Bonjour,
Ma clim mobile Pinguino PAC WE126 tout neuve affiche F1 et ne fonctionne plus dans le mode Air/Eau.
Quel est le problème ?
Merci de votre aide.
Ma clim mobile Pinguino PAC WE126 tout neuve affiche F1 et ne fonctionne plus dans le mode Air/Eau.
Quel est le problème ?
Merci de votre aide.
26 juillet 2014 à 12:07
Réponse 1 réparer climatisation
Problème clim Pinguino PAC WE126
Bonjour.
Lorsque l’alarme F1 apparaît, l’appareil continue à fonctionner normalement en modalité air-air.
Pour réinitialiser l’alarme, débranchez, puis rebranchez la fiche de l’appareil.
Si l’alarme se répète fréquemment, contactez le service après-vente.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la doc de fonctionnement de votre appareil.
Lorsque l’alarme F1 apparaît, l’appareil continue à fonctionner normalement en modalité air-air.
Pour réinitialiser l’alarme, débranchez, puis rebranchez la fiche de l’appareil.
Si l’alarme se répète fréquemment, contactez le service après-vente.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la doc de fonctionnement de votre appareil.
26 juillet 2014 à 13:51
Réponse 3 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité

Merci ! ;-)
25 juillet 2018 à 07:01
Réponse 4 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité

C'est le capteur du bac interne, il faut la démonter, le carénage est au niveau du bac interne, vous verrez un flotteur blanc, vérifiez en le montant au max, flotteur au niveau max avec votre diots, si elle vous marque le code HL (HL = bac interne trop d'eau), si elle vous fait le code HL vous êtes bon pour le nettoyage du bac interne (à la brosse à dent et nettoyez bien les capteurs, celui du haut et du bas, et enlever tous les dépôts), et elle repart en air-eau.
Ou option 2 changer le filtre résine (c'est comme ça que j'ai fait pour la réparer, j'ai la DeLonghi PAC WE128 Eco Silent).
Faites les 2.
Ou option 2 changer le filtre résine (c'est comme ça que j'ai fait pour la réparer, j'ai la DeLonghi PAC WE128 Eco Silent).
Faites les 2.
01 juin 2019 à 18:04
Réponse 5 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité

Pour réparer le code F1 il faut changer le filtre à eau et nettoyer le bac d'eau interne.
Vous devez éliminer tous les dépôts saleté et vous devez tester la pompe si elle est HS ou pas.
1) Première étape démonter les carénages de la clim.
2) Regardez au dos de la clim là où il a y le tuyau d’évacuation vous verrez le bac interne avec son flotteur blanc.
3) Brancher la clim puis maintenant ce flotteur au niveau max, si la clim vous marque le code HL (HL = trop d'eau dans le bac interne) c'est super ça veut dire que le capteur du haut marche.
4) Brosse à dents, sopalin, bassine ensuite vider l'eau du bac interne, un peu de produit vaisselle et de l'eau chaude (pas super chaude ça reste du plastique), mettre le mélange dans le bac interne, laisser agir 10 15 minutes puis brosser tout le bac interne puis sortez l'eau et enlevez tous les dépôt de saleté, et n'oublier pas de rincer le bac interne (j'ai oublié de le rincer, ça pue la pomme chez moi).
Vous devez éliminer tous les dépôts saleté et vous devez tester la pompe si elle est HS ou pas.
1) Première étape démonter les carénages de la clim.
2) Regardez au dos de la clim là où il a y le tuyau d’évacuation vous verrez le bac interne avec son flotteur blanc.
3) Brancher la clim puis maintenant ce flotteur au niveau max, si la clim vous marque le code HL (HL = trop d'eau dans le bac interne) c'est super ça veut dire que le capteur du haut marche.
4) Brosse à dents, sopalin, bassine ensuite vider l'eau du bac interne, un peu de produit vaisselle et de l'eau chaude (pas super chaude ça reste du plastique), mettre le mélange dans le bac interne, laisser agir 10 15 minutes puis brosser tout le bac interne puis sortez l'eau et enlevez tous les dépôt de saleté, et n'oublier pas de rincer le bac interne (j'ai oublié de le rincer, ça pue la pomme chez moi).
02 juin 2019 à 13:06
Réponse 6 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité

Bonjour,
Avez-vous une documentation pour démonter ce bac, car j'ai le même problème, j'ai retiré tous les carénages plastiques mais le bac je n'y arrive pas.
Merci.
P. S. : clim PAC WE112ECO
Avez-vous une documentation pour démonter ce bac, car j'ai le même problème, j'ai retiré tous les carénages plastiques mais le bac je n'y arrive pas.
Merci.
P. S. : clim PAC WE112ECO
07 juillet 2019 à 19:10
Réponse 7 réparer climatisation
Invité

Problème clim Pinguino PAC WE126
Invité

Pour info, j'ai eu sur une Delonghi PAC WE 110 éco l'alarme F1.
J'ai du coup remplacé le filtre anti calcaire comme dans le manuel.
Après remontage, par contre toujours le même problème.
Le problème que j'ai eu, c'était tout simplement que la pompe à eau (le petit truc rouge de marque Ulka NSM Type 3) s'était désamorcée.
Du coup, pour la réamorcer, aspirer dans le tuyau d'entrée de pompe (celui qui vient du filtre anti calcaire) pour faire remonter l'eau en entrée, puis remettre le tuyau et lancer la clim.
La pompe se met normalement en route au bout de 2-3mn. Si elle est HS, ça vaut 15-20€ sur le net.
Le bac interne possède un capteur avec le flotteur comme expliqué dans les messages précédents, moi de mon côté le bac interne était à sec. Et si je le remplissais d'eau, ça fonctionnait le temps de consommer l'eau de ce bac. Et comme la pompe n'amenait pas plus d'eau, ça se remettait à chaque fois en air/air avec le code F1.
Quand vous aurez démonté 2-3 fois les carénages, plus besoin de notices !
En espérant que ça serve à quelqu'un qui rencontrera la même galère que moi !!
J'ai du coup remplacé le filtre anti calcaire comme dans le manuel.
Après remontage, par contre toujours le même problème.
Le problème que j'ai eu, c'était tout simplement que la pompe à eau (le petit truc rouge de marque Ulka NSM Type 3) s'était désamorcée.
Du coup, pour la réamorcer, aspirer dans le tuyau d'entrée de pompe (celui qui vient du filtre anti calcaire) pour faire remonter l'eau en entrée, puis remettre le tuyau et lancer la clim.
La pompe se met normalement en route au bout de 2-3mn. Si elle est HS, ça vaut 15-20€ sur le net.
Le bac interne possède un capteur avec le flotteur comme expliqué dans les messages précédents, moi de mon côté le bac interne était à sec. Et si je le remplissais d'eau, ça fonctionnait le temps de consommer l'eau de ce bac. Et comme la pompe n'amenait pas plus d'eau, ça se remettait à chaque fois en air/air avec le code F1.
Quand vous aurez démonté 2-3 fois les carénages, plus besoin de notices !
En espérant que ça serve à quelqu'un qui rencontrera la même galère que moi !!
19 août 2020 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi
- N°2354 : Bonjour. La saison où on remet son climatiseur en marche est arrivée... L'an dernier, en juillet 2013, j'ai changé le filtre à eau anticalcaire car j'avais l'erreur F1 (ou FI), après 2 ans de fonctionnement. Tout avait...
- 2. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 3. Clim Delonghi Pinguino PAC A95 dégouline après avoir été vidé
- N°3394 : Bonjour. Nous avons plusieurs clim Delonghi Pinguino PAC A95. Le problème c'est que les climatiseurs après des mois d'une activité correcte, il commence à dégouliner. Donc nous le vidons et 15 minutes après...
- 4. PAC WE126 Delonghi mode clim ne marche plus depuis remise en route
- N°5422 : Bonjour. J'utilise les étés de manière aléatoire le Delonghi PAC WE126 et cette année en période de canicule "monsieur" ne veut pas faire autre chose que de brasser de l'air. Le bac à eau reste au niveau dont je le remplis...
- 5. Cherche mode d'emploi climatiseur Delonghi pinguino PAC l 25h
- N°1053 : Bonjour à tous, voilà je cherche une âme généreuse qui pourrait me fournir le mode d'emploi du climatiseur Delonghi pinguino PAC l 25h que l'on m'a gentiment donné, afin de rafraichir mon appartement pour mes 2 bébés, mais...
- 6. Panne climatiseur De Longhi Pinguino PAC T 10HP
- N°7820 : Bonjour. L'écran affiche le sigle Ft, soit Full tank sur mon climatiseur De Longhi Pinguino PAC T 10HP. Mais en même temps il est sur humidificateur et aussi en sécurité car on ne peux ni l'éteindre ni changer de...
- 7. Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO
- N°6231 : Bonjour, Quel produit et/ou méthode pourrais-je utiliser pour supprimer le résidu blanc qui ressemble à du tartre sur les ailettes de l'échangeur latéral ? Au passage est-ce bien du tartre ? Comment a-t-il pu arriver là...
- 8. Problème climatiseur mobile Pinguino WE 126 AIR/EAU
- N°3425 : Bonjour. Depuis que j'ai mis en service ma PAC WE126 (la semaine dernière), celle-ci ne fonctionne qu'en mode air/ air, effectivement le réservoir d'eau reste plein, malgré que j'utilise actuellement ma PAC en mode boost. Si...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite