FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


5678

Question Forum Climatisation : Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Bonjour à tous et à toutes.

Je me pose la question concernant le câble d'alimentation que je dois avoir pour brancher une pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 125 (12 kW).

En effet, j'ai actuellement un câble 3G2,5 carré qui arrive dans mon local technique (alimentation pompe piscine) qui se situe à 25m de mon compteur électrique et j'aimerai ne pas avoir à faire une tranchée et à passer dans le vide sanitaire de 40 cms de haut.
Est-ce suffisant pour brancher pompe de filtration et pompe à chaleur ?
Ci-joint la fiche technique de la pompe Silverline 125.
Pompe Poolex Silverline inverter

Merci pour vos conseils.
08 septembre 2019 à 13:47
Réponses 1 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.

Cordialement, Dom.
08 septembre 2019 à 15:03
Réponses 2 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Pompe Astral 1 cv.
08 septembre 2019 à 17:27
Réponses 3 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Pompe Astral Réf 05093
P1 1,05 kW
I 4,9A
P2 0,78 kW
08 septembre 2019 à 17:31
Réponses 4 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir.

Si c'est le modèle 125N le 3G2.5 serais OK.
Mais si votre pompe de filtration de piscine plus la PAC dépasse les 3,5kW tirés il faudra soit retirer une nouvelle ligne uniquement pour la PAC en 3G2.5 soit tirer une ligne pour l'ensemble en 3G6.

Cordialement.
08 septembre 2019 à 20:00
Réponses 5 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.

Cordialement, Dom.
09 septembre 2019 à 10:36
Réponses 6 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 522 messages
Bonjour. Comme Dom, normalement, le câble est bon, avec du 2.5² on peut aller jusque 20A.
09 septembre 2019 à 18:20
Réponses 7 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Bonsoir,
Sur la doc jointe dans mon premier message pour une silverline Inverter 125N (12kW), il est écrit puissance Max= 3,52 kW.
Ce n’est pas cette puissance qu’il faut regarder ?
Ça donnerait 3,52 kW (pompe à chaleur) + 0,75 kW (pompe filtration) donc 4,3 kW au total.
Je dis une bêtise ??
10 septembre 2019 à 21:55
Réponses 8 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Effectivement, je n'avais pas vu ce chiffre, j'avais surtout regardé les 2 sous-tableaux en haut du tableau...

Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.
10 septembre 2019 à 23:39
Réponses 9 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Merci Dom-Aom pour votre retour d'information rapide.
11 septembre 2019 à 08:53
Réponses 10 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

PL
Membre inscrit
PL
13 522 messages
Bonjour.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
12 septembre 2019 à 18:12
Réponses 11 du forum climatisation

Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur

christophe0310
Membre inscrit
christophe0310
15 messages
Bonjour à tous.

J'ai fait le branchement et tout est OK.
Une petite photo de l'installation.
Merci à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alimentation électrique pour pompe à chaleur

25 septembre 2019 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 7. Avis pompe à chaleur marque Général
    N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
  • 8. Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison
    N°4689 : Bonjour, J'ai le projet d'installer une pompe à chaleur en lieu et place de mon radiateur "grille pain". C'est une maison à la campagne (centre France) qui doit dater du 19ème siècle. Dimension 6 x 5 mètres (30 m²) avec...
  • 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite