Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6231

Question Forum Climatisation : Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Roenick
Membre inscrit
Roenick
11 messages
Bonjour,

Quel produit et/ou méthode pourrais-je utiliser pour supprimer le résidu blanc qui ressemble à du tartre sur les ailettes de l'échangeur latéral ?
Au passage est-ce bien du tartre ? Comment a-t-il pu arriver là ?
L'eau circule à l'intérieur pas à l'extérieur. La condensation peut aboutir à cela ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC

02 juin 2020 à 23:14
Réponse 1 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Roenick,
Du tartre ? Est-ce dur ou est-ce juste de la moisissure ?
Faudrait comprendre l'origine de cette zone obstruée en dessous d'une diagonale.
Peut-il y avoir une projection d'eau ou de poussières particulières provenant de la gauche de la photo ?
03 juin 2020 à 12:46
Réponse 2 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ça pourrait quand même être une sorte de tartre si ce qu'on voit est un "aérotherme" et non un échangeur de clim. Parce que dans ce cas, c'est de l'eau qui pourrait circuler dans les tuyaux. Si c'est bien ça, rechercher une petite fuite.
03 juin 2020 à 14:39
Réponse 3 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Roenick
Membre inscrit
Roenick
11 messages
Bonjour tam, oui la photo était pivotée, quelqu'un a eu la bonté de la remettre dans le bon sens maintenant.
J'ai réussi à en enlever une bonne partie en grattant entre les ailettes avec un cure dent en plastique.
Quelques une ont souffert ...
Ça ne ressemble pas à de la moisissure, c'est vraiment dur, c'est pour cela que je pensais à du tartre.
Je n'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup, mais on dirait des stalagmite.

Je me suis dit que c'était l'occasion de le nettoyer désinfecter à fond, et je viens de passer dans 2 magasins de bricolage, impossible de trouver du produit, GEB a à priori récupéré tous les stocks.
03 juin 2020 à 14:46
Réponse 4 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Il s'agit d'une monobloc mobile avec le système PINGUINO EAU-AIR.
Citation :
L’eau contenue dans le réservoir augmente la puissance de refroidissement de votre Pinguino tout en réduisant le bruit et la consommation d’électricité. L’eau
fait baisser la température du circuit réfrigérant beaucoup plus que l’air et est ensuite éjectée à l’extérieur par le tuyau de sortie de l’air sous forme de vapeur.
Veuillez ne pas oublier que :
• Il faut utiliser de l’eau claire du robinet ne contenant pas de sels.
• La durée d’une charge d’eau dépend énormément des conditions environnementales comme la température, l’humidité, l’isolation, l’exposition de la pièce, le nombre de personnes présentes, etc. La durée approximative du fonctionnement de l’appareil est de 6 heures. La fonction BOOST(voir page 49) permet de diminuer la durée de fonctionnement jusqu’à environ 4 heures mais la puissance frigorifique et l’efficacité augmentent.
• Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir, l’appareil le signale en allumant le témoin lumineux sur le tableau de commande,
tandis que le fonctionnement est automatiquement commuté d’eau à air : au même moment la quantité d’air éjectée par le tuyau
arrière augmente.

Cet appareil est pourvu d’un filtre anti-calcaire à base de résines permettant d’utiliser de l’eau du robinet.
Les résines employées réduisent la dureté de l’eau et prolongent la vie de l’appareil...
https://www.delonghi.com/fr-fr/produits/confort/climatisation/climatiseur/pinguino-water-to-air-pac-we112eco-0151483007?TabSegment=Supports
03 juin 2020 à 18:12
Réponse 5 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
J'en ai vu de ce type d'appareil avec condenseur qui peut fonctionner soit à air soit avec de l'eau, mais ça ne durait pas longtemps.
Bref, de l'eau vinaigrée en pulvérisation sur la batterie et bien sûr, le nettoyage du filtre anti-tartre qui fait partie d'un entretien régulier.
03 juin 2020 à 18:51
Réponse 6 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Et si c'est bien du calcaire, pulvériser vinaigre d'alcool (très efficace pour dissoudre le calcaire)...
Vérifier le système qui mouille l'échangeur, le filtre anti-calcaire, utiliser de l'eau déminéralisée préventivement...
03 juin 2020 à 18:54
Réponse 7 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Roenick
Membre inscrit
Roenick
11 messages
La question c'est comment l'eau est arrivée à cet endroit... elle est censée sortir vaporisée par le tuyau d'évacuation d'air... M'enfin...
Pour le filtre anti tartre je l'ai déjà changé 2 fois. Par contre je vois mal comment accéder au système qui mouille l'échangeur.
Il va falloir tout démonter, ça va être une autre paire de manches que juste le coucher pour changer le filtre. sweat
03 juin 2020 à 20:14
Réponse 8 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Citation :
La question c'est comment l'eau est arrivée à cet endroit... elle est censée sortir vaporisée par le tuyau d'évacuation d'air... M'enfin.
Il est possible que cette évaporation passe par les petites "fissures" de la clim ?
Citation :
Ça va être une autre paire de manches que juste le coucher pour changer le filtre.
C'est la 1er fois que je vois qu'il faut coucher une clim pour changer un filtre. sad
Et normalement tout est expliqué dans la notice de fonctionnement pour tout cet entretien un peu particulier.
03 juin 2020 à 21:24
Réponse 9 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Roenick
Membre inscrit
Roenick
11 messages
Il n'y a rien dans la notice pour ce problème sur les ailettes, ce n'est a priori pas censé se produire. cry
Et oui, il est bien indiqué qu'il faut la coucher pour changer le filtre, car il est en dessous, à l'horizontale à 2cm du sol quand elle est debout.
03 juin 2020 à 22:45
Réponse 10 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour Roenick, je laisserais le réservoir vide pour ne pas risquer d'obstruer à nouveau l'échangeur de la pompe à chaleur (tant pis pour l'effet "gourde saharienne" qui est sans doute négligeable).
04 juin 2020 à 11:58
Réponse 11 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Quant à la position couchée (remplacement du filtre anti-calcaire ou transport), ils disent bien d'attendre 1H avant sa remise en service.
04 juin 2020 à 12:05
Réponse 12 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour Tam.

Vous faites une grosse erreur, la transformation d'eau en vapeur et inversement se déroule avec un échange d'énergie considérable. Je vous suggère de calculer l'apport en hiver que représente la production de 1500ml de condensats en une heure au niveau de l'UE, vous serez sidéré! Je vous aide avec cet extrait de oui-qui. J'attends vos commentaires avec une impatience certaine! :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
eauenthalpie

04 juin 2020 à 14:41
Réponse 13 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Dom,
Aurais-je dit trop vite "négligeable" tongue

10 litres d'eau (notice constructeur)
Sauf erreur de calcul, cette évaporation demande 6,3 kWh
6h d'autonomie du réservoir (notice constructeur)... donc 1 kW de refroidissement pendant 6h.

Sans eau, la conso électrique devrait compenser, donc augmenter.
Il serait serait intéressant de relever la conso électrique avec et sans eau.
04 juin 2020 à 16:46
Réponse 14 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Eh oui! Pour une clim qui chauffe à hauteur de 3.5 kW en hiver et par temps humide, il y a 1 kW d'électricité, 1 kW de condensation et 1.5 kW de calories dans l'air stricto sensu.

Étonnant, non? comme dirait Sir Cyclopède...
04 juin 2020 à 17:28
Réponse 15 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bien vu ! J'ai cependant un problème avec les 2 modes :
Pour faire du froid, évaporer de l'eau sur l'échangeur chaud pour aide à le refroidir.
Par contre pour faire du chaud, l'échangeur froid givre et s'obstrue.

J'ai l'impression que l'astuce n'est pas réversible ?
04 juin 2020 à 18:22
Réponse 16 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ce que je disais plus haut (R14) concernait une clim split par une journée de températures froides mais suffisamment positives pour qu'il n'y ait pas formation de givre. Quand du givre se forme, on cumule les enthalpies de condensation et de solidification, sachant que celle de solidification devra être "rendue" à Dame Nature lors du dégivrage. A moins que dans la tranche 1-3° on fasse un dégivrage écolo basé uniquement sur la ventilation. Voir question 1319 réponse 8 (ce qui ne nous rajeunit pas).
04 juin 2020 à 19:42
Réponse 17 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Erreur "F1" possible en cas d'entartrage de l'échangeur :
Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
24 juin 2020 à 14:12
Réponse 18 du forum climatisation

Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO

Roenick
Membre inscrit
Roenick
11 messages
Merci tam, je vois que je ne suis pas un cas isolé ! Et je confirme Dom-Aom, en air/air l'appareil est bien moins performant, ça se sent dans la pièce qui peine à descendre en température alors qu'en air/eau c'est radical.
25 juin 2020 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
    N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
  • 2. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 3. Plus de froid sur climatiseur Delonghi PAC WE 110 ECO
    N°3514 : Bonjour, "Heureux" possesseur d'un climatiseur mobile Delonghi depuis juillet 2013, j'ai eu comme soucis l'année passée de la formation de glace sur ce que je pense être les échangeurs thermiques, situés derrière les...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 10. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite