Question Forum Climatisation : Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour,

Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424
J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK.
Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment procéder.
Merci par avance pour vos réponses.
29 mai 2015 à 21:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

C'est pourtant décrit dans votre manuel, page 43, au milieu. J'ajouterai en plus : tester entre blanc et orange, vous devez lire 0. Sinon, c'est la sécurité thermique du moteur qui a lâché.

Egalement possible, comme cela vous a été dit, le condensateur qui serait HS.

Cordialement, Dom.
30 mai 2015 à 08:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour.
J'ai testé toutes les résistances en page 43 concernant le ventilateur, elles sont toutes correctes sauf entre le rouge et noir où j'ai 120 ohms et effectivement entre blanc et orange j'ai 0.
Mais comment tester le condensateur ?
Merci par avance pour votre réponse.
30 mai 2015 à 08:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il y a de nombreuses façons de tester le condensateur, mais je ne connais ni votre outillage ni vos compétences en électricité. On va déjà tester le ventilo dans sa globalité, avant d'investiguer le condo.

1/ Alimentez l'UE mais en la laissant éteinte avec la/les télécommande(s).
2/ Vérifiez que vous avez bien 0V AC entre le blanc du câble du ventilo et les 5 autres fils de ce même câble
3/ Identifiez le fil d'arrivée secteur (neutre ou phase) qui donne 230V AC avec le blanc précité. D'après le schéma, ce devrait être le bleu d'arrivée, = LD61.
4/ Avec un petit fil simple mais isolé, reliez l'autre fil d'arrivée (à priori le marron = LD62) à successivement le noir, le jaune et le bleu du câble moteur. Normalement le ventilo devrait tourner à 3 vitesses différentes suivant le fil touché.

Si c'est bien ce qui se passe, un des relais qui activent le moteur ne fonctionne plus. On verra alors comment l'identifier.

Si le ventilo ne tourne pas et que vous entendez une vibration à 50 Hz dans le moteur, c'est probablement un pb de condo. On verra alors comment le tester.
30 mai 2015 à 14:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Merci pour votre aide.
Je ne suis pas un super champion en électricité mais j'ai bien compris votre test.
J'ai vérifié comme vous m'avez dit qu'il avait 0 volt entre le blanc du ventilateur et les cinq autres fils, ça c'est ok.
Ensuite j'ai vérifié le blanc du ventilateur et relié au noir de la phase, est-ce normal ?
J'ai relié le neutre avec un autre fil au noir, puis le bleu, puis le jaune, le ventilateur fonctionne sur les trois vitesses.
30 mai 2015 à 19:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Donc le ventilo est bon, ainsi que son condensateur.

Il faut maintenant tester les 3 relais, en particulier X61qui met en marche ou non le ventilo. X62 et 63 servent à choisir la vitesse adéquate.

Si vous ne savez pas comment les tester, postez une photo recto ET verso de la carte qui les porte. Je vous dirai comment procéder.

Cordialement, Dom.
30 mai 2015 à 22:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas


Invité
invité
Bonjour yves31 et à tous.
Est-ce vous qui avez posté la même problématique sur un autre forum ??
Si oui, je vous ai fait une réponse, "2 réponses plus précisément mais pas de réponse de votre part, toutefois j'ai le complément d'info qu'il me fallait ici" et je vois que l'on s'oriente avec l'ami Dom vers les relais comme je vous le suggérais après les tests demandés.
En tout cas vous êtes ici entre de bonne mains. Je ne m’inquiète pas de l'issu de votre diagnostic étant épaulé par Mr DOM. biggrin
N'oubliez pas de nous tenir informés des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
31 mai 2015 à 11:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour.
Non je ne sais pas comment procéder pour tester les relais, je ne vous remercierais jamais assez pour votre aide.
Bonne journée à vous.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
31 mai 2015 à 13:05
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour, oui je suis sur un autre forum j'ai répondu ce matin je n'ai pas eu le temps, c'est vrai que je suis très bien conseillé.
Merci et bonne fin de week-end.
31 mai 2015 à 20:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je n'ai pas trop compris pourquoi vous aviez posté une photo dédoublée côté composants. De plus, vu le faible nombre de pixels, il est impossible de lire des détails, par exemple ce qui est écrit sur les relais ou l'optocoupleur PC971. Il serait souhaitable que vous refassiez cette photo, avec au moins 3 Mpix. Sinon, que lisez-vous sur le PC971 (même avec une photo meilleure je ne le pourrai peut-être pas)? Et près de quelle broche se situe le point gravé sur son boîtier? Comprenez que vos photos sont mon outil de travail. Pour l'autre photo, c'est bon.

La résistance qui a brûlé est dans une partie de circuit un peu étrange, je soupçonne que ce soit un élément de la protection anti micro-coupures. A chaque alternance secteur (tous les 1/100ème de seconde), PC971 envoie une impulsion au microP qui gère la machine. Non seulement votre résistance a surchauffé, mais le PC971 semble l'avoir fait aussi... Etes-vous sûr que la résistance d'origine faisait 36 kOhms (les couleurs ont pu être altérées par la surchauffe)? L'avez-vous remplacée par deux 18 kOhms?

Une panne dans cette partie de l'électronique pourrait expliquer d'autres dysfonctionnements, par ex si le 12V n'est plus envoyé sur les relais.

Pour tester les relais, faites cela sur une table avec un bloc alim 9 à 12V DC (je suppose que les relais sont des 12V). Sans alim, vous devez à priori avoir un court-circuit (0 ohm) entre L et N, et entre P et S. Et l'infini entre J et K, L et M, et R et P.

Mettez le 9à12V sur "+12" et le 0V sur A. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre J et K.
Déplacez le 0V sur L. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre L et M, et l'infini entre L et N
Déplacez le 0V sur P. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre P et R, et l'infini entre P et S.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte UE clim Mitsubishi

01 juin 2015 à 09:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour.
La résistance était bien une 36 Ohms, elle était verte et c'était gravé dessus 36 k ohms et je l'ai remplacé par deux 18 k ohm, le non fonctionnement du ventilateur était avant que je change la résistance.
J'ai fait les tests demandés.
0 ohm entre (L et N) ok
0 ohm entre (P et s) ok
Infini (J et K) ok
Infini (L et M) ok
Infini (R et P) ok
Courant 12v (+12 et A) ok ont le clac et pas de courant entre (J et K)
Courant 12v (+12 et L) pas de clac et pas de courant entre (L et M) infini entre (L et N)
Courant 12v (+12 et P) pas de clac et pas de courant entre (P et R)infini entre ( Pet S)
Pour les photos je m'excuse je n'ai pas bien regardé quand je vous les ai envoyées.
Merci et bonne soirée.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage clim mitsubishi mxz 32nv e2 002dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 003dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 004depannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 005

01 juin 2015 à 18:32
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Courant 12V (+12 et A) on entend le clac et pas de courant entre (J et K).
J'ai refait cette phrase car j'avais oublié (entend).
01 juin 2015 à 19:50
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Pour les photos, c'est bon, mais comme je le pressentais, je ne peux pas lire le type de l'optocoupleur ni voir la position de son point d'orientation. Vous pouvez préciser?

Concernant vos mesures, encore un problème de sémantique de ma part : pour moi, cc voulait dire court-circuit, autrement dit 0 ohm en mode ohmmètre, et non lecture de courant continu. Désolé. Il faudrait que vous refassiez ces tests.

Mais de toutes façons, il est tout à fait normal que seul le 1er relais fasse un clac. En effet, j'ai raconté n'importe quoi dans mon post précédent, et pourtant je m'étais relu! Il fallait lire : Déplacez le 0V sur "B" et non "L". Puis Déplacez le 0V sur "C" et non "P". Toutes mes excuses pour ces erreurs.

Si un des relais ne fait pas de clac, vérifiez en mode ohmmètre que les 3 valeurs lues sur les 3 bobines sont identiques à 10% près. Normalement quelques centaines d'Ohms entre "12V" et A/B/C. A noter que le 1er relais est un contacteur simple, les autres sont des inverseurs (un commun mis en contact avec l'un ou l'autre des 2 autres plots).

Cordialement, Dom.
01 juin 2015 à 19:53
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
J'ai eu le temps, j'ai refait les tests.
Courant 12v (+12 et A) on entend le clac mais pas de résistance ohm c'est à dire infini entre (J et K)
Courant 12v (+12 et B) on entend le clac et contact entre (L et M) et infini entre (Let N)
Courant 12v (+12 et C) on entend le clac et contact entre (Pet R) et infini entre (P et S).
01 juin 2015 à 21:15
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien, je pense que vous avez fait les déductions qui s'imposent : les contacts du 1er relais sont charbonnés et sont devenus isolants...

Manip à faire : reliez J et K par un fil, remontez la carte et tous les câbles, puis mettez la clim sous tension. Le ventilo va tourner quasiment tout de suite, ce sera normal à cause du bout de fil. Puis testez la machine en chaud et en froid pour voir si tout fonctionne correctement.

Si tout est bon, coupez à nouveau, il va falloir réparer. Dans un 1er temps, dessoudez le relais, si possible avec de la tresse à dessouder ou avec une pompe à dessouder. Le but est de libérer ses 4 broches de la soudure qui les emprisonne avant d'extraire la bête. Autrement vous risquez de décoller les pistes de cuivre et de fragiliser la carte.

Tentez alors de voir si le relais peut se faire ouvrir, avec un cutter ou autre. Si oui, vous aurez alors accès aux contacts, et un coup de papier de verre très fin pourra les raviver. Si cela ne vous tente pas, alors il faudra trouver un relais neuf quelque part, mais dénicher le modèle exact ne sera pas forcément immédiat.

Cordialement, Dom.
01 juin 2015 à 23:30
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Concernant la tresse à dessouder ou la pompe à dessouder, ci-joint des images d'illustration extraites du forum électricité : Photos tresse à dessouder pompe à dessouder
02 juin 2015 à 07:04
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

yves31
Membre inscrit
yves31
21 messages
Bonjour.
J'ai réussi à ouvrir le relais, et gratté le contact, il a fallu que je torde très légèrement la lamelle pour rattraper usure des contacts, maintenant quand j’excite le contacteur x61 il y a contact entre J et K.
J'ai fait le test et ensuite j'ai remonté la carte sur ma clim, le test est concluant ça marche en chauffage et en clim le ventilo fonctionne.
Le mérite en revient surtout à vous qui avez su me guider sur les bonnes pistes, en tout cas je ne vous remercierais jamais assez, je voudrais vous envoyer un message en privé, mais je ne sais pas comment faire, en tout cas problème résolu.
Merci et bonne soirée.
02 juin 2015 à 19:41
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Très heureux pour vous. Inutile de me remercier spécialement, ce que vous venez d'écrire en tient lieu. Le "travail" des bénévoles du forum trouve sa récompense dans la résolution des problèmes des gens et leur gratitude exprimée.

Cordialement, Dom.
02 juin 2015 à 20:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 6. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
>>> Résultats suivants pour : Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite