Bonjour Lagass.
Le 22 degrés est la température détectée par la sonde pendant le fonctionnement mais malheureusement faussée étant donné qu’il fait 19 degrés dans la pièce. Et nous mettons la clim à 32 degrés pour réussir à obtenir cela.
04 janvier 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème sur clim Toshiba neuve réversible

Bonjour tam,
Je ne vois rien de particulier durant le fonctionnement de l’UE. Je ne comprends le sens de votre question, je vous ai pris en photo l’unité extérieure durant le cycle de 7m de fonctionnement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ea4e5fca 746b 4ea5 87d9 5a2e1070a443.jpeg1b53f7be c5c1 46fb bfa3 849ebe9a2d75.jpeg590e307f dd61 4266 a10d aa54daeda85a.jpega63ac95d 0dea 4da6 81e1 3a38c37ace06.jpegc0083f83 7758 47e6 bbf0 49b325c7b29b.jpeg

Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
04 janvier 2021 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème sur clim Toshiba neuve réversible

Publicité

Bonjour.

J’ai acheté et fait installer une clim Toshiba réversible gainée RAV-RM801BTP-E, lorsque l’on met la température au maximum (32 degrés) la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes et n’arrive pas à la température référente.

Aujourd’hui la température extérieure est de 0 degré je demande 32 degrés (pour avoir le maximum de la clim) et il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés.

Tout a été recontrôlé, pas de fuite, matériel neuf. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreuses interventions ainsi que de Toshiba.

Merci de voir si quelqu’un a déjà eu ce souci et a trouvé la solution.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 09:31
forum consulter ce sujet Problème sur clim Toshiba neuve réversible