Bonjour et merci. Comme je suis récent sur ce site (mais pas très récent sur terre) je ne sais pas encore comment demander à un modérateur de me confier votre e-mail.
14 janvier 2015 à 17:02

Bonjour.
J'ai utilisé des jonctions non chargées mais, à la mise en marche, il y a 5 ans, le tirage à vide, le contrôle et la remise en gaz ont été faits par un professionnel équipé.
La pompe a fonctionné parfaitement bien et c'est seulement l'hiver dernier qu'elle a semblé être moins performante, ce qui se confirme cette année.
Le mano et la bouteille de gaz dont je dispose sont effectivement les bons mais il semble que la description des manœuvres à exécuter soit un peu succincte voire complètement fausse.
Donc j'ai 3 possibilités :
Je me débrouille avec ce que j'ai et avec vos conseils.
Je rencontre quelqu'un, équipé du bon matériel, qui pourrait m'aider et me sortir de mes erreurs.
Je fais appel à une entreprise, ce qui me coûtera plus cher et pas forcément avec les résultats escomptés.
Merci d'avance de votre aide.
J'ai utilisé des jonctions non chargées mais, à la mise en marche, il y a 5 ans, le tirage à vide, le contrôle et la remise en gaz ont été faits par un professionnel équipé.
La pompe a fonctionné parfaitement bien et c'est seulement l'hiver dernier qu'elle a semblé être moins performante, ce qui se confirme cette année.
Le mano et la bouteille de gaz dont je dispose sont effectivement les bons mais il semble que la description des manœuvres à exécuter soit un peu succincte voire complètement fausse.
Donc j'ai 3 possibilités :
Je me débrouille avec ce que j'ai et avec vos conseils.
Je rencontre quelqu'un, équipé du bon matériel, qui pourrait m'aider et me sortir de mes erreurs.
Je fais appel à une entreprise, ce qui me coûtera plus cher et pas forcément avec les résultats escomptés.
Merci d'avance de votre aide.
14 janvier 2015 à 14:08

Merci à tous.
Effectivement ça n'est plus du bricolage (quoique certains bricoleurs travaillent mieux que certains professionnels)
Étant technicien d'un très bon niveau dans beaucoup de domaines et pratiquement toujours après une formation autodidacte basée sur l'observation et l'expérience, disons que je commence une nouvelle expérience avec cette pompe à chaleur.
Bon, d'accord, j'ai dû passer à côté de plein de choses.
Moi aussi, j'ai souvent dit "laisse faire les pros" mais quelqu'un pourrait- il soit me guider dans mes manœuvres ou me tenir la main avec du vrais matériel ?
Je réside en seine et marne nord près de Disneyland.
Merci d'avance aux âmes de bonne volonté
Effectivement ça n'est plus du bricolage (quoique certains bricoleurs travaillent mieux que certains professionnels)
Étant technicien d'un très bon niveau dans beaucoup de domaines et pratiquement toujours après une formation autodidacte basée sur l'observation et l'expérience, disons que je commence une nouvelle expérience avec cette pompe à chaleur.
Bon, d'accord, j'ai dû passer à côté de plein de choses.
Moi aussi, j'ai souvent dit "laisse faire les pros" mais quelqu'un pourrait- il soit me guider dans mes manœuvres ou me tenir la main avec du vrais matériel ?
Je réside en seine et marne nord près de Disneyland.
Merci d'avance aux âmes de bonne volonté
14 janvier 2015 à 11:57

Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'étais mal parti en supposant que je mesurais la partie gazeuse (excellente la démonstration).
Donc, actuellement j'ai tout arrêté.
Je n'ai pas eu de code erreur sur les diffuseurs. Ils semblent réagir normalement mais l'air qui sort est de l'ordre de 20 à 28 ° avec une consigne à 30 ° et en mode froid,ça n'est pas glacé. Il fait 10 ° dans la pièce.
Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid.
Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges.
Le ventilo extérieur souffle mais pas de l'air glacé, je n'arrive pas à entendre si le compresseur tourne.
Le condenseur givre assez rapidement en partie basse et le dégivrage intervient (cycle d'à peu près 5 minutes).
Les tuyaux au dessus du compresseur sont chauds.
Sur la carte logique une led rouge est allumée en permanence, l'autre clignote a raison d'une seconde allumée pour 4 secondes éteintes (environ).
Mes tuyaux sont isolés et je n'ai pas de problème visible.
Si le temps le permet je regarde à nouveau demain.
Effectivement, j'étais mal parti en supposant que je mesurais la partie gazeuse (excellente la démonstration).
Donc, actuellement j'ai tout arrêté.
Je n'ai pas eu de code erreur sur les diffuseurs. Ils semblent réagir normalement mais l'air qui sort est de l'ordre de 20 à 28 ° avec une consigne à 30 ° et en mode froid,ça n'est pas glacé. Il fait 10 ° dans la pièce.
Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid.
Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges.
Le ventilo extérieur souffle mais pas de l'air glacé, je n'arrive pas à entendre si le compresseur tourne.
Le condenseur givre assez rapidement en partie basse et le dégivrage intervient (cycle d'à peu près 5 minutes).
Les tuyaux au dessus du compresseur sont chauds.
Sur la carte logique une led rouge est allumée en permanence, l'autre clignote a raison d'une seconde allumée pour 4 secondes éteintes (environ).
Mes tuyaux sont isolés et je n'ai pas de problème visible.
Si le temps le permet je regarde à nouveau demain.
13 janvier 2015 à 19:02

Ok merci pour votre réponse rapide.
Donc voici ce que j'ai pensé :
2 solutions : ou il y a une fuite de gaz ou il y a autre chose.
Un technicien m'avait contrôlé l'installation au moment de la mise en œuvre (tirage au vide, contrôle étanchéité et tout le toutim ) et il a remis le gaz comme il fallait.
J'ai donc voulu simplement contrôler s'il y avait eu fuite, sans rien purger ou autre, simplement en contrôlant si la pression était toujours bonne.
Comme je n'ai pas l'intention de monter une boite de clim (j'ai fini de bosser) je n'ai pas acheté tout le matériel nécessaire ni pris de cours pour être un frigoriste confirmé.
J'ai donc acheté le matériel suivant :
http://www.ebay.fr/itm/3S-SMART-TESTER-POUR-SYSTEMES-A-C-AVEC-GAZ-R410a-Manometre-Frigoriste-PRO-clim-/190720204052?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item² c67cf5d14
La zone verte (acceptable) va de 7,5 à 9 bars.
J'ai fait la manœuvre expliquée plus haut après que la clim ait été arrêtée 4 jours.
Je n'étais donc pas en mode chauffage.
Comme le mano indiquait une pression résiduelle toujours dans la zone acceptable, j'ai, innocemment, considéré que le gaz n'était pas parti.
Comme au moment des branchements, j'avais eu un petit "Pschitt", j'en ai remis un peu (l'aiguille a à peine bougé afin de remettre ce qui venait de partir).
Toujours innocemment, j'ai donc considéré que la recharge en gaz n'était pas nécessaire et comme le résultat est le même je cherche une panne autre.
Donc je cherche des indices auprès de ceux qui connaîtraient spécifiquement ce modèle ou qui pourraient m'en procurer les schémas, simplement me dire s'il existe des codes erreurs susceptibles d’apparaître, ou de m'expliquer le rythme des leds du compresseur voire de me dire qui est le constructeur de celui-ci.
Je pourrais, effectivement, appeler un frigoriste, qui me dira qu'il ne fallait pas acheter cette m.. (même si la mécanique sort en réalité de chez Panasonic ou autre) qui va me traiter "professionnellement le gaz, et qui me dira ensuite qu'il y a une panne autre, qu'il ne peut pas dépanner parce que (bis) je n'aurais pas dû acheter cette m...
Je sais, je n'ai pas fait ce qu'il faut en principe mais sinon, ou serait le plaisir de bricoler ?
Encore merci.
Donc voici ce que j'ai pensé :
2 solutions : ou il y a une fuite de gaz ou il y a autre chose.
Un technicien m'avait contrôlé l'installation au moment de la mise en œuvre (tirage au vide, contrôle étanchéité et tout le toutim ) et il a remis le gaz comme il fallait.
J'ai donc voulu simplement contrôler s'il y avait eu fuite, sans rien purger ou autre, simplement en contrôlant si la pression était toujours bonne.
Comme je n'ai pas l'intention de monter une boite de clim (j'ai fini de bosser) je n'ai pas acheté tout le matériel nécessaire ni pris de cours pour être un frigoriste confirmé.
J'ai donc acheté le matériel suivant :
http://www.ebay.fr/itm/3S-SMART-TESTER-POUR-SYSTEMES-A-C-AVEC-GAZ-R410a-Manometre-Frigoriste-PRO-clim-/190720204052?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item² c67cf5d14
La zone verte (acceptable) va de 7,5 à 9 bars.
J'ai fait la manœuvre expliquée plus haut après que la clim ait été arrêtée 4 jours.
Je n'étais donc pas en mode chauffage.
Comme le mano indiquait une pression résiduelle toujours dans la zone acceptable, j'ai, innocemment, considéré que le gaz n'était pas parti.
Comme au moment des branchements, j'avais eu un petit "Pschitt", j'en ai remis un peu (l'aiguille a à peine bougé afin de remettre ce qui venait de partir).
Toujours innocemment, j'ai donc considéré que la recharge en gaz n'était pas nécessaire et comme le résultat est le même je cherche une panne autre.
Donc je cherche des indices auprès de ceux qui connaîtraient spécifiquement ce modèle ou qui pourraient m'en procurer les schémas, simplement me dire s'il existe des codes erreurs susceptibles d’apparaître, ou de m'expliquer le rythme des leds du compresseur voire de me dire qui est le constructeur de celui-ci.
Je pourrais, effectivement, appeler un frigoriste, qui me dira qu'il ne fallait pas acheter cette m.. (même si la mécanique sort en réalité de chez Panasonic ou autre) qui va me traiter "professionnellement le gaz, et qui me dira ensuite qu'il y a une panne autre, qu'il ne peut pas dépanner parce que (bis) je n'aurais pas dû acheter cette m...
Je sais, je n'ai pas fait ce qu'il faut en principe mais sinon, ou serait le plaisir de bricoler ?
Encore merci.
13 janvier 2015 à 17:34

Bonjour.
Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie).
Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net.
Quelqu'un peut-il me dire si cet appareil est sensé être "auto-diagnostic" car je n'ai jamais vu de code erreur s'inscrire.
De même, si l'équivalent chez Haïer ou autre existe, j'aurais aimé en avoir la référence et éventuellement l'éclaté ou le schéma.
Enfin voici mes constatations :
Je ne suis pas technicien en climatiseurs mais je me débrouille assez bien en bricolage de haut niveau.
Pensant à une fuite progressive de gaz j'ai acheté un kit (bombonne + mano) et j'ai tenté un complément de gaz.
Le mano était dans la zone verte mais ai-je bien manipulé ?
J'ai fermé les vannes, branché mon ensemble, rouvert les vannes, rempli un peu pour être en haut de la zone verte, fermé les vannes, déposé mon ensemble et rouvert les vannes.
Le résultat est le même : Le flux d'air avoisine les 20° malgré une température de consigne haute.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie).
Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net.
Quelqu'un peut-il me dire si cet appareil est sensé être "auto-diagnostic" car je n'ai jamais vu de code erreur s'inscrire.
De même, si l'équivalent chez Haïer ou autre existe, j'aurais aimé en avoir la référence et éventuellement l'éclaté ou le schéma.
Enfin voici mes constatations :
Je ne suis pas technicien en climatiseurs mais je me débrouille assez bien en bricolage de haut niveau.
Pensant à une fuite progressive de gaz j'ai acheté un kit (bombonne + mano) et j'ai tenté un complément de gaz.
Le mano était dans la zone verte mais ai-je bien manipulé ?
J'ai fermé les vannes, branché mon ensemble, rouvert les vannes, rempli un peu pour être en haut de la zone verte, fermé les vannes, déposé mon ensemble et rouvert les vannes.
Le résultat est le même : Le flux d'air avoisine les 20° malgré une température de consigne haute.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
13 janvier 2015 à 10:41