Bonsoir et merci pour votre réponse.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
22 mai 2017 à 21:49

Bonjour à tous,
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.
Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.

Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?