Question Forum Climatisation : Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonjour à tous,
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.
Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.

Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?
21 mai 2017 à 22:40
Réponse 1 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonjour.
Étant sur un multi je suis peu ou pas surpris surtout sur le temps de fonctionnement de la pompe c'est à dire même plusieurs heures après arrêt de l'UI concernée.
Je m'explique, ces pompes une fois remplies fonctionnent déjà avec très peu d'eau, et sur une UI en arrêt le "fluide froid" continue de passer dans la batterie de l'UI stoppée, c'est normal le fonctionnement est classique, il suffit qu'il fasse chaud dans la pièce même sans fonctionnement de celle-ci la condensation sera toujours plus ou moins effective.
Ce pourquoi, et c'est tant mieux la pompe se met en fonctionnement.
Donc pas d’inquiétude, c'est normal. Juste peut-être un peu désagréable.
Par contre l'eau qui revient dans la pompe normalement ce n'est pas possible car celle-ci passe par un moteur de pompe, toutefois ce qui contredit ce que je viens de dire précédemment, il existe ou doit y avoir un clapet anti retour.
Si inexistant, un truc simple si vous avez la possibilité faire un cercle avec l'excédent du tube de sortie de pompe s'il y en a, sinon en créer un.
Voir éventuellement avec votre installateur.
Étant sur un multi je suis peu ou pas surpris surtout sur le temps de fonctionnement de la pompe c'est à dire même plusieurs heures après arrêt de l'UI concernée.
Je m'explique, ces pompes une fois remplies fonctionnent déjà avec très peu d'eau, et sur une UI en arrêt le "fluide froid" continue de passer dans la batterie de l'UI stoppée, c'est normal le fonctionnement est classique, il suffit qu'il fasse chaud dans la pièce même sans fonctionnement de celle-ci la condensation sera toujours plus ou moins effective.
Ce pourquoi, et c'est tant mieux la pompe se met en fonctionnement.
Donc pas d’inquiétude, c'est normal. Juste peut-être un peu désagréable.
Par contre l'eau qui revient dans la pompe normalement ce n'est pas possible car celle-ci passe par un moteur de pompe, toutefois ce qui contredit ce que je viens de dire précédemment, il existe ou doit y avoir un clapet anti retour.
Si inexistant, un truc simple si vous avez la possibilité faire un cercle avec l'excédent du tube de sortie de pompe s'il y en a, sinon en créer un.
Voir éventuellement avec votre installateur.
22 mai 2017 à 18:18
Réponse 2 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
22 mai 2017 à 21:49
Réponse 3 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonjour.
Le souci ce type de matériel n'est pas pris en garantie, il est considéré comme du consommable.
A plus de 100€ la pompe à vous de voir.
Citation :D'accord, il se pourrait que la pompe soit en effet défectueuse.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours
Le souci ce type de matériel n'est pas pris en garantie, il est considéré comme du consommable.
A plus de 100€ la pompe à vous de voir.
23 mai 2017 à 08:03
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Invité

Bonne journée à tous.
Il y a 4 cas (à ma connaissance) qui font fonctionner une pompe sans raison réelle.
1 = flotteur bloqué en position haute, la pompe tournera en continu.
2 = clapet anti retour défaillant ou absent. La pompe se remet en route quelques secondes après son arrêt puis recommence le cycle.
3 = le plastique du piston du flotteur (partie mâle) est légèrement fondu, coupé, troué.
L'eau s'y infiltre et donc crée une continuité qui fait fonctionner la pompe de façon aléatoire.
4 = les UI partagent le même réseau d’évacuation, lorsqu'un minimum de pente n’a pas été respecté, l’évacuation des unes encombre celle des autres.
Et enfin un problème de contrepente peut être à l’origine d’un tel fonctionnement (associé à la défaillance ou absence d’un clapet).
Cordialement.
Il y a 4 cas (à ma connaissance) qui font fonctionner une pompe sans raison réelle.
1 = flotteur bloqué en position haute, la pompe tournera en continu.
2 = clapet anti retour défaillant ou absent. La pompe se remet en route quelques secondes après son arrêt puis recommence le cycle.
3 = le plastique du piston du flotteur (partie mâle) est légèrement fondu, coupé, troué.
L'eau s'y infiltre et donc crée une continuité qui fait fonctionner la pompe de façon aléatoire.
4 = les UI partagent le même réseau d’évacuation, lorsqu'un minimum de pente n’a pas été respecté, l’évacuation des unes encombre celle des autres.
Et enfin un problème de contrepente peut être à l’origine d’un tel fonctionnement (associé à la défaillance ou absence d’un clapet).
Cordialement.
24 mai 2017 à 07:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 2. Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
- N°7756 : Bonjour à tous. Que pensez de la fiabilité de ce modèle de pompe ? (relevage Silent + mini aqua). J'en suis à ma 3éme depuis 3 ans! Merci d'avance. Bricolo.
- 3. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 4. Branchement pompe de relevage des condensats mini verte Aspen
- N°5430 : Bonjour. Novice j’ai changé la pompe de relevage bruyante. Mon ancienne pompe avait deux câbles, un avec le neutre phase et la terre, l’autre non branché (?) La nouvelle pompe identique dans sa forme n’a qu’un...
- 5. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
- N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
- 6. Pompe de relevage Aspen s'arrête
- N°9525 : Bonjour à tous. Désolé si ma question est redondante mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème: Une de mes pompes de relevage Aspen Silence+ (...
- 7. Pompe de relevage assez bruyante
- N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
- 8. Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
- N°44 : Bonjour, la pompe de relevage de ma climatisation murale n'arrête pas de tourner, chaque fois que je télécommande l'appareil, et continue des heures après que celui-ci soit éteint. Elle le fait en mode refroidissement mais pas...
- 9. Fusible pour protéger mini-pompe relevage
- N°5028 : Bonsoir à tous, N'ayant pas reçu de réponse à ma question ci-dessous, je la repose : Pour protéger une pompe, mini-aqua, il est fortement conseillé par Aspen de poser un fusible de 1A. Aspen n'en vend pas. J'ai trouvé...
- 10. Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
- N°8621 : Bonjour. J'ai une clim Hitachi dans ma chambre avec pompe à condensant Aspen mini silence plus. L'installateur s'est repiqué pour le 220V sur le réseau prise de ma SDB adjacente. L'installation a marché pendant 2 ans, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite