Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5952
Question Forum Climatisation : Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour à tous.
Super site rempli d'infos intéressantes.
J'ai une UI MSZ-FH50VE et UE MUZ-FH50VE étant frileux je ne parviens pas à obtenir 23 degrés dans ma pièce à vivre avec 0 degré à l'extérieur.
La maison date de 2011 et est super isolée, plain pied de 90 mètres carré avec 45 cm de ouate dans les combles et placo avec laine de verre.
La distance entre le UI et UE est supérieure à 7 mètres.
La distance entre plafond et le spleed est de 10 centimètres.
La pièce fait 45 mètres carrés plafond à 2,4 mètres.
Pourriez-vous me dire si tout est correct, chauffe insuffisante, merci.
Super site rempli d'infos intéressantes.
J'ai une UI MSZ-FH50VE et UE MUZ-FH50VE étant frileux je ne parviens pas à obtenir 23 degrés dans ma pièce à vivre avec 0 degré à l'extérieur.
La maison date de 2011 et est super isolée, plain pied de 90 mètres carré avec 45 cm de ouate dans les combles et placo avec laine de verre.
La distance entre le UI et UE est supérieure à 7 mètres.
La distance entre plafond et le spleed est de 10 centimètres.
La pièce fait 45 mètres carrés plafond à 2,4 mètres.
Pourriez-vous me dire si tout est correct, chauffe insuffisante, merci.
05 janvier 2020 à 00:14
Forum Climatisation Réponse 1
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour et bonne année.
Normalement et effectuant un ratio, sachant que je préfère un bilan thermique définissant exactement les besoins, l'appareil devrait convenir au niveau puissance.
Il se passe peut-être autre chose ?
Pouvez-vous nous donner la température de votre UI en mode chaud et soufflage à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement SVP.
Normalement et effectuant un ratio, sachant que je préfère un bilan thermique définissant exactement les besoins, l'appareil devrait convenir au niveau puissance.
Il se passe peut-être autre chose ?
Pouvez-vous nous donner la température de votre UI en mode chaud et soufflage à fond au bout de 15/20 mn de fonctionnement SVP.
05 janvier 2020 à 14:16
Forum Climatisation Réponse 2
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.
Cordialement, Dom.
Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.
Cordialement, Dom.
05 janvier 2020 à 16:01
Forum Climatisation Réponse 3
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux.
A Dom-Aom, oui j'ai une VMC simple flux qui tourne 24h sur 24.
A PL je ne sais pas comment on fait pour voir la température de l'UI.
J'ai poussé la ventilation sur 4 pour brasser plus d'air, cela fonctionne déjà mieux.
J'ai oublié de spécifier qu'une vitrine de 30 cm de profond se trouve sous l'UI, une vingtaine de cm au-dessous.
Cordialement. k10001
A Dom-Aom, oui j'ai une VMC simple flux qui tourne 24h sur 24.
A PL je ne sais pas comment on fait pour voir la température de l'UI.
J'ai poussé la ventilation sur 4 pour brasser plus d'air, cela fonctionne déjà mieux.
J'ai oublié de spécifier qu'une vitrine de 30 cm de profond se trouve sous l'UI, une vingtaine de cm au-dessous.
Cordialement. k10001
06 janvier 2020 à 10:17
Forum Climatisation Réponse 4
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.
Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.
Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.
Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.
06 janvier 2020 à 11:01
Forum Climatisation Réponse 5
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour Dom-Aom,
La vitrine a été rajoutée après la maison est petite et nous avons besoin de rangement.
J'ai dirigé le flux d'air pour que ça ne rebondisse pas sur le meuble et augmenté le brassage pour qu'il fasse bon dans le fond (salon devant le mur d'en face qui se trouve à 8 mètres de l'UI).
J'ai coupé la VMC pour essais pour l'instant la consigne est à 21 et j'ai 22 dans le séjour (Efficace), télécommande décalée sur le côté et en retrait de 5 mètres de l'UI.
Est-ce vraiment bon de couper totalement la VMC ?
Bien à vous. k10001
La vitrine a été rajoutée après la maison est petite et nous avons besoin de rangement.
J'ai dirigé le flux d'air pour que ça ne rebondisse pas sur le meuble et augmenté le brassage pour qu'il fasse bon dans le fond (salon devant le mur d'en face qui se trouve à 8 mètres de l'UI).
J'ai coupé la VMC pour essais pour l'instant la consigne est à 21 et j'ai 22 dans le séjour (Efficace), télécommande décalée sur le côté et en retrait de 5 mètres de l'UI.
Est-ce vraiment bon de couper totalement la VMC ?
Bien à vous. k10001
06 janvier 2020 à 11:44
Forum Climatisation Réponse 6
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Vous avez en même temps modifié le flux d'air (vitesse/orientation) et arrêté la VMC, du coup on ne peut pas trop dire la contribution de chaque action. Il faudrait faire une seule modif à la fois pour voir leur effet respectif.
Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.
Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)
Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.
Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)
06 janvier 2020 à 13:08
Forum Climatisation Réponse 7
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonjour.
Effectivement ce renseignement était très important, le fait de renvoyer l'air par rebond, surtout en chaud même en froid d'ailleurs influence assez rapidement la sonde qui est située dans l'UI, donc la régulation et vous chauffez très mal votre pièce.
Suivez les conseils de Dom afin de trouver un compromis pour un meilleur rendement.
Effectivement ce renseignement était très important, le fait de renvoyer l'air par rebond, surtout en chaud même en froid d'ailleurs influence assez rapidement la sonde qui est située dans l'UI, donc la régulation et vous chauffez très mal votre pièce.
Suivez les conseils de Dom afin de trouver un compromis pour un meilleur rendement.
06 janvier 2020 à 18:08
Forum Climatisation Réponse 8
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Bonsoir,
Depuis que la VMC est coupée la température de la pièce de séjour est légèrement plus élevée que la température de consigne, ce qui règle mon problème. J'en reviens pas problème résolu en moins de 24H.
Je vais donc installer une minuterie sur la VMC.
Grand merci à Dom et PL pour vos précieuses infos ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'instauration de ce site.
Cordialement. K10001
Depuis que la VMC est coupée la température de la pièce de séjour est légèrement plus élevée que la température de consigne, ce qui règle mon problème. J'en reviens pas problème résolu en moins de 24H.
Je vais donc installer une minuterie sur la VMC.
Grand merci à Dom et PL pour vos précieuses infos ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'instauration de ce site.
Cordialement. K10001
06 janvier 2020 à 22:03
Forum Climatisation Réponse 9
Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
Goude! Mais la redirection du flux d'air doit y être pour quelque chose aussi, je pense. Cela dit, si vous avez trouvé votre point de fonctionnement recherché, c'est le principal.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 janvier 2020 à 23:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 6. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
- 9. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
- 10. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite