Je viens de commencer la procédure.
Couper le jus s'il est présent. OK
- L'UI1 est connectée, tandis que l'UI2 est déconnectée. Remettre le jus. OK
Lancez l'UI1 en mode chaud, normalement elle devrait fonctionner. OK
Après 5 minutes, lancez l'UI2 en mode ventilation. OK
Elle a démarré et a tourné en mode chaud pendant 7 à 8 minutes, puis s'est mise en code erreur.
Couper le jus s'il est présent. OK
- L'UI1 est connectée, tandis que l'UI2 est déconnectée. Remettre le jus. OK
Lancez l'UI1 en mode chaud, normalement elle devrait fonctionner. OK
Après 5 minutes, lancez l'UI2 en mode ventilation. OK
Elle a démarré et a tourné en mode chaud pendant 7 à 8 minutes, puis s'est mise en code erreur.
22 mars 2025 à 10:20

Et quand vous dites "couper le jus", cela signifie-t-il qu'il faut arrêter les deux UI avant de couper ? Ou faut-il faire une coupure sauvage ?
22 mars 2025 à 09:56

Bonjour,
Merci pour ce retour. Je voulais simplement dire à la place de "mode +" que j'avais lancé le seconde UI à chaque fois en mode chauffage.
Pour être sûr de bien faire ce qu'il faut, il faut que je sélectionne quoi sur la télécommande pour le mode "ventilation" dont vous parlez ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour ce retour. Je voulais simplement dire à la place de "mode +" que j'avais lancé le seconde UI à chaque fois en mode chauffage.
Pour être sûr de bien faire ce qu'il faut, il faut que je sélectionne quoi sur la télécommande pour le mode "ventilation" dont vous parlez ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2025 à 09:50

Bonsoir,
Je viens de réaliser le test suivant : je laisse les deux unités d'interface sous tension.
Pour la première photo, j'ai débranché le fil de commande de l'UI 1, puis j'ai mis l'UI 2 en chauffe et elle a fonctionné. Ensuite, j'ai mis l'UI 1 en marche en mode + et elle a également fonctionné.
Pour la deuxième photo, j'ai fait l'inverse. Cependant, lorsque j'ai mis l'UI 2 en marche, elle a fonctionné mais lorsque j'ai mis l'UI 1 en mode +, celle-ci s'est allumée, a soufflé un peu avec les deux voyants allumés en continu, puis s'est arrêtée et est passée en défaut avec le voyant vert de gauche clignotant. (Alors que l'UI 2 continuait de fonctionner).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de réaliser le test suivant : je laisse les deux unités d'interface sous tension.
Pour la première photo, j'ai débranché le fil de commande de l'UI 1, puis j'ai mis l'UI 2 en chauffe et elle a fonctionné. Ensuite, j'ai mis l'UI 1 en marche en mode + et elle a également fonctionné.
Pour la deuxième photo, j'ai fait l'inverse. Cependant, lorsque j'ai mis l'UI 2 en marche, elle a fonctionné mais lorsque j'ai mis l'UI 1 en mode +, celle-ci s'est allumée, a soufflé un peu avec les deux voyants allumés en continu, puis s'est arrêtée et est passée en défaut avec le voyant vert de gauche clignotant. (Alors que l'UI 2 continuait de fonctionner).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2025 à 21:22

Bonjour.
Merci pour ce retour.
Le fameux fil de communication est à débrancher côté UI ?
Comment l'identifier, il ressemble à quoi ?
Et je vous ferai un retour sur le résultat.
Bonne journée.
Merci pour ce retour.
Le fameux fil de communication est à débrancher côté UI ?
Comment l'identifier, il ressemble à quoi ?
Et je vous ferai un retour sur le résultat.
Bonne journée.
21 mars 2025 à 10:10

Bonsoir.
Question bête, mais est-ce qu'il est possible de changer l'EEPROM?
Et à quoi est-ce que cela ressemble sur la carte?
Car perdu pour perdu, ça vaut le coup d'essayer de le changer...
Car le problème, c'est que si j'achète une nouvelle carte, est-ce que c'est sûr que cela fonctionnera à nouveau ?
A moins qu'il y ait autre chose à changer sur cette carte ?
Question bête, mais est-ce qu'il est possible de changer l'EEPROM?
Et à quoi est-ce que cela ressemble sur la carte?
Car perdu pour perdu, ça vaut le coup d'essayer de le changer...
Car le problème, c'est que si j'achète une nouvelle carte, est-ce que c'est sûr que cela fonctionnera à nouveau ?
A moins qu'il y ait autre chose à changer sur cette carte ?
20 mars 2025 à 20:50

Bonjour,
Je viens de changer tous ces condensateurs.
J'ai remis ma climatisation en route et mon problème est toujours présent.
Auriez-vous une autre idée de ce qui pourrait être à remplacer sur la carte mère ?
Existe-t-il une procédure pour réinitialiser ce défaut ?
Je viens de changer tous ces condensateurs.
J'ai remis ma climatisation en route et mon problème est toujours présent.
Auriez-vous une autre idée de ce qui pourrait être à remplacer sur la carte mère ?
Existe-t-il une procédure pour réinitialiser ce défaut ?
16 mars 2025 à 14:26

Bonjour Vincent13,
Pourriez-vous m'indiquer ce qui vous est finalement arrivé ?
De quoi venait ce problème ?
J'ai exactement la même chose et les mêmes symptômes avec la même réf de l'Unité extérieure.
On m'a conseillé sur le forum de changer les condensateurs de la carte, mais avant de me lancer, j'ai vu vos échanges.
Merci pour votre retour à ce sujet !
Bien Cordialement.
Pourriez-vous m'indiquer ce qui vous est finalement arrivé ?
De quoi venait ce problème ?
J'ai exactement la même chose et les mêmes symptômes avec la même réf de l'Unité extérieure.
On m'a conseillé sur le forum de changer les condensateurs de la carte, mais avant de me lancer, j'ai vu vos échanges.
Merci pour votre retour à ce sujet !
Bien Cordialement.
07 mars 2025 à 21:37

Bonsoir,
J'ai pris un testeur pour tester les condensateurs dont vous parlez.
J'en ai au moins 3 qui gardent leur valeur sans revenir à "1". Est-ce que cela signifie qu'ils sont HS ?
Les autres me donnent une valeur et reviennent à 1 aussitôt leur valeur atteinte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai pris un testeur pour tester les condensateurs dont vous parlez.
J'en ai au moins 3 qui gardent leur valeur sans revenir à "1". Est-ce que cela signifie qu'ils sont HS ?
Les autres me donnent une valeur et reviennent à 1 aussitôt leur valeur atteinte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mars 2025 à 21:46

Bonjour, merci pour votre intervention.
Et dans mon cas, les moteurs d'UI ne sont pas défaillants car si j’allume l'une ou l'autre seulement (en débranchant l'une des 2 dans l'UE), mes deux UI fonctionnent parfaitement.
Mais je ne peux plus les faire fonctionner en même temps.
Et dans mon cas, les moteurs d'UI ne sont pas défaillants car si j’allume l'une ou l'autre seulement (en débranchant l'une des 2 dans l'UE), mes deux UI fonctionnent parfaitement.
Mais je ne peux plus les faire fonctionner en même temps.
27 février 2025 à 13:33

Bonsoir,
Sur une des UI, en ayant rebranché les deux départs élec de mes deux splits dans l'UE, j'ai fait le diagnostic avec le rappel de code panne avec la télécommande.
Quand je presse le bouton, j'ai des cycles de 3 flashs du témoin vert de gauche et des bips en même temps que ces trois flashs.
Qu'en pensez-vous ?
Sur une des UI, en ayant rebranché les deux départs élec de mes deux splits dans l'UE, j'ai fait le diagnostic avec le rappel de code panne avec la télécommande.
Quand je presse le bouton, j'ai des cycles de 3 flashs du témoin vert de gauche et des bips en même temps que ces trois flashs.
Qu'en pensez-vous ?
26 février 2025 à 22:05

Bonjour.
Finalement, sur ce problème, quelle était l'origine ?
Car j'ai exactement la mêle chose :
"Le truc bizarre, c’est que si je ne branche qu’une clim (c’est à dire que je retire l’alim électrique à l’un des split), l’autre fonctionne normalement..."
Merci pour vos conseils.
Finalement, sur ce problème, quelle était l'origine ?
Car j'ai exactement la mêle chose :
"Le truc bizarre, c’est que si je ne branche qu’une clim (c’est à dire que je retire l’alim électrique à l’un des split), l’autre fonctionne normalement..."
Merci pour vos conseils.
25 février 2025 à 14:16

Bonsoir.
Et si j'achète un carte électronique, est-ce que c'est bien du plug and play?
Il n'y aura rien à souder ?
Et est-ce que quelqu'un connait le numéro à appeler au SAV pour un particulier pour avoir des conseils ?
Merci d'avance.
Et si j'achète un carte électronique, est-ce que c'est bien du plug and play?
Il n'y aura rien à souder ?
Et est-ce que quelqu'un connait le numéro à appeler au SAV pour un particulier pour avoir des conseils ?
Merci d'avance.
24 février 2025 à 19:46

Bonjour.
Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier sur les unités intérieures ?
J'ai revérifié et les leds de l'UE sont bien allumées en fixe.
Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier sur les unités intérieures ?
J'ai revérifié et les leds de l'UE sont bien allumées en fixe.
18 janvier 2025 à 10:04

J'ai fait le test :
En ayant débranché l'une des deux UI au niveau de l'UE, les deux diodes sont allumées en fixe.
Quand je mets l'une des deux UI en route, le ventilo se met en route, la clim se met à chauffer mais les deux diodes sont toujours allumées en fixe...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En ayant débranché l'une des deux UI au niveau de l'UE, les deux diodes sont allumées en fixe.
Quand je mets l'une des deux UI en route, le ventilo se met en route, la clim se met à chauffer mais les deux diodes sont toujours allumées en fixe...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 janvier 2025 à 19:56

D'ailleurs, est-ce qu'un particulier peut appeler Mitsubishi en direct, et si oui, à quel numéro ?
Merci et bonne journée.
Merci et bonne journée.
14 janvier 2025 à 05:45

Merci pour votre réponse.
Quand elle est en défaut, les deux diodes de l'UE sont allumées fixes.
Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment.
Quand les deux UE sont branchées et que j'en mets une en route, il ne se passe rien sur l'UE et le ventilo ne démarre pas.
Quand elle est en défaut, les deux diodes de l'UE sont allumées fixes.
Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment.
Quand les deux UE sont branchées et que j'en mets une en route, il ne se passe rien sur l'UE et le ventilo ne démarre pas.
13 janvier 2025 à 17:27

Bonjour à tous.
Voici les photos que j'ai pu prendre.
Il ne semble pas y avoir de flash sur la carte.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'élément sur la carte qui serait H.S et qui empêcherait que les deux UI soient branchées en même temps alors que quand on en branche une seule, cela fonctionne normalement ?
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici les photos que j'ai pu prendre.
Il ne semble pas y avoir de flash sur la carte.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'élément sur la carte qui serait H.S et qui empêcherait que les deux UI soient branchées en même temps alors que quand on en branche une seule, cela fonctionne normalement ?
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 janvier 2025 à 09:49

Bonsoir,
Je ne sais pas si un dysfonctionnement de la carte pourrait faire qu'elle ne donne plus assez de puissance pour alimenter les deux UI ?
Est-ce qu'il serait envisageable de changer la pièce sur cette carte, car la carte entière coûte quand même entre 600 et 700 Euros ?
Il n'y a bien qu'une carte électronique ? Celle qui est sur le photo de droite ?
Merci d'avance.
Je ne sais pas si un dysfonctionnement de la carte pourrait faire qu'elle ne donne plus assez de puissance pour alimenter les deux UI ?
Est-ce qu'il serait envisageable de changer la pièce sur cette carte, car la carte entière coûte quand même entre 600 et 700 Euros ?
Il n'y a bien qu'une carte électronique ? Celle qui est sur le photo de droite ?
Merci d'avance.
07 janvier 2025 à 20:55

Bonjour à tous et bonne année 2025 à tous.
En possession de 2 unités intérieures Mitsubishi : MFZ-KA35VA + MSZ-SF20VA et une unité extérieure MXZ-2D53VA depuis 2013.
Je rencontre un problème depuis deux jours car en me levant le matin, alors que seule l'une des UI était en fonctionnement pendant la nuit, je découvre que seul le voyant de gauche était clignotant vert de manière régulière, et plus de chauffage.
J'ai testé l'autre UI en arrêtant celle-ci, et il s''est passé exactement les mêmes symptômes que sur la première.
Quand on l'allume, elle se lance, elle s'ouvre, les deux voyant sont allumés fixes pendant quelques instants puis passent sur celui de gauche en clignotement.
Pour savoir si l'une de UI était responsable du problème, j'ai donc fait le test de débrancher sur l'UE l'alim vers une des deux UI, et là ! Bizarre ! L'UI qui est alimentée fonctionne normalement.
J'ai fait le test inverse en rebranchant l'alim de l'une et en supprimant celle de l'autre, et l'autre UI fonctionne très bien.
Dès que je rebranche les deux en même temps, mon problème d'origine recommence.
Est-ce que quelqu’un a une idée?
Cela n'a peut-être rien à voir, mais avant que j'aie ces problèmes, nous avons eu une coupure de courant la veille...
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En possession de 2 unités intérieures Mitsubishi : MFZ-KA35VA + MSZ-SF20VA et une unité extérieure MXZ-2D53VA depuis 2013.
Je rencontre un problème depuis deux jours car en me levant le matin, alors que seule l'une des UI était en fonctionnement pendant la nuit, je découvre que seul le voyant de gauche était clignotant vert de manière régulière, et plus de chauffage.
J'ai testé l'autre UI en arrêtant celle-ci, et il s''est passé exactement les mêmes symptômes que sur la première.
Quand on l'allume, elle se lance, elle s'ouvre, les deux voyant sont allumés fixes pendant quelques instants puis passent sur celui de gauche en clignotement.
Pour savoir si l'une de UI était responsable du problème, j'ai donc fait le test de débrancher sur l'UE l'alim vers une des deux UI, et là ! Bizarre ! L'UI qui est alimentée fonctionne normalement.
J'ai fait le test inverse en rebranchant l'alim de l'une et en supprimant celle de l'autre, et l'autre UI fonctionne très bien.
Dès que je rebranche les deux en même temps, mon problème d'origine recommence.
Est-ce que quelqu’un a une idée?
Cela n'a peut-être rien à voir, mais avant que j'aie ces problèmes, nous avons eu une coupure de courant la veille...
Merci pour vos conseils.