Question forum dépannage : Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

niarchoun
Membre inscrit
niarchoun
5 messages
Bonjour à tous,

Avant d'exposer mon problème j'ai lu les quelques questions et réponses du forum et je pense avoir identifié le code panne 26 mais bon rien ne vaut l'avis de personnes avisées.

Alors cette nuit comme d'habitude j'allume ma climatisation pour dormir (j'habite à Perpignan !!! ), pendant la nuit je me réveille tout transpirant et là je me rends compte que la clim ne fonctionne plus, j'essaie de rallumer le split de la chambre à l'aide de la télécommande, celle-ci démarre mais au bout de 30 secondes s'éteint.
Bref je passe et attend ce matin.
En me levant je m'aperçois d'un clignotement de lumière de couleur sur le split à savoir 6 oranges et 2 verts.

Je pense donc que c'est le code panne 26 mais je n'y connais absolument rien pour ce genre de machine, quelqu'un pourrait donc m'éclairer ?
Enfin je coupe le courant, attends 5 minutes et rallume le split, il semble fonctionner cependant le ventilateur de l'unité extérieure ne tourne pas ! Est-ce normal ?

Merci à tous de vos réponses.
21 juin 2015 à 13:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme expliqué dans les posts précédents ne pas se fier aux couleurs en façade le clignotement M/A correspond aux unités, celles d'à côté aux dizaines de l'UI.
26 = Défaut de position électrique compresseur Inverter, 62 = Température radiateur carte IPM anormalement élevée, ce n'est pas la même chose.
Contrôlez les clignotements des leds verte (LED02G) et rouge (LED03G) dans l'UE afin de confirmer le code défaut.
21 juin 2015 à 17:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

niarchoun
Membre inscrit
niarchoun
5 messages
Merci de votre réponse, par contre je ne vois pas où contrôler les leds sur l'unité extérieure faut-il démonter quelque chose ?
La question est peut-être bête mais je suis en location et je n'ai aucun mode d'emploi !
21 juin 2015 à 18:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure


Invité
invité
Bonsoir,
Oui vous allez sur le groupe puis vous enlevez le cache de dessus, ensuite vous avez un cache plastique noir que vous devrez enlever. Y a plus qu'à relever le nombre exact des clignotements puis nous les transmettre.
A tout hasard, le condenseur de votre clim a-t-il fait l'objet d'un nettoyage récemment ou pas ?
Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours il est possible que l'installation fonctionne à des conditions de surcharge.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 juin 2015 à 21:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

niarchoun
Membre inscrit
niarchoun
5 messages
Après vérification il s'agit bien du code erreur 62 ! Quelles solutions ai-je ?
21 juin 2015 à 21:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

niarchoun
Membre inscrit
niarchoun
5 messages
Le code erreur est bien le 62, le nettoyage a été fait ce matin du coup !!
Si quelqu'un a une piste je suis preneur !
21 juin 2015 à 22:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous ne nous dites pas ce que l'on vous demande.
Vous gardez tout pour vous et retardez le diagnostic.
Combien de X clignote la led verte et combien de X clignote la led rouge ??? Merci.
22 juin 2015 à 17:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

niarchoun
Membre inscrit
niarchoun
5 messages
Bonjour,

6 clignotements rouges et 2 verts.
La personne qui vient me faire l'entretien de la clim est venue aujourd'hui et apparemment c'est le condensateur du ventilateur.
En effet celui-ci ne se déclenche pas automatiquement mais lorsque l'on pousse manuellement c'est reparti !

J'attends juste le devis, quelqu'un a une idée du prix ?
22 juin 2015 à 20:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure


Invité
invité
Re,
Merci pour le retour d'information.
Le ventilo étant à l’arrêt la clim fonctionnait bien en surcharge d’où le défaut.
En revanche je crains que le condensateur soit intégré à la carte du groupe.
Chez LG certains modèles ont le condo intégré au circuit imprimé.
Dans ce cas 2 solutions pour éviter de remplacer la carte : soit il dessoude l'ancien puis ressoude le nouveau (mais peu probable qu'il accepte de faire cela et ça se comprend), soit vous le faites vous-même.
Soit vous en mettez un traditionnel (sorte de boudin blanc, noir, gris, selon qu'il soit d'accompagnement ou permanent).
Par ailleurs il faudra contrôler l'enroulement principal.
Lorsque le condo est mort, il arrive qu'à force de tenter de démarrer sans succès l'enroulement principal lâche.
C'est pourquoi vous devrez laisser complétement à l’arrêt.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2015 à 00:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Merci pour le retour.
Donc le code 62 donne bien une température élevée du radiateur de la carte IPM et comme le ventilo condenseur le refroidit c'est lié.
Et comme expliqué par notre invité et il a raison en principe on change la carte car la capa de démarrage est intégrée.
A moins que vous sachiez le faire en dessoudant la pièce défectueuse et la remplacer par une neuve, encore faut-il la trouver dans le commerce.
23 juin 2015 à 17:58
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure


Invité
invité
Bonjour,
PL, je suis pas tout à fait sur de moi pour la capa, dans mon post précédent j'ai juste supposé que...
Car en effet les fois où j'ai dépanné du LG pour cause HP, il s'est avéré que le condo était mort, et la capa était bel et bien intégré au circuit de commande sur la carte.
Après il est possible que notre forumeur ait le modèle avec capa externe.
Dans ce cas c'est une histoire de 10 euro max et le tour est joué.
D'ailleurs je trouve que c'est une maladie de LG (les capa qui lâchent).
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2015 à 18:11
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. C'est vrai Adel, on retrouve souvent cette panne chez LG. sad
24 juin 2015 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 3. Problème clim LG Neo Plasma MS07AH
    N°7104 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur l'un de mes splits internes MS07AH N40 qui s'éteint immédiatement après que je l'ai allumé. Le volet s'ouvre puis se ferme. Les autres marchent sans problème. La led verte clignote 2...
  • 4. Dysfonctionnement clim LG neo plasma
    N°4229 : Bonjour. Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter. Unité extérieure : s18aw u52 Unité intérieure : s18aw n52 Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que...
  • 5. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 6. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 7. Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH
    N°5898 : Bonjour. Je suis équipé d'une unité extérieure climatiseur LG FM19AH et de deux unités MS09AH. J'ai l'occasion de récupérer une unité MS07AH. Cette unité sera elle compatible avec mon installation existante ? Merci de...
  • 8. Clim LG FM2 5AH code erreur CH05 changer IGBT
    N°7269 : Bonjour à tous. Je rencontre le code défaut CH05 Comme décris sur un post le IGBT est fendu, il en manque une partie. En plus 2 résistances on bien chauffées et apparemment le tlp251 a chauffé aussi. Apparemment le...
  • 9. Problème climatiseur LG multitype neo plasma
    N°3260 : Bonjour à tous. Voilà je possède une clim 1 unité extérieure et 2 intérieures. LG climatiseur multitype neo plasma Le code barre indique sur le côté serial No 705kauu00654 920Rf-70500654-3BY090 Voici mon...
  • 10. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026panne carte electronique unite exterieure 02conseils depannage climatiseurspanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite