Question forum dépannage clim : Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour.
Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie).
Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net.
Quelqu'un peut-il me dire si cet appareil est sensé être "auto-diagnostic" car je n'ai jamais vu de code erreur s'inscrire.
De même, si l'équivalent chez Haïer ou autre existe, j'aurais aimé en avoir la référence et éventuellement l'éclaté ou le schéma.
Enfin voici mes constatations :
Je ne suis pas technicien en climatiseurs mais je me débrouille assez bien en bricolage de haut niveau.
Pensant à une fuite progressive de gaz j'ai acheté un kit (bombonne + mano) et j'ai tenté un complément de gaz.
Le mano était dans la zone verte mais ai-je bien manipulé ?
J'ai fermé les vannes, branché mon ensemble, rouvert les vannes, rempli un peu pour être en haut de la zone verte, fermé les vannes, déposé mon ensemble et rouvert les vannes.
Le résultat est le même : Le flux d'air avoisine les 20° malgré une température de consigne haute.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie).
Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net.
Quelqu'un peut-il me dire si cet appareil est sensé être "auto-diagnostic" car je n'ai jamais vu de code erreur s'inscrire.
De même, si l'équivalent chez Haïer ou autre existe, j'aurais aimé en avoir la référence et éventuellement l'éclaté ou le schéma.
Enfin voici mes constatations :
Je ne suis pas technicien en climatiseurs mais je me débrouille assez bien en bricolage de haut niveau.
Pensant à une fuite progressive de gaz j'ai acheté un kit (bombonne + mano) et j'ai tenté un complément de gaz.
Le mano était dans la zone verte mais ai-je bien manipulé ?
J'ai fermé les vannes, branché mon ensemble, rouvert les vannes, rempli un peu pour être en haut de la zone verte, fermé les vannes, déposé mon ensemble et rouvert les vannes.
Le résultat est le même : Le flux d'air avoisine les 20° malgré une température de consigne haute.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
13 janvier 2015 à 10:41
Conseil 1 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonsoir. Et bien vous êtes mal parti. 
Déjà on ne fait jamais de complément de gaz, on récupère le gaz, cherche la fuite en test azote 28 bars mini, en fonction de poids récupéré et données constructeur, une fois là où les fuites réparées, tirage au vide puis injection gaz neuf au poids, car l'ancien gaz est dans ce cas dénaturé.
En plus la "zone verte" de votre mano ne veut rien dire pour moi, il me faut une pression/température en fonction du type de gaz R410A par exemple.
Ah oui très important, vous n'arriverez jamais à mettre du gaz dans une installation comme la votre en mode chauffage, étant donné que la pression machine sera plus élevée que la bte.
Tout ce que vous risquez s'il n'y a pas de clapet anti retour est que le gaz va aller dans la bte, pollué le nouveau gaz et si mal étudié risque d'explosion.


Déjà on ne fait jamais de complément de gaz, on récupère le gaz, cherche la fuite en test azote 28 bars mini, en fonction de poids récupéré et données constructeur, une fois là où les fuites réparées, tirage au vide puis injection gaz neuf au poids, car l'ancien gaz est dans ce cas dénaturé.
En plus la "zone verte" de votre mano ne veut rien dire pour moi, il me faut une pression/température en fonction du type de gaz R410A par exemple.
Ah oui très important, vous n'arriverez jamais à mettre du gaz dans une installation comme la votre en mode chauffage, étant donné que la pression machine sera plus élevée que la bte.
Tout ce que vous risquez s'il n'y a pas de clapet anti retour est que le gaz va aller dans la bte, pollué le nouveau gaz et si mal étudié risque d'explosion.

13 janvier 2015 à 16:59
Conseil 2 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonsoir,
Pour transférer le gaz, mettez la clim en froid, attendre 15 minutes, brancher le mano BP à la vanne de service, et le flexible de service à votre bouteille et une pompe à vide sur la HP.
Tirer au vide l'ensemble, ouvrir le robinet du flexible, fermer la HP, démarrer le climatiseur en froid, regarder la pression et ajouter petit à petit. Quand les pressions s'égalisent, utilisez la vanne 1/4 pour envoyer du gaz quand la pression chute.
Paul.
Pour transférer le gaz, mettez la clim en froid, attendre 15 minutes, brancher le mano BP à la vanne de service, et le flexible de service à votre bouteille et une pompe à vide sur la HP.
Tirer au vide l'ensemble, ouvrir le robinet du flexible, fermer la HP, démarrer le climatiseur en froid, regarder la pression et ajouter petit à petit. Quand les pressions s'égalisent, utilisez la vanne 1/4 pour envoyer du gaz quand la pression chute.
Paul.
13 janvier 2015 à 17:13
Conseil 3 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Ok merci pour votre réponse rapide.
Donc voici ce que j'ai pensé :
2 solutions : ou il y a une fuite de gaz ou il y a autre chose.
Un technicien m'avait contrôlé l'installation au moment de la mise en œuvre (tirage au vide, contrôle étanchéité et tout le toutim ) et il a remis le gaz comme il fallait.
J'ai donc voulu simplement contrôler s'il y avait eu fuite, sans rien purger ou autre, simplement en contrôlant si la pression était toujours bonne.
Comme je n'ai pas l'intention de monter une boite de clim (j'ai fini de bosser) je n'ai pas acheté tout le matériel nécessaire ni pris de cours pour être un frigoriste confirmé.
J'ai donc acheté le matériel suivant :
http://www.ebay.fr/itm/3S-SMART-TESTER-POUR-SYSTEMES-A-C-AVEC-GAZ-R410a-Manometre-Frigoriste-PRO-clim-/190720204052?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item² c67cf5d14
La zone verte (acceptable) va de 7,5 à 9 bars.
J'ai fait la manœuvre expliquée plus haut après que la clim ait été arrêtée 4 jours.
Je n'étais donc pas en mode chauffage.
Comme le mano indiquait une pression résiduelle toujours dans la zone acceptable, j'ai, innocemment, considéré que le gaz n'était pas parti.
Comme au moment des branchements, j'avais eu un petit "Pschitt", j'en ai remis un peu (l'aiguille a à peine bougé afin de remettre ce qui venait de partir).
Toujours innocemment, j'ai donc considéré que la recharge en gaz n'était pas nécessaire et comme le résultat est le même je cherche une panne autre.
Donc je cherche des indices auprès de ceux qui connaîtraient spécifiquement ce modèle ou qui pourraient m'en procurer les schémas, simplement me dire s'il existe des codes erreurs susceptibles d’apparaître, ou de m'expliquer le rythme des leds du compresseur voire de me dire qui est le constructeur de celui-ci.
Je pourrais, effectivement, appeler un frigoriste, qui me dira qu'il ne fallait pas acheter cette m.. (même si la mécanique sort en réalité de chez Panasonic ou autre) qui va me traiter "professionnellement le gaz, et qui me dira ensuite qu'il y a une panne autre, qu'il ne peut pas dépanner parce que (bis) je n'aurais pas dû acheter cette m...
Je sais, je n'ai pas fait ce qu'il faut en principe mais sinon, ou serait le plaisir de bricoler ?
Encore merci.
Donc voici ce que j'ai pensé :
2 solutions : ou il y a une fuite de gaz ou il y a autre chose.
Un technicien m'avait contrôlé l'installation au moment de la mise en œuvre (tirage au vide, contrôle étanchéité et tout le toutim ) et il a remis le gaz comme il fallait.
J'ai donc voulu simplement contrôler s'il y avait eu fuite, sans rien purger ou autre, simplement en contrôlant si la pression était toujours bonne.
Comme je n'ai pas l'intention de monter une boite de clim (j'ai fini de bosser) je n'ai pas acheté tout le matériel nécessaire ni pris de cours pour être un frigoriste confirmé.
J'ai donc acheté le matériel suivant :
http://www.ebay.fr/itm/3S-SMART-TESTER-POUR-SYSTEMES-A-C-AVEC-GAZ-R410a-Manometre-Frigoriste-PRO-clim-/190720204052?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item² c67cf5d14
La zone verte (acceptable) va de 7,5 à 9 bars.
J'ai fait la manœuvre expliquée plus haut après que la clim ait été arrêtée 4 jours.
Je n'étais donc pas en mode chauffage.
Comme le mano indiquait une pression résiduelle toujours dans la zone acceptable, j'ai, innocemment, considéré que le gaz n'était pas parti.
Comme au moment des branchements, j'avais eu un petit "Pschitt", j'en ai remis un peu (l'aiguille a à peine bougé afin de remettre ce qui venait de partir).
Toujours innocemment, j'ai donc considéré que la recharge en gaz n'était pas nécessaire et comme le résultat est le même je cherche une panne autre.
Donc je cherche des indices auprès de ceux qui connaîtraient spécifiquement ce modèle ou qui pourraient m'en procurer les schémas, simplement me dire s'il existe des codes erreurs susceptibles d’apparaître, ou de m'expliquer le rythme des leds du compresseur voire de me dire qui est le constructeur de celui-ci.
Je pourrais, effectivement, appeler un frigoriste, qui me dira qu'il ne fallait pas acheter cette m.. (même si la mécanique sort en réalité de chez Panasonic ou autre) qui va me traiter "professionnellement le gaz, et qui me dira ensuite qu'il y a une panne autre, qu'il ne peut pas dépanner parce que (bis) je n'aurais pas dû acheter cette m...
Je sais, je n'ai pas fait ce qu'il faut en principe mais sinon, ou serait le plaisir de bricoler ?
Encore merci.
13 janvier 2015 à 17:34
Conseil 4 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour. Pour info, une citation de notre ami Adelclimatisation (question 2456) : Panne clim durant la nuit...
"Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide). Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz."
Remplacez "8 bars" par "zone verte". Cordialement, Dom.
"Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide). Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz."
Remplacez "8 bars" par "zone verte". Cordialement, Dom.
13 janvier 2015 à 18:39
Conseil 5 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonsoir,
En mode froid, à fond, du givre se forme sur les tuyaux ? Normalement pour enlever le manomètre sans prise rapide, vous devez suivre une procédure assez complexe mais qui évite de perdre une dizaine de grammes...
Vous savez, pour le prix de cet appareil vous auriez pu avoir un vrai manomètre.
Les codes erreurs apparaissent sur la façade s'il y a un afficheur digital, sinon il faut nous communiquer l'ordre de clignotement des leds (sauf si il n'y a rien de spécial qui s'affiche...). Vos tuyaux sont isolés ?
Chez moi, il faut environ 15 minutes pour que le système atteigne la température qu'il faut.
Cordialement.
Paul.
JSC
En mode froid, à fond, du givre se forme sur les tuyaux ? Normalement pour enlever le manomètre sans prise rapide, vous devez suivre une procédure assez complexe mais qui évite de perdre une dizaine de grammes...
Vous savez, pour le prix de cet appareil vous auriez pu avoir un vrai manomètre.
Les codes erreurs apparaissent sur la façade s'il y a un afficheur digital, sinon il faut nous communiquer l'ordre de clignotement des leds (sauf si il n'y a rien de spécial qui s'affiche...). Vos tuyaux sont isolés ?
Chez moi, il faut environ 15 minutes pour que le système atteigne la température qu'il faut.
Cordialement.
Paul.
JSC
13 janvier 2015 à 18:40
Conseil 6 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'étais mal parti en supposant que je mesurais la partie gazeuse (excellente la démonstration).
Donc, actuellement j'ai tout arrêté.
Je n'ai pas eu de code erreur sur les diffuseurs. Ils semblent réagir normalement mais l'air qui sort est de l'ordre de 20 à 28 ° avec une consigne à 30 ° et en mode froid,ça n'est pas glacé. Il fait 10 ° dans la pièce.
Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid.
Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges.
Le ventilo extérieur souffle mais pas de l'air glacé, je n'arrive pas à entendre si le compresseur tourne.
Le condenseur givre assez rapidement en partie basse et le dégivrage intervient (cycle d'à peu près 5 minutes).
Les tuyaux au dessus du compresseur sont chauds.
Sur la carte logique une led rouge est allumée en permanence, l'autre clignote a raison d'une seconde allumée pour 4 secondes éteintes (environ).
Mes tuyaux sont isolés et je n'ai pas de problème visible.
Si le temps le permet je regarde à nouveau demain.
Effectivement, j'étais mal parti en supposant que je mesurais la partie gazeuse (excellente la démonstration).
Donc, actuellement j'ai tout arrêté.
Je n'ai pas eu de code erreur sur les diffuseurs. Ils semblent réagir normalement mais l'air qui sort est de l'ordre de 20 à 28 ° avec une consigne à 30 ° et en mode froid,ça n'est pas glacé. Il fait 10 ° dans la pièce.
Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid.
Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges.
Le ventilo extérieur souffle mais pas de l'air glacé, je n'arrive pas à entendre si le compresseur tourne.
Le condenseur givre assez rapidement en partie basse et le dégivrage intervient (cycle d'à peu près 5 minutes).
Les tuyaux au dessus du compresseur sont chauds.
Sur la carte logique une led rouge est allumée en permanence, l'autre clignote a raison d'une seconde allumée pour 4 secondes éteintes (environ).
Mes tuyaux sont isolés et je n'ai pas de problème visible.
Si le temps le permet je regarde à nouveau demain.
13 janvier 2015 à 19:02
Conseil 7 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonsoir.
"Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid. Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges."
Ce n'est pas assez en température en mode chaud, et température basse en mode froid, signe précurseur d'un manque de gaz, et la pression ne signifie en rien qu'il y a assez de gaz, ou pas assez de gaz, le seul moyen est le retrait et le pesage le poids doit être marqué sur une étiquette apposée sur l'UE il doit y avoir la réf, le n° de série, le type de gaz, et la quantité.
Il faut connaitre ses limites en bricolage, car là ce n'est plus du bricolage, les effets peuvent avoir des conséquences très graves, brûlures, électrocution, intoxication, explosion.
Mais à mon avis il y a un manque de gaz.
"Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid. Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges."
Ce n'est pas assez en température en mode chaud, et température basse en mode froid, signe précurseur d'un manque de gaz, et la pression ne signifie en rien qu'il y a assez de gaz, ou pas assez de gaz, le seul moyen est le retrait et le pesage le poids doit être marqué sur une étiquette apposée sur l'UE il doit y avoir la réf, le n° de série, le type de gaz, et la quantité.
Il faut connaitre ses limites en bricolage, car là ce n'est plus du bricolage, les effets peuvent avoir des conséquences très graves, brûlures, électrocution, intoxication, explosion.
Mais à mon avis il y a un manque de gaz.
13 janvier 2015 à 19:55
Conseil 8 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Merci à tous.
Effectivement ça n'est plus du bricolage (quoique certains bricoleurs travaillent mieux que certains professionnels)
Étant technicien d'un très bon niveau dans beaucoup de domaines et pratiquement toujours après une formation autodidacte basée sur l'observation et l'expérience, disons que je commence une nouvelle expérience avec cette pompe à chaleur.
Bon, d'accord, j'ai dû passer à côté de plein de choses.
Moi aussi, j'ai souvent dit "laisse faire les pros" mais quelqu'un pourrait- il soit me guider dans mes manœuvres ou me tenir la main avec du vrais matériel ?
Je réside en seine et marne nord près de Disneyland.
Merci d'avance aux âmes de bonne volonté
Effectivement ça n'est plus du bricolage (quoique certains bricoleurs travaillent mieux que certains professionnels)
Étant technicien d'un très bon niveau dans beaucoup de domaines et pratiquement toujours après une formation autodidacte basée sur l'observation et l'expérience, disons que je commence une nouvelle expérience avec cette pompe à chaleur.
Bon, d'accord, j'ai dû passer à côté de plein de choses.
Moi aussi, j'ai souvent dit "laisse faire les pros" mais quelqu'un pourrait- il soit me guider dans mes manœuvres ou me tenir la main avec du vrais matériel ?
Je réside en seine et marne nord près de Disneyland.
Merci d'avance aux âmes de bonne volonté
14 janvier 2015 à 11:57
Conseil 9 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour,
Utilisez-vous les liaisons prêt à poser ? Où avez-vous fait une purge d'air ?
Le système a été tiré au vide à l'installation ?
Êtes-vous sûr que votre "mano" est fait pour le r410a et pas le r407c ?
Cordialement.
Paul.
JSC
Utilisez-vous les liaisons prêt à poser ? Où avez-vous fait une purge d'air ?
Le système a été tiré au vide à l'installation ?
Êtes-vous sûr que votre "mano" est fait pour le r410a et pas le r407c ?
Cordialement.
Paul.
JSC
14 janvier 2015 à 13:15
Conseil 10 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour.
J'ai utilisé des jonctions non chargées mais, à la mise en marche, il y a 5 ans, le tirage à vide, le contrôle et la remise en gaz ont été faits par un professionnel équipé.
La pompe a fonctionné parfaitement bien et c'est seulement l'hiver dernier qu'elle a semblé être moins performante, ce qui se confirme cette année.
Le mano et la bouteille de gaz dont je dispose sont effectivement les bons mais il semble que la description des manœuvres à exécuter soit un peu succincte voire complètement fausse.
Donc j'ai 3 possibilités :
Je me débrouille avec ce que j'ai et avec vos conseils.
Je rencontre quelqu'un, équipé du bon matériel, qui pourrait m'aider et me sortir de mes erreurs.
Je fais appel à une entreprise, ce qui me coûtera plus cher et pas forcément avec les résultats escomptés.
Merci d'avance de votre aide.
J'ai utilisé des jonctions non chargées mais, à la mise en marche, il y a 5 ans, le tirage à vide, le contrôle et la remise en gaz ont été faits par un professionnel équipé.
La pompe a fonctionné parfaitement bien et c'est seulement l'hiver dernier qu'elle a semblé être moins performante, ce qui se confirme cette année.
Le mano et la bouteille de gaz dont je dispose sont effectivement les bons mais il semble que la description des manœuvres à exécuter soit un peu succincte voire complètement fausse.
Donc j'ai 3 possibilités :
Je me débrouille avec ce que j'ai et avec vos conseils.
Je rencontre quelqu'un, équipé du bon matériel, qui pourrait m'aider et me sortir de mes erreurs.
Je fais appel à une entreprise, ce qui me coûtera plus cher et pas forcément avec les résultats escomptés.
Merci d'avance de votre aide.
14 janvier 2015 à 14:08
Conseil 11 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour,
Vous pouvez demander à un modérateur de vous transmettre mon adresse e-mail et je vous enverrai quelques vidéos.
Cordialement,
Paul.
Vous pouvez demander à un modérateur de vous transmettre mon adresse e-mail et je vous enverrai quelques vidéos.
Cordialement,
Paul.
14 janvier 2015 à 16:28
Conseil 12 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour et merci. Comme je suis récent sur ce site (mais pas très récent sur terre) je ne sais pas encore comment demander à un modérateur de me confier votre e-mail.
14 janvier 2015 à 17:02
Conseil 13 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonjour, yannick77.
Les coordonnées de paulmarie vous ont été transmises par mail.
Cordialement. Patrice
Les coordonnées de paulmarie vous ont été transmises par mail.
Cordialement. Patrice
14 janvier 2015 à 17:22
Conseil 14 forum dépannage climatisation
Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
Bonsoir.
Dommage j’étais à côté de chez vous aujourd'hui.
Le problème n'est pas que vous ne pourriez pas savoir, mais votre outillage est mal adapté, il faut une mesure écrite sur vos manos, pression température, on ne prend pas une pression dans un petit "cadre vert" ne donnant qu'une mesure aléatoire et comme dit par Dom-Aom la pression ne veut rien dire et en complément suivre déjà ma réponse 7.
Et je répète on ne fait jamais un complément de charge en gaz, déjà c'est interdit, comment avez-vous eu du gaz, si par internet ou autres sans attestation d'aptitude qui autorise l'utilisation et la manipulation des fluides vous encourez une amende de 1500€ à 10000€. En plus le complément de charge fait sur un restant de gaz dénaturé risque de casser le comp.
Et je pense qu'il y a certainement un manque de gaz, le phénomène s’étant amplifié depuis l'hiver dernier.
Si cela avait été une installation neuve votre première prise en main des manos était bonne.
La procédure pour votre recherche est la même seulement avec une clim il ne faut pas être pressé sinon il est certain que l'on risque de passer à côté de quelque chose.
Dommage j’étais à côté de chez vous aujourd'hui.
Le problème n'est pas que vous ne pourriez pas savoir, mais votre outillage est mal adapté, il faut une mesure écrite sur vos manos, pression température, on ne prend pas une pression dans un petit "cadre vert" ne donnant qu'une mesure aléatoire et comme dit par Dom-Aom la pression ne veut rien dire et en complément suivre déjà ma réponse 7.
Et je répète on ne fait jamais un complément de charge en gaz, déjà c'est interdit, comment avez-vous eu du gaz, si par internet ou autres sans attestation d'aptitude qui autorise l'utilisation et la manipulation des fluides vous encourez une amende de 1500€ à 10000€. En plus le complément de charge fait sur un restant de gaz dénaturé risque de casser le comp.
Et je pense qu'il y a certainement un manque de gaz, le phénomène s’étant amplifié depuis l'hiver dernier.
Si cela avait été une installation neuve votre première prise en main des manos était bonne.
La procédure pour votre recherche est la même seulement avec une clim il ne faut pas être pressé sinon il est certain que l'on risque de passer à côté de quelque chose.
14 janvier 2015 à 21:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
- 2. Confirmation panne clim Airton HSU-12RH03/R2
- N°3641 : Bonjour. J'ai installé il y a plusieurs années une clim Airton HSU-12RH03/R2 qui a toujours bien fonctionné avec simplement le changement du module de puissance sous garantie au bout d'un an. La clim n'a pas été utilisée...
- 3. Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
- N°7266 : Bonsoir à tous. Voilà mon problème :cry:. Clim Airton H2SM 9+12 dont le groupe extérieur ne s'enclenche pas. MAIS comme il s'agit d'un double split avec un seul compresseur, quand le second split est allumé, le premier en...
- 4. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 5. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 6. Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
- N°7286 : Bonjour à tous. Voici mon problème : Après panne de mon bi split (sonde qui s'insère dans le tube de l'échangeur) , j'ai changé celle ci Tout vas bien mais.... En mode ventilation la température de la pièce s'affiche et...
- 7. Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
- N°7216 : Bonjour. Ma climatisation Airton HSU-12RHE03/R2 était en mode froid. Le défaut e7 est apparu. J'ai coupé au disjoncteur pour reset, à la remise en marche la clim a démarré puis a disjoncté. Après plusieurs recherches,...
- 8. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
- N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
- 9. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 10. Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB
- N°3486 : Bonjour à tous, J'ai fait la remise à zéro selon la méthode AIRTON. Débrancher complètement de l'électricité pour 30 minutes dans le but de vider les cartes des mauvaises informations. Veuillez la brancher, la laisser...