Profil du membre woody62
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit woody62 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Voici les calculs de déperditions des pièces concernées :
Étage :
Chambre parent : 730 watts pour 21°C intérieur (madame est frileuse)
Chambre enfant : 672 watts pour 21°C intérieur
Nous avons une troisième chambre non utilisée (dressing), nous n'estimons pas le besoin de l'équiper, ses déperditions sont de 533 watts pour 19°C intérieur.
Total chambres à équiper : 1402 watts et avec le dressing 1935 watts.
RDC:
Salon/séjour/cuisine (espace ouvert) : 2352 watts pour 21°C intérieur
Salle de jeux (ancien garage aménagé) : 603 watts pour 20°C intérieur.
Total RDC : 2955 watts.
Il reste l'entrée et l'escalier qui aujourd'hui ne communique plus avec le séjour, nous souhaitons laisser un petit convecteur pour "casser" le froid et sinon laisser un peu la porte du séjour ouverte.
La salle de bain = non équipée.
Je suis tout électrique aujourd'hui, j'ai 3 kW dans le séjour qui suffit amplement même par température très basse, à -9°C, pas de souci pour chauffer.
1000 watts dans les chambres et salle de jeux, pas de souci pour chauffer.
Je suis dans le temps plus souvent en réduit qu'en confort (personne la journée), sauf en période de vacances sur 1 semaine.
Nous souhaitons tout de même profiter du système pour rafraîchir en période de canicule si besoin.
Voilà, j’espère avoir répondu à votre demande et merci pour votre temps.
Merci.
Voici les calculs de déperditions des pièces concernées :
Étage :
Chambre parent : 730 watts pour 21°C intérieur (madame est frileuse)
Chambre enfant : 672 watts pour 21°C intérieur
Nous avons une troisième chambre non utilisée (dressing), nous n'estimons pas le besoin de l'équiper, ses déperditions sont de 533 watts pour 19°C intérieur.
Total chambres à équiper : 1402 watts et avec le dressing 1935 watts.
RDC:
Salon/séjour/cuisine (espace ouvert) : 2352 watts pour 21°C intérieur
Salle de jeux (ancien garage aménagé) : 603 watts pour 20°C intérieur.
Total RDC : 2955 watts.
Il reste l'entrée et l'escalier qui aujourd'hui ne communique plus avec le séjour, nous souhaitons laisser un petit convecteur pour "casser" le froid et sinon laisser un peu la porte du séjour ouverte.
La salle de bain = non équipée.
Je suis tout électrique aujourd'hui, j'ai 3 kW dans le séjour qui suffit amplement même par température très basse, à -9°C, pas de souci pour chauffer.
1000 watts dans les chambres et salle de jeux, pas de souci pour chauffer.
Je suis dans le temps plus souvent en réduit qu'en confort (personne la journée), sauf en période de vacances sur 1 semaine.
Nous souhaitons tout de même profiter du système pour rafraîchir en période de canicule si besoin.
Voilà, j’espère avoir répondu à votre demande et merci pour votre temps.
Merci.
24 août 2020 à 08:36

Merci pour votre réponse.
Les calculs de déperdition ont été faits avec la delta T sur la base de -9°C et 21 dans le séjour et 20 dans les chambres (région de Lille), avec un coefficient de 0.8 (maison de 2008).
Donc je peux coller la puissance groupe restituée à -10 aux déperditions sans tenir compte forcement de la puissance nominale de la plaque signalétique du split ?
Ma crainte est d'avoir un groupe surdimensionné qui va fonctionner en court-cycle en demi-saison.
Un petit tableau avec les propositions d'une société et les calculs des déperditions de la maison, pour moi le séjour est sur-dimensionné avec le total des 2 unités.
J'aimerais avoir des avis là-dessus, la proposition est en Daikin mais je compte passer en Mitsubishi.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les calculs de déperdition ont été faits avec la delta T sur la base de -9°C et 21 dans le séjour et 20 dans les chambres (région de Lille), avec un coefficient de 0.8 (maison de 2008).
Donc je peux coller la puissance groupe restituée à -10 aux déperditions sans tenir compte forcement de la puissance nominale de la plaque signalétique du split ?
Ma crainte est d'avoir un groupe surdimensionné qui va fonctionner en court-cycle en demi-saison.
Un petit tableau avec les propositions d'une société et les calculs des déperditions de la maison, pour moi le séjour est sur-dimensionné avec le total des 2 unités.
J'aimerais avoir des avis là-dessus, la proposition est en Daikin mais je compte passer en Mitsubishi.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 août 2020 à 17:54

Bonjour à tous.
Nouveau membre et chapeau pour l'activité sur le site qui est très constructif.
Voici ma question :
Je compte installer une PAC air/air à mon domicile, j'ai recalculé mes besoins (chaud) pour les pièces concernées.
Cependant, les splits muraux ont souvent une puissance mini d'environ 1500 watts par 7°c et environ 1.2 kW par -10°C qui sont bien supérieurs aux besoins des chambres qui sont d'environ 800 watts par - 9°C extérieur (je suis au nord).
Pour le calcul de puissance du groupe extérieur, doit-on se référer à la puissance nominale par 7°C ou peut-on partir sur un modèle qui délivrera la puissance par -10°C selon les besoins, pour infos, je compte aussi m'en servir l'été pour rafraîchir.
Le choix de marque se porterait sur Mitsubishi.
Merci pour votre attention.
Nouveau membre et chapeau pour l'activité sur le site qui est très constructif.
Voici ma question :
Je compte installer une PAC air/air à mon domicile, j'ai recalculé mes besoins (chaud) pour les pièces concernées.
Cependant, les splits muraux ont souvent une puissance mini d'environ 1500 watts par 7°c et environ 1.2 kW par -10°C qui sont bien supérieurs aux besoins des chambres qui sont d'environ 800 watts par - 9°C extérieur (je suis au nord).
Pour le calcul de puissance du groupe extérieur, doit-on se référer à la puissance nominale par 7°C ou peut-on partir sur un modèle qui délivrera la puissance par -10°C selon les besoins, pour infos, je compte aussi m'en servir l'été pour rafraîchir.
Le choix de marque se porterait sur Mitsubishi.
Merci pour votre attention.
23 août 2020 à 13:32