Bonjour.

Le fait d’aider le ventilateur à l’aide d’un objet ou même à la main pour qu’il tourne correspond à une panne sur un condensateur de démarrage, je sais que chez Airton a l’époque ce condensateur se changeait à part de la carte de l’unité extérieure, mais maintenant je ne sais pas si le condensateur est pas dessus.

Mais c’est typique d’un condensateur qui ne donne plus assez de patate au démarrage pour faire tourner le ventilo.

Dans le cas où le condensateur est visible il vous suffit de regarder les valeurs du condensateur et de le changer par un autre de même valeur en rebranchant les broches dans le même ordre.
14 mars 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton

Bonjour.
Le déclenchement de l’interdif était immédiat donc aucun temps de latence entre je remonte et ça saute je ne pouvais pas enclencher du tout la protection.

La carte qui correspond à l’endroit où l’arc s’est produit est la carte de puissance celle de l’arrière et devant il y a la carte de com.
14 mars 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

Publicité

Bonjour,

Selon moi plusieurs choses à vérifier, essayer, effectuer une coupure de courant pendant 10 minutes au niveau du disjoncteur d'alimentation de votre clim, puis remettez sous tension, ceci a pour effet d'enlever le code défaut.

Si le code défaut revient, vous dites qu'elle marche très certainement en froid et pas en chaud, en général c'est un faux diagnostic que l'on fait car on a l'impression que l'air qui sort est froid, la seule façon de voir si une clim marche est de contrôler dans un premier temps que le groupe extérieure tourne, à savoir ventilo et compresseur, et de vérifier les températures de sorties d'air qui doivent se trouver aux alentours de 48° en chaud et 9, 10° froid.

Je ne dispose d'aucun tableau pour interpréter le code défaut F1...
13 mars 2022 à 19:54
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton

Bonjour à tous,

Je suis professionnel dans la clim depuis quelques années maintenant.
Je fais face à un problème que je n'ai encore jamais rencontré et je cherche donc des solutions ou des avis sur ce qui peut créer ma panne.
J'ai réalisé la pose donc d'un ensemble Pead M125 / PUZ 125 en monophasé avec plénum Airzon 7 zones.
La pose s'est très bien déroulée et tout à été fait dans les règles de l'art.
Donc test d'étanchéité à l'azote qui s'est avéré concluant, tirage au vide puis lâché de gaz dans le circuit pour effectuer la mise en service de l'ensemble.
Je tiens à préciser avant toute chose que l'Airzon a sa propre alimentation et que je n'ai pas effectué de piquage sur l'interconnexion de l'unité intérieure pour l'alimenter.
Donc viens le moment de remonter le disjoncteur 32A qui correspond à l'alimentation de mon gainable, et la la protection Inter différentiel saute, je ne cherche pas à insister je regarde au premier défaut qu'il n'y ait pas de fil qui touche la masse au niveau de mes interconnexions ou encore un câble abîmé malgré que tout est neuf, je vérifie également mon bornier d'alimentation de l'UE, avec des tests à l’ohmmètre entre mes conducteurs et ma masse, je procède en débranchant mon UI de l'interconnexion du groupe extérieur pour réduire mon champs de rechercher. J'en conclu rapidement que le groupe ne présente aucun défaut.

Je fais un check up de tout ce que j'ai touché à mon niveau sur le plan électrique, à savoir vérification donc que les borniers de raccordement soient bien serrés et que rien du tout ne soit pas volant, que le schéma de couleur entre UI et UE soit respecté pour l’interconnexion (y'a 4 fils à brancher donc bon rien de compliqué...).

Je remets en tension avec le bornier d'alimentation ouvert sur l'UI, le collègue est en haut pour voir si les LED sur la carte d'interconnexion de l'unité intérieure s'allument.
Et la Rebelote défaut de masse avec interdif qui saute et en prime un arc électrique qui se fait sur la carte correspondant à l'alimentation de l'unité intérieure (à savoir qu'il y a deux cartes sur les PEAD 125, une carte d'interconnexion donc pour la com et l'autre dit de puissance qui vient alimenter de éléments comme la pompe de relevage le moteur ventilo etc.).

Je me retrouve avec une unité intérieure de gainable neuve que je ne peux même pas alimenter, et qui ne s'allume pas.
Selon vous est qu'il est possible que la machine présente un défaut de conception sur un de ses composants comme une carte électronique défectueuse ou autre ?

Après rapport avec le SAV Mitsubishi qui ne savait pas tellement à vrai dire sur quoi m'aiguiller, ils sont partis sur un remplacement carte puissance UI et changement moteur ventilo....
Changer un moteur ventilo sur une UI dans des combles vous m'avez compris c'est pas la plus facile des tâches....
Mais je ne vois pas en quoi mon moteur ventilo provoquerait un défaut de masse surtout que on ne parle pas d'une machine qui a fonctionné, on parle d'une machine que je n'ai même pas pu mettre sous tension.
Je n'ai jamais eu de SAV sur du Mitsu, surtout sur une machine neuve et qui plus est de bonne qualité, mais au vu de l'hésitation du SAV Mitsu sur l'origine de la panne, je me pose la question de savoir, certes je vais changer ces deux composants mais je suis à l'aveugle, je ne peux pas me permettre de faire attendre mon client indéfiniment et qu'est qui me dit qu'à la prochaine mise sous tension le défaut ne reviendra pas.

Je tiens à préciser également que les tensions d'alimentation S1 S2 et S3 ont bien évidemment étaient vérifiées, c'est même la première des choses que j'ai fait, elles étaient bonnes.
La tension sur le retour de TERRE a également été vérifiée.

Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour ceux qui sauront de me répondre...
13 mars 2022 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric