Problème fonctionnement Trisplit Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9149
Question Forum Climatisation : Problème fonctionnement Trisplit Hitachi
Bonjour.
J'ai une installation de 3 Trisplit Hitachi, un RAM68 et deux RAM53.
Chacun possède une ligne directe sur un disjoncteur de 20A.
Premier problème : lors de la mise en route des Trisplit, il était impossible de les faire fonctionner les trois ensemble, le différentiel sautait, donc j'ai essayé un par un et ils fonctionnaient correctement.
J'ai donc créé une ligne spéciale pour les climatiseurs avec un différentiel 30mA 63A, et les trois tiennent, mais quand ils fonctionnent à pleine puissance, le différentiel coupe encore.
Le contrat du fournisseur d'électricité est de 18KVA, ce qui est déjà énorme, sachant que la puissance maximale absorbée des trois groupes cumulés ne dépasse pas 6/7kW.
Deuxième problème : j'ai un problème de tension sur l'un des Trisplit Hitachi RAM53. J'ai 230 volts sur les sorties 1 et 2, mais sur la 3ème, j'ai seulement 40 volts et donc l'unité intérieure ne s'allume pas.
Quand je mesure entre phase et neutre de l'unité 3, j'ai 40V entre phase et neutre, j'ai 230V entre phase et terre et j'ai 230V entre terre et neutre.
Je suis un peu perdu.
J'ai une installation de 3 Trisplit Hitachi, un RAM68 et deux RAM53.
Chacun possède une ligne directe sur un disjoncteur de 20A.
Premier problème : lors de la mise en route des Trisplit, il était impossible de les faire fonctionner les trois ensemble, le différentiel sautait, donc j'ai essayé un par un et ils fonctionnaient correctement.
J'ai donc créé une ligne spéciale pour les climatiseurs avec un différentiel 30mA 63A, et les trois tiennent, mais quand ils fonctionnent à pleine puissance, le différentiel coupe encore.
Le contrat du fournisseur d'électricité est de 18KVA, ce qui est déjà énorme, sachant que la puissance maximale absorbée des trois groupes cumulés ne dépasse pas 6/7kW.
Deuxième problème : j'ai un problème de tension sur l'un des Trisplit Hitachi RAM53. J'ai 230 volts sur les sorties 1 et 2, mais sur la 3ème, j'ai seulement 40 volts et donc l'unité intérieure ne s'allume pas.
Quand je mesure entre phase et neutre de l'unité 3, j'ai 40V entre phase et neutre, j'ai 230V entre phase et terre et j'ai 230V entre terre et neutre.
Je suis un peu perdu.

09 décembre 2023 à 19:04
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Problème fonctionnement Trisplit Hitachi
Bonjour.
Quelles sont les références complètes de vos UE? Des QH4 ou 5? 6LK, les sorties vers les UI sont en 35V continus, pas en 230AC, je ne comprends pas vos mesures. Et ne mesurez pas par rapport à la terre, ça n'a pas de sens, uniquement entre les 2 fils, qui ne sont (évidemment) ni phase ni neutre.
Quelles sont les références complètes de vos UE? Des QH4 ou 5? 6LK, les sorties vers les UI sont en 35V continus, pas en 230AC, je ne comprends pas vos mesures. Et ne mesurez pas par rapport à la terre, ça n'a pas de sens, uniquement entre les 2 fils, qui ne sont (évidemment) ni phase ni neutre.
16 décembre 2023 à 11:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
- N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
- 5. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 6. Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement
- N°2298 : Bonjour, Sur une UI Hitachi RAF 35 NH5 le voyant clignote 3 fois et donc l'UI ne se met pas en fonctionnement. Merci d'avance de votre aide.
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Problème clim Hitachi ventilateur fonctionnement hératique
- N°7928 : Bonjour. Je m'inscris sur ce forum pour tenter de régler un problème avec ma clim Hitachi RAM 71QH5 Clim de 12 ans. L'installateur d'origine n'existe plus. J'ai un installateur/réparateur mais qui n'a pas de contrat avec...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite