Invité

Bonsoir.
J'ai une PAC O'Foehn Norma S.
Depuis ce matin, la température d'entrée et sortie d'eau est la même, et depuis ce soir, il y a un message d'erreur EE 004 : vérifier le capteur / interrupteur de pression.
Quelqu'un aurait-il la liste des pièces de rechange, un éclaté des pièces disponibles car le SAV O'Foehn est calamiteux !!!!
La vérification est-elle possible par un amateur éclairé ?
Les enfants commencent à désespérer de voir chauffer la piscine.
D'avance merci !!
J'ai une PAC O'Foehn Norma S.
Depuis ce matin, la température d'entrée et sortie d'eau est la même, et depuis ce soir, il y a un message d'erreur EE 004 : vérifier le capteur / interrupteur de pression.
Quelqu'un aurait-il la liste des pièces de rechange, un éclaté des pièces disponibles car le SAV O'Foehn est calamiteux !!!!
La vérification est-elle possible par un amateur éclairé ?
Les enfants commencent à désespérer de voir chauffer la piscine.
D'avance merci !!
11 mai 2016 à 22:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Capteur interrupteur pression PAC Norma S O'Foehn
Bonjour invité ainsi qu'à toutes et à tous.
J'imagine que vous avez fait une traduction de l'anglais vers le français ?
Car il y a une différence notable entre un capteur de pression (transducteur) et un interrupteur de pression (pressostat de sécurité).
1- Le capteur : à trois fils. Il est alimenté en 5vcc et renvoie une tension comprise entre 0,5 et 3,5vcc.
C'est cette tension qui permet à la carte de commande de connaitre la pression exacte du circuit.
Et donc d'ajuster au plus près la fréquence du cp. Si la tension envoyée par le capteur est de 0,5 vcc ou en dessous, la carte considère qu'il n'y a plus de fluide. Si la tension est au delà de 3,5vcc la carte coïncide que le capteur est défaillant.
2- L'interrupteur : c'est un pressostat avec un contact sec (contact ferme tout le temps) il y a deux fils dessus. Il ne s'ouvre que si la pression dans le circuit est inférieure à la sienne (interrupteur bp) ou supérieure à la sienne (interrupteur hp).
Par exemple : pour l'interrupteur bp la valeur d'ouverture sera à 1 bar. Si la pression dans le circuit bp est inférieure le contact s'ouvre et ainsi on interdit le fonctionnement pour protéger le cp.
Pour l'interrupteur hp, dès que la pression dépassera 41 bars ce dernier va s'ouvrir et mettre le groupe en sécurité (les valeurs que je donne sont celles d'un circuit au 410 a).
Donc pour répondre à votre question, un amateur éclairé et soutenu par les membres actifs de ce formidable site peut aisément diagnostiquer l'origine de la panne.
Pour cela, il faut que vous nous précisiez si le défaut concerne les capteurs et interrupteur interne au groupe ou ceux externes au groupe.
Si je vous pose cette question, c'est parce-que j'ai l'impression qu'une traduction a été faite, et dans cette branche les traductions sont souvent approximatives. Si je me limite aux termes que vous avez donnés, cela peut aussi bien être un transducteur, qu'un pressostat de sécurité, qu'un capteur de pression sur le réseau d'eau (flow switch), qu'une sonde etc. le terme capteur peut être traduit pour n'importe lequel de ces éléments.
Coupez le jus puis testez la continuité sur le pressostat hp et bp, s'il y a continuité alors c'est l'un des transducteurs qu'il faudra contrôler. Vous profitez aussi pour enlever les broches, les contrôler visuellement.
S'il y a présence de saleté, de moisissure, de charbonnage, nettoyez-les à l'aide d'une brosse souple, puis vous remettez les connecteurs à leur place.
Vous remettez le jus, mais sans faire de demande, vous mesurez la tension vcc renvoyée par les deux transducteurs hp et bp.
Le groupe étant à l'arrêt, les deux indiqueront sensiblement la même tension vcc.
Par ex 1,5 vcc. Si l'un d'entre eux indique 0,5 ou moins, indique 3,5 ou plus, alors c'est celui là qui est défaillant.
Ensuite vous remettez en fonctionnement et voyez ce qui se passe.
Tenez-nous au courant de vos résultats et notez le moindre bruit suspect.
Cordialement.
Adelclimatisation
J'imagine que vous avez fait une traduction de l'anglais vers le français ?
Car il y a une différence notable entre un capteur de pression (transducteur) et un interrupteur de pression (pressostat de sécurité).
1- Le capteur : à trois fils. Il est alimenté en 5vcc et renvoie une tension comprise entre 0,5 et 3,5vcc.
C'est cette tension qui permet à la carte de commande de connaitre la pression exacte du circuit.
Et donc d'ajuster au plus près la fréquence du cp. Si la tension envoyée par le capteur est de 0,5 vcc ou en dessous, la carte considère qu'il n'y a plus de fluide. Si la tension est au delà de 3,5vcc la carte coïncide que le capteur est défaillant.
2- L'interrupteur : c'est un pressostat avec un contact sec (contact ferme tout le temps) il y a deux fils dessus. Il ne s'ouvre que si la pression dans le circuit est inférieure à la sienne (interrupteur bp) ou supérieure à la sienne (interrupteur hp).
Par exemple : pour l'interrupteur bp la valeur d'ouverture sera à 1 bar. Si la pression dans le circuit bp est inférieure le contact s'ouvre et ainsi on interdit le fonctionnement pour protéger le cp.
Pour l'interrupteur hp, dès que la pression dépassera 41 bars ce dernier va s'ouvrir et mettre le groupe en sécurité (les valeurs que je donne sont celles d'un circuit au 410 a).
Donc pour répondre à votre question, un amateur éclairé et soutenu par les membres actifs de ce formidable site peut aisément diagnostiquer l'origine de la panne.
Pour cela, il faut que vous nous précisiez si le défaut concerne les capteurs et interrupteur interne au groupe ou ceux externes au groupe.
Si je vous pose cette question, c'est parce-que j'ai l'impression qu'une traduction a été faite, et dans cette branche les traductions sont souvent approximatives. Si je me limite aux termes que vous avez donnés, cela peut aussi bien être un transducteur, qu'un pressostat de sécurité, qu'un capteur de pression sur le réseau d'eau (flow switch), qu'une sonde etc. le terme capteur peut être traduit pour n'importe lequel de ces éléments.
Coupez le jus puis testez la continuité sur le pressostat hp et bp, s'il y a continuité alors c'est l'un des transducteurs qu'il faudra contrôler. Vous profitez aussi pour enlever les broches, les contrôler visuellement.
S'il y a présence de saleté, de moisissure, de charbonnage, nettoyez-les à l'aide d'une brosse souple, puis vous remettez les connecteurs à leur place.
Vous remettez le jus, mais sans faire de demande, vous mesurez la tension vcc renvoyée par les deux transducteurs hp et bp.
Le groupe étant à l'arrêt, les deux indiqueront sensiblement la même tension vcc.
Par ex 1,5 vcc. Si l'un d'entre eux indique 0,5 ou moins, indique 3,5 ou plus, alors c'est celui là qui est défaillant.
Ensuite vous remettez en fonctionnement et voyez ce qui se passe.
Tenez-nous au courant de vos résultats et notez le moindre bruit suspect.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 mai 2016 à 10:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Capteur interrupteur pression PAC Norma S O'Foehn
Bonjour. Marque inconnue pour moi.
Toutefois cette panne serait un défaut de capteur de pression soit HP (haute pression) dans ce cas il faut réarmer un pressostat manuel (peu probable), soit il faut couper le courant pour réinitialiser le défaut, la clim doit repartir, si celui-ci revient certainement que la circulation d'eau ne se fait pas, mais je suppose que celle-ci fonctionne ? soit BP (basse pression) dans ce cas certainement un manque ou plus de gaz du tout.
Le seul moyen de vérifier est de tester ce pressostat avec un appareil de mesure en position ohmmètre.
Si cela vous parle, nous transmettre le schéma électrique qui doit être apposé sur le dessous du capot du dessus de votre appareil.
Toutefois cette panne serait un défaut de capteur de pression soit HP (haute pression) dans ce cas il faut réarmer un pressostat manuel (peu probable), soit il faut couper le courant pour réinitialiser le défaut, la clim doit repartir, si celui-ci revient certainement que la circulation d'eau ne se fait pas, mais je suppose que celle-ci fonctionne ? soit BP (basse pression) dans ce cas certainement un manque ou plus de gaz du tout.
Le seul moyen de vérifier est de tester ce pressostat avec un appareil de mesure en position ohmmètre.
Si cela vous parle, nous transmettre le schéma électrique qui doit être apposé sur le dessous du capot du dessus de votre appareil.
12 mai 2016 à 18:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème télécommande climatiseur O'Foehn AP 3500
- N°5505 : Bonjour, J’ai un climatiseur pour les chambres de ma maison de marque O’FOEHN Model AP 3500 (unité interne Model MAP 5200) et le système de télécommande à un comportement aléatoire : démarrages intempestifs sans aucune...
- 2. Problème climatisateur O'Foehn
- N°5262 : Bonjour. J'ai une clim 2000 IES de marque O'Foehn qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant, le ventilo tourne à vitesse réduite et tous les voyants sont au vert, j'ai fait vérifier la charge qui est bonne. Je me demande...
- 3. Schéma clim réversible Map 5200 O'Foehn
- N°5614 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si quelqu’un a le schéma de câblage pour une clim réversible Map 5200 O'Foehn :loveliness: car j’ai perdu la notice et c’est un peu la galère pour le câblage. Merci.
- 4. Problème télécommande climatiseur O'Foehn
- N°3948 : Bonjour, J’ai un climatiseur pour les chambres de ma maison de marque O’FOEHN et le système de télécommande à un comportement aléatoire : démarrages et arrêts intempestifs sans aucune action sur la télécommande. Je...
- 5. Panne climatiseur réversible O'Foehn IES 2000
- N°1118 : Bonjour ! J'ai une climatisation réversible O'Foehn IES 2000 qui marchait très bien jusqu'à jeudi dernier. Depuis elle souffle de l'air à température ambiante voire plus chaud (en mode climatisation bien sûr...) et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite