Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour à tous et bonne année 2025 à tous.

En possession de 2 unités intérieures Mitsubishi : MFZ-KA35VA + MSZ-SF20VA et une unité extérieure MXZ-2D53VA depuis 2013.
Je rencontre un problème depuis deux jours car en me levant le matin, alors que seule l'une des UI était en fonctionnement pendant la nuit, je découvre que seul le voyant de gauche était clignotant vert de manière régulière, et plus de chauffage.
J'ai testé l'autre UI en arrêtant celle-ci, et il s''est passé exactement les mêmes symptômes que sur la première.
Quand on l'allume, elle se lance, elle s'ouvre, les deux voyant sont allumés fixes pendant quelques instants puis passent sur celui de gauche en clignotement.

Pour savoir si l'une de UI était responsable du problème, j'ai donc fait le test de débrancher sur l'UE l'alim vers une des deux UI, et là ! Bizarre ! L'UI qui est alimentée fonctionne normalement.
J'ai fait le test inverse en rebranchant l'alim de l'une et en supprimant celle de l'autre, et l'autre UI fonctionne très bien.
Dès que je rebranche les deux en même temps, mon problème d'origine recommence.
Est-ce que quelqu’un a une idée?

Cela n'a peut-être rien à voir, mais avant que j'aie ces problèmes, nous avons eu une coupure de courant la veille...

Merci pour vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dysfonctionnement clim Mitsubishidysfonctionnement clim Mitsubishidysfonctionnement clim Mitsubishi

05 janvier 2025 à 13:17
Questions / Réponses Climatisation 1

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 513 messages
Bonjour, la carte qui ferait des siennes ?
07 janvier 2025 à 17:24
Questions / Réponses Climatisation 2

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir,

Je ne sais pas si un dysfonctionnement de la carte pourrait faire qu'elle ne donne plus assez de puissance pour alimenter les deux UI ?
Est-ce qu'il serait envisageable de changer la pièce sur cette carte, car la carte entière coûte quand même entre 600 et 700 Euros ?
Il n'y a bien qu'une carte électronique ? Celle qui est sur le photo de droite ?
Merci d'avance.
07 janvier 2025 à 20:55
Questions / Réponses Climatisation 3

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 513 messages
Bonjour.

Pas de puissance, mais plutôt un relai de commande (?)
Je ne suis pas doué en électronique, peut être qu'avec une belle photo recto/verso quelqu'un pourra vous aider.
Et éventuellement si vous avez un schéma électrique de cette carte.
08 janvier 2025 à 00:32
Questions / Réponses Climatisation 4

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour à tous.

Voici les photos que j'ai pu prendre.
Il ne semble pas y avoir de flash sur la carte.

Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'élément sur la carte qui serait H.S et qui empêcherait que les deux UI soient branchées en même temps alors que quand on en branche une seule, cela fonctionne normalement ?
Merci pour vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dysfonctionnement clim mitsubishi 01dysfonctionnement clim mitsubishi 02dysfonctionnement clim mitsubishi 03dysfonctionnement clim mitsubishi 04dysfonctionnement clim mitsubishi 05

13 janvier 2025 à 09:49
Questions / Réponses Climatisation 5

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Je propose en général mes services quand je sens que je peux amener quelque chose. Votre problème me semblait hors de ma portée, car je le voyais du type "soft", pas "hard". Tous les éléments de l'installation sont fonctionnels suivant les circonstances, du coup il est possible que la coupure de courant intempestive ait eu comme conséquence de créer un gros parasite et de modifier des paramètres de la carte en général stockés dans une eeprom, circuit à 2 x 4 pattes (on en voit au moins 2 sur vos photos).

Appelez Mitsu pour leur demander un avis... Le bouquin de la machine est disponible, cherchez "OBH626B" dans gougueule. Des pistes de diag y sont données.

Quand vous êtes en situation de panne, que donnent les LEDs de la carte de l'UE (une rouge et une jaune)?
13 janvier 2025 à 13:34
Questions / Réponses Climatisation 6

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Merci pour votre réponse.

Quand elle est en défaut, les deux diodes de l'UE sont allumées fixes.
Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment.

Quand les deux UE sont branchées et que j'en mets une en route, il ne se passe rien sur l'UE et le ventilo ne démarre pas.
13 janvier 2025 à 17:27
Questions / Réponses Climatisation 7

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
D'ailleurs, est-ce qu'un particulier peut appeler Mitsubishi en direct, et si oui, à quel numéro ?

Merci et bonne journée.
14 janvier 2025 à 05:45
Questions / Réponses Climatisation 8

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
"Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment." Tout cela est normal, comme sur une machine saine.

Normalement, les 2 LEDs de l'UE doivent clignoter. Elles sont allumées fixe en cas de problème de communication ou de déconnexion. Essayez la manip suivante : déconnectez une des UI comme vous l'avez fait, la LED correspondant à l'UI restant branchée (et donc fonctionnelle) doit clignoter : LED1 pour l'UI A, LED2 pour la B.

Mitsu ne mettant pas à disposition ses schémas détaillés, je me sens désarmé pour aller plus loin. J'ai juste pu voir que les fils de communication arrivent sur 2 connecteurs dans un coin de la carte, CN601/602. Essayez la hotline de la marque.
14 janvier 2025 à 10:08
Questions / Réponses Climatisation 9

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
"est-ce qu'un particulier peut appeler Mitsubishi en direct, et si oui, à quel numéro ?"

Question à laquelle AAC pourra peut-être répondre...
14 janvier 2025 à 14:19
Questions / Réponses Climatisation 10

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
J'ai fait le test :

En ayant débranché l'une des deux UI au niveau de l'UE, les deux diodes sont allumées en fixe.
Quand je mets l'une des deux UI en route, le ventilo se met en route, la clim se met à chauffer mais les deux diodes sont toujours allumées en fixe...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dysfonctionnement clim mitsubishi 08dysfonctionnement clim mitsubishi 07dysfonctionnement clim mitsubishi 06

14 janvier 2025 à 19:56
Questions / Réponses Climatisation 11

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
OK. Je vous mets un extrait du bouquin, qui semble dire le contraire de vos observations... Du coup, je suis à court d'idées... La carte pourrait bien avoir été altérée par la coupure de courant (réponse 5).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mitsu led

15 janvier 2025 à 10:31
Questions / Réponses Climatisation 12

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour.

Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier sur les unités intérieures ?
J'ai revérifié et les leds de l'UE sont bien allumées en fixe.

18 janvier 2025 à 10:04
Questions / Réponses Climatisation 13

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Vos 2 UI ont le même comportement. Pour moi c'est la carte de l'UE qui a été altérée, c'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué PL dans sa 1ère réponse. Il faudrait mettre une carte réputée bonne dans l'UE pour voir si tout rentre dans l'ordre... puis commander la carte en question. Mais seul un dépanneur agréé Mitsu pourrait vous faire cet essai (et encore!...).
18 janvier 2025 à 11:05
Questions / Réponses Climatisation 14

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir.

Et si j'achète un carte électronique, est-ce que c'est bien du plug and play?
Il n'y aura rien à souder ?
Et est-ce que quelqu'un connait le numéro à appeler au SAV pour un particulier pour avoir des conseils ?

Merci d'avance.
24 février 2025 à 19:46
Questions / Réponses Climatisation 15

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir,
Sur une des UI, en ayant rebranché les deux départs élec de mes deux splits dans l'UE, j'ai fait le diagnostic avec le rappel de code panne avec la télécommande.
Quand je presse le bouton, j'ai des cycles de 3 flashs du témoin vert de gauche et des bips en même temps que ces trois flashs.
Qu'en pensez-vous ?
26 février 2025 à 22:05
Questions / Réponses Climatisation 16

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

3 x flashes à gauche indiquent un problème de communication UI/UE. Il y a un autre mode où ces 3 flashes pointent sur un moteur d'UI défaillant, mais ce mode n'est pas le bon (sans rappel du code erreur), et de toute façon vous ne pouvez pas avoir les 2 moteurs d'UI HS en même temps.

Je reste sur mon diagnostic de carte UE qui a subi une altération lors de la coupure de courant. AAC a peut-être des pistes vu qu'il est agréé Mitsu.
27 février 2025 à 10:11
Questions / Réponses Climatisation 17

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour, merci pour votre intervention.

Et dans mon cas, les moteurs d'UI ne sont pas défaillants car si j’allume l'une ou l'autre seulement (en débranchant l'une des 2 dans l'UE), mes deux UI fonctionnent parfaitement.
Mais je ne peux plus les faire fonctionner en même temps.
27 février 2025 à 13:33
Questions / Réponses Climatisation 18

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
En désespoir de cause :
* votre clim a 11 ans voire 12
* elle a un comportement anormal mais proche du bon fonctionnement, elle a juste un peu perdu les pédales...

On a eu pas mal de cas où des condensateurs chimiques vieillissants (>7/8 ans) mettaient la pagaille dans la régulation de l'installation. Le dernier en date est en question 9978, semaine dernière. Une manip à faire serait de changer tous les condos impliqués dans l'alimentation basse tension, situés autour du petit transfo bleu et jaune, photo 2 réponse 4, il y en a apparemment 7 (pas les très gros). Je ne garantis rien, mais si vous savez manier le fer à souder, vous en aurez pour 10€ max, ça vaut peut-être le coup vu les 700€ d'une carte neuve.
27 février 2025 à 17:47
Questions / Réponses Climatisation 19

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir,
J'ai pris un testeur pour tester les condensateurs dont vous parlez.
J'en ai au moins 3 qui gardent leur valeur sans revenir à "1". Est-ce que cela signifie qu'ils sont HS ?
Les autres me donnent une valeur et reviennent à 1 aussitôt leur valeur atteinte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250302 182200

02 mars 2025 à 21:46
Questions / Réponses Climatisation 20

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Vous utilisez à priori un ohmmètre, ce n'est pas du tout l'appareil adapté pour tester ce genre de chose. Les condos vieillissants ont souvent toujours le bon nombre de µF, c'est le paramètre ESR (résistance série équivalente) qui devient mauvais, et pour le mesurer il faut un capacimètre qui offre cette possibilité.

Pour votre problème, changez "bêtement" les condos, vous verrez bien si cela résout le problème. Attention au sens, évidemment.
03 mars 2025 à 08:48
Questions / Réponses Climatisation 21

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour,

Je viens de changer tous ces condensateurs.
J'ai remis ma climatisation en route et mon problème est toujours présent.
Auriez-vous une autre idée de ce qui pourrait être à remplacer sur la carte mère ?
Existe-t-il une procédure pour réinitialiser ce défaut ?
16 mars 2025 à 14:26
Questions / Réponses Climatisation 22

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Non, je suis à court d'idées, je reste sur celle qui consiste à changer la carte car je pense que la coupure de courant a dû créer un parasite qui a altéré le code contenu dans l'EEPROM. Essayez de trouver une carte d'occasion quelque part, site spécialisé ou frigoriste qui fait de la dépose d'installations pour en mettre des neuves.

Sinon on pourrait imaginer un fonctionnement dégradé avec 2 UI, mais pour cela, il faut qu'une UI puisse fonctionner en mode ventilation simple tout en étant privé de communication avec l'UE, ce qui n'est pas forcément possible. Pour le savoir, déconnectez le fil de communication d'une UI et voyez si la ventilation est possible avec ce fil débranché. Car il se peut qu'elle ne veuille rien faire s'il n'y a pas de comm UI/UE.
17 mars 2025 à 00:19
Questions / Réponses Climatisation 23

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir.

Question bête, mais est-ce qu'il est possible de changer l'EEPROM?
Et à quoi est-ce que cela ressemble sur la carte?

Car perdu pour perdu, ça vaut le coup d'essayer de le changer...
Car le problème, c'est que si j'achète une nouvelle carte, est-ce que c'est sûr que cela fonctionnera à nouveau ?
A moins qu'il y ait autre chose à changer sur cette carte ?
20 mars 2025 à 20:50
Questions / Réponses Climatisation 24

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Une EEPROM est une petite mémoire qui stocke des infos un peu comme une clef USB. Pas besoin d'être alimentée pour garder les data. En général c'est un petit circuit intégré avec 2 x 4 pattes. On voit 2 candidats (au moins) dans le voisinage du microP sur vos photos.

Déjà, pour dessouder l'ancienne et remettre la nouvelle, ce ne sera pas évident comme le serait le changement d'une résistance. Mais surtout il faut que la nouvelle soit chargée avec les bonnes data, et personne ne pourra vous dire quoi y mettre et avec quel appareil spécialisé...

Je vous ai proposé une solution éventuelle, mais il faut que vous fassiez une manip très simple. Résultat?
21 mars 2025 à 09:38
Questions / Réponses Climatisation 25

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour.
Merci pour ce retour.

Le fameux fil de communication est à débrancher côté UI ?
Comment l'identifier, il ressemble à quoi ?
Et je vous ferai un retour sur le résultat.
Bonne journée.
21 mars 2025 à 10:10
Questions / Réponses Climatisation 26

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
C'est plus simple à débrancher sur l'UE. Toute première photo du sujet : on voit que sur les 2 x 3 fils de gauche, il y a au dessus du bornier une liaison entre les 2 S1 et une liaison entre les 2 S2. Les fils de comm sont donc les S3, un par UI.
21 mars 2025 à 13:31
Questions / Réponses Climatisation 27

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonsoir,
Je viens de réaliser le test suivant : je laisse les deux unités d'interface sous tension.

Pour la première photo, j'ai débranché le fil de commande de l'UI 1, puis j'ai mis l'UI 2 en chauffe et elle a fonctionné. Ensuite, j'ai mis l'UI 1 en marche en mode + et elle a également fonctionné.

Pour la deuxième photo, j'ai fait l'inverse. Cependant, lorsque j'ai mis l'UI 2 en marche, elle a fonctionné mais lorsque j'ai mis l'UI 1 en mode +, celle-ci s'est allumée, a soufflé un peu avec les deux voyants allumés en continu, puis s'est arrêtée et est passée en défaut avec le voyant vert de gauche clignotant. (Alors que l'UI 2 continuait de fonctionner).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250321 174157


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250321 175912

21 mars 2025 à 21:22
Questions / Réponses Climatisation 28

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

La manip semble prometteuse, mais vous utilisez une expression que vous seul comprenez : "en mode +". Voici le scénario de la manip tel que je le concevais, j'aurais peut-être dû l'écrire à l'époque.

- Couper le jus s'il était présent.
- UI1 connectée, UI 2 déconnectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI1 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI2 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.
- Couper le jus.
- UI1 déconnectée, UI 2 connectée. Remettre le jus.
- Lancer l'UI2 en chaud, normalement elle fonctionne.
- 5mn plus tard, lancer l'UI1 en mode ventilation. Si elle démarre, voir si cela se prolonge 5/10mn sans code erreur.

Si tout se passe bien, alors il y aura une possibilité pour faire fonctionner l'ensemble en mode dégradé. Mais confirmez si je suis dans le vrai.
22 mars 2025 à 09:32
Questions / Réponses Climatisation 29

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Bonjour,
Merci pour ce retour. Je voulais simplement dire à la place de "mode +" que j'avais lancé le seconde UI à chaque fois en mode chauffage.
Pour être sûr de bien faire ce qu'il faut, il faut que je sélectionne quoi sur la télécommande pour le mode "ventilation" dont vous parlez ?
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250322 094546

22 mars 2025 à 09:50
Questions / Réponses Climatisation 30

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Et quand vous dites "couper le jus", cela signifie-t-il qu'il faut arrêter les deux UI avant de couper ? Ou faut-il faire une coupure sauvage ?
22 mars 2025 à 09:56
Questions / Réponses Climatisation 31

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

WAWAN44
Membre inscrit
WAWAN44
21 messages
Je viens de commencer la procédure.
Couper le jus s'il est présent. OK
- L'UI1 est connectée, tandis que l'UI2 est déconnectée. Remettre le jus. OK
Lancez l'UI1 en mode chaud, normalement elle devrait fonctionner. OK
Après 5 minutes, lancez l'UI2 en mode ventilation. OK
Elle a démarré et a tourné en mode chaud pendant 7 à 8 minutes, puis s'est mise en code erreur.
22 mars 2025 à 10:20
Questions / Réponses Climatisation 32

Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Si vous avez bien mis le mode ventilation, alors le mode dégradé auquel je pensais ne peut hélas pas marcher. Pour passer en ventilation, je suppose que vous avez trouvé qu'il faut appuyer x fois sur la touche MODE, vous passez alors cycliquement entre les différents modes : chaud, froid, déshumidification, automatique et ventilation, ce dernier étant symbolisé par une hélice ou par des vagues ondulantes... voire par autre chose.

Éventuellement, refaites la procédure en prépositionnant les 2 UI en mode ventilation avant de couper le jus. Quand vous le remettez, passez l'UI "valide" en chaud et démarrez la.
22 mars 2025 à 17:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 3. Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
    N°9373 : Bonjour. Ma climatisation avec console MFZ-KJ50VE rencontre un problème. Deux matins de suite, elle soufflait de l'air froid. Hier matin, le voyant vert clignotait 5 fois. Après avoir coupé la climatisation toute la nuit,...
  • 4. Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
    N°3560 : Bonjour à tous. Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans. Cet été, la clim est tombée en panne. J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver. Ce n'est pas le cas. Idem....
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
    N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
  • 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 9. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 10. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 11. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
>>> Résultats suivants pour : Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite