Bonjour.
J'ai coupé 1 minute le courant et essayé d'appuyer sur le bouton blanc qui est sur le côté droit, elle ne s'allume toujours pas, je n'ai aucun voyant d'allumé.
Est-ce que la carte électronique de l'unité intérieure est facile d’accès ?
Merci par avance pour votre réponse.
19 juin 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSH-18NV ne démarre plus

Bonjour.

J'ai mon split Mitsubishi MSH-18NV qui ne veut plus démarrer avec la télécommande, alors que j'ai 3 autres splits MSH-07NV qui fonctionnent sans problème sur le même groupe.
Est-ce qu'il existe un autre moyen de démarrer sans télécommande ?
Merci par avance pour vos réponses.
18 juin 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSH-18NV ne démarre plus

Publicité

J'ai réussi à accéder au moteur, c'était la bride arrière du moteur qui était cassé, j'ai bricolé une fixation avec un collier en plastique et le bruit a disparu.
Merci à PL pour ses réponses.
11 novembre 2016 à 16:42
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour,
J'ai démonté le capot, le bruit est du côté droit, il me faut démonter le côté droit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne split mitsubishi msc 07rv

11 novembre 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour.
Est-ce qu'il existe un manuel de réparation de Mitsubishi msc-07rv
Merci par avance pour vos réponses.
11 novembre 2016 à 11:05
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour.
Je ne trouve pas de rubrique comment démonter le ventilateur.
Merci par avance pour vos réponses.
11 novembre 2016 à 10:43
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour,
Le bruit est sur ensemble de la soufflerie.
Je vais regarder comment le démonter.
Merci et bonne soirée.
10 novembre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour,

J'ai un bruit au niveau du ventilateur de mon unité intérieure Mitsubishi msc-07rv
Peut-on le démonter ?
Si oui comment procéder ?
Merci par avance pour votre réponse.
09 novembre 2016 à 21:39
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv

Bonjour.
J'ai réussi à ouvrir le relais, et gratté le contact, il a fallu que je torde très légèrement la lamelle pour rattraper usure des contacts, maintenant quand j’excite le contacteur x61 il y a contact entre J et K.
J'ai fait le test et ensuite j'ai remonté la carte sur ma clim, le test est concluant ça marche en chauffage et en clim le ventilo fonctionne.
Le mérite en revient surtout à vous qui avez su me guider sur les bonnes pistes, en tout cas je ne vous remercierais jamais assez, je voudrais vous envoyer un message en privé, mais je ne sais pas comment faire, en tout cas problème résolu.
Merci et bonne soirée.
02 juin 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

J'ai eu le temps, j'ai refait les tests.
Courant 12v (+12 et A) on entend le clac mais pas de résistance ohm c'est à dire infini entre (J et K)
Courant 12v (+12 et B) on entend le clac et contact entre (L et M) et infini entre (Let N)
Courant 12v (+12 et C) on entend le clac et contact entre (Pet R) et infini entre (P et S).
01 juin 2015 à 21:15
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Courant 12V (+12 et A) on entend le clac et pas de courant entre (J et K).
J'ai refait cette phrase car j'avais oublié (entend).
01 juin 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bonjour.
La résistance était bien une 36 Ohms, elle était verte et c'était gravé dessus 36 k ohms et je l'ai remplacé par deux 18 k ohm, le non fonctionnement du ventilateur était avant que je change la résistance.
J'ai fait les tests demandés.
0 ohm entre (L et N) ok
0 ohm entre (P et s) ok
Infini (J et K) ok
Infini (L et M) ok
Infini (R et P) ok
Courant 12v (+12 et A) ok ont le clac et pas de courant entre (J et K)
Courant 12v (+12 et L) pas de clac et pas de courant entre (L et M) infini entre (L et N)
Courant 12v (+12 et P) pas de clac et pas de courant entre (P et R)infini entre ( Pet S)
Pour les photos je m'excuse je n'ai pas bien regardé quand je vous les ai envoyées.
Merci et bonne soirée.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage clim mitsubishi mxz 32nv e2 002dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 003dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 004depannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 005

01 juin 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bonjour, oui je suis sur un autre forum j'ai répondu ce matin je n'ai pas eu le temps, c'est vrai que je suis très bien conseillé.
Merci et bonne fin de week-end.
31 mai 2015 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bonjour.
Non je ne sais pas comment procéder pour tester les relais, je ne vous remercierais jamais assez pour votre aide.
Bonne journée à vous.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
31 mai 2015 à 13:05
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Merci pour votre aide.
Je ne suis pas un super champion en électricité mais j'ai bien compris votre test.
J'ai vérifié comme vous m'avez dit qu'il avait 0 volt entre le blanc du ventilateur et les cinq autres fils, ça c'est ok.
Ensuite j'ai vérifié le blanc du ventilateur et relié au noir de la phase, est-ce normal ?
J'ai relié le neutre avec un autre fil au noir, puis le bleu, puis le jaune, le ventilateur fonctionne sur les trois vitesses.
30 mai 2015 à 19:15
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bonjour.
J'ai testé toutes les résistances en page 43 concernant le ventilateur, elles sont toutes correctes sauf entre le rouge et noir où j'ai 120 ohms et effectivement entre blanc et orange j'ai 0.
Mais comment tester le condensateur ?
Merci par avance pour votre réponse.
30 mai 2015 à 08:55
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bonjour,

Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424
J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK.
Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment procéder.
Merci par avance pour vos réponses.
29 mai 2015 à 21:29