FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3318

Question forum dépannage climatisation : Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI


Invité
invité
Bonjour,

L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation.
J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons.
Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité extérieure.
C'est une climatisation Airwell trio DCI.
Quelqu’un aurait une idée, je pense à la carte électronique, à première vue rien de suspect.
Merci.
12 mai 2016 à 14:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ben vous pensez sans doute bien. Si aucune LED ne s'allume dans l'UE, l'alim basse tension ne fonctionne probablement plus. Je peux vous aider à préciser le diag, mais il me faut pour cela une photo recto ET verso de la carte, mini 3 Mpixels, et bien nette.

Cordialement, Dom.
12 mai 2016 à 17:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI


Invité
invité
Bonjour.
J'ai eu le problème un jour en dépannage, j'ai dû déconnecter la terre de l'unité extérieure après avoir coupé la tension ! S'il y a une mauvaise terre le dialogue entre l'UE et les UI se trouve perturbé, relancer le système il devrait repartir.
21 mai 2016 à 07:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.

maclimatisation.com
21 mai 2016 à 11:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI


Invité
invité
Bonjour merci AAC.

Effectivement j'ai oublié de préciser cette étape, reconnectez votre terre bien sûr sinon DANGER !!!
Grosse erreur de ma part !
Mais cela permet de rechercher la cause du "problème de terre" et de ne pas incriminer la climatisation ET/OU de se lancer dans un dépannage et remplacement de cartes inutile.

Cordialement.
22 mai 2016 à 06:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Que dit le transfo ? Y a du jus sur le primaire et le(s) secondaire(s) de celui-ci ?
Cordialement.
Adelclimatisation
22 mai 2016 à 08:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI


Invité
invité
Bonsoir,
Cool pour le fil terre de l'unité extérieure, l'unité ne fonctionnait plus, je l'ai fait et ça refonctionne.
Merci à l’ami qui a trouvé ce problème.
04 juillet 2019 à 19:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Attention, comme stipulé aux posts 3 et 4, cette déconnexion doit être faite dans un but de diagnostic et pendant un temps très limité. Risque mortel si vous laissez comme ça en permanence!!
04 juillet 2019 à 20:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

raggajohnjohn
Membre inscrit
raggajohnjohn
4 messages
Bonjour.

J'ai deux unités extérieures du modèle indiqué dans ce fil de discussion Airwell trio 410.
Les deux ne démarrent plus.

L'une n'affiche rien du tout, l'autre un message qui clignote.
D'après l'ancien propriétaire les deux UE ont cessé de fonctionner à un an d'intervalle.

J'ai contacté Airwell qui m'a simplement répondu que le modèle en question n'est plus commercialisé et que je devais changer toute l'installation.
Devis fait par une entreprise sérieuse : 11k€ je n'ai pas le budget actuellement.

J'aimerais essayer de dépanner moi même ces UE.
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me proposer un plan d'action ? Je connais un électronicien de talent qui pourrait diagnostiquer la carte électronique, mais de ce que j'ai lu, ça peut ne pas être le problème.

Je vous remercie par avance de vos conseils.
Cordialement.
09 mars 2022 à 07:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans un 1er temps, essayez de voir par vous même s'il n'y aurait pas des indications de diagnostic, au moins pour une des machines. Voir en fin de ce manuel (sous réserves qu'il s'applique bien à votre matériel). Et donnez les références exactes de vos éléments. Une photo des cartes des UE serait souhaitable.
Notice Airwell TM-TQDCI-A-0-FR
09 mars 2022 à 11:46
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

raggajohnjohn
Membre inscrit
raggajohnjohn
4 messages
Bonjour Dom-Aom et merci pour cette réponse rapide, ainsi que pour ce document précieux.
Oui c'est bien mon matériel.

En page 88 il y a effectivement des indications précieuses.
Sur l'UE qui affiche un code sur l'afficheur 7 segments, j'ai également des diodes qui clignotent.
Je ne pourrais pas vérifier ce jour, mais je vais le faire dans les jours à venir et venir faire mon retour ici.

En tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ma sollicitation.
Bien cordialement et à bientôt pour la suite.
09 mars 2022 à 13:56
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

raggajohnjohn
Membre inscrit
raggajohnjohn
4 messages
Bonjour.
Ce jour, disponible et avec un grand soleil, j'ai démonté le capot d'une de mes pompes à chaleur (celle qui ne s'allume pas).

Le précieux document que Dom-Aom m'a fourni, dit ceci :

La carte d'affichage de l'unité extérieure et les LED sont éteintes :

- Pas d'alimentation = Vérifier les connexions et le câblage du terminal principal - Réparer si nécessaire.
--> Il y a bien de l'alimentation qui arrive à la carte (OK)

- Fusible claqué = Vérifier le fusible 20 A du filtre (12.4.2)
--> J'ai trouvé un fusible 20A qui fonctionne et un autre plus petit qui fonctionne également (vérifié au multimètre) (OK) ;

- Bobine PFC = Vérifier la bobine PFC (12.4.3)

Bon, je ne sais pas ce qu'est une bobine PFC. Mais j'ai bien sur la carte contrôleur de l'unité extérieure, une petite bobine de 10cm de longueur environ, qui est coffrée dans de la céramique.

Celle-ci présente des noirceurs, et la céramique est fendue et part en morceaux.

J'ai testé la résistance de la bobine au multimètre et le courant ne passe pas.
Donc mon souci apparemment est peut-être cette bobine.

Cependant, quand je cherche des bobines PFC ça ne ressemble en rien à celle de mon unité extérieure.

Pouvez-vous me dire, si ce que je joins en photo est bien la bobine PFC en question ?
Si j'ai un intérêt à essayer de la changer (ou si le fait qu'elle ait grillée, signifie qu'elle grillera forcément de nouveau) ?
Si vous avez une idée de la référence, ou de comment je peux la trouver (car si je tape bobine PFC sur Google, rien ne ressemble. En précisant mon modèle non plus).

Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
En espérant que ces infos puissent servir à d'autres.
Bien cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bobine clim

28 mai 2022 à 14:56
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

raggajohnjohn
Membre inscrit
raggajohnjohn
4 messages
Mon précédent message est probablement en validation.
J'en profite pour partager mes analyses sur le second groupe extérieur.

Celui-ci s'allume mais l'afficheur 7 segments ne fait que clignoter une fois par seconde environ.
On ne peut rien faire via l'IHM.

Sur le côté de la carte contrôleur il y a trois diodes vert - rouge - rouge.
Les deux premières en partant de la gauche clignotent au même rythme que l'afficheur 7 segments.

Rien n'est précisé dans la documentation technique sur ce comportement, ni sur les trois leds en question.
Un papier sur la "porte" démontable de l'UE indique le schéma électrique.
Les diodes sont nommées LD101 102 et 103.

Je remarque qu'une personne a déjà démonté et vérifié notamment le fusible.
Il semble avoir un peu brutalisé le matériel, rien n'est remonté correctement, il a laissé le capuchon du fusible 20A dans le cache de l'UE...

Je ne pense pas qu'il soit possible de réparer cette UE.
Si jamais j'arrivais à réparer l'autre, j'aurais tout au mieux, un demi-système de chauffage bien insuffisant pour mes 178 m² à chauffer.

Du coup, merci pour les éléments, mais je pense que je vais renoncer à réparer ces vieilleries.

L'installation de ces pompes à chaleur a été faite en 2008 par l'ancien propriétaire, pour un coût de 18k€ tout compris (dont un sèche serviette de la marque à ... 1300€).

L'entreprise que j'ai mandatée pour diagnostiquer mon installation, n'a rien fait d'utile.
Hormis vérifier l'alimentation électrique et la pression du gaz.

Me disant que tout était déjà "passé" (dans les murs jusqu'au cassettes intérieures), un remplacement de l'installation serait forcément moins coûteux.
De plus, le technicien m'a dit "ne vous inquiétez pas, les prix ont beaucoup évolué".

Sauf que le devis me dit ... 11k€ pour remplacement en Atlantic.

Quand je vois des offres, sur du matériel comparable au miens, ou l'UE + 3 cassettes reviennent à 1300€ (sans frais de livraison).

2 x 1300 = 2600€ + disons 400€ de livraison en étant large.
On arrive sur du matériel brut sur quelque chose de l'ordre de 3000€ + les durites, l'éventuel câble électrique, le gaz, disons 5000€ de matériel grand max.
Reste donc quelque chose comme 6000€ de main d'œuvre ??
Ça me parait énorme.
Tout travail mérite salaire, mais 6000€ à disons 100€ de l'heure ça fait quand même 60h de travail.
Cela revient à 2 techniciens à plein temps, pendant presque 1 mois pour installer 2 UE et 6 cassettes intérieures.
En partant de l'hypothèse d'un matériel Haier en promotion (le coût n'est surement pas le même pour du Atlantic choisi par l'entreprise en question, c'est évident).
Sachant que l'entreprise que j'ai fait venir est réputée & reconnue sérieuse, je me demande s'il est utile de challenger la concurrence.

L'idéal serait une petite entreprise qui fonctionne avec toutes les marques, pour pouvoir choisir un ensemble UE + cassettes intérieures en promotion.
Et viser un coût global de l'ordre de 8k€ qui serait bien plus envisageable que 11k€ annoncés.

J'habite à proximité de Montdidier, 80500 dans la Somme.
Vous avez des contacts à me fournir, je vous en serai gré.
Bien cordialement.
28 mai 2022 à 15:41
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre composant blanc est une résistance de puissance. Sa valeur est normalement écrite dessus, en ohms. Si illisible, alors mesurez entre une patte et les spires en partant de la patte. La valeur va croître jusqu'à la coupure. Puis même chose avec l'autre patte. La somme des 2 valeurs max devrait donner la valeur de la résistance quand elle est bonne (à moins qu'il y ait 2 coupures...)

La bobine PFC est souvent comme en question 2664, réponses 64/66.

Cordialement, Dom.
30 mai 2022 à 11:24
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Vous travaillez pas beaucoup chez vous. 60H par mois !!! et encore pour deux soit 30H mensuel pour une personne. titter
Cordialement.
30 mai 2022 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Panne UE Airwell TRIO DCI 410 7SP091129
    N°3640 : Bonjour, J'ai une installation Airwell TRIO DCI 410 7SP091129. Suite à une coupure de courant cette unité extérieure a été endommagée. Plus précisément, la carte électronique de celle-ci était HS (panne confirmée par...
  • 4. Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
    N°6484 : Bonjour. J'habite en Guadeloupe. J'ai 4 clim quasi identiques. Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
    N°1829 : Bonjour, Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Duo 38 DCI et 2 unités intérieures. Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier lors d'une coupure de courant de secteur... En effet les...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 9. Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
    N°9623 : Bonjour à tous. Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros...
  • 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite