Bonsoir,
Nous avons une climatisation multi split NEO plasma (1 unité extérieure / 2 unités intérieures).
Une des unités intérieures ne fournissait plus du tout de froid. La société qui fait l'entretien a changé une électrovanne.
Depuis l'unité intérieure qui ne refroidissait plus, refroidit à nouveau uniquement si la deuxième unité est en fonctionnement (sur refroidissement).
La société qui réalise l’entretien ne sait pas d'où vient le problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Nous avons une climatisation multi split NEO plasma (1 unité extérieure / 2 unités intérieures).
Une des unités intérieures ne fournissait plus du tout de froid. La société qui fait l'entretien a changé une électrovanne.
Depuis l'unité intérieure qui ne refroidissait plus, refroidit à nouveau uniquement si la deuxième unité est en fonctionnement (sur refroidissement).
La société qui réalise l’entretien ne sait pas d'où vient le problème.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
17 mai 2016 à 21:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Invité

Bonjour à toutes et à tous.
Curieux comme symptôme.
Ce type de symptôme est peut-être dû à l'intervention même.
Je m’explique : je disais curieux car vous avez les symptômes d'une inversion de câblage entre les deux UI.
Vu que votre installation ne date pas d’hier alors cela ne peut qu’être le résultat de l'intervention.
Probablement, lorsque le technicien est intervenu pour le diagnostic, il a dû sûrement débrancher les détendeurs pour faire des mesures comparatives, et/ou pour inter-changer les détendeurs des UI afin de confirmer son diagnostic.
C’est une bonne attitude et un bon raisonnement, mais il a dû oublier de les remettre à leur emplacement respectif.
Pour confirmer cette piste, vous arrêtez les UI puis vous coupez le jus 2 à 5 bonnes minutes.
Vous remettez le jus, puis vous faites de la demande que sur une seule des deux UI.
Si celle-ci se met à ventiler, allez sur le groupe puis contrôlez si le ventilateur et le cp sont bien route (il faut au moins 3 bonnes minutes pour que le groupe démarre après la demande sur l’UI), si les deux démarrent et que votre UI ne fait que ventiler, alors à coup sûr les détendeurs ont été inversés.
A ce moment-là, si vous allez sur l’autre UI elle sera à l’arrêt (car pas de demande) mais la batterie sera très fraiche et commencera à se prendre en glace.
Si cette piste est confirmée, alors rappelez votre dépanneur pour qu’il vienne remettre les choses en ordre.
Vous pouvez le faire vous-même, mais pour des questions de garantie et surtout de résultat votre frigoriste se doit de rectifier le tir et sans rien débourser de votre poche.
En tout cas tenez-nous au courant des résultats de vos recherches car il y a deux autres causes probables, mais pour le moment la probabilité de l’inversion est plus élevée.
Donc confirmons ou infirmons cette piste pour passer à la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
Curieux comme symptôme.
Ce type de symptôme est peut-être dû à l'intervention même.
Je m’explique : je disais curieux car vous avez les symptômes d'une inversion de câblage entre les deux UI.
Vu que votre installation ne date pas d’hier alors cela ne peut qu’être le résultat de l'intervention.
Probablement, lorsque le technicien est intervenu pour le diagnostic, il a dû sûrement débrancher les détendeurs pour faire des mesures comparatives, et/ou pour inter-changer les détendeurs des UI afin de confirmer son diagnostic.
C’est une bonne attitude et un bon raisonnement, mais il a dû oublier de les remettre à leur emplacement respectif.
Pour confirmer cette piste, vous arrêtez les UI puis vous coupez le jus 2 à 5 bonnes minutes.
Vous remettez le jus, puis vous faites de la demande que sur une seule des deux UI.
Si celle-ci se met à ventiler, allez sur le groupe puis contrôlez si le ventilateur et le cp sont bien route (il faut au moins 3 bonnes minutes pour que le groupe démarre après la demande sur l’UI), si les deux démarrent et que votre UI ne fait que ventiler, alors à coup sûr les détendeurs ont été inversés.
A ce moment-là, si vous allez sur l’autre UI elle sera à l’arrêt (car pas de demande) mais la batterie sera très fraiche et commencera à se prendre en glace.
Si cette piste est confirmée, alors rappelez votre dépanneur pour qu’il vienne remettre les choses en ordre.
Vous pouvez le faire vous-même, mais pour des questions de garantie et surtout de résultat votre frigoriste se doit de rectifier le tir et sans rien débourser de votre poche.
En tout cas tenez-nous au courant des résultats de vos recherches car il y a deux autres causes probables, mais pour le moment la probabilité de l’inversion est plus élevée.
Donc confirmons ou infirmons cette piste pour passer à la suite.
Cordialement.
Adelclimatisation
18 mai 2016 à 07:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim LG NEO plasma qui ne refroidit pas tout le temps
Bonjour.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
18 mai 2016 à 07:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 2. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 3. Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA
- N°2849 : Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème. Nous avons acheté...
- 4. Evacuation climatisation LG neo plasma
- N°2873 : Bonjour, J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits. J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats,...
- 5. Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure
- N°2794 : Bonjour à tous, Avant d'exposer mon problème j'ai lu les quelques questions et réponses du forum et je pense avoir identifié le code panne 26 mais bon rien ne vaut l'avis de personnes avisées. Alors cette nuit comme...
- 6. Dysfonctionnement clim LG neo plasma
- N°4229 : Bonjour. Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter. Unité extérieure : s18aw u52 Unité intérieure : s18aw n52 Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que...
- 7. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
- N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
- 8. Problème clim LG Neo Plasma MS07AH
- N°7104 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur l'un de mes splits internes MS07AH N40 qui s'éteint immédiatement après que je l'ai allumé. Le volet s'ouvre puis se ferme. Les autres marchent sans problème. La led verte clignote 2...
- 9. Problèmes PAC LG Neo Plasma Inverter
- N°2568 : Bonjour à tous, J'ai une PAC LG Neo Plasma Inverter (modèle S12AT) en monosplit, installée en 2010, avec un chauffe-eau thermodynamique (non LG), par une petite boite qui a coulé depuis... En octobre dernier, 1 mois ou 2...
- 10. Clignotement orange sur clim LG Néo Plasma
- N°4803 : Bonjour, Je possède une climatisation LG néo plasma depuis quatre ou cinq ans déjà. Depuis quelque jours, lorsque je l'éteins depuis la télécommande, le voyant à côté de l'étoile clignote en orange (en orange...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite