Question Forum Dépannage Climatisation : Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour.
J’ai acheté et fait installer une clim Toshiba réversible gainée RAV-RM801BTP-E, lorsque l’on met la température au maximum (32 degrés) la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes et n’arrive pas à la température référente.
Aujourd’hui la température extérieure est de 0 degré je demande 32 degrés (pour avoir le maximum de la clim) et il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés.
Tout a été recontrôlé, pas de fuite, matériel neuf. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreuses interventions ainsi que de Toshiba.
Merci de voir si quelqu’un a déjà eu ce souci et a trouvé la solution.
Cordialement.
J’ai acheté et fait installer une clim Toshiba réversible gainée RAV-RM801BTP-E, lorsque l’on met la température au maximum (32 degrés) la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes et n’arrive pas à la température référente.
Aujourd’hui la température extérieure est de 0 degré je demande 32 degrés (pour avoir le maximum de la clim) et il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés.
Tout a été recontrôlé, pas de fuite, matériel neuf. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreuses interventions ainsi que de Toshiba.
Merci de voir si quelqu’un a déjà eu ce souci et a trouvé la solution.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 09:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour,
Que voyez-vous sur les ailettes de l'UE pendant ces 11 minutes ?
Citation :Ça me parait court pour une alternance givrage/dégivrage de l'unité extérieure...
la clim se met en marche pendant 7 minutes, s’arrête pendant 4 minutes
Que voyez-vous sur les ailettes de l'UE pendant ces 11 minutes ?
04 janvier 2021 à 15:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour tam,
Je ne vois rien de particulier durant le fonctionnement de l’UE. Je ne comprends le sens de votre question, je vous ai pris en photo l’unité extérieure durant le cycle de 7m de fonctionnement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
Je ne vois rien de particulier durant le fonctionnement de l’UE. Je ne comprends le sens de votre question, je vous ai pris en photo l’unité extérieure durant le cycle de 7m de fonctionnement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
04 janvier 2021 à 15:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour,
Quand vous dites
Est-ce en fonctionnement ?
Je suspecte fortement la sonde qui mesure le retour et qui se penserait à la consigne (32°C).
Attention, il peut aussi y avoir un réglage d'offset quelque part qui ferait que la régulation se pense à la consigne.
Quand vous dites
Citation :D'où vient ce 22°C ?
" il affiche 22 degrés en réalité il y a 19 degrés"
Est-ce en fonctionnement ?
Je suspecte fortement la sonde qui mesure le retour et qui se penserait à la consigne (32°C).
Attention, il peut aussi y avoir un réglage d'offset quelque part qui ferait que la régulation se pense à la consigne.
04 janvier 2021 à 16:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonjour Lagass.
Le 22 degrés est la température détectée par la sonde pendant le fonctionnement mais malheureusement faussée étant donné qu’il fait 19 degrés dans la pièce. Et nous mettons la clim à 32 degrés pour réussir à obtenir cela.
Le 22 degrés est la température détectée par la sonde pendant le fonctionnement mais malheureusement faussée étant donné qu’il fait 19 degrés dans la pièce. Et nous mettons la clim à 32 degrés pour réussir à obtenir cela.
04 janvier 2021 à 16:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur clim Toshiba neuve réversible
Bonsoir,
Demandez à votre installateur (puisque sous garantie) de vous dire déjà, sur quelle sonde le gainable régule ?
1) sa propre sonde de reprise ?
2) sonde déportée ?
3) sonde télécommande ?
Demandez lui aussi :
A-t-il paramétré la pression disponible ?
La fonction anti-stratification ?
Questions pour vous :
Quel type et modèle de télécommande avez-vous ?
Combien de bouches de reprise avez-vous ?
Si une seule où se situe t'elle par rapport aux restes de l'installation ?
Est-elle gainée ?
Cordialement.
Demandez à votre installateur (puisque sous garantie) de vous dire déjà, sur quelle sonde le gainable régule ?
1) sa propre sonde de reprise ?
2) sonde déportée ?
3) sonde télécommande ?
Demandez lui aussi :
A-t-il paramétré la pression disponible ?
La fonction anti-stratification ?
Questions pour vous :
Quel type et modèle de télécommande avez-vous ?
Combien de bouches de reprise avez-vous ?
Si une seule où se situe t'elle par rapport aux restes de l'installation ?
Est-elle gainée ?
Cordialement.
04 janvier 2021 à 19:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible Toshiba carte UE hors service
- N°7155 : Bonjour, J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus. Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la...
- 2. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
- N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
- 3. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
- N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
- 4. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
- N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
- 5. Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
- N°4478 : Bonjour, Je suis équipé d'une pompe à chaleur Toshiba Réversible. 1 groupe extérieur RAS4 3 unités internes RAS-M10-GKV 1 unité RAS-M16-GKV Les unités MO10 sont dans les chambres d'environ 15/18 m². Voilà mon...
- 6. Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau
- N°3183 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Toshiba. Jusqu'à présent pas de soucis, depuis dimanche il n'y a plus d'eau qui s'écoule de l'unité extérieure. Pas une goutte alors que je chauffe tous les jours mon...
- 7. Clim réversible Toshiba défaut console UFV 13
- N°3988 : Bonjour, Clim réversible Toshiba, avec 3 consoles et une unité extérieure. Consoles : 2 ufv 13, et, 1 ufv 18. J'ai une console dans le salon, sur laquelle ne coule pas d'eau des condensats, ni en sortie de tuyau ni par...
- 8. Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?
- N°2696 : Bonjour à tous. Je souhaites faire poser deux climatiseurs réversible chez moi on me propose du Toshiba ou du Daikin. Pour la Toshiba je sais seulement que c'est la série RAS mais je me souviens plus de la série complète et...
- 9. Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus
- N°5841 : Bonjour à tous. Je possède un climatiseur Toshiba de type suivant. Console 2,5 kW avec : 1 unité intérieure : RAS-B10UFV-E 1 unité extérieure : RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type : Console Réversible -...
- 10. Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures
- N°2154 : Bonjour, J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite