Invité
invité
J'ai fait installer un système bi-split réversible "Carrier". J'ai des problèmes depuis plusieurs mois avec l'unité placée dans la chambre. Lorsque la t° extérieure est supérieure à 23°, elle continue de bien refroidir. Par contre, après un fonctionnement d'environ 10 min, la pompe de relevage s'enclenche en continu (2fois par min). Lorsque je télécommande l'arrêt de l'appareil, la pompe continue, d'abord à un rythme d'1X/5min, pendant 3/4d'heure. Puis les déclenchements s'espacent, mais sur une période de 12h. La pompe a été changée, mais sans aucune amélioration. Au contraire de l'eau coule parfois, quand j'arrête l'appareil, par l'ouverture d'où sort normalement l'air. Le technicien ne trouve pas, alors qui pourra m'aider? Merci.
Choix 1 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu


Invité
invité
Votre climatiseur a probablement un manque de charge en gaz, ce qui forme des condensats au niveau de la bouche de soufflage de l'air.
Choix 2 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu


Invité
invité
Il faut nettoyer le fitre de la pompe de relevage, ou bien le tuyau d'évacuation est pincé.
Choix 3 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu


Invité
invité
Vérifier l'état des filtres.
Choix 4 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu

MJD
Membre inscrit
MJD
846 messages
Peut-être vérifier que le tuyau d'évacuation reliant l'unité intérieure à la pompe n'est pas pincé ou obstrué par des dépôts.
15 janvier 2008 à 03:25
Choix 5 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu


Invité
invité
Faire un évent. Cordialement. Sw ! ffeR.
26 janvier 2008 à 04:22
Choix 6 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu


Invité
invité
Pour les pompes qui tournent en continu, le souci vient souvent d'un problème de retour de l'eau : la pompe vide le réservoir des condensats, quand le réservoir est vide la pompe s'arrête, le tuyau d'évacuation se re-vide dans la pompe et re-remplit le récipient du flotteur qui remonte et redémarre la pompe etc.
Si c'est le cas : un petit clapet anti-retour sur la durite... disponible dans tous les magasins de motos spécialisés en tout terrain...
13 juillet 2009 à 10:43
Choix 7 climatisation pour le dépannage

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu

bbc
Membre inscrit
bbc
1 message
Je suis tombé par hasard sur votre site et je l'ai parcouru pour mon problème de pompe de relevage...
Finalement c'était la sortie de la pompe qui était bouchée.
Merci à tous les participants de ce forum, sans quoi j'aurais dû faire intervenir quelqu'un qui m'aurait certainement raconté n'importe quoi et m'aurait facturé une pompe neuve et voire plus...
Encore merci à tous.
Bon week-end. smile smile smile
27 juillet 2013 à 13:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 2. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 3. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 4. Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
    N°3933 : Bonjour à tous, Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage. L'évacuation des condensats se...
  • 5. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 7. Bruit pompe de relevage clim Daikin
    N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
  • 8. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
    N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
    N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopassage tuyau evacuation air 1installer un climatiseurinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite