Choix technique BiSplit pompe de relevage ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6800
Question Forum Climatisation : Choix technique BiSplit pompe de relevage ?
Bonjour à vous.
Je viens vers vous car je souhaite faire installer un BiSplit dans notre appartement pour alimenter principalement en mode climatisation notre salon et notre chambre.
J'ai fait venir 3 artisans et pour la même demande nous avons 3 propositions techniques différentes.
Voici ci-joint la configuration des 2 pièces attenantes à ma terrasse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Les 3 devis (Mitsubishi / Daikin) s'accordent pour une puissance de :
3.5 Kw au salon
2.5 kW dans la chambre.
Ma question est de savoir parmi les 3 devis lequel parait le plus cohérent ?
Peut-on se passer de pompe de relevage ?
Devis 1 :
Unité Intérieure Chambre et Salon sur Mur
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
2 pompes de relevage extérieures ASPEN
Liaisons frigorifiques par la terrasse sur goulotte
Évacuation des condensats par le pluvial

Devis 2 :
Unité Intérieure Chambre et Salon sur Coffrage Volet
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
1 pompe de relevage à bac extérieure 2L
Liaison frigorifique par les coffrages volets
Évacuation des condensats par le caniveau pluvial avant de rejoindre l'évacuation pluvial

Devis 3 :
Unité Intérieure Chambre sur Coffrage Volet et Salon sur mur
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
Aucune Pompe de relevage
Liaison frigorifique par coffrage volet
Évacuation des condensats par l'évacuation pluviale
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci à vous de votre aide !
Je viens vers vous car je souhaite faire installer un BiSplit dans notre appartement pour alimenter principalement en mode climatisation notre salon et notre chambre.
J'ai fait venir 3 artisans et pour la même demande nous avons 3 propositions techniques différentes.
Voici ci-joint la configuration des 2 pièces attenantes à ma terrasse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Les 3 devis (Mitsubishi / Daikin) s'accordent pour une puissance de :
3.5 Kw au salon
2.5 kW dans la chambre.
Ma question est de savoir parmi les 3 devis lequel parait le plus cohérent ?
Peut-on se passer de pompe de relevage ?
Devis 1 :
Unité Intérieure Chambre et Salon sur Mur
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
2 pompes de relevage extérieures ASPEN
Liaisons frigorifiques par la terrasse sur goulotte
Évacuation des condensats par le pluvial

Devis 2 :
Unité Intérieure Chambre et Salon sur Coffrage Volet
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
1 pompe de relevage à bac extérieure 2L
Liaison frigorifique par les coffrages volets
Évacuation des condensats par le caniveau pluvial avant de rejoindre l'évacuation pluvial

Devis 3 :
Unité Intérieure Chambre sur Coffrage Volet et Salon sur mur
Unité Extérieure à côté de l'évacuation pluviale
Aucune Pompe de relevage
Liaison frigorifique par coffrage volet
Évacuation des condensats par l'évacuation pluviale
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci à vous de votre aide !
26 janvier 2021 à 13:53
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Choix technique BiSplit pompe de relevage ?
Bonjour,
Sur l'ensemble, positionner une unité sur le coffrage volet en principe cela ne se fait pas, car si un jour, il faut accéder au volet pour X raisons, il faudra tout démonter, ce qui engendrera des frais supplémentaires.
Ensuite éviter de souffler sur le lit l'air sortant à des températures assez basses, vous risquez d'aller chez le médecin pour une bronchite en plein été. Au dessus d'une porte c'est bien.
Il y a moins de risques de mettre un meuble dans ce cas.
Sur l'ensemble, positionner une unité sur le coffrage volet en principe cela ne se fait pas, car si un jour, il faut accéder au volet pour X raisons, il faudra tout démonter, ce qui engendrera des frais supplémentaires.
Ensuite éviter de souffler sur le lit l'air sortant à des températures assez basses, vous risquez d'aller chez le médecin pour une bronchite en plein été. Au dessus d'une porte c'est bien.
Il y a moins de risques de mettre un meuble dans ce cas.
31 janvier 2021 à 11:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 2. Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
- N°58 : J'ai fait installer un système bi-split réversible "Carrier". J'ai des problèmes depuis plusieurs mois avec l'unité placée dans la chambre. Lorsque la t° extérieure est supérieure à 23°, elle continue de bien refroidir. Par...
- 3. Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison
- N°4689 : Bonjour, J'ai le projet d'installer une pompe à chaleur en lieu et place de mon radiateur "grille pain". C'est une maison à la campagne (centre France) qui doit dater du 19ème siècle. Dimension 6 x 5 mètres (30 m²) avec...
- 4. Conseils choix pac air/air pour chauffer 2 chambres et un couloir
- N°1951 : Bonjour à tous. Je suis entrain de faire mon étage (maison pierre). Isolation 200 sous toiture et 100 sur les murs + doublage BA13 partout. Mon étage va se composer d'une SDB de 8m², 2 chambres de 17m² et un couloir de...
- 5. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 6. Choix pompe de relevage clim dual split
- N°5729 : Bonjour à tous. Et tout d’abord merci de prendre de votre temps pour répondre à ma question.... Ma question est simple, j’ai fait plusieurs devis pour installer une climatisation dual split à mon domicile,...
- 7. Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur
- N°5678 : Bonjour à tous et à toutes. Je me pose la question concernant le câble d'alimentation que je dois avoir pour brancher une pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 125 (12 kW). En effet, j'ai actuellement un câble 3G2,5...
- 8. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 9. Conseils choix pompe de relevage condensat
- N°5345 : Bonjour. Je possède une clim monosplit Panasonic qui se trouve sur mon balcon. Jusqu'à présent le condensat était rejeté à l’extérieur via le balcon. Malheureusement je ne peux plus faire ainsi et je souhaite...
- 10. Avis pompe à chaleur marque Général
- N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...