Question Forum Climatisation : Puissance multi splits

woody62
Membre inscrit
woody62
3 messages
Bonjour à tous.

Nouveau membre et chapeau pour l'activité sur le site qui est très constructif.
Voici ma question :
Je compte installer une PAC air/air à mon domicile, j'ai recalculé mes besoins (chaud) pour les pièces concernées.
Cependant, les splits muraux ont souvent une puissance mini d'environ 1500 watts par 7°c et environ 1.2 kW par -10°C qui sont bien supérieurs aux besoins des chambres qui sont d'environ 800 watts par - 9°C extérieur (je suis au nord).

Pour le calcul de puissance du groupe extérieur, doit-on se référer à la puissance nominale par 7°C ou peut-on partir sur un modèle qui délivrera la puissance par -10°C selon les besoins, pour infos, je compte aussi m'en servir l'été pour rafraîchir.
Le choix de marque se porterait sur Mitsubishi.

Merci pour votre attention.
23 août 2020 à 13:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Puissance multi splits


Invité
invité
Bonjour.
Le calcul des déperditions, donc de la puissance nécessaire, se fait en prenant en compte la température extérieure de base connue sur votre région/ville.
Exemple pour Strasbourg c'est -15c en hiver.
Si mon bilan m'indique un besoin de 5kW a -15c extérieur, je dois sélectionner une PAC capable de me les fournir à cette température là.
Les puissance exprimées sur les plaques signalétiques sont données pour +7c extérieure à partir des abaques ou diagrammes je sélectionne une PAC qui puisse couvrir mes besoins à 80% si je veux bien faire les choses et passer sur un appoint pour être à 120% des besoins.
Cordialement.
23 août 2020 à 17:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Puissance multi splits

woody62
Membre inscrit
woody62
3 messages
Merci pour votre réponse.

Les calculs de déperdition ont été faits avec la delta T sur la base de -9°C et 21 dans le séjour et 20 dans les chambres (région de Lille), avec un coefficient de 0.8 (maison de 2008).
Donc je peux coller la puissance groupe restituée à -10 aux déperditions sans tenir compte forcement de la puissance nominale de la plaque signalétique du split ?
Ma crainte est d'avoir un groupe surdimensionné qui va fonctionner en court-cycle en demi-saison.
Un petit tableau avec les propositions d'une société et les calculs des déperditions de la maison, pour moi le séjour est sur-dimensionné avec le total des 2 unités.
J'aimerais avoir des avis là-dessus, la proposition est en Daikin mais je compte passer en Mitsubishi.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture 1

23 août 2020 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Puissance multi splits


Invité
invité
Re.
Citation :
Donc je peux coller la puissance groupe restituée à -10 aux déperditions sans tenir compte forcement de la puissance nominale de la plaque signalétique du Split.
Si vous avez l'intention d'utiliser la PAC comme unique générateur de chaleur, alors OUI.
Mais y aura une bonne partie de l'année (intersaison) où l'installation sera forcément surdimensionnée.
Au vu des besoins individuels et du seuil le plus bas que peut atteindre le groupe, vous allez avoir non seulement des courts-cycles mais une surchauffe dans les chambres même si leurs unités respectives sont à l'arrêt, et ce, dès lors qu'une UI soit en demande.
Il faut donc passer soit :
- A une marque qui permet un seuil mini plus bas (Hitachi il me semble qu'on peut brider la puissance des UIs à 1200w) et qui aurait obligatoirement la possibilité d'arrêt ventilation à consigne atteinte.
- A la possibilité de gainable et ou console pour gérer plusieurs espaces.
- A réduire la puissance du groupe au-dessus de 0c° et lâcher les chevaux à température négative.
Mais avant tout cela quelles sont les déperditions individuelles et totales ?
Cordialement.
23 août 2020 à 23:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Puissance multi splits

woody62
Membre inscrit
woody62
3 messages
Bonjour.

Voici les calculs de déperditions des pièces concernées :
Étage :
Chambre parent : 730 watts pour 21°C intérieur (madame est frileuse)
Chambre enfant : 672 watts pour 21°C intérieur
Nous avons une troisième chambre non utilisée (dressing), nous n'estimons pas le besoin de l'équiper, ses déperditions sont de 533 watts pour 19°C intérieur.

Total chambres à équiper : 1402 watts et avec le dressing 1935 watts.

RDC:
Salon/séjour/cuisine (espace ouvert) : 2352 watts pour 21°C intérieur
Salle de jeux (ancien garage aménagé) : 603 watts pour 20°C intérieur.

Total RDC : 2955 watts.

Il reste l'entrée et l'escalier qui aujourd'hui ne communique plus avec le séjour, nous souhaitons laisser un petit convecteur pour "casser" le froid et sinon laisser un peu la porte du séjour ouverte.
La salle de bain = non équipée.
Je suis tout électrique aujourd'hui, j'ai 3 kW dans le séjour qui suffit amplement même par température très basse, à -9°C, pas de souci pour chauffer.
1000 watts dans les chambres et salle de jeux, pas de souci pour chauffer.
Je suis dans le temps plus souvent en réduit qu'en confort (personne la journée), sauf en période de vacances sur 1 semaine.
Nous souhaitons tout de même profiter du système pour rafraîchir en période de canicule si besoin.
Voilà, j’espère avoir répondu à votre demande et merci pour votre temps.
Merci.
24 août 2020 à 08:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 2. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 6. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
    N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
  • 7. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
    N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
  • 8. Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits
    N°9681 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos avis éclairés au sujet d'une configuration clim Daikin que je souhaite faire installer. 1 Groupe extérieur 5kW MXM2A 1 split 2kW (Stylish 1 split 4.2kW (Stylish) Vous allez tout de...
  • 9. Circulation du fluide dans les clim multi-splits
    N°2100 : Bonjour à tout le monde, Je suis d'un naturel curieux. J'aime bien savoir comment fonctionnent les appareils que j'utilise. A propos de climatisation j'ai consulté des sites très bien fait qui sont de vrais cours de...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Puissance multi splits >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite