Question forum climatisation : Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonjour à tout le monde,
Je suis d'un naturel curieux. J'aime bien savoir comment fonctionnent les appareils que j'utilise.
A propos de climatisation j'ai consulté des sites très bien fait qui sont de vrais cours de climatisation ?
Cependant ils traitent tous le sujet aussi bien pour les installations industrielles que domestiques.
Difficile à un particulier de savoir ce qui est utilisé pour les petites installations de particuliers.
J'aimerais savoir, dans les appareils de puissance moyennes, 7kw environ, dans les marques courantes, Mitsubishi inverter et inversibles par exemple, comment sont raccordées les différentes unités intérieures à l'unité extérieure multi-split, est-ce les appareils sont branchés en parallèle ou en série ?
Comme détendeurs, quels sont ceux les plus utilisés, capillaires ou autres ?
Je pense qu'il y a un détendeur par unité intérieure.
Si on ferme la circulation d'une unité intérieure est-ce que les autres vont fonctionner correctement et sans risque ?
Si un professionnel pouvait prendre quelques instants pour me répondre je lui en serais très reconnaissant.
D'avance un grand merci.
Je suis d'un naturel curieux. J'aime bien savoir comment fonctionnent les appareils que j'utilise.
A propos de climatisation j'ai consulté des sites très bien fait qui sont de vrais cours de climatisation ?
Cependant ils traitent tous le sujet aussi bien pour les installations industrielles que domestiques.
Difficile à un particulier de savoir ce qui est utilisé pour les petites installations de particuliers.
J'aimerais savoir, dans les appareils de puissance moyennes, 7kw environ, dans les marques courantes, Mitsubishi inverter et inversibles par exemple, comment sont raccordées les différentes unités intérieures à l'unité extérieure multi-split, est-ce les appareils sont branchés en parallèle ou en série ?
Comme détendeurs, quels sont ceux les plus utilisés, capillaires ou autres ?
Je pense qu'il y a un détendeur par unité intérieure.
Si on ferme la circulation d'une unité intérieure est-ce que les autres vont fonctionner correctement et sans risque ?
Si un professionnel pouvait prendre quelques instants pour me répondre je lui en serais très reconnaissant.
D'avance un grand merci.
03 août 2013 à 10:17
Conseil 1 forum climatisation
Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonjour.
En multi en principe les UI sont installées sur un circuit en // avec une vanne détendeur au départ de chaque ligne liquide pour l'aspiration c'est un peu comme une nourrice, si toutes les UI sont en demande toutes les vannes vont être ouvertes le compresseur va tourner à fond, une est stoppée la vanne va fermer et le compresseur va s'adapter à la puissance et ainsi de suite ça c'est pour un inverter.
Oui même si une UI est stoppée l'installation fonctionnera correctement et récupérera la puissance frigo non utilisée.
J'ai connu d'autres systèmes ou les UI étaient en série avec détendeur thermostatique sur chaque UI, bouteille réservoir liquide, avec comp tout ou rien, mais casses relativement fréquentes suivant la marque et le type de compresseur.
Par ex les comp Scroll était beaucoup plus résistant qui Toshiba.
Pour les détendeur, c'est une question de puissance, de place, de fonctionnalité on peut très bien avoir une puissance de 10 kw avec capillaires comme par exemple les armoires Airwell, ou installer un détendeur pour la même puissance chez Hirross, ou Carrier.
Par ex je modifiais des armoires ou groupe froid sur du Imicon, 70 cm de capillaire pour 10 kw de puissance (enfin si je me rappelle bien) sur un distributeur à capillaires.
En multi en principe les UI sont installées sur un circuit en // avec une vanne détendeur au départ de chaque ligne liquide pour l'aspiration c'est un peu comme une nourrice, si toutes les UI sont en demande toutes les vannes vont être ouvertes le compresseur va tourner à fond, une est stoppée la vanne va fermer et le compresseur va s'adapter à la puissance et ainsi de suite ça c'est pour un inverter.
Oui même si une UI est stoppée l'installation fonctionnera correctement et récupérera la puissance frigo non utilisée.
J'ai connu d'autres systèmes ou les UI étaient en série avec détendeur thermostatique sur chaque UI, bouteille réservoir liquide, avec comp tout ou rien, mais casses relativement fréquentes suivant la marque et le type de compresseur.
Par ex les comp Scroll était beaucoup plus résistant qui Toshiba.
Pour les détendeur, c'est une question de puissance, de place, de fonctionnalité on peut très bien avoir une puissance de 10 kw avec capillaires comme par exemple les armoires Airwell, ou installer un détendeur pour la même puissance chez Hirross, ou Carrier.
Par ex je modifiais des armoires ou groupe froid sur du Imicon, 70 cm de capillaire pour 10 kw de puissance (enfin si je me rappelle bien) sur un distributeur à capillaires.

03 août 2013 à 14:00
Conseil 2 forum climatisation
Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse qui m'apporte des précisions que je ne trouvais nulle part.
J'ai bien une clim chez moi mais l'unité externe est à plus de 3 m.
Je ne me voyais pas monter là haut juste par curiosité.
Encore merci.
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse qui m'apporte des précisions que je ne trouvais nulle part.
J'ai bien une clim chez moi mais l'unité externe est à plus de 3 m.
Je ne me voyais pas monter là haut juste par curiosité.
Encore merci.
03 août 2013 à 14:36
Conseil 3 forum climatisation
Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonsoir. Du coup je ne vois pas trop votre question. 

03 août 2013 à 18:00
Conseil 4 forum climatisation
Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonjour,
Vous avez très bien donné les renseignements que je demandais.
Je voulais dire que si je n'avais pas eu vos informations j'aurais dû monter voir directement sur l'UE qui est à plus de 3m, ce qui, à mon âge, n'est pas raisonnable.
J'hésitais beaucoup pour satisfaire une curiosité.
Encore bien merci.
Vous avez très bien donné les renseignements que je demandais.
Je voulais dire que si je n'avais pas eu vos informations j'aurais dû monter voir directement sur l'UE qui est à plus de 3m, ce qui, à mon âge, n'est pas raisonnable.
J'hésitais beaucoup pour satisfaire une curiosité.
Encore bien merci.
04 août 2013 à 07:22
Conseil 5 forum climatisation
Circulation du fluide dans les clim multi-splits
Bonsoir. OK, ne tombez pas je m'en voudrai
et bonne fin de WE.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.


Pour d'autres renseignements pas de soucis.


04 août 2013 à 20:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 4. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
- N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
- 5. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 6. Installer un système de climatisation réversible multi splits
- N°4290 : Bonjour. L'été dernier ma famille et moi avions souffert de la canicule, je compte alors installer un système de climatisation réversible multi splits chez moi, j'en suis au premier stade. Je fais des recherches un peu...
- 7. Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
- N°2002 : Bonjour, Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros. A titre d'information,...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
- N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite