FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2612

Question dépannage PAC : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir.

Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après.
Merci de vos conseils ?
11 janvier 2015 à 22:33
Réponse 1 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

bmstratetj
Membre inscrit
bmstratetj
6 messages
Bonjour.

Je donne quelques idées.
1) Vous pouvez tester l'isolement électrique de votre compresseur.
Avec si possible un testeur l'isolement électrique, si non à l'ohmmètre.
Les mesures se font hors tension entre la borne de terre et chaque un des trois fils du compresseurs, ces trois fils déconnectés (quand on débranche quelque chose de la carte électronique c'est forcément le disjoncteur coupé).

2) Tester aussi les enroulements du compresser sur les trois fils du compresseur.
Les trois enroulements doivent avoir des valeurs ohmiques identiques au niveau des 1 ohm environ (ces mesures se font hors tension).

3) Les problèmes de carte électronique sont régulièrement liés au moteur du ventilateur, juste au cas où, lancez votre ventilateur à la main pour voir s'il fait au moins un tour grâce à son inertie.

4) Vous pouvez aussi tester la climatisation compresseur débranché, pour vérifier que tout fonctionne à l'exception du compresseur.
12 janvier 2015 à 08:30
Réponse 2 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Qu'avait votre carte comme panne, et qui l'a réparée en y faisant quoi?

Si vous réarmez le disjoncteur, que se passe-t-il? Que donnent les 4 LEDs "ERR" sous le capot de l'unité extérieure? Et combien d'unités intérieures raccordées au groupe?

Cordialement, Dom.
12 janvier 2015 à 10:29
Réponse 3 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour,
Déjà merci de vos réponses, je possède une Sanyo CMRV3144EH avec 4 splits, pour la carte je ne sais pas ce qui a été changé, mais l'année dernière le même problème carte HS et la carte a sauté aussitôt alors je peux croire que cela vient du compresseur, alors je vais tester comme vous me le dites ?
12 janvier 2015 à 12:27
Réponse 4 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
Je viens de tester les enroulements électriques j'ai 1 Ohm sur ses 3 fils, mais quand vous dites tester isolement électrique sur un des trois fils avec la terre aucune valeur et ce qui concerne le moteur ventilateur, il tourne bien.
Merci de vos réponses ???
13 janvier 2015 à 21:23
Réponse 5 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

bmstratetj
Membre inscrit
bmstratetj
6 messages
Bonjour.

A priori électriquement le compresseur a l'air OK.
Mais mécaniquement on ne sait pas, il peut être bloqué (Si vous n'avez pas de valeur, il y a donc pas de contact, il est donc bien isolé).
1) Quand vous dites "les plombs ont sauté" il serait intéressant de savoir si c'est un défaut à la masse, une surconsommation d'électricité trop importante ou un court-circuit.
Qui disjoncte ? Le disjoncteur EDF, le 30mA ou (et) le disjoncteur de la clim ?
2) Que donne le test de la climatisation compresseur débranché ?
Vous coupez le courant de la clim, vous débranchez les trois fils et vous testez.
Les plombs sautent au bout de 5 minutes ? Le ventilateur démarre ? Entendez-vous le tic tic tic du détendeur ?
14 janvier 2015 à 08:25
Réponse 6 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144


Invité
invité
Bonjour,
En ce qui concerne la coupure c'est bien le principal qui a sauté et mon amie a remis le principal et là le diff du groupe a sauté, c'est vrai que je suis juste, 30A.
Je pense mettre un 45A car ça coupe souvent machine sèche linge et bien d'autres et ce qui concerne la carte pas encore branchée vu le temps, je voudrais être sûr de ne pas griller la carte.
Encore merci pour vos réponses, cordialement.
14 janvier 2015 à 11:40
Réponse 7 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

bmstratetj
Membre inscrit
bmstratetj
6 messages
Bonjour

Ok vous avez un problème d'isolement électrique.

Avec un ohmmètre classique la mesure d’isolement électrique se fait sous 9V (la pile) mais votre compresseur lui fonctionne au 230V, la mesure est donc très très approximative.
Avec un mégohmmètre les mesures se font sous 250v 500v voir 1kv.
Le problème c'est qu'un mégohmmètre coûte 500€. funk
Avec un mégohmmètre vous trouverez de manière certaine qui envoie un courant à la terre.
En général ce sont les électriciens qui ont ces appareils mais pas tous, attention aux charlots (le voltage de la mesure est important, c'est une question d'arc électrique).
14 janvier 2015 à 14:32
Réponse 8 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Un défaut d'isolement du compresseur est possible mais pas (encore) prouvé dans votre cas. Pour tester son isolement sans testeur spécifique, voici une manière de procéder.

1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez la puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre, identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V 40/60W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur un des 3 fils du câble qui mène au compresseur

Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement est HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.

Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!!

Cela dit, vous pouvez avoir des spires d'un enroulement de moteur qui se touchent (cela arrive souvent sur des aspirateurs qui ont trop chauffé), cela vous génèrera des courants anormalement élevés pouvant entraîner une disjonction. Autre cause possible, des composants morts dans l'IPM.

Cordialement, Dom.
14 janvier 2015 à 18:35
Réponse 9 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
Merci de vos idées ça va m'éclairer un peu, ce qui concerne défaut d'isolement électrique je vais faire le test comme le dit DOM.
J'ai quand même testé tout mais terre phrase/terre 235v et quand je dis ça saute c'est vraiment quand il y a machine à laver, sèche linge, sèche serviette 1000 w plus pompe à chaleur et quand je me sers du micro ondes, ça saute mais pas à tous les coups, comme je le dis, je suis faible 30 A voire peut être 45 A, maison 110 m².
Votre avis je suis preneur. Merci.
14 janvier 2015 à 20:48
Réponse 10 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
J'ai des nouvelles cartes, remis groupe en marche 5 minutes, plus rien, un gros claquement au niveau du groupe.
Je pense au compresseur disjoncteur du groupe Sauter et non principal et quand je vois les prix des compresseurs mad est-il possible de mettre un autre compresseur d'un autre groupe que Sanyo 3144
Merci.
22 janvier 2015 à 20:17
Réponse 11 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour.
Je viens de démonter ma carte principale et j'ai vu (IGBT ) réf GN80N60 UFD
Comme je le dis 5 minutes de fonctionnement et boum !!! Savoir si cela peut être dû au compresseur.
Électriquement compresseur OK mais mécaniquement comment voir. mad
Merci pour votre aide.
25 janvier 2015 à 09:27
Réponse 12 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"électriquement compresseur OK" : avez vous testé son isolement (post 8)?

IGBT : courant coupé, assurez-vous qu'il y a 0V entre ses broches 2 à 2 (3 mesures), puis testez à l'ohmmètre entre ses broches (3 autres mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm, il est mort. Reste à savoir pourquoi (la carte était neuve?)

Cordialement, Dom.
25 janvier 2015 à 11:28
Réponse 13 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir.
Merci pour vos réponses, en ce qui concerne le test d'isolement pas fait, mais demain matin je vais tester votre idée et pour l'IGBT pas besoin de tester car explosé et je pense petite diode et pour la carte pas neuve mais refaite, la personne m'a dit qu'elle a changé l'IGBT plus diode sur le côté, mais mon groupe plus celui de mon collègue idem on a acheté en même temps les groupe Sanyo 3144 il y a 5 ans carte refaite 5 minutes en fonctionnement et boum IGBT explosé, idem pour les 2 groupes, bizarre ???
25 janvier 2015 à 21:28
Réponse 14 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Vous voulez dire que votre UE et celle de votre collègue ont toutes les 2 fait pareil ? Si c'est le cas, c'est bizarre en effet.

Postez une photo de votre carte en indiquant la diode changée, j'essaierai de comprendre ce qui se passe.

Cordialement, Dom.
25 janvier 2015 à 22:35
Réponse 15 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
Merci pour votre aide, je vous envoie quelques photos, les IGBT et diode entourés et oui les 2 groupe Sanyo 3144 même problèmes après réparation de la carte.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Dépanner carte électronique climPanne carte électronique climatisationDépanner carte électronique pompe à chaleur Sanyodépannage carte mère clim IGBT et diode

25 janvier 2015 à 23:03
Réponse 16 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
1/ Est-ce que l'IGBT était bien vissé solidement sur une surface métallique? S'il n'était pas vissé, c'est la cause de la panne.
2/ Normalement, les composants vissés (IBGT, grosse diode D07, 2 ponts de diodes et IPM) ont de la pâte blanche pour faire un bon contact thermique (voir question 1944, post 48). On n'en voit pas sur vos photos. Vous les avez essuyés?
3/ Pouvez-vous vérifier si la diode enlevée est en court-circuit, avec un ohmmètre? C'est bien une ZD022?
4/ Pouvez-vous mesurer la résistance R15, et quelles sont ses couleurs de bagues (la 4ème est "or")?
5/ Nettoyez à l'acétone la zone salie pour enlever toute trace de dépôt métallique.

Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 01:27
Réponse 17 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour,
ce qui concerne IGBT oui bien vissé sur la partie Alu et pâte thermique sur les composants à visser pour la diode, c'est bien une ZD022 valeur 5 et R15 109.5
Et pour la bague bien couleur or, encore merci pour vos réponses je vous tire mon chapeau. biggrin
26 janvier 2015 à 08:53
Réponse 18 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Désolé je me suis trompé sur la zd022 aucune valeur et r15 0.11
26 janvier 2015 à 09:23
Réponse 19 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Petite question au niveau du multimètre position c'est bien 20k ou 200 car multimètre Basic, il faut dire que je suis plus calé dans le bâtiment bien sûr rien à voir pour moi c'est de l'horlogerie tout ça.
26 janvier 2015 à 09:43
Réponse 20 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Pas besoin de tirer un quelconque chapeau, chacun sa spécialité, je me sentirais bien incapable de monter proprement un mur en plâtre...

Vos mesures de la résistance sont bonnes toutes les 2. En fait en calibre 200 vous mesurez 110 ohms (bagues marron, marron, marron, or), et en calibre 20k, vous mesurez 0.11 kOhm, sachant qu'un k fait 1000, donc 0.11 x 1000 = 110.

A priori la ZD022 est bonne. Testez maintenant la grosse diode D07 en mode ohmmètre, vous ne devez pas lire 0 entre la broche centrale et une extérieure (les 2 extérieures sont reliées par la piste en cuivre).

Si elle est bonne, alors nettoyez la platine et tentez de mettre la clim en marche sans IGBT. Voyez si le compresseur démarre. Si c'est le cas, coupez le courant dans les 30 secondes, car il ne faut pas que la machine monte en puissance sans qu'il y ait un IGBT en bonne santé. Cet essai permettra de savoir si en gros l'ensemble marche. Après, on avisera.

Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 11:38
Réponse 21 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
OK merci, pour IGBT d07 valeur avec centrale et un des 2 côtés 11.41 et sur diode zd022 aucune valeur positionnée sur 20k.
26 janvier 2015 à 11:59
Réponse 22 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Si OK pour diode zd022 je vais la résoudre car enlever il y a t-il un sens sur cette diode.
Merci.
26 janvier 2015 à 12:03
Réponse 23 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Petite question où me procurer cette diode et IGBT ?
Merci.
26 janvier 2015 à 14:11
Réponse 24 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
N'allons pas trop vite. Il est inutile de commander puis remplacer un composant si on s'aperçoit ensuite qu'il faut en changer d'autres. La mesure de la grosse diode me semble suspecte, mais je ne sais pas comment vous l'avez faite. Postez une photo de votre appareil de mesure pour que je sois plus sûr de ce que vous m'annoncez. Si cette diode a un problème, il n'est pas impossible qu'elle soit la cause de la mort de l'IGBT.

Commencez par nettoyer la platine et par faire l'essai de mise en marche, avec la grosse diode en place, la petite diode et l'IGBT restant enlevés. Oui, la petite diode a un sens, mais on verra plus tard.
26 janvier 2015 à 15:23
Réponse 25 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
OK je vous envoie les photos.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte électronique climatiseur Sanyodépannage carte électronique climSanyo

26 janvier 2015 à 15:53
Réponse 26 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon. Votre multimètre est assez riche en calibres, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait que 200 et 20k en mode ohmmètre. Il a surtout la possibilité de tester les diodes de manière assez précise. Car pour tester des diodes, l'ohmmètre n'est pas idéal, les mesures peuvent varier d'un appareil à un autre.

1ère mesure : en mode test de diode (c'est la position à droite du "200" en bas), mettez les fils du multimètre comme sur la photo (noir au centre). Que mesurez-vous?

2ème : dessoudez la broche centrale de la diode et refaites la mesure. Est-ce que cela a changé?

3ème : passez en calibre 2000k et inversez les fils, le rouge au centre, donc. Que mesurez-vous?

Si vous faites l'essai de démarrage, il faudra ressouder la broche centrale. Ou alors, faites l'essai avant de faire ces 3 mesures.
26 janvier 2015 à 19:20
Réponse 27 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
OK merci pour le test. 1 valeur test diode 473. Sur les 2 plus centre. Test 2 474 sur les 2 test 3 calibre 2000k rouge centre aucune valeur sur les 2 ???
26 janvier 2015 à 20:01
Réponse 28 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Puis-je remettre diode zd022 test en position diode aucune valeur bon ou pas bon ? Merci.
26 janvier 2015 à 20:16
Réponse 29 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, la grosse diode D7 est donc apparemment bonne, d'après vos nouvelles mesures.

La petite ZD022 est bonne aussi, pour la tester réellement, il faudrait une alimentation qui donne au moins 25V, ce que ni votre multimètre ni le mien ne savent faire, ils donnent 3 ou 4V au maximum. Et cette diode est d'un modèle peu courant, il y a en fait 2 diodes dedans.

Il est maintenant temps de faire l'essai de démarrage. N'ayez pas peur de le faire, 4 ou 5 internautes sont déjà passés par là, avec succès. N'oubliez pas de couper la clim au bout de 30 secondes si le compresseur démarre.

S'il ne démarre pas, cela voudra dire que la carte a subi d'autres dommages... S'il démarre, il y aura encore quelques mesures à faire pour savoir quoi acheter.

Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 22:46
Réponse 30 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Ok bon je vais remettre cette carte en place demain, voir si mon compresseur tourne, pour ce test je mets de la pâte thermique sur autre composant ou pas ? Mais 30 secondes ça passe vite est-ce que le compresseur aura le temps de démarrer car la première fois ça a pété quand il s'est lancé et l'IGBT a remplacé, il est nu d'un côté protection entre composant et dissipateur ? Encore merci.
26 janvier 2015 à 22:57
Réponse 31 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Et bravo, je crois que vous avez trouvé pourquoi le nouvel IGBT a claqué immédiatement. En fait vu la 4ème photo du post 15, cet IGBT a probablement un dos métallique, alors que l'original avait un dos en plastique. Je mets régulièrement en garde les internautes sur ce détail, mais je n'y ai pas pensé pour vous! La fois précédente, "vous" n'avez pas acheté le bon modèle.

Cela n'empêche pas de faire le test du compresseur. Il a de bonnes chances de démarrer. Comptez les 30 secondes à partir du moment où il démarre.
27 janvier 2015 à 15:44
Réponse 32 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir.
Je viens de faire le test et apparemment OK, on verra sur le démarrage du compresseur plus longtemps, ça c'est cool mais ce qui est de IGBT il y avait une feuille plastique de protection, mais cela est-il bien ou l'IGBT noire sur le dos et où le trouver cette IGBT ou même réf.
Merci.
27 janvier 2015 à 18:43
Réponse 33 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le démarrage du compresseur est donc une bonne nouvelle. J'espère qu'il a vraiment démarré et que vous n'avez confondu avec le démarrage du ventilateur seul. La sortie du compresseur a dû monter un peu en température.

S'il y avait bien une feuille d'isolant entre le dos de l'IGBT et la masse métallique, le problème ne vient pas de là, ou alors la feuille était mal placée et un bout de métal de l'IGBT touchait (presque) le radiateur?... Bizarre. Pouvez-vous mettre une photo de la feuille isolante?

Si c'était parfait de ce côté, alors il n'est pas normal que l'IGBT ait claqué aussi vite. Dans votre post 17, vous dites qu'il y avait de la pâte thermique sur les composants à visser. Comment se fait-il qu'on n'en voie pas sur vos photos? Vous l'avez essuyée (question déjà posée en post 16)?

Une autre explication du claquage serait que la commande de l'IGBT se fasse avec des impulsions d'amplitude trop faible. Ces signaux viennent du circuit blanc à 8 pattes TLP250, qui doit normalement être alimenté en 10 ou 15V DC. Pour faire claquer l'IGBT, ou bien le 10/15V n'est pas assez élevé (3V, par ex), ou bien le TLP 250 est HS.

Pour voir si le 10/15V est OK, mettez sous tension, mais sans démarrer la clim (tous les splits off). Faites bien attention de ne rien toucher, il y a de la haute tension et du 230 AC. Avec des journaux, cachez le circuit imprimé, sauf la zone que je mets en photo. Mettez le multimètre en position 200V DC, le fil noir sur A et le rouge sur B. Que mesurez-vous? Puis, le fil rouge toujours en A, déplacez le fil rouge sur C. Que mesurez-vous?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépanner carte électronique PAC Sanyo

28 janvier 2015 à 17:48
Réponse 34 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir.
Au niveau de la pâte thermique oui je l'ai essuyée, pour la feuille pas possible car cassée mais il y avait 2 ou 3 petites couches et pour le compresseur c'est bien lui qui a démarré quelques secondes. smile
Et pour la pâte thermique sur autre composant oui mais sur cette feuille très peu à mon goût, pour le test TLP250 est-il possible d'alimenter carte à la maison pour ce test, car groupe en hauteur et vu le temps cry car carte retirée, merci.
Et pour cette IBGT où trouver le bon ? sleepy
Cordialement.
28 janvier 2015 à 18:15
Réponse 35 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il y avait peut-être un défaut dans la feuille isolante si elle était en morceaux... Vos composants peuvent être tous trouvés chez rs-particuliers.com. Pour l'IGBT, vous pouvez prendre un de ces 2 modèles, qui tiennent 1200V au lieu de 600 pour celui qui est mort. Réf 7961331 et/ou 5411843. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là devraient marcher. Pour le TLP250 qu'il vaut mieux changer dans le doute, réf 6258407. Pour les feuilles, il faut en acheter 10, mais ce n'est pas très cher, réf 6258407 (10x0.36€). Elles ont l'avantage d'être souples.

Non, on ne peut pas essayer la carte sur table, la carte a besoin d'autres éléments du bloc extérieur pour fonctionner. Et je suppose que vous avez de la pâte thermique.

Bonne chance, Dom.
28 janvier 2015 à 22:22
Réponse 36 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Ok merci je vais voir tout ça mais pour les feuilles thermiques pas la bonne référence c'est celle de TLP250 et ce composant obligé de changer si test bon, car moi et le fer dizzy car trop de feuille je ne voudrais pas prendre les mauvaises et pour la pâte oui c'est bon en tout cas un grand merci à vous Mr DOM. biggrin
28 janvier 2015 à 22:59
Réponse 37 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Oulala je viens de voir ce tout petit composant TLP250 je veux bien souder IGBT diode mais ça n'est pas possible pour moi.
Je vais coller tous les points ensemble cry je prie que le test est OK pour TLP250 ou je vais trouver un petit chinois comme ils savent bien souder. smile
Cordialement.
28 janvier 2015 à 23:11
Réponse 38 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Exact, j'ai mal recopié. Les feuilles sont la réf 7073367.

Pour le TLP, ce n'est pas si compliqué à changer. Un internaute a déjà changé un circuit bien plus petit (question 2445, post 64) : Panne PAC carte électronique UE ne répond plus
Faites vous aider par quelqu'un qui sait souder.

Au fait, que fait votre collègue pour dépanner sa clim?
29 janvier 2015 à 00:53
Réponse 39 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour.
OK merci pour les feuilles pour TLP.
Je vais voir ça, en ce qui concerne mon collègue il est dans le flou mais lui il ne touche pas à la clim, artisan plaquiste il attend mes conseils pour voir sa carte, moi encore je m'aventure c'est plus fort que moi il faut que je démonte voiture bâtiment pc et j'en passe....
Je vais voir pour commander ces composants mais je reviendrais vous tenir au jus pour ce groupe, mais je pense avec tous ces conseils de votre part que ce groupe va démarrer.
Merci.
Cordialement. biggrin
29 janvier 2015 à 06:29
Réponse 40 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
OK commande passée, ce qui est des feuilles combien vous dites pour ce composant et pour pâte thermique je colle la feuille ou les sur composant et feuille sur dissipateur, pâte entre les 2, c'est bien merci à vous.
P. S. : Pour le test isolement OK pas de lumière ni de coupure dif...
29 janvier 2015 à 08:04
Réponse 41 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
1 feuille coûte 0.36€, mais elles se vendent par 10, donc 3.60€. Je suis étonné de la question, vous avez dû le voir lors de la commande. Ou alors je n'ai pas bien compris. OU ALORS, vous vous êtes mal exprimé (est-ce possible?...).

Avec ce genre de feuilles souples, la pâte n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en mettre un film très mince de chaque côté de la feuille. Une seule feuille par composant, en tous cas, et uniquement pour ceux qui ont un dos métallique. Et ne serrez pas trop, vous risquez d'abîmer la puce à l'intérieur. Serrez comme le ferait un enfant de 8 ans de toutes ses forces, pas comme un colosse du bâtiment!

Cordialement, Dom.
29 janvier 2015 à 11:28
Réponse 42 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
Oui c'est bien un lot de 10 feuilles je voulais savoir si plusieurs mais ok pour une, et si pas besoin de pâte thermique ok si tout va bien, je pense demain ou samedi et après démarrage on verra tout ça.
Encore un grand merci à vous pour votre aide qui m'a bien servi, je vous donnerais des nouvelles quand j'aurais remonté tout ça.
Cordialement.
29 janvier 2015 à 20:12
Réponse 43 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144


Invité
invité
Bonjour,
Une question : Combien de voltage est le ZD022 ?
J'ai aussi de problème avec ma carte de CMRV3144...

Merci beaucoup.

Koen Belgique
02 février 2015 à 18:13
Réponse 44 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

C'est une diode Zener de 22V, mais d'un type spécial, car dans son boîtier elle est en série avec une diode normale, avec comme conséquence que sous quelques volts le courant ne passe ni dans un sens ni dans l'autre... Si vous lisez "1" dans les 2 sens, elle est à priori bonne.

Cordialement, Dom.
02 février 2015 à 19:01
Réponse 45 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir Dom.
Je viens de remettre ma carte mais j'ai testé avant le tlp alors noir sur A et rouge sur B position 200 dc = 32v.
Et noir toujours sur A rouge sur C. = 00.1 pas bon.
Merci.
03 février 2015 à 17:10
Réponse 46 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

32V, c'est beaucoup trop, si vous mettez un IGBT neuf, il risque de finir comme les autres. OU ALORS, vous avez utilisé le multimètre en 200V AC, la position qui est juste à droite de 750, qu'on utilise pour mesurer de l'alternatif uniquement. Pour mes mesures, il fallait utiliser la position qui est à gauche de 1000. Vous étiez dans quelle position? Car si vous étiez à droite de 750, lire 32V correspond à 15V réels, et là c'est parfait.

Entre A et C, lire 0 est peut-être normal si la clim ne tourne pas. Dans ce cas, la fonction PFC qui utilise l'IGBT est au repos. Quand le PFC tourne, on a en C des impulsions, donc le voltmètre doit lire une tension assez faible, 2 ou 3V max.

Donc : dans quelle position avez-vous mesuré 32V? Si c'était la position à gauche de 1000, il faut que je trouve pourquoi...

Cordialement, Dom.
03 février 2015 à 21:35
Réponse 47 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir,
Pour la mesure j'ai mis 200 ac à droite de 750 oups. mad
Cordialement.
03 février 2015 à 21:52
Réponse 48 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Et pour info LGBT remis pâte thermique ok et feuille pour LGBT test ok entre LGBT et dissipateur aucun contact entre eux, encore un grand merci. biggrin
03 février 2015 à 22:10
Réponse 49 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK. Et vous avez remis en marche la clim? Et elle tourne normalement?
03 février 2015 à 23:40
Réponse 50 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonsoir DOM-AOM,
J'ai de bonnes nouvelles, j'ai remis ma carte et là surprise le groupe tourne à merveille pour le moment ça fait 4 h qu'il tourne. J’espère qu'il ne va pas péter encore, il n'y a pas de raison et bien sûr un énorme MERCI pour votre aide, ça a été un grand plaisir de suivre vos conseils, si problème je saurais vers qui me tourner. biggrin
Cordialement.
04 février 2015 à 17:59
Réponse 51 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Super! Merci pour ces bonnes nouvelles qui font toujours plaisir. On croise les doigts!

Il ne vous reste plus qu'à aller dépanner celle du collègue :-)

Cordialement, Dom.
04 février 2015 à 23:11
Réponse 52 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour.
Oui le collègue regarde avec impatience et la clim fonctionne toujours aussi bien, ça c’est cool, je pense que cela venait de LGBT ou contact dissipateur… mais bon ça marche c’est l'essentiel.
Merci dom-aom.
05 février 2015 à 16:34
Réponse 53 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour Dom,
J'aurais besoin de vos lumières j'ai un autre collègue qui possède un groupe Samsung.
Et du jour au lendemain la carte a claqué, voir photos, le collègue qui refait les cartes a dit c'est mort pas possible mais avec vous je crois bien qu'il y aura un bon verdict.
2 transistors dessoudés par le collègue mais pas possible de me rendre les réf de ces 2 transistors et petit carré dessoudé il me dit circuit peut-être coupé et il y a la réf de la carte sur une des photos, alors ce que je veux voir si c'est possible ou pas de remettre ça en fonctionnement....
Et vous-même faites-vous des réparations, pour vous ça c'est un jeu d'enfant. biggrin
Merci à vous.
P. S. : Ma clim nickel. lol


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Réparation cartes électronique pompe à chaleur Sanyo 3144Réparation cartes électronique pompe à chaleur Sanyo 3144depannage groupe clim samsung 09depannage groupe clim samsung 011depannage groupe clim samsungremplacement pont de diode 04circuit imprime brule clim samsung 05corrosion circuit imprime 008depannage electronique clim samsung 06remplacement transistor 07depannage electroniqueclim sanyo 010

06 février 2015 à 14:09
Réponse 54 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ouh là là!... Vous d'abord, puis votre collègue avec une Sanyo, et maintenant un collègue avec une Samsung : c'est une vraie épidémie par chez vous?...

La cause de son problème est la corrosion (photo 8). Sur le circuit imprimé, les taches noires correspondent à du cuivre détruit par la corrosion. Une tache a dû se développer près de l'endroit brûlé, le cuivre sain restant n'a plus été suffisant pour faire passer le fort courant qui passe normalement à cet endroit, il a chauffé de plus en plus au point de faire fondre la soudure, puis de faire des étincelles, puis de brûler la zone. Le contact s'est interrompu quand tout le métal est parti en fumée.

La pièce carrée est un pont redresseur 600V 30 ou 40 ampères. Il est peut-être encore bon, ça se teste très facilement. Voir aussi si la diode et l'IGBT sont bons aussi. Une fois que tout est vérifié bon ou que des neufs ont été achetés, il faudra doubler les pistes en cuivre en soudant dessus du fil de cuivre de 1.5 mm² utilisé dans les maisons. Aussi, éliminer la zone calcinée en faisant un trou à la perceuse (trou de 4 ou 5 mm).

Pour moi c'est récupérable. Cordialement, Dom.
06 février 2015 à 16:25
Réponse 55 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Oui c'est pas faux mais ce collègue ça fait un an qu'il ne tourne plus, avec car la personne n'y est pas arrivée alors je me dis comme j'ai un bon prof ça va aller. lol
OK pour ce verdict tout d'abord comme vous dites refaire les pistes c'est chaud pour moi mais je me dis mort pour mort... alors. Je vais tester comme vous me dites mais l'IGBT pas de réf sur l'autre et pour les pistes si je comprends bien les prendre avant oxydation et après. Vous-même vous réparez ???
06 février 2015 à 16:43
Réponse 56 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je sais bien évidemment réparer ce genre de problème, mais mes interventions sur ce forum ne sont pas destinées à ce que je répare les cartes, mais plutôt piloter les gens pour qu'ils les réparent eux-mêmes. Je l'ai fait une paire de fois, mais c'était exceptionnel. Vous allez me dire "jamais 2 sans 3", non?
06 février 2015 à 20:04
Réponse 57 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Ah oui c'est ce que je voulais dire, non je plaisantais, mais bon plus simple pour vous mais la facilité pour moi. smile
Mais ça fait toujours plaisir de faire soi-même et voir que ça fonctionne mais bien sûr de bons conseils surtout, alors pour ces fameux tests comment puis-je procéder ? Il y a un transistor 2 broches il serait OK je pense une valeur d'un sens pour diode je ne vois pas laquelle et pont redresseur qu'elle teste sur ça et pour la piste ?
Merci cordialement.
06 février 2015 à 21:47
Réponse 58 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je crois que je vais changer d'avis. La carte est toujours réparable, mais là il faut du travail soigné et très minutieux si on veut que la réparation tienne dans le temps. Dans la photo que je vous mets, on voit 2 trous de communication entre les 2 faces qui sont explosés. Ce qui veut dire qu'un gros courant doit passer d'une face à l'autre et que les trous en question sont trop faibles. A droite vous pouvez voir comment Sanyo a empêché ce phénomène d'arriver : ils ont mis en place une grande quantité de "straps" qui sont soudés des 2 côtés et ces straps permettent justement une excellente communication d'une face à l'autre, tout en diminuant la résistance des pistes de cuivre. Sur votre carte il y a donc aussi cela à faire, et de manière soignée, et je vous vois mal le faire dans les règles de l'art. Plus tout le travail de nettoyage, de perçage et de renforcement de pistes. J'autorise les modérateurs à vous donner mon mail.

Pareil pour le pont redresseur : même s'il est toujours bon, une des broches est montée à 500°, et il vaut mieux investir dans un neuf. En revanche, la diode (à 2 pattes) et l'IGBT peuvent être conservés s'ils sont bons. Chez rs-particuliers, le pont de réf 3954461 sera parfait pour cette application (35A, 1200V).

Pour tester les 2 autres composants, utilisez le mode test de diode. Pour la diode (à 2 pattes), vous devez lire environ 600 dans un sens, et "1" dans l'autre. Pour l'IGBT, testez les pattes 1 et 2, puis inversez les fils. Même chose pour les pattes 1 et 3. Même chose pour les pattes 2 et 3. Sur ces 6 mesures, une seule doit donner environ 600, ou alors aucune, toutes les autres donnant "1".

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte samsung

07 février 2015 à 01:18
Réponse 59 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Vasili
Membre inscrit
Vasili
36 messages
Bonjour.
Je savais que vous alliez être preneur sur cette carte, comme vous dites c'est un travail minutieux et de précision l'art de la connaissance et je dirais de la micro souder, je sais pas si les termes sont bons mais ça me dépasse.
D'autre part pour les tests je pense voir avec vous, plus simple encore pour moi, je vous envoie un mail dans la journée.
Merci encore. biggrin
07 février 2015 à 08:56
Réponse 60 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Bonjour,
Je me retrouve également avec ma carte d'un groupe Sanyo cmrv 3144 eh (4 splits) en panne.
Diagnostic groupe ne démarre pas et aucune led error allumée.
Splits : les leds rouge clignotent.
Après avoir testé l'igbt celui ci est à 0 entre chaque patte.
J'ai commandé la ref RS de Dom : 7961331, et j'ai reçu un composant avec une face métallique.
Je l'ai soudé sur la carte (voir photos).
Ne connaissant pas grand chose, je me pose la question pourquoi faut-il mettre un isolant entre l'IGBT et le radiateur.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Cordialement.
Jacques

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacement igbt dépannage électronique clim Sanyo 3144dépannage carte électronique clim Sanyo 3144

08 avril 2015 à 16:38
Réponse 61 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Technologiquement (= à la fabrication), il est pratique de relier le "collecteur" (broche centrale) à la face arrière, car le dos de la puce qu'est le transistor est justement son collecteur. D'autre part, si le dissipateur thermique (ou radiateur) a la possibilité de ne rien toucher, alors on peut le mettre au potentiel du collecteur en vissant le dos métallique directement sur le dissipateur. Autrement dit, si la tension du collecteur monte et descend 20000 fois par seconde, le radiateur va le faire aussi, et on aura intérêt à ne pas le toucher avec un doigt! Ce montage direct est ce qu'il y a de mieux pour évacuer la chaleur générée dans le transistor.

Quand le dissipateur est à la terre (cas des Sanyo), alors le collecteur n'a pas le droit de le toucher car cela ferait un court-circuit secteur/terre, et le différentiel sauterait. Dans ce cas, on utilise soit un boîtier avec dos métallique et une feuille isolante, soit un boîtier plastifié, qui incorpore en quelque sorte sa propre isolation.

Si vous n'avez pas acheté et mis de feuille isolante, alors ne mettez pas le jus, le disjoncteur va faire son travail! Si vous avez lu cette question intégralement, le détail de la feuille isolante est mentionné à plusieurs reprises.

Cordialement, Dom.
08 avril 2015 à 18:55
Réponse 62 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Merci Dom pour cette réponse tout à fait explicite.
Lorsque je teste la diode ZD01 en position "2000 test diode" j'obtiens 2k "qu'en pensez-vous" dans les deux sens qu'en pensez-vous ?
Merci.
08 avril 2015 à 19:14
Réponse 63 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bizarre, votre question. Sur un calibre 2k, on ne peut PAS lire 2k! Au maximum 1999. Ou alors vous avez "traduit" la lecture qui est en fait "1___", ce qui veut dire "au delà du calibre"... Si vous lisiez vraiment entre 1500 et 2000 ohms, ce serait la manifestation d'un défaut qu'il faudrait identifier.

Donc, si vous lisez "1___", c'est bon, la diode est très spéciale. Voir question 2664, post 49.

Sinon, revenez ici avec des précisions complémentaires. La diode est branchée entre le 0V de la haute tension et la grille de l'IGBT. Et elle est reliée à la sortie du TLP250 via la résistance de 110 ohms.

Cordialement, Dom.
08 avril 2015 à 23:33
Réponse 64 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Bonjour,

Effectivement avec un autre multimètre j'obtiens 1 dans les deux sens.
Concernant la r15 110 Ohms
Concernant D07 calibre 2000 : noir au centre : 520 et 532 c'est bon ?
Cordialement.
Jacques
09 avril 2015 à 10:44
Réponse 65 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

D07 : OK. Tout semble bon, donc, et il y a de fortes chances pour que la clim reparte (avec une feuille isolante sous l'IGBT, bien entendu).

Cordialement, Dom.
09 avril 2015 à 13:39
Réponse 66 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Bonsoir Dom.
Merci de votre réponse, j'ai commandé les plaques isolantes et la pâte thermique.
La question que je me pose, quelle peut être la raison de cet IGBT HS.
En effet j'ai ici deux cartes où apparemment il n'y a que l'IGBT de HS. La première était tombée en panne lors d'un orage il y a deux ans ; à cette époque j'avais commandé une carte neuve qui vient de lâcher (mais pas d'orage).
J'ai deux groupes depuis 7 ans dont un CMRV 1934 EH qui lui n'a jamais eu de problème.
Ne serait-ce pas un problème de terre sur le cmrv 3144 ?

Cordialement.
Jacques
09 avril 2015 à 18:56
Réponse 67 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir Jacques.

Je ne suis pas dans le secret des dieux concernant la conception de la carte, en particulier pour la fonction PFC, qui est censée contribuer à produire une haute tension (HT) stable. Je pense néanmoins que des microcoupures secteur d'un CERTAINE durée peuvent être mortelles pour le PFC.

Lorsque le secteur se coupe brutalement, la HT va descendre assez vite, mais l'alimentation à découpage de la carte, qui tire son énergie de la haute tension et alimente la carte en basses tensions, va pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à ce que la HT descende vers 80 ou 100V. Si le secteur réapparait tout aussi soudainement (donc microcoupure d'1/4 seconde, par exemple), alors la gestion du PFC ne s'aperçoit de rien, mais l'IGBT voit alors une remontée brusque du secteur, et il est alors probablement mis dans des conditions de fonctionnement inacceptables. En effet, un très fort courant va alors traverser l'inductance (qui se trouve juste avant l'IGBT) et la diode D07 pour recharger les gros condensateurs, mais ce faisant le matériau magnétique de l'inductance va se saturer, avec comme conséquence que l'inductance n'en sera plus une, mais ressemblera alors à un bout de fil de cuivre tout bête, exactement ce qu'il faut pour détruire l'IGBT quand il sera passant. Voir la question 1944, posts 102 et 103.

Je ne garantis pas que ce soit LA raison des claquages d'IGBT, mais cette théorie, que je viens de finaliser à l'instant (merci d'avoir contribué à la faire éclore!), me semble assez pertinente... Pour des microcoupures de 0 à 150 ms, pas d'impact. Pour d'autres supérieures à 1s, pareil car l'alim se sera arrêtée et un redémarrage dans les règles va s'opérer. Mais pour des durées intermédiaires, bing!

Cordialement, Dom.
10 avril 2015 à 00:31
Réponse 68 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Bonjour dom,

Encore merci pour cette explication, effectivement lors de cette journée d'orage, c'était des micro coupures toute la journée.
Pour la deuxième carte, ma femme me confirme qu'il y a eu peut-être la veille ou le jour même deux ou trois mini coupures (entre 2 et 5 secondes) et que le soir les splits ventilaient mais les leds rouge clignotaient.
Après avoir éteint les splits et attendu 10 minutes, remise en fonction, et la clim a fonctionné jusqu'au lendemain matin puis ça été la panne.
En tout cas je pense que vous avez tapé dans le mille. Maintenant il me faut attendre la venue du frigoriste le 22 avril pour remonter la carte (car handicapé). mad
Faudrait-il séparer l'alimentation à découpage ? Modification de la carte ? Je raconte peut-être des âneries. sweat
Merci encore, je reviendrai vous donner des nouvelles.
Jacques
10 avril 2015 à 18:12
Réponse 69 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Non, vous ne racontez pas de bêtises. Il serait assez facile d'éviter ce problème en ajoutant une petite carte électronique dans l'UE entre le bornier secteur et l'entrée secteur de la carte principale. Son rôle serait celui-ci : quand la clim est sous tension et que le secteur disparaît, un relais s'ouvrirait immédiatement pour que le secteur ne revienne pas sur la carte principale avant 10 secondes.

Une autre possibilité serait d'utiliser le relais de puissance existant, en modifiant la manière dont il est commandé, mais il y a un risque de générer un code erreur. Ce serait bénin mais cela obligerait peut-être à couper le disjoncteur quelques secondes. Cette solution obligerait aussi à modifier légèrement la carte principale.

Cordialement, Dom.
10 avril 2015 à 19:08
Réponse 70 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

papyrusse
Membre inscrit
papyrusse
6 messages
Bonjour Dom,

Comme promis voici les nouvelles, après avoir donc changé l'igbt sur chacune des cartes, celles-ci fonctionnent toutes les deux, la clim a redémarré.
J'ai maintenant une carte d'avance.
Je vous remercie vivement pour votre aide précieuse.
Bon dimanche.
Jacques
26 avril 2015 à 10:05
Réponse 71 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Jacques.

Très heureux pour vous! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.
26 avril 2015 à 10:32
Réponse 72 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Dom-Aom

Je viens de récupérer une carte principale SAP CMRV3144EH, elle a moins de dégâts que celle de mon groupe qui est HS (11/11/2014) oui je sais… cela fait un bon moment.
J’avais laissé tomber la réparation, car la carte était trop endommagée (Pistes cramées).
Je vais donc, avec toutes vos idées et conseils me remettre au travail sur cette nouvelle carte.
DOM, si je peux me permettre. Suite à la lecture du numéro 2312 réponse 39 dépannage PAC.
Je serais très intéressé pour rajouter une petite carte électronique dans l’UE, entre le bornier secteur et l’entrée secteur de la carte principale.
Encore merci pour le temps que vous nous allouez.
Cordialement.
Michel.
11 octobre 2015 à 13:00
Réponse 73 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'ai beau chercher, 2312 réponse 39... inconnue au bataillon. Sinon, à la question 2612 (cette question ici même) réponse 69 et non 39, effectivement je parle d'une telle carte...

Pour l'instant cette carte n'est qu'à l'état d'idée, il faut que je finalise son schéma que je réalise son proto en volant, et que je la teste avant de mettre son schéma à disposition. Pas dans l'immédiat, donc.

Il faudra ensuite que vous la réalisiez de votre côté, et que vous la testiez aussi avant de l'implanter. Et il faudra évidemment qu'il y ait de la place pour l'implanter (compter un peu plus qu'un paquet de cigarettes). Comptez aussi une quarantaine d'euros de composants.

Vous êtes toujours partant? Dom.
11 octobre 2015 à 16:09
Réponse 74 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonsoir Dom,

Merci de me répondre si vite. Génial ! Je suis partant pour cette réalisation et la tester.
Il y a de la place dans le groupe.
D'accord aussi, pour l'investissement des composants.
Bonne soirée et donc, à bientôt.
Cordialement,
Michel.
11 octobre 2015 à 20:19
Réponse 75 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Dom,
En suivant vos analyses, conseils, procédures, une nouvelle carte CMRV 3144 a été sauvée (Un IGBT HS. Et diode Zener ZD01 HS).
La Clim tourne depuis 10 jours, je croise les doigts, pour ne pas avoir une microcoupure du courant.
Encore un grand merci pour votre temps donné à ce forum.
Bonne journée.
Cordialement.
Michel.
20 octobre 2015 à 11:01
Réponse 76 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Michel.

Merveilleux, que demande le peuple?

Concernant ma carte censée préserver les IGBT, j'ai un peu évolué dans mon idée. Initialement, je prévoyais de réagir à une coupure totale (mais brève) du secteur. Or je me suis dit qu'il fallait aussi qu'elle agisse pour une baisse de tension. On a tous vu un jour les lampes devenir blafardes une demi seconde lors d'un orage ; je pense que ce genre d'évènement peut également tuer les IGBT à la remontée du secteur, ça dépend de la profondeur du creux de tension. Il faut donc que je rende mon électronique plus sensible. Mais je vais y arriver, n'ayez crainte, c'est juste le temps qui est une denrée rare chez moi. N'attendez pas de schéma vérifié par un montage avant plusieurs semaines.

Cordialement, Dom.
20 octobre 2015 à 17:24
Réponse 77 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

mklbb77
Membre inscrit
mklbb77
22 messages
Bonjour Dom.
Aucun souci pour le temps. J'ai de la patience.
Bonne fin de journée et à bientôt.
Cordialement.
Michel
20 octobre 2015 à 17:41
Réponse 78 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

SBD47
Membre inscrit
SBD47
3 messages
Bonjour,
Je me présente, je suis dans le 47 et j’ai une clim réversible Sanyo quadri split avec une unité extérieure CMRV3144 qui est mon chauffage principal installé depuis 2007.

Suite à un orage en 2011 une première carte mère a été remplacée (prise en charge par l’assurance), en 2014 nouvelle panne : clignotement des unités intérieures mais redémarrage du groupe (2 ou 3 fois sur un mois), puis impossible de redémarrer le groupe.
Diagnostic : Carte HS, remplacement effectué pour 800€ par un réparateur qui a gardé la carte HS (dommage).
Depuis la semaine dernière, à nouveau mise en clignotement des UI et arrêt de l’UE.
Je coupe les UI, je relance, le chauffage fonctionne à nouveau pour 2 ou 3 jours, puis nouvel arrêt avec clignotement des UI (2 fois à ce jour).
Je m’interroge donc si la panne de l’IGBT qui semble récurrente sur ce matériel, peut induire se comportement aléatoire (qui finira vraisemblablement par une panne franche et définitive).
Je n’ai franchement pas envie de débourser 800€ de plus…
Donc est-ce que je peux tenter de changer l’IGBT dès maintenant (sachant que tant que la panne n’est pas survenue le diagnostic me semble compliqué…) ?
Sinon pour info pour ceux qui ne se sentent pas de changer les composants, la carte neuve est a priori disponible sur Internet aux environs de 520€.
Cordialement.
Serge
09 janvier 2017 à 14:25
Réponse 79 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quand un IGBT claque et se met en court-circuit, cela bloque la clim tant qu'il n'est pas enlevé et remplacé. Dans votre cas, si la clim repart de temps en temps, cela n'est pas la panne courante d'IGBT. La cause est autre : par ex mauvais contact, alim bruitée, manque de gaz, composant marginal sur la carte...

Quand l'IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. Mais le réenclenchement tient, à cause de la CTP qui limite alors le courant absorbé.

Cordialement, Dom.
10 janvier 2017 à 00:06
Réponse 80 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

SBD47
Membre inscrit
SBD47
3 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse... bien que ça ne me rassure pas vraiment...
Qu'entendez-vous par "alim bruitée" (je suis plus bricoleur qu'électronicien) ?
Pour info, je suis en triphasé et mon coupleur de phase (que j'utilise pour le CPL) vient de me lâcher...

Cordialement.
Serge
10 janvier 2017 à 13:32
Réponse 81 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Une alim bruitée, c'est une alimentation dont la tension (ou une des tensions) de sortie donne la valeur correcte en moyenne, mais présente des pics positifs et négatifs à la fréquence de travail de l'alim (40 à 200kHz). Ces pics peuvent se propager à l'intérieur des microP et les faire dysfonctionner par exemple en générant des coups d'horloge non prévus ou faire basculer des niveaux logiques.

Cordialement, Dom.
11 janvier 2017 à 00:30
Réponse 82 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

SBD47
Membre inscrit
SBD47
3 messages
Bonjour Dom et merci pour ces explications.
Je n'ai plus de souci depuis une semaine, j’espère que ça va durer....
Je reviendrai vers le forum si une panne franche survient.
Cordialement
Serge
12 janvier 2017 à 09:53
Réponse 83 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

nicko500
Membre inscrit
nicko500
1 message
Je tenais à remercie Dom pour toutes les informations publiées sur ce groupe.
J'ai pu dépanner grâce à lui et Marielle ma première unité fin 2015 qui est repartie sans soucis en remplaçant uniquement l'IGBT et qui fonctionne toujours.

Ma 2ème unité vient de lâcher, les splits se mettaient à clignoter depuis quelques semaines, et j'avais complètement oublié que ce symptôme traduisait un IGBT HS. :)
En éteignant et rallumant c'est reparti pendant quelques temps, jusqu’à clignoter dès l'allumage.

Je pense que la rupture de l'IGBT même si elle devait arriver, a dû être accélérée par un manque de gaz, le compresseur tournant à fond en permanence.
Maintenant qu'il est remplacé, plus de clignotant mais toujours gros un manque de puissance, du coup je vais faire contrôler la pression.

En tout cas merci pour le partage de connaissances. smile
03 février 2018 à 13:53
Réponse 84 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

De rien, c'est le but des forums : certes je donne des conseils dans ce domaine, mais il m'arrive assez souvent de puiser dans d'autres forums de précieux renseignements (en automobile, par ex).

Comme dit un peu plus haut, un claquage d'IGBT met la clim en panne jusqu'à ce qu'on l'enlève. Peut être une fuite de gaz, dans votre cas, mais il arrive aussi qu'une sonde se dégrade et mette la pagaille dans le fonctionnement global.

Cordialement, Dom.
03 février 2018 à 14:47
Réponse 85 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

juben
Membre inscrit
juben
3 messages
Bonjour à tous,
Je pense avoir le même souci que vous, c'est pour cela que je viens demander de l'aide.
Voilà j'ai une pompe à chaleur Sanyo CMRV 2444 EHF.
Mon problème est le suivant, le compresseur ne démarre pas.
Aucune led erreur allumée et la power lamp non plus.
Je suis novice dans le domaine.
J'ai fait quelques vérifications :
Fusible OK,
Alimentation jusqu’à la carte électronique OK,
IGBT HS et également le composant à côté.
Je viens d'acheter une maison et je pense que cela a été bricolé.
Je souhaiterais changer les deux composants mais où trouver cela et quelle référence prendre ?
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 186434 image

28 avril 2020 à 12:59
Réponse 86 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

1ère chose à faire, dessouder les composants suspects pour les mesurer. L'IGBT est probablement en court-circuit sur 2 de ses pattes, voire les 3. La grosse double diode... c'est rare, mesurez la quand même. Les 2 pattes extérieures sont court-circuitées par le circuit imprimé. Composant parti, on doit voir une diode entre la patte centrale et chacune des 2 autres.

Mesurez aussi le composant ZD01, qui n'est pas une diode normale. Elle ne doit PAS conduire dans aucun des 2 sens.

Pour voir si c'est la seule panne, re-soudez la double diode si elle est bonne ou même si elle est en court-circuit, ne remettez pas l'IGBT, et mettez l'installation sous tension, la power lamp doit s'allumer. Puis au bout de 3 mn, faites une demande de chaud ou de froid. Si le compresseur démarre, c'est bon, il faudra juste remplacer ce qui est mort. Les références sont inscrites sur les composants. Attention, 20 secondes après le démarrage du compresseur, couper impérativement le courant, la clim ne doit pas fonctionner durablement sans un IGBT valide.

Cordialement, Dom.
28 avril 2020 à 19:49
Réponse 87 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

gerald13
Membre inscrit
gerald13
2 messages
Bonjour Dom.

En réponse au post 67 à 76, est ce que ce genre de module en rail din peut faire l'affaire :

Protection contre les sous-tensions et les surtensions fonctions de temps : Temporisation à l'enclenchement /temporisation de réponse/retardement au déclenchement (0...300 s)

https://www.automation24.fr/relais-de-surveillance-de-tension-selec-900vpr-bl-u-ce

La doc technique est ici : https://media.automation24.com/manual/fr/900VPR-BL-U_Instruction_manual.pdf

Il faut un relais de puissance à mon sens car les relais NO/NF sont annoncés à 5A et 3A.... plutôt faible...
Votre avis m'intéresse, si vous validez je me lance dans la "petite modification" de mon tableau ;)
Merci pour votre aide. loveliness
09 avril 2024 à 13:15
Réponse 88 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous avez apparemment déniché la perle rare, pour un prix assez surprenant, car j'aurais bien vu cet engin à 3 fois plus cher que les 45€HT annoncés...

Si le module permet de couper la phase très vite (0.12s) dès qu'elle descend sous les 200V, alors allez-y. Attention quand même au temps de réponse du contacteur de puissance que vous allez ajouter, il ne faudrait pas que le temps de réponse global monte à 0.5s, par ex, des microcoupures de durée intermédiaire (et possiblement létales) pourraient alors "passer".

Je suppose que vous avez du Sanyo, car c'est à priori la seule marque vraiment hypersensible aux microcoupures.
09 avril 2024 à 19:14
Réponse 89 Dépanner PAC

Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

gerald13
Membre inscrit
gerald13
2 messages
Bonsoir Dom,
Et merci beaucoup pour le retour, oui j'ai du Sanyo, un groupe CMRV2444EH en fonction.

La doc technique mentionne
Under & Over Voltage <120ms
Phase Loss <200ms
Phase Sequence <250ms

Votre avis m'intéresse, je regarde en // des contacteurs de puissance pour une réactivité maximale.
Merci beaucoup !
Gérald
09 avril 2024 à 20:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 4. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
    N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
  • 5. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
    N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
  • 8. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 9. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
    N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
  • 10. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite