Question Forum Climatisation : Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

Whogarden
Membre inscrit
Whogarden
2 messages
Bonjour,

J'ai fait installer par un professionnel une climatisation réversible gainable en juin 2019.
Mais, cet hiver, dans le séjour/salon, malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires,
La température varie de 18,6°C à 23,2°C (en fonction des conditions climatiques ?).
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.

Je vous joins un plan : Plan-clim-reversible.jpg
Il y a deux zones :
La zone 1 : le séjour / salon et la cuisine pilotés par une télécommandes SPX-WKT3
La zone 2 : Chambres et bureau pilotés par une deuxième télécommandes SPX-WKT3
L'installation se compose de :
2 unités extérieures Hitachi RAC-60NPD de 1,7 Kw froid et 1,8 Kw chaud
2 unités intérieures Hitachi RAD-60PPD DE 6kW froid et 7 Kw chaud
Les unités intérieures sont installées dans les combles.
L'isolation des combles est en laine de roche 32 cm d'épaisseur.
Dans le plan joint, on peut voir :
- en couleur rouge les bouches de soufflage.
- en couleur jaune les grilles de reprise.
- en couleur bleu les télécommandes filaires (installées l'une au dessus de l'autre et réglées à 21°C ventilation auto).
- en couleur marron les thermostats filaires Siemens RAA41.
Il n'y a pas de thermostat dans le bureau, ni dans la cuisine.
Pour l'installateur, tout est normal.
Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un peut-il m'aider...
Merci.
Et dans le bureau la température dépasse les 22°C si on laisse la porte fermée (alors je la laisse toujours ouverte).


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan installation clim réversible

04 janvier 2020 à 18:11
Forum Climatisation Réponse 1

Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste des gainables, mais je trouve bizarre que les 2 installations, pourtant à priori séparées, partagent quasiment les reprises. En d'autres termes, une clim récupère une partie de l'air chaud de l'autre, ça ne me semble pas logique. La reprise du séjour/salon/cuisine devrait être dans cette zone et pas dans la zone des chambres.

Imaginez que dans une maison avec 2 chaudières fuel et 2 réseaux de radiateurs, vous mélangiez les 2 retours d'eau dans une sorte de ballon tampon, un chauffagiste trouverait ça fantaisiste.

Cordialement, Dom.
05 janvier 2020 à 00:03
Forum Climatisation Réponse 2

Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, bonne année.
Je partage le même avis que Dom, en effet, c'est très simple, "les reprises d'un gainable doivent reprendre l'air des pièces concernées".
Car en règle générale la régulation s'effectue sur la reprise d'air du gainable afin de réguler sur un volume d'air repris, si bien sûr, ceux-ci sont gainées et doivent être gainées, qui plus est, avec les deux UI placées au même endroit.
Donc pour faire simple il faut des grilles de reprise dans chaque pièce pour son gainable.
A l'opposé de la grille de soufflage afin d'avoir une bonne circulation d'air.
05 janvier 2020 à 11:01
Forum Climatisation Réponse 3

Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

Whogarden
Membre inscrit
Whogarden
2 messages
Bonjour, merci pour votre aide et bonne année à vous tous.

Je n'y connais rien du tout, mais si je vous comprends bien, la reprise d'air pour le séjour devrait être dans le séjour et non dans le couloir ? Et aussi la télécommande ?
Est-ce exact ?
Et comment le faire admettre à mon installateur, spécialiste depuis 1979.
Merci.
09 janvier 2020 à 10:43
Forum Climatisation Réponse 4

Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je reprends votre introduction : "malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires, la température varie de 18,6°C à 23,2°C". Et plus loin : "Pour l'installateur, tout est normal".

Votre gars est peut-être spécialiste du repiquage des pommes de terre depuis 40 ans, mais de la clim on peut en douter!!

Cette histoire me rappelle un de mes oncles, prof de maths pendant 35 ans. Quasiment au moment de partir en retraite, un de ses élèves a fini par lui dire "m'sieur pourquoi vous dites toujours discréminant alors qu'il est marqué partout dans le bouquin discriminant??" Eh oui, il avait dit une bêtise toute sa vie! Je vous jure que c'est vrai!

Pour la reprise, je maintiens. Pour la télécommande (TC), elle peut être mise n'importe où si sa sonde interne n'est pas utilisée, ce qui est peut-être le cas pour la zone nuit puisque vous avez des thermostats presque partout. Pour le salon j'imagine que la TC fait aussi office de thermostat.

Petite question : si on en croit le plan, les TC semblent "coincées" entre 2 murs (dont un court) et une porte. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit... Si de plus les portes attenantes sont fermées, alors la TC du salon ne baigne plus dans l'air du salon. A expliciter, svp.
09 janvier 2020 à 15:18
Forum Climatisation Réponse 5

Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,
Êtes-vous sûr des puissances installées ?
Les puissances indiquées au post 1 ne sont pas correctes.
Vous avez écrit que la puissance des unités extérieures sont environ 1/3 de la puissance des unités intérieures, ce qui ne correspond pas à la référence indiquée.
La société intervenante est-elle agréée RGE ?
Les règles de l'art font que les bouches de soufflage soient implantées en périphérie des volumes et proches des surfaces froides ; ce qui n'est pas le cas sur votre plan.
Cordialement, JIMA.
15 janvier 2020 à 21:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite