Bonjour à tous,

Je suis professionnel dans la clim depuis quelques années maintenant.
Je fais face à un problème que je n'ai encore jamais rencontré et je cherche donc des solutions ou des avis sur ce qui peut créer ma panne.
J'ai réalisé la pose donc d'un ensemble Pead M125 / PUZ 125 en monophasé avec plénum Airzon 7 zones.
La pose s'est très bien déroulée et tout à été fait dans les règles de l'art.
Donc test d'étanchéité à l'azote qui s'est avéré concluant, tirage au vide puis lâché de gaz dans le circuit pour effectuer la mise en service de l'ensemble.
Je tiens à préciser avant toute chose que l'Airzon a sa propre alimentation et que je n'ai pas effectué de piquage sur l'interconnexion de l'unité intérieure pour l'alimenter.
Donc viens le moment de remonter le disjoncteur 32A qui correspond à l'alimentation de mon gainable, et la la protection Inter différentiel saute, je ne cherche pas à insister je regarde au premier défaut qu'il n'y ait pas de fil qui touche la masse au niveau de mes interconnexions ou encore un câble abîmé malgré que tout est neuf, je vérifie également mon bornier d'alimentation de l'UE, avec des tests à l’ohmmètre entre mes conducteurs et ma masse, je procède en débranchant mon UI de l'interconnexion du groupe extérieur pour réduire mon champs de rechercher. J'en conclu rapidement que le groupe ne présente aucun défaut.

Je fais un check up de tout ce que j'ai touché à mon niveau sur le plan électrique, à savoir vérification donc que les borniers de raccordement soient bien serrés et que rien du tout ne soit pas volant, que le schéma de couleur entre UI et UE soit respecté pour l’interconnexion (y'a 4 fils à brancher donc bon rien de compliqué...).

Je remets en tension avec le bornier d'alimentation ouvert sur l'UI, le collègue est en haut pour voir si les LED sur la carte d'interconnexion de l'unité intérieure s'allument.
Et la Rebelote défaut de masse avec interdif qui saute et en prime un arc électrique qui se fait sur la carte correspondant à l'alimentation de l'unité intérieure (à savoir qu'il y a deux cartes sur les PEAD 125, une carte d'interconnexion donc pour la com et l'autre dit de puissance qui vient alimenter de éléments comme la pompe de relevage le moteur ventilo etc.).

Je me retrouve avec une unité intérieure de gainable neuve que je ne peux même pas alimenter, et qui ne s'allume pas.
Selon vous est qu'il est possible que la machine présente un défaut de conception sur un de ses composants comme une carte électronique défectueuse ou autre ?

Après rapport avec le SAV Mitsubishi qui ne savait pas tellement à vrai dire sur quoi m'aiguiller, ils sont partis sur un remplacement carte puissance UI et changement moteur ventilo....
Changer un moteur ventilo sur une UI dans des combles vous m'avez compris c'est pas la plus facile des tâches....
Mais je ne vois pas en quoi mon moteur ventilo provoquerait un défaut de masse surtout que on ne parle pas d'une machine qui a fonctionné, on parle d'une machine que je n'ai même pas pu mettre sous tension.
Je n'ai jamais eu de SAV sur du Mitsu, surtout sur une machine neuve et qui plus est de bonne qualité, mais au vu de l'hésitation du SAV Mitsu sur l'origine de la panne, je me pose la question de savoir, certes je vais changer ces deux composants mais je suis à l'aveugle, je ne peux pas me permettre de faire attendre mon client indéfiniment et qu'est qui me dit qu'à la prochaine mise sous tension le défaut ne reviendra pas.

Je tiens à préciser également que les tensions d'alimentation S1 S2 et S3 ont bien évidemment étaient vérifiées, c'est même la première des choses que j'ai fait, elles étaient bonnes.
La tension sur le retour de TERRE a également été vérifiée.

Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour ceux qui sauront de me répondre...
13 mars 2022 à 19:41
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur

Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"En prime un arc électrique se fait sur la carte correspondant à l'alimentation de l'unité intérieure". Savoir l'endroit exact où s'est produit l'arc permettrait certainement d'avancer dans votre problème. Une photo?...

Question subsidiaire : le déclenchement de l'inter est immédiat (1/10ème de s) ou assez rapide (2-3 s)?
14 mars 2022 à 09:24
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur

Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

xtl66
Membre inscrit
xtl66
4 messages
Bonjour.
Le déclenchement de l’interdif était immédiat donc aucun temps de latence entre je remonte et ça saute je ne pouvais pas enclencher du tout la protection.

La carte qui correspond à l’endroit où l’arc s’est produit est la carte de puissance celle de l’arrière et devant il y a la carte de com.
14 mars 2022 à 12:26
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseur

Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
danger-general

Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 mars 2022 à 13:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseur

Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
... Je ne demandais pas quelle carte, mais l'endroit exact sur la carte, autrement dit entre quels composants l'arc est apparu. D'autre part je ne connais pas spécialement les cartes Mitsu, donc une photo avec l'endroit de l'arc serait la bienvenue.
14 mars 2022 à 18:46
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseur

Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
Merci.
16 mars 2022 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
    N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
  • 3. Panne climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A
    N°4162 : Bonjour à tous, Ma question est la suivante. J'ai fait poser une climatisation Mitsubishi Electric zubadan inverter R410A il y a quatre ans et demi. Elle ne fonctionne plus et ne s'allume plus du tout sur le cadran à...
  • 4. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 5. Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split
    N°6538 : Bonjour. J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES. Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote...
  • 6. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 9. Panne Climatisation Mitsubishi Electric split MSC A07WV
    N°1075 : Bonjour, J'ai une climatisation Mitsubishi split réversible modèle intérieur MSC A07WV et extérieur MUH A07WV ; elle a 5 ans mais a peu servit, seulement à l'occasion sur 3 à 4 mois de l'année. Panne soudaine : démarrage...
  • 10. Panne clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
    N°4589 : Bonjour, Suite de ma question : Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA J'ai contrôlé les 3 phases compresseur 28.2 volts sur chaque fil. Alimentation 220V sur UI et s1 et s2 220V s2 et s3 12 24 volts, celui-ci n'est...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationinstaller une climatisation reversibletest ventilateurs dysonsupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite