la 3ème, j'ai seulement 40 volts et donc l'unité intérieure ne s'allume pas.
Quand je mesure entre phase et neutre de l'unité 3, j'ai 40V entre phase et neutre, j'ai 230V entre phase et terre et j'ai 230V entre terre et neutre.
Je suis un peu perdu.